Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1913
Questions dépannage climatisation : Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Bonjour,
J’ai un chauffage pompe à chaleur air à air Hitachi inverter (3 modules intérieur et un groupe extérieur RAM-80HQ5 avec 2 compresseurs A et B). Depuis 1 mois, mon chauffage fait sauter le disjoncteur principal de ma maison quand j’allume le module intérieur qui connecte sur le compresseur B avec le mode chauffage ou climatisation sauf le mode ventilation.
En revanche, les deux autres modules intérieurs connectent sur le compresseur A, ils fonctionnent parfaitement.
Est-ce que ce problème est venu sur la carte électronique ou le compresseur ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement.
J’ai un chauffage pompe à chaleur air à air Hitachi inverter (3 modules intérieur et un groupe extérieur RAM-80HQ5 avec 2 compresseurs A et B). Depuis 1 mois, mon chauffage fait sauter le disjoncteur principal de ma maison quand j’allume le module intérieur qui connecte sur le compresseur B avec le mode chauffage ou climatisation sauf le mode ventilation.
En revanche, les deux autres modules intérieurs connectent sur le compresseur A, ils fonctionnent parfaitement.
Est-ce que ce problème est venu sur la carte électronique ou le compresseur ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement.
11 mars 2013 à 09:43
Dépannage panne pompe à chaleur 1
Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Bonjour.
En regardant le schéma de cette machine, je vois plusieurs possibilités de pannes : pont de diode, transistors de puissance pour le système PFC actif, IPM et compresseur. Vous avez la "chance" d'avoir une machine avec des parties identiques, cela permettra de faire des comparaisons. Essayez de résister à la tentation d'opérer des permutations, car si un élément est HS, par exemple le compresseur, il aura pu en faire dégager d'autres. Autrement dit, permuter les cartes IPM pourrait résulter en l'assassinat de la carte bonne qui vous restait!
Votre carte principale porte 2 relais de puissance, un pour chaque voie, qui je pense sont désactivés quand la voie en question n'est pas en fonctionnement. Cela expliquerait pourquoi cela disjoncte uniquement quand vous activez la voie en panne. Le secteur est alors connecté au défaut et boum!
Êtes-vous équipé en multimètre, et quel est votre degré d'aisance dans la manipulation de ce genre d'appareil ? En effet, pour répondre à votre question, il vous faudra faire des mesures sur la bête! Si vous êtes partant, une photo de la carte portant l'IPM de la voie défaillante sera la bienvenue pour que je puisse vous téléguider.
Cordialement, Dom.
En regardant le schéma de cette machine, je vois plusieurs possibilités de pannes : pont de diode, transistors de puissance pour le système PFC actif, IPM et compresseur. Vous avez la "chance" d'avoir une machine avec des parties identiques, cela permettra de faire des comparaisons. Essayez de résister à la tentation d'opérer des permutations, car si un élément est HS, par exemple le compresseur, il aura pu en faire dégager d'autres. Autrement dit, permuter les cartes IPM pourrait résulter en l'assassinat de la carte bonne qui vous restait!
Votre carte principale porte 2 relais de puissance, un pour chaque voie, qui je pense sont désactivés quand la voie en question n'est pas en fonctionnement. Cela expliquerait pourquoi cela disjoncte uniquement quand vous activez la voie en panne. Le secteur est alors connecté au défaut et boum!
Êtes-vous équipé en multimètre, et quel est votre degré d'aisance dans la manipulation de ce genre d'appareil ? En effet, pour répondre à votre question, il vous faudra faire des mesures sur la bête! Si vous êtes partant, une photo de la carte portant l'IPM de la voie défaillante sera la bienvenue pour que je puisse vous téléguider.
Cordialement, Dom.
11 mars 2013 à 15:15
Dépannage panne pompe à chaleur 2
Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Bonjour,
Très certainement compresseur B HS.
Très certainement compresseur B HS.

11 mars 2013 à 16:34
Dépannage panne pompe à chaleur 3
Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Bonjour,
2 solutions carte inverter HS ou compresseur toutes les autres cartes sont en commun avec les 2 compresseurs, les 2 cartes inverter ne sont pas les mêmes vous ne pourrez pas les permuter.
Pour vous aider débrancher le compresseur B il y a une grosse fiche dans le boitier électronique.
Si ça ne disjoncte plus c'est le compresseur, sinon carte inverter..
2 solutions carte inverter HS ou compresseur toutes les autres cartes sont en commun avec les 2 compresseurs, les 2 cartes inverter ne sont pas les mêmes vous ne pourrez pas les permuter.
Pour vous aider débrancher le compresseur B il y a une grosse fiche dans le boitier électronique.
Si ça ne disjoncte plus c'est le compresseur, sinon carte inverter..
11 mars 2013 à 17:03
Dépannage panne pompe à chaleur 4
Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Bonsoir.
Compresseur B certainement HS. Le déconnecter et faire un essai, si pas de disjonction confirmation du diagnostic.
Compresseur B certainement HS. Le déconnecter et faire un essai, si pas de disjonction confirmation du diagnostic.
11 mars 2013 à 18:00
Dépannage panne pompe à chaleur 5
Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Si le compresseur est HS vous pouvez mettre le groupe à la poubelle.
Car c'est une vraie galère à changer et je m'y connais sur ces groupes.
Sur ce groupe quand c'est la A pas de problème.
Car c'est une vraie galère à changer et je m'y connais sur ces groupes.

Sur ce groupe quand c'est la A pas de problème.
11 mars 2013 à 18:06
Dépannage panne pompe à chaleur 6
Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Bonsoir.
C'est celui qui est tout au fond en dessous de toutes les tuyauteries, V4V etc. ou il faut déposer tout le groupe, afin de tout décarrosser pour accéder aux vis de fixation du dit compresseur ?
. Là oui, c'est faisable.
Si l'embrayage d'un véhicule est galère à changer ce n'est pas pour cela que l'on doit le mettre à la casse et d'en racheter un neuf.
Notre ami n'a pas forcément l'argent pour racheter une clim neuve donc le but de ce forum, essayer de conseiller afin de réduire les dépenses, par notre aide.
C'est celui qui est tout au fond en dessous de toutes les tuyauteries, V4V etc. ou il faut déposer tout le groupe, afin de tout décarrosser pour accéder aux vis de fixation du dit compresseur ?
. Là oui, c'est faisable. Si l'embrayage d'un véhicule est galère à changer ce n'est pas pour cela que l'on doit le mettre à la casse et d'en racheter un neuf.
Notre ami n'a pas forcément l'argent pour racheter une clim neuve donc le but de ce forum, essayer de conseiller afin de réduire les dépenses, par notre aide.
11 mars 2013 à 20:55
Dépannage panne pompe à chaleur 7
Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
Bonjour,
Des fois il vaut mieux racheter un groupe car dans son cas il peut acheter un petit bi split car son groupe fait 5000W pour vous donner les prix rien que le compresseur vaut 400€ prix professionnel, là-dessus il faut ajouter la main d'œuvre le gaz l'azote etc.
En plus pour retirer le compresseur B il faut retirer le compresseur A, donc rebelote gaz azote etc.
Pour le changer Il faut compter environ 4 à 5 heures de travail.
Quand on a mis tout ça bout à bout il vaut mieux rajouter un petit groupe à côté.
Des fois il vaut mieux racheter un groupe car dans son cas il peut acheter un petit bi split car son groupe fait 5000W pour vous donner les prix rien que le compresseur vaut 400€ prix professionnel, là-dessus il faut ajouter la main d'œuvre le gaz l'azote etc.
En plus pour retirer le compresseur B il faut retirer le compresseur A, donc rebelote gaz azote etc.
Pour le changer Il faut compter environ 4 à 5 heures de travail.
Quand on a mis tout ça bout à bout il vaut mieux rajouter un petit groupe à côté.
12 mars 2013 à 17:05