Forum Dépannage Climatisation : Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif

Gauthiers
Membre inscrit
Gauthiers
1 message
Bonjour.

Je rencontre un problème récurrent avec une climatisation split mural ~5 kW (installée en 2024) utilisée comme chauffage principal.
Contexte :
Maison d’environ 50 m²
Températures extérieures récentes : –2 °C à –6 °C
Température intérieure bloquée à 16–17 °C
Consigne demandée : 25 °C
Portes intérieures fermées

Symptômes : La clim démarre parfois, souffle un air très faiblement tiède
Fonctionnement 5 à 10 minutes, puis arrêt complet
Cycles courts qui se répètent en permanence
Aucune montée en température
Fonctionne légèrement mieux quand la température extérieure est plus douce
Le groupe extérieur du split principal est entièrement gelé
Les autres groupes plus petits (chambres), sur le même toit et dans les mêmes conditions, ne sont pas gelés

Historique :
Plusieurs interventions en 2 ans
Fuites de fluide détectées, recharges, réparations de la fuite.
Actuellement, on m’indique qu’il n’y aurait pas de fuite
Discours de l’installateur : Le problème serait “normal à cause du froid et du dégivrage”
Les clims modernes ne seraient pas faites pour fonctionner en dessous de –1 °C
Recommande d’installer un poêle à bois en complément

Constat personnel :
À –6 °C, un dégivrage plus fréquent est normal, mais un groupe complètement pris en glace ne l’est pas
Le fait que seul le gros groupe soit gelé, alors que les autres fonctionnent, oriente vers un défaut localisé (charge, dégivrage, régulation, sonde, etc.)
Le système ne fournit pas de chauffage réel en conditions hivernales normales.
Merci pour vos conseils.
05 janvier 2026 à 12:35
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs

Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 468 messages
Bonjour.

Donner la marque et la référence des unités aurait été un plus...

Il est clair que si l'échangeur extérieur est obstrué par le givre (voire la glace), vous ne pouvez guère avoir les 5 kW théoriques. Quant à votre pro qui vous dit qu'une clim moderne ne fonctionne plus au dessous de -1... ben changez de pro!

Votre phénomène peut être causé par diverses choses : la sonde de dégivrage qui a un souci, la carte de gestion qui ne fait plus sont travail correctement, la vanne 4 voies HS intérieurement, ou la bobine de l'électro-aimant de la V4V qui est coupée...

Commencez par dégeler à l'eau chaude votre échangeur, puis voyez si pendant un temps restreint vous avez les kW annoncés (tant que l'échangeur n'est pas trop bouché).

Question bête : l'hélice du groupe tourne-t-elle? (elle ne tourne pas durant les dégivrages)
05 janvier 2026 à 14:57
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs

Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif

AAC
Membre inscrit
AAC
3 361 messages
Bonjour.

A priori aucun bilan thermique n' a été effectué.
De quand date la construction ? Quelle région ?
État de l'isolation des murs et du plafond. ?

Bref une maison bien isolée dans le sud n'aura pas les mêmes besoins qu'une maison dans le nord de la France.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 17:10
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs

Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif

PL
Membre inscrit
PL
13 905 messages
Bonjour.

Je pencherais pour un manque de gaz.
05 janvier 2026 à 18:33
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs

Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif

AAC
Membre inscrit
AAC
3 361 messages
Bonsoir PL.

Moi je pencherai pour un sous dimensionnement.
Mais il faudrait avant tout faire au moins un bilan thermique simplifié.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 18:42

Proposer une réponse à Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif



image_addAjouter nouveau fichier

Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 5. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
    N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
  • 6. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
    N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
  • 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 11. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
>>> Résultats suivants pour : Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite