Bonjour.
Je rencontre un problème récurrent avec une climatisation split mural ~5 kW (installée en 2024) utilisée comme chauffage principal.
Contexte :
Maison d’environ 50 m²
Températures extérieures récentes : –2 °C à –6 °C
Température intérieure bloquée à 16–17 °C
Consigne demandée : 25 °C
Portes intérieures fermées
Symptômes : La clim démarre parfois, souffle un air très faiblement tiède
Fonctionnement 5 à 10 minutes, puis arrêt complet
Cycles courts qui se répètent en permanence
Aucune montée en température
Fonctionne légèrement mieux quand la température extérieure est plus douce
Le groupe extérieur du split principal est entièrement gelé
Les autres groupes plus petits (chambres), sur le même toit et dans les mêmes conditions, ne sont pas gelés
Historique :
Plusieurs interventions en 2 ans
Fuites de fluide détectées, recharges, réparations de la fuite.
Actuellement, on m’indique qu’il n’y aurait pas de fuite
Discours de l’installateur : Le problème serait “normal à cause du froid et du dégivrage”
Les clims modernes ne seraient pas faites pour fonctionner en dessous de –1 °C
Recommande d’installer un poêle à bois en complément
Constat personnel :
À –6 °C, un dégivrage plus fréquent est normal, mais un groupe complètement pris en glace ne l’est pas
Le fait que seul le gros groupe soit gelé, alors que les autres fonctionnent, oriente vers un défaut localisé (charge, dégivrage, régulation, sonde, etc.)
Le système ne fournit pas de chauffage réel en conditions hivernales normales.
Merci pour vos conseils.
Je rencontre un problème récurrent avec une climatisation split mural ~5 kW (installée en 2024) utilisée comme chauffage principal.
Contexte :
Maison d’environ 50 m²
Températures extérieures récentes : –2 °C à –6 °C
Température intérieure bloquée à 16–17 °C
Consigne demandée : 25 °C
Portes intérieures fermées
Symptômes : La clim démarre parfois, souffle un air très faiblement tiède
Fonctionnement 5 à 10 minutes, puis arrêt complet
Cycles courts qui se répètent en permanence
Aucune montée en température
Fonctionne légèrement mieux quand la température extérieure est plus douce
Le groupe extérieur du split principal est entièrement gelé
Les autres groupes plus petits (chambres), sur le même toit et dans les mêmes conditions, ne sont pas gelés
Historique :
Plusieurs interventions en 2 ans
Fuites de fluide détectées, recharges, réparations de la fuite.
Actuellement, on m’indique qu’il n’y aurait pas de fuite
Discours de l’installateur : Le problème serait “normal à cause du froid et du dégivrage”
Les clims modernes ne seraient pas faites pour fonctionner en dessous de –1 °C
Recommande d’installer un poêle à bois en complément
Constat personnel :
À –6 °C, un dégivrage plus fréquent est normal, mais un groupe complètement pris en glace ne l’est pas
Le fait que seul le gros groupe soit gelé, alors que les autres fonctionnent, oriente vers un défaut localisé (charge, dégivrage, régulation, sonde, etc.)
Le système ne fournit pas de chauffage réel en conditions hivernales normales.
Merci pour vos conseils.
05 janvier 2026 à 12:35
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif
Bonjour.
Donner la marque et la référence des unités aurait été un plus...
Il est clair que si l'échangeur extérieur est obstrué par le givre (voire la glace), vous ne pouvez guère avoir les 5 kW théoriques. Quant à votre pro qui vous dit qu'une clim moderne ne fonctionne plus au dessous de -1... ben changez de pro!
Votre phénomène peut être causé par diverses choses : la sonde de dégivrage qui a un souci, la carte de gestion qui ne fait plus sont travail correctement, la vanne 4 voies HS intérieurement, ou la bobine de l'électro-aimant de la V4V qui est coupée...
Commencez par dégeler à l'eau chaude votre échangeur, puis voyez si pendant un temps restreint vous avez les kW annoncés (tant que l'échangeur n'est pas trop bouché).
Question bête : l'hélice du groupe tourne-t-elle? (elle ne tourne pas durant les dégivrages)
Donner la marque et la référence des unités aurait été un plus...
Il est clair que si l'échangeur extérieur est obstrué par le givre (voire la glace), vous ne pouvez guère avoir les 5 kW théoriques. Quant à votre pro qui vous dit qu'une clim moderne ne fonctionne plus au dessous de -1... ben changez de pro!
Votre phénomène peut être causé par diverses choses : la sonde de dégivrage qui a un souci, la carte de gestion qui ne fait plus sont travail correctement, la vanne 4 voies HS intérieurement, ou la bobine de l'électro-aimant de la V4V qui est coupée...
Commencez par dégeler à l'eau chaude votre échangeur, puis voyez si pendant un temps restreint vous avez les kW annoncés (tant que l'échangeur n'est pas trop bouché).
Question bête : l'hélice du groupe tourne-t-elle? (elle ne tourne pas durant les dégivrages)
05 janvier 2026 à 14:57
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif
Bonjour.
A priori aucun bilan thermique n' a été effectué.
De quand date la construction ? Quelle région ?
État de l'isolation des murs et du plafond. ?
Bref une maison bien isolée dans le sud n'aura pas les mêmes besoins qu'une maison dans le nord de la France.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori aucun bilan thermique n' a été effectué.
De quand date la construction ? Quelle région ?
État de l'isolation des murs et du plafond. ?
Bref une maison bien isolée dans le sud n'aura pas les mêmes besoins qu'une maison dans le nord de la France.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 17:10
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif
Bonjour.
Je pencherais pour un manque de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz.
05 janvier 2026 à 18:33
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs
Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif
Bonsoir PL.
Moi je pencherai pour un sous dimensionnement.
Mais il faudrait avant tout faire au moins un bilan thermique simplifié.
Cordialement.
maclimatisation.com
Moi je pencherai pour un sous dimensionnement.
Mais il faudrait avant tout faire au moins un bilan thermique simplifié.
Cordialement.
maclimatisation.com