Question Dépannage Climatisation : Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI
Bonjour.
J'ai fait installer en 06/2016 une LG UE MU4M27 avec 2 UI MS12AQ et MS18AQ. A la fin de l'été, froid moins présent.
Le professionnel est revenu au printemps 2017 et s'est rendu compte que son assistant avait trop serré une sortie et donc torsadé le tuyau (qui s'est produit dans l'isolant, donc pas visible) au niveau du dudgeon.
Réparation, recherche de fuite, pompe à vide, gaz, MES OK.
Été 2017 avec cependant un froid difficile à avoir encore en fin d'été.
En mai 2018 je décide de mettre un peu de chaleur (j'ai un chauffage collectif donc je n’utilisais pas l'inverter), et là rien.
J'ai fait appel à un autre frigoriste qui a fait une recherche de fuite avec l'azote hydrogénée et le verdict a été sans appel ; fuite sur les tuyaux entre l'UE et les 2 UI.
En métrage, j'ai 6 m pour l'UI1 et 10 m avec l'UI2 et les fuites se situent vers les 2 premiers m pour UI1et vers le 6ème m pour UI2.
Donc remplacement tuyauterie cuivre, tirage au vide et recharge fréon R410A avec données constructeur pour le poids.
Essais concluant, ce w.e grosse chaleur (j'habite Marseille), clim en route et là au bout de 8 heures d’utilisation (clim à 25° pour une T° extérieure de 32° et une T° intérieure de 24°), sifflement strident au niveau des sorties des tuyaux de l'UE et qu'on entend dans les tuyaux de l'UI2 également.
J'arrête l'UI1 (qui est la plus grosse) et le bruit diminue et finit par s'arrêter et j'ai laissé l'UI2 pour la nuit en mode veille de minuit jusqu'à 6h00. Plus de sifflement.
J'ai remis l'UI1 et un discret sifflement s'entend.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
J'ai fait installer en 06/2016 une LG UE MU4M27 avec 2 UI MS12AQ et MS18AQ. A la fin de l'été, froid moins présent.
Le professionnel est revenu au printemps 2017 et s'est rendu compte que son assistant avait trop serré une sortie et donc torsadé le tuyau (qui s'est produit dans l'isolant, donc pas visible) au niveau du dudgeon.
Réparation, recherche de fuite, pompe à vide, gaz, MES OK.
Été 2017 avec cependant un froid difficile à avoir encore en fin d'été.
En mai 2018 je décide de mettre un peu de chaleur (j'ai un chauffage collectif donc je n’utilisais pas l'inverter), et là rien.
J'ai fait appel à un autre frigoriste qui a fait une recherche de fuite avec l'azote hydrogénée et le verdict a été sans appel ; fuite sur les tuyaux entre l'UE et les 2 UI.
En métrage, j'ai 6 m pour l'UI1 et 10 m avec l'UI2 et les fuites se situent vers les 2 premiers m pour UI1et vers le 6ème m pour UI2.
Donc remplacement tuyauterie cuivre, tirage au vide et recharge fréon R410A avec données constructeur pour le poids.
Essais concluant, ce w.e grosse chaleur (j'habite Marseille), clim en route et là au bout de 8 heures d’utilisation (clim à 25° pour une T° extérieure de 32° et une T° intérieure de 24°), sifflement strident au niveau des sorties des tuyaux de l'UE et qu'on entend dans les tuyaux de l'UI2 également.
J'arrête l'UI1 (qui est la plus grosse) et le bruit diminue et finit par s'arrêter et j'ai laissé l'UI2 pour la nuit en mode veille de minuit jusqu'à 6h00. Plus de sifflement.
J'ai remis l'UI1 et un discret sifflement s'entend.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
19 juin 2018 à 13:44
Réponse 1 du forum climatisation
Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI
Bonjour.
Si vraiment tout est OK = pas de fuites de gaz en étant vraiment vraiment certain, il manque peut-être un complément de charge ?
Ou encore un tube plié lors du changement de ceux-ci ? à vérifier.
Si vraiment tout est OK = pas de fuites de gaz en étant vraiment vraiment certain, il manque peut-être un complément de charge ?
Ou encore un tube plié lors du changement de ceux-ci ? à vérifier.
19 juin 2018 à 17:44
Réponse 2 du forum climatisation
Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI
Bonjour,
J'étais présent pendant les travaux et j'avais affaire cette fois-ci à de vrais professionnels contrairement aux premiers installateurs.
Je reconnais avoir été pénible quand ils ont tiré les tuyaux, je les ai aidé et les coudes ont été faits avec prudence.
Donc de côté là, rien à redouter, vu ce que je leur avais dit.
N'étant pas frigoriste, mais ayant une grande expérience des gaz et des mélanges gazeux sous haute pression, j'ai suivi étape par étape et ils m'ont bien renseigné et pas avare de leur savoir.
D’où la vérification et recherche de fuite très poussées.
Vous confirmez ce que je pressentais, je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne.
Aujourd'hui, les 2 UI ont fonctionné toute la journée et le sifflement est apparu comme hier en fin de journée, moins fort (uniquement en sortie de l'UE) et intermittent, puis s'est arrêté.
J'ai pu faire entre hier et aujourd'hui des vidéos, ce sera plus explicite.
Je vais recontacter le frigoriste, c'était prévu comme ça.
Je vous ferai part de ce qu'il propose.
Encore merci.
CG
J'étais présent pendant les travaux et j'avais affaire cette fois-ci à de vrais professionnels contrairement aux premiers installateurs.
Je reconnais avoir été pénible quand ils ont tiré les tuyaux, je les ai aidé et les coudes ont été faits avec prudence.
Donc de côté là, rien à redouter, vu ce que je leur avais dit.
N'étant pas frigoriste, mais ayant une grande expérience des gaz et des mélanges gazeux sous haute pression, j'ai suivi étape par étape et ils m'ont bien renseigné et pas avare de leur savoir.
D’où la vérification et recherche de fuite très poussées.
Vous confirmez ce que je pressentais, je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne.
Aujourd'hui, les 2 UI ont fonctionné toute la journée et le sifflement est apparu comme hier en fin de journée, moins fort (uniquement en sortie de l'UE) et intermittent, puis s'est arrêté.
J'ai pu faire entre hier et aujourd'hui des vidéos, ce sera plus explicite.
Je vais recontacter le frigoriste, c'était prévu comme ça.
Je vous ferai part de ce qu'il propose.
Encore merci.
CG
19 juin 2018 à 21:13
Réponse 3 du forum climatisation
Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI
Bonjour.
Merci pour le retour.
Donc si vous êtes certain du passage des tubes OK.
J'en serais sur un manque de gaz, un complément est souvent obligatoire suivant les marques.
En fait vous avez une charge qui est dans l'UE, mais celle-ci n'est pas forcément bonne pour un métré complémentaire.
Il faut voir avec les doc du constructeur et ses préconisations au niveau du complément éventuel de gaz, par ex : 1 kg pour 20 m de tube, mais on peut aller jusque 35 m mais il faut rajouter 20 gr de gaz par m supplémentaires donc 15 x 20=300 gr sur une petite installation comme la vôtre c'est énorme et super important.
Merci pour le retour.
Donc si vous êtes certain du passage des tubes OK.
J'en serais sur un manque de gaz, un complément est souvent obligatoire suivant les marques.
En fait vous avez une charge qui est dans l'UE, mais celle-ci n'est pas forcément bonne pour un métré complémentaire.
Il faut voir avec les doc du constructeur et ses préconisations au niveau du complément éventuel de gaz, par ex : 1 kg pour 20 m de tube, mais on peut aller jusque 35 m mais il faut rajouter 20 gr de gaz par m supplémentaires donc 15 x 20=300 gr sur une petite installation comme la vôtre c'est énorme et super important.
20 juin 2018 à 18:10