Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
4774
Question Forum Climatisation : Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour une question concernant ma climatisation.
J'ai commandé un ensemble bi-split et le vendeur s'est trompé dans ma commande.
J'ai une unité extérieure 5.1 kW et j'avais commandé une unité intérieure 2.5 et une de 3.5 kW.
Or j'ai reçu deux unités de 3.6 kW.
Le vendeur me dit que pas de problème ça va marcher de la même façon.
Pourriez-vous me le confirmer ou me dire ce qui risque de clocher ?
Merci par avance.
Je viens vers vous pour une question concernant ma climatisation.
J'ai commandé un ensemble bi-split et le vendeur s'est trompé dans ma commande.
J'ai une unité extérieure 5.1 kW et j'avais commandé une unité intérieure 2.5 et une de 3.5 kW.
Or j'ai reçu deux unités de 3.6 kW.
Le vendeur me dit que pas de problème ça va marcher de la même façon.
Pourriez-vous me le confirmer ou me dire ce qui risque de clocher ?
Merci par avance.
19 juin 2018 à 15:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.
Bonjour.
Avec un évapo plus important le problème est que vous allez évaporer beaucoup plus bas, pour expliquer simplement le système va travailler un peu comme une chambre froide, ça marche mais il vaut mieux que les UI soient bien dimensionnées, problème de BP les sondes vont réagir comme s'il y avait une panne.
Rajout de gaz, etc. de plus si un dépanneur vient il ne va surement pas penser de suite à un problème de sur ou sous dimensionnement des UI.
Donc pour le 3.5 un 3.6 kW c'est bon, mais avec le 3.6 pour un 2.5 cela fait quand 1 kW de différence 1/3 en plus c'est beaucoup.
Demander les appareils adaptés cela vous évitera des ennuis.
Avec un évapo plus important le problème est que vous allez évaporer beaucoup plus bas, pour expliquer simplement le système va travailler un peu comme une chambre froide, ça marche mais il vaut mieux que les UI soient bien dimensionnées, problème de BP les sondes vont réagir comme s'il y avait une panne.
Rajout de gaz, etc. de plus si un dépanneur vient il ne va surement pas penser de suite à un problème de sur ou sous dimensionnement des UI.
Donc pour le 3.5 un 3.6 kW c'est bon, mais avec le 3.6 pour un 2.5 cela fait quand 1 kW de différence 1/3 en plus c'est beaucoup.
Demander les appareils adaptés cela vous évitera des ennuis.
19 juin 2018 à 17:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.
Merci pour votre réponse.
Mais en fait ça marche comment alors ?
Moi je pensais que 5.1 pour unité extérieure ça voulait dire que je ne devais pas le dépasser en totalisant les deux unités intérieures. C'est pas ça alors ?
Mais en fait ça marche comment alors ?
Moi je pensais que 5.1 pour unité extérieure ça voulait dire que je ne devais pas le dépasser en totalisant les deux unités intérieures. C'est pas ça alors ?
20 juin 2018 à 04:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.
Bonjour.
En fait comme vous avez un évaporateur (UI) plus grande vous allez évaporer beaucoup plus bas que le fonctionnement normal qui est de 0°C normalement avec le type de gaz que vous avez, comme la batterie est beaucoup plus grande c'est à dire la surface de celle-ci on va chuter en température en dessous de celle-ci on sera plutôt dans les, -10/-15°C ce qui va provoquer une alarme à cause des sondes qui ne vont pas comprendre ce fonctionnement, donc comme je disais le dépanneur ne va tout de suite comprendre aussi ce qu'il va penser = manque de gaz ou rajout = complément éventuel mais le compresseur lui va "manger" du liquide ce qui par définition un compresseur ne compresse pas de liquide.
Ce problème se verra moins en été ou par fortes chaleurs mais en inter saison risque de casse de celui-ci.
Vous pouvez toujours mettre cette UI mais la laisser toujours en grande vitesse ce qui va encore vous rajouter un inconfort certain dans la pièce incriminée.
En fait comme vous avez un évaporateur (UI) plus grande vous allez évaporer beaucoup plus bas que le fonctionnement normal qui est de 0°C normalement avec le type de gaz que vous avez, comme la batterie est beaucoup plus grande c'est à dire la surface de celle-ci on va chuter en température en dessous de celle-ci on sera plutôt dans les, -10/-15°C ce qui va provoquer une alarme à cause des sondes qui ne vont pas comprendre ce fonctionnement, donc comme je disais le dépanneur ne va tout de suite comprendre aussi ce qu'il va penser = manque de gaz ou rajout = complément éventuel mais le compresseur lui va "manger" du liquide ce qui par définition un compresseur ne compresse pas de liquide.
Ce problème se verra moins en été ou par fortes chaleurs mais en inter saison risque de casse de celui-ci.
Vous pouvez toujours mettre cette UI mais la laisser toujours en grande vitesse ce qui va encore vous rajouter un inconfort certain dans la pièce incriminée.
20 juin 2018 à 17:47