Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
9977
Conseils Forum Climatisation : Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Bonsoir.
Je rencontre un problème avec ma climatisation air/air Hitachi air home 400 (3.5k). Nous avons remarqué un sifflement aigu et un bourdonnement dans le tableau électrique lorsque le groupe extérieur se déclenche.
Nous avons essayé de changer de disjoncteur, mais le problème persiste. Nous avons également changé de rangée dans le tableau, mais sans succès. Personne dans l'entourage de l'installateur n'a pu déterminer la source du problème. Il suppose que le différentiel pourrait être à l'origine de ces bruits et envisage de tester avec un Legrand (mon matériel est Ohmtec).
Je tiens à préciser que cette climatisation a remplacé ma Airton de 3.5k et que je n'avais jamais eu de souci au niveau du tableau électrique.
L'alimentation de la climatisation est composée de fils 3x2.5 et le disjoncteur est de 20A.
Tout conseil serait le bienvenu.
Merci à vous tous et toutes.
Je rencontre un problème avec ma climatisation air/air Hitachi air home 400 (3.5k). Nous avons remarqué un sifflement aigu et un bourdonnement dans le tableau électrique lorsque le groupe extérieur se déclenche.
Nous avons essayé de changer de disjoncteur, mais le problème persiste. Nous avons également changé de rangée dans le tableau, mais sans succès. Personne dans l'entourage de l'installateur n'a pu déterminer la source du problème. Il suppose que le différentiel pourrait être à l'origine de ces bruits et envisage de tester avec un Legrand (mon matériel est Ohmtec).
Je tiens à préciser que cette climatisation a remplacé ma Airton de 3.5k et que je n'avais jamais eu de souci au niveau du tableau électrique.
L'alimentation de la climatisation est composée de fils 3x2.5 et le disjoncteur est de 20A.
Tout conseil serait le bienvenu.
Merci à vous tous et toutes.
31 janvier 2025 à 17:51
Questions / Réponses Climatisation 1
Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Bonjour.
Ce phénomène est dû à des composants qui hachent le secteur dans l'unité extérieure. Pour imager, l'appareil consomme pendant 1 millième de seconde, puis ne consomme plus pendant 1 millième, puis recommence indéfiniment. On obtient dans cet exemple un son à 500 Hz (période 2 millièmes). Ce n'est pas grave, et les disjoncteurs n'y sont pour rien. Ils ont un électro-aimant interne, qui crée un champ magnétique à 500 Hz, qui fait vibrer sa masse métallique mobile, voire la bobine elle-même.
Ce phénomène est dû à des composants qui hachent le secteur dans l'unité extérieure. Pour imager, l'appareil consomme pendant 1 millième de seconde, puis ne consomme plus pendant 1 millième, puis recommence indéfiniment. On obtient dans cet exemple un son à 500 Hz (période 2 millièmes). Ce n'est pas grave, et les disjoncteurs n'y sont pour rien. Ils ont un électro-aimant interne, qui crée un champ magnétique à 500 Hz, qui fait vibrer sa masse métallique mobile, voire la bobine elle-même.
31 janvier 2025 à 18:43
Questions / Réponses Climatisation 2
Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Bonsoir.
Est-ce qu’il y a un moyen de supprimer ce bruit ?
Est-ce qu’il y a un moyen de supprimer ce bruit ?
31 janvier 2025 à 19:08
Questions / Réponses Climatisation 3
Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Euh.... comment dire... non! Ce bruit est typique de certaines clims inverter, cela dépend de la conception. Les clims tout-ou-rien (non inverter) ne hachent pas le secteur, cela expliquerait le silence de votre Airton si c'était une TOR.
01 février 2025 à 00:46
Questions / Réponses Climatisation 4
Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Bonjour,
Mes deux sentiments : quand même, si le hachage produit un tel bruit dans l'installation électrique, ça doit impliquer de forts courants et générer également des perturbations radio significatives, ça me semble tout de même mériter de vérifier, surtout si le bruit vous gêne. Il y a des condensateurs avant le "hacheur" dans l'alimentation puissance des clims (?) je serais surpris que le bruit de hachage remonte sur l'alimentation secteur...
Tenter d'utiliser un interrupteur différentiel d'une autre marque n'est pas compliqué, pourquoi pas. L'hypothèse d'un composant inductif (bobine) mal fixé qui ballote quelque part dans le tableau, ou fait ballotter un machin métallique à proximité, est possible.
A tout hasard vérifiez le serrage de tous les câbles dans les disjoncteurs et autres, ça ne fait pas de mal. Remettre en place les disjoncteurs et câbles pour vérifier que tout est bien fixé...
Est-ce que ça peut-être le signe qu'un élément du tableau est sur le point de lâcher ?
Les tubes gaz ne passent pas du tout à côté du tableau, ou bien ?
Mes deux sentiments : quand même, si le hachage produit un tel bruit dans l'installation électrique, ça doit impliquer de forts courants et générer également des perturbations radio significatives, ça me semble tout de même mériter de vérifier, surtout si le bruit vous gêne. Il y a des condensateurs avant le "hacheur" dans l'alimentation puissance des clims (?) je serais surpris que le bruit de hachage remonte sur l'alimentation secteur...
Tenter d'utiliser un interrupteur différentiel d'une autre marque n'est pas compliqué, pourquoi pas. L'hypothèse d'un composant inductif (bobine) mal fixé qui ballote quelque part dans le tableau, ou fait ballotter un machin métallique à proximité, est possible.
A tout hasard vérifiez le serrage de tous les câbles dans les disjoncteurs et autres, ça ne fait pas de mal. Remettre en place les disjoncteurs et câbles pour vérifier que tout est bien fixé...
Est-ce que ça peut-être le signe qu'un élément du tableau est sur le point de lâcher ?
Les tubes gaz ne passent pas du tout à côté du tableau, ou bien ?
01 février 2025 à 07:53
Questions / Réponses Climatisation 5
Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Non les tuyaux de gaz ne passe pas à côté.
Étant donné que personne ne connaît la gamme Ohmtec du côté de l’installateur, je le demande justement si ce n’est pas mes composants du tableau qui ont une certaine " sensibilité" au hachage du courant.
J’en saurai plus lundi avec la mise en place du Legrand.
Je vais en profiter pour faire contrôler aussi mes différentiels, ça ne fera pas de mal.
Étant donné que personne ne connaît la gamme Ohmtec du côté de l’installateur, je le demande justement si ce n’est pas mes composants du tableau qui ont une certaine " sensibilité" au hachage du courant.
J’en saurai plus lundi avec la mise en place du Legrand.
Je vais en profiter pour faire contrôler aussi mes différentiels, ça ne fera pas de mal.
01 février 2025 à 08:25
Questions / Réponses Climatisation 6
Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Bonjour,
Si cela est possible ? En effet, à cause d'une climatisation, des bruits se transmettent dans le tableau électrique. C'est la première fois que j'entends cela en 40 ans de carrière.
Mis à part des contacteurs, des relais ou autres éléments qui vibrent lors de leur enclenchement, je n'ai jamais vu cela.
Merci de nous tenir informés du résultat, cela serait intéressant.
Si cela est possible ? En effet, à cause d'une climatisation, des bruits se transmettent dans le tableau électrique. C'est la première fois que j'entends cela en 40 ans de carrière.
Mis à part des contacteurs, des relais ou autres éléments qui vibrent lors de leur enclenchement, je n'ai jamais vu cela.
Merci de nous tenir informés du résultat, cela serait intéressant.
01 février 2025 à 15:32
Questions / Réponses Climatisation 7
Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Précisions pour Casimir Benoît : il y a 2 hachages différents dans une clim inverter. Celui très complexe utilisé pour la production des phases appliquées au compresseur, et là l'énergie est effectivement extraite d'une batterie de gros condensateurs, souvent 1500-2500µF, donc avec peu de retentissement sur la ligne secteur. Mais il y a aussi celui du PFC (power factor correction), qui est quasiment à l'arrivée du secteur, et là, les éléments de filtrage sont à la peine pour essayer d'atténuer les effets du hachage.
01 février 2025 à 22:54
Questions / Réponses Climatisation 8
Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi
Bonjour.
Je vous fait un retour :
Pose d’un différentiel Schneider + disjoncteur Schneider 16A, le bruit à disparu.
A voir dans le temps.
En ce qui concerne mes différentiels Ohmtec, pas de souci détectés.
Merci à vous.
Je vous fait un retour :
Pose d’un différentiel Schneider + disjoncteur Schneider 16A, le bruit à disparu.
A voir dans le temps.
En ce qui concerne mes différentiels Ohmtec, pas de souci détectés.
Merci à vous.
03 février 2025 à 16:09