Bonjour.

Joli rapport de TP, rares sont les internautes qui vont à ce point dans le détail, en particulier pour reconstituer le schéma de la zone.

Pour les mesures de tensions, elles auraient gagné en lisibilité si vous aviez juste mesuré 1, 5, 6 et 7 par rapport à la 4, qui est le 0V (je répugne à dire la masse, car ce n'est pas du tout la terre). Ce que je crois voir, c'est que la broche 15 est toujours à environ 15V, ce qui est correct, cette tension alimente la partie basse tension de l'électronique des moteurs.

Pour les mesures de transistors (tx), effectivement pas facile d'en tirer des infos cruciales. Comme je vous l'ai dit, il arrive que les cartes utilisent des tx avec résistance dans la base (= on accède à la vraie base en passant d'abord dans une résistance intégrée), et cela gêne les mesures de Vbe et Vbc, qui sont classiquement vers les 0.7V sans ces résistances. Et pour corser le tout, on peut aussi avoir affaire à des tx FET de type N ou P, et tout ce beau monde a le même look... Impossible de mesurer sur eux les Vgs et Vgd (grille, source, drain), car les grilles sont par construction des condensateurs.

Sur le schéma, l'émetteur de Q3 est pour moi la ligne 15V fixe, qui peut être mise off en direction des ventilos si la conception le demande. Et le point commun de C2-5-7 est le 0V.

Manip à faire, machine sous tension, tourner lentement les pales du ventilo et voir si la broche 6 ou 7 commute de niveau haut à niveau bas suivant la position, 6LK alors c'est la broche tachymètre du moteur, qui renseigne la carte sur la vitesse de rotation (je pense la 6). L'autre broche est la commande en vitesse, plus il y a de volts dessus, plus le moteur tourne vite. La tension appliquée est un signal rectangulaire qui arrive sur la base de Q2, et qui finit moyenné par les résistances et condos rencontrés avant d'arriver sur la broche 7... En tous cas, bravo pour vos efforts, mesures et schéma.
06 février 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Unité extérieure 3 indique défaut 67 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne comprends pas trop le raisonnement. Le circuit frigo suspect a été condamné, à son entrée et à sa sortie, par 2 vannes de service. Et maintenant, vous suspectez à nouveau ce circuit alors qu'il a été condamné... ce qui impliquerait qu'une des vannes fuit elle aussi... C'est quand même très peu probable, non?

Pour moi il y a une nouvelle fuite sur un autre circuit, dans la mesure où tout cela a été installé par la même personne. Si elle a mis un couple de serrage trop faible sur le fameux circuit, il se pourrait qu'elle ait fait de même sur les autres.
01 février 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet Micro fuite sur liaison frigorifique climatiseur sur le forum Climatisation

Publicité

Photo 1 : Il y a 2 types de soudures sur la carte : celles faites par une machine qui soude tout en 5 secondes en faisant passer la carte au dessus d'une rouleau de soudure en fusion (ou vague), et celles faites à la main pour les très gros composants, et dans ce cas, on voit des restes de "flux", résine contenue dans le fil de soudure utilisé. Donc pas un défaut.

Photo 2 : le branchement a été fait par un mauvais amateur, désolé si c'est vous. Il y a 3 serre-câbles qui doivent impérativement serrer l'ensemble des câbles avec leur isolant extérieur. Sinon des vibrations peuvent finir par user les isolants des fils. Donc vérifier si ce n'est pas le cas, et dans tous les cas refaire un travail digne de ce nom.
01 février 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba panne carte électronique sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins Casimir dans le fait que la puissance d'une chaudière fuel ne présage pas des déperditions du logement.

Dans le passé, j'ai habité un appartement de 80m² avec une chaudière gaz de 22 kW, soit 3 kW pour une chambre de 10 m² . Puissance évidement excessive. Le seul avantage est que lorsque vous revenez de vacances d'hiver, avec l'appartement à 10°, il est rapidement réchauffé.

Une PAC sous-dimensionnée va éventuellement givrer plus vite que souhaité, mais ne va en aucun cas prendre en glace, les dégivrages sont là pour éviter ça. Votre PAC a un problème.

Depuis quand avez-vous cet équipement? Fonctionnait-il correctement au début?
01 février 2024 à 10:15
forum consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW sur le forum Climatisation

Bonjour.

"la carte mère semblait être hors service"... Pas flagrant, je ne vois que des dépôts de poussière inoffensifs.

Dans un 1er temps, débranchez le fil de terre qui mène à l'UE (unité extérieure et non "split", terme réservé aux unités murales intérieures), et voyez si ça disjoncte toujours. Remettez le fil ensuite.

Je suppose que la disjonction intervient dans le quart de seconde qui suit le relevage du disjoncteur. Confirmez.
01 février 2024 à 10:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba panne carte électronique sur le forum Climatisation

Zener 20V, donc, après petite recherche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diode zener ad

31 janvier 2024 à 13:30
forum consulter ce sujet Panne clim gainable Fujitsu UI ARYG24LMLA UE AOYG24LALA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une fois la diode enlevée, est-ce que ses soudures rejoignent les fils 4 et 5 du connecteur du câble (à 7 positions dont les 2 et 3 ne sont pas utilisées)? Si oui, c'est une zener de 18 ou 20V, car elle sert à protéger le moteur d'une surtension sur le 15V. 4 = 0V, 5 = 15V.

J'ai déjà eu entre les mains un moteur dans ce genre où la diode AD avait ce rôle. L'enlever avait rendu la vie au moteur. Vous pouvez aussi en mettre une neuve.
31 janvier 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Panne clim gainable Fujitsu UI ARYG24LMLA UE AOYG24LALA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors j'ai écrit "Si, sur le ventilo non utilisé, les pattes de la diode sont reliées aux broches 4 et 5 du connecteur ventilo, alors les diodes sont des 15V". MAIS ce n'est apparemment pas le cas, la zener est entre le 0V (broche 4) et la broche 7, donc ce n'est pas forcément une 15V. La broche 7 est soit la commande en vitesse du moteur, soit son retour tachymétrique (les 2 sont possibles suivant les moteurs).

Un test à faire est de mesurer la tension entre 5 et 4. Pour un ventilo censé tourner, cette tension doit (donc) être de 15V continus. La photo arrière montre que cette tension est interruptible par Q03F (et Q13F pour le ventilo absent). Il serait judicieux de comparer les diodes internes de QO3 et Q13, et aussi celles de Q01 et Q11. Sachant que certains transistors CMS incluent une résistance dans la base, ce qui empêche de les tester d'une manière simple avec un multimètre en mode test de diodes.

Pour info, si vous orientez la carte pour que le tr CMS ait une patte en haut et 2 en bas (comme un bonhomme avec tête, tronc et jambes), la tête est le collecteur, la jambe à gauche la base, et celle à droite l'émetteur. On a une diode entre base et émetteur et une entre base et collecteur. La présence d'une résistance de base éventuelle complique les mesures. Q03 est certainement un PNP, Q01 un NPN.
28 janvier 2024 à 18:54
forum consulter ce sujet Unité extérieure 3 indique défaut 67 sur le forum Climatisation

Fort possible également. Reste à savoir aussi le nombre de capillaires, et on ne peut le dire sans la référence du groupe pour consulter le schéma de la partie gaz. S'il n'y en a que 2, alors oui pour le manque de gaz. Si 4 ou 5, c'est moins sûr.
28 janvier 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum Climatisation

Eh bien, lisez la 2717 jusqu'à la fin. La conclusion est que vous avez très probablement de la flotte qui se balade dans le circuit de gaz. Du moins si les bandes changent d'un jour à l'autre. Sinon des impuretés potentiellement immobiles.

L'échangeur est en plusieurs parties horizontales, chacune alimentée par un capillaire. Les capillaires bouchés ne font pas de givre parce que le gaz glacial n'arrive pas dans la bande. Les capillaires non bouchés alimentent des bandes qui vont assumer tout le travail d'échange, et ces bandes givrent.
27 janvier 2024 à 14:49
forum consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Le givre apparaît derrière le groupe sur 10 cm". Est-ce comparable à la réponse 15 de la question 2717?
27 janvier 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le 19 janvier, aviez-vous mesuré la tension secteur? Il faut savoir que le pic de consommation EDF est justement entre 18H45 et 19H15, une petite baisse de tension dans toute une région est alors possible. Si en plus tous les habitants de votre rue tirent sur le transfo de quartier en même temps, vous pouvez avoir une tension vraiment trop faible, d'autant qu'on était justement dans la période glaciale.

J'imagine que ces jours-ci la PAC remarche. Confirmez.

Une solution possible serait de placer un transfo légèrement élévateur (ex : +15V) en entrée de PAC.

https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france
26 janvier 2024 à 20:08
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je petit truc rouge qui sort d'un embout est un manomètre 1 / 0. Il atteste que l'UI est toujours en pression. Si on enlève un des embouts, le truc rouge se rétracte dans l'embout.
25 janvier 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand vous dites "En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split", quelle est la température de la pièce? Si elle est bien inférieure (17-20°), alors la clim est restée en mode chaud à cause de sa vanne 4 voies bloquée en position intermédiaire. Et ça expliquerait à la fois un chaud peu chaud et un froid tiède. Le froid devrait aussi être à 30°, mais la ventilation plus énergique répartit les calories dans un plus grand volume d'air. Lequel air est donc moins chaud... qu'en chaud.

Observation à faire : voir si en mode chaud l'échangeur du groupe extérieur est tiède. Si oui, mon hypothèse est la bonne.
25 janvier 2024 à 09:51
forum consulter ce sujet Clim Alpina très peu de chaud et de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait dire que la carte est HS? Il arrive que la carte soit bonne mais que le moteur de la turbine soit grillé. Symptômes? Une photo? Une carte, ça peut souvent se réparer.
25 janvier 2024 à 09:35
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique climatisation RAS-M10UKV-E3 Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je me risque à une explication, bien que n'étant pas climaticien / frigoriste. Je suppose que 0 correspond à la pression extérieure, et -1 au vide.

Quand on rapatrie le fluide dans l'UE, le circuit de l'UI est sous pression depuis des lustres, l'arrivée d'une pression faible pourrait faire apparaître une petite fuite. En fermant la vanne quand il reste un peu plus que la pression atmosphérique dans le circuit de l'UI, on est sûr que de l'air ne peut absolument pas entrer dans le circuit. Si on fermait la vanne à -0.9 et qu'il y ait une fuite, alors de l'air pourrait être aspiré et ajouté au fluide dans l'UE.

Que les pros me corrigent si je dis... vague. :-)
24 janvier 2024 à 23:54
forum consulter ce sujet Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je veux bien vous aider à trouver la pièce, mais encore faut-il savoir comment elle s'appelle. Sur ce composant vous devez pouvoir lire une référence, souvent accompagnée d'un numéro de lot. Faites une réponse en reproduisant avec votre clavier ce que vous lisez (pas besoin d'une photo).

Pour confirmer que la partie triac est bien HS, il faudrait, comme je le préconisais, couper le courant dans l'excitation LED, par ex en coupant une des pistes de cuivre qui arrivent sur l'excitation, à 2mm d'une soudure concernée.
23 janvier 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Fonctionnement unité extérieure climatiseur sur le forum Climatisation

Si une console ne reçoit pas de 35V, la demi-clim correspondante ne peut pas fonctionner. Une fois tous les 35V bons, alors ça doit repartir, sinon il y a une autre panne qu'il faudra trouver, mais c'est peu probable, les alims BT sont le point faible des Hitachi.
22 janvier 2024 à 16:50
forum consulter ce sujet Panne UI Thermoseme TE-110A sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il n'y a pas de relais stricto sensu, mais un "solid state relay", ici SR61. C'est une sorte d'optotriac, il comprend une LED et un triac qui se déclenche avec sa lumière. Soit ce dernier est en court-jus, soit la carte envoie du courant dans la LED en permanence même clim arrêtée. Coupez l'excitation de la LED (les 2 broches proches l'une de l'autre), et voyez si le ventilo tourne toujours ; si oui, triac HS, le composant est à remplacer.
22 janvier 2024 à 16:44
forum consulter ce sujet Fonctionnement unité extérieure climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous dessoudé au moins une patte de chaque diode pour les tester? Si vous ne l'avez pas fait, les mesures peuvent être affectées par les composants environnants.

Le condo a son dessus bombé, ce qui indique que ça a bouilli à l'intérieur, surtension et courant anormal ont fait monter la température de son électrolyte.

Si, sur le ventilo non utilisé, les pattes de la diode sont reliées aux broches 4 et 5 du connecteur ventilo (2 et 3 n'étant pas utilisées), alors les diodes sont des 15V, elles servent à limiter la tension sur l'entrée 15V du ventilo. Si ce n'est pas le cas, alors faites une photo de l'autre face à cet endroit.
22 janvier 2024 à 10:24
forum consulter ce sujet Unité extérieure 3 indique défaut 67 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donner les références des unités intérieure(s) et extérieure aurait été un plus... Air-air? Air-eau?... Mono ou multisplit?

J'ai 3 docs qui concernent les codes erreur Sanyo, et ils donnent 3 réponses différentes pour E04! Ouvrez le capot supérieur de l'UE, vous allez peut-être y voir le côté soudures d'une grande carte (mais ça dépend des modèles). Y a-t-il une LED rouge allumée appelée "power lamp"? Ou d'autres LED dites de diagnostic?

Faites une photo de ladite carte et postez la avec votre réponse.
21 janvier 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet PAC Sanyo Code Erreur E04 sur le forum Climatisation

Bonjour.

D'après ce que je crois voir, il faut appuyer avec un petit tournevis sur le crochet C vers la droite pour qu'il ne retienne plus la barre B et qu'on puisse alors enlever le connecteur en le tirant vers soi. Ou alors il faut appuyer plutôt sur la zone Z... toujours vers la droite, éventuellement en biais.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
connecteur daikin

21 janvier 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Comment débrancher connecteur split Daikin ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce qui est sûr, c'est que par gros temps les vagues qui se fracassent créent un brouillard d'embruns qui peut "arroser" plusieurs centaines de mètres dans l'intérieur des terres. Si votre logement est à 200m des vagues, tout s'explique. Oui, mettre une bâche lors de vos absences permettra de modérer les ardeurs destructrices de cette eau salée. Une petite douche périodique à l'eau du robinet après un gros temps permettra aussi d'éliminer les ions sodium qui se seraient déposés...

Dommage de se débarrasser d'une UE fonctionnelle. Peut-être en trouver une identique d'occasion voire en panne et en récupérer la coque...
21 janvier 2024 à 09:09
forum consulter ce sujet Corrosion unité extérieure climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Carrera tout-ou-rien? Pas de sonde dans l'UE (j'en ai 2).

OU Carrera inverter? La sonde est contre l'échangeur, côté intérieur.

Dans les 2 technos, ça peut être autre chose : souvent la vanne 4 voies...
20 janvier 2024 à 15:32
forum consulter ce sujet Où trouver sonde UI clim Carrera PAP ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous êtes sûr de la référence?... Je pense déjà à CMRV et non CRV, et "126" me semblerait plutôt 1426 ou 1926. Confirmez.

Si mes suppositions sont bonnes, alors ces machines sont des multi, donc oui vous pouvez faire ajouter un 2ème split.
20 janvier 2024 à 15:22
forum consulter ce sujet Rajout split PAC air air Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un moyen radical est de dessouder le buzzer qui produit ce bruit. Mais il faut intervenir sur la carte... Vous pouvez aussi mettre une résistance en série avec lui pour baisser le volume, mais c'est encore plus technique... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
baisser volume buzzer

20 janvier 2024 à 11:11
forum consulter ce sujet Annuler accompagnement sonore télécommande clim LG sur le forum Climatisation

Palier et roulements sont des pièces "cachées", impossible pour quelqu'un de malintentionné de vous créer une panne. De plus un jeu lié à la vieillesse va augmenter de manière exponentielle, le bruit devenant infernal assez rapidement (non?). Ce n'est pas comme si un enfant glissait un tournevis ou autre dans la bouche de sortie et broyait d'un coup une dizaine d'ailettes du rouleau. Au cas où, inspectez tout le rouleau avec une lampe de poche ; hormis de la poussière, je doute que vous voyiez le moindre défaut.
20 janvier 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Altech ATM-051IP15 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le changement du palier et le changement d'un roulement sont des opérations assez techniques, il faut être assez bon bricoleur. J'ai déjà fait pour le palier chez quelqu'un de ma famille (heureusement j'en avais un de récup), et pour un roulement du moteur sur la clim LG d'amis (3€ sur le net). Il y a du démontage à prévoir, surtout pour le palier gauche. Pour les 2 interventions, les bruits étaient nettement moins cata que chez vous.
20 janvier 2024 à 09:03
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Altech ATM-051IP15 sur le forum Climatisation

Bonjour.

1/ Essayez de mesurer toutes les résistances et diodes présentes dans cette partie de la carte. Vous avez normalement la sortie 12V qui passe par un pontage dans le connecteur CN8. Voyez si en enlevant le pontage vous ne retrouveriez pas un 12V en sortie de L111.

2/ La R116 du schéma n'existe pas (elle n'est pas montée sur la carte). Du coup, la patte 2 semble fournir un courant alors que c'est une entrée pure, puisque vous lisez 1.2V dessus, et 1V plus loin (entrée de L111). Pour moi, le 2340 est HS.

3/ Vous semblez avoir un scope... alors vous avez surement une alim 12V (réglable ou non)? Dans ce cas, essayez la suggestion en fin de mon post 37.
19 janvier 2024 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6 sur le forum Climatisation

... Cela dit, si F9 apparaît immédiatement au redémarrage ET quand la machine est froide, alors c'est bien la sonde. Localisez-la (réponse 1), suivez son câble jusqu'à son connecteur, et mesurez sa valeur à diverses températures, normalement quelques centaines de kOhms à 20°. Plus on la chauffe, plus sa résistance diminue (3% par degré).
19 janvier 2024 à 15:54
forum consulter ce sujet Erreur F9 cimatiseur-split Zenith sur le forum Climatisation

Euh... vous êtes sure qu'on n'est pas en train de refaire le macadam de votre rue?.... :-))

Honnêtement, je ne pense pas que changer la turbine résoudra ce problème. On dirait plutôt un jeu énorme soit au palier gauche, soir au niveau des roulements du moteur. Arrêtez la turbine et voyez s'il n'y aurait pas un jeu anormal, genre le rouleau qui fait clac-clac quand on tire ou le repousse vers soi, à gauche ou à droite.
19 janvier 2024 à 15:34
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Altech ATM-051IP15 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Envoyez-le à images.bricolage@gmail.com, le modérateur le placera en nouvelle réponse.
19 janvier 2024 à 08:18
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Altech ATM-051IP15 sur le forum Climatisation

Cliquez "proposez une réponse", puis "ajouter nouveau fichier", puis "un document", sélectionnez le, puis "ajouter fichier". La vidéo n'amènera rien de plus, je pense, hormis son poids...
18 janvier 2024 à 12:17
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Altech ATM-051IP15 sur le forum Climatisation

Bonjour.

5.6V sur la patte 8 est correct, vu la zener de 6.2V (ZD111) qui pilote Q113. Q111 ne semble jamais activé pour laisser passer du courant vers le 12V. Soit le 8 pattes est HS, soit un composant dans la zone.

Vérifiez la tension sur la patte 2. Il se pourrait que R119 soit HS, du coup 100% de la tension "12V" arrive sur le feedback (et non 10%), sachant que le 2340 se coupe quand le FB atteint environ 1V. Faut voir aussi si ce 1V est une tension continue ou des impulsions de valeur moyenne 1V...

Vérifiez aussi à l'oscilloscope la présence d'un triangle HF sur la patte 6.

Si vous avez une alim 12V, injectez ce 12V sur la ligne 12V (en sortie de L111), pour voir si l'UI repart. Et mesurez le courant tiré, peut-être qu'un 7812 pourrait remplacer le step-down à base de 2340.
18 janvier 2024 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si F9 apparaît dès la mise en marche, probablement la sonde qui a un problème (fixée sur le tuyau de sortie du compresseur). Si F9 apparaît après un certain temps de fonctionnement, alors manque de gaz, car ça fait monter la température de sortie, et la sonde est justement là pour le signaler. Dans ce dernier cas, intervention d'un pro obligatoire pour rechercher la fuite.
18 janvier 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Erreur F9 cimatiseur-split Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement ce genre de turbine est increvable / incassable, sauf si on insère un tournevis dans les pales pendant qu'elle tourne... Cette pièce est maintenue à gauche par un "palier", et à droite par le moteur, + ou - fixé dans un logement. Si le moteur a bougé, alors on obtient un gros frottement, mais il n'est pas dû à la turbine stricto sensu.

Si vous en avez les moyens techniques, postez un mp3 de ce bruit...
17 janvier 2024 à 19:33
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Altech ATM-051IP15 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé de demander des précisions, mais l'expérience montre que les internautes n'utilisent pas forcément les termes adéquats. D'où mes questions :

1/ Vous parlez de l'unité extérieure ou intérieure?
2/ Vous parlez de la partie plastique ( l'hélice (ext) ou rouleau à ailettes (int)) ou du moteur qui la fait tourner?
3/ Qu'est-ce qui vous fait dire que cet élément est fichu? Symptômes?
17 janvier 2024 à 10:12
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Altech ATM-051IP15 sur le forum Climatisation

Bonjour.

La carte d'alim arrive sur la grande carte via le connecteur CN8. Mesurez-vous 2 fois 35V entre les 2 fils de gauche et entre les 2 de droite? Si ce n'est pas le cas, débranchez 1 fil de chaque couple de fils qui partent vers les UI et refaites la mesure. On a eu le cas d'un câble d'UI qui était en court-jus, le STRF n'y était pour rien.

La demi-alim qui était en panne en 2018 est-elle toujours bonne aujourd'hui (= c'est l'autre qui est en panne?)?
16 janvier 2024 à 10:43
forum consulter ce sujet Panne UI Thermoseme TE-110A sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donner les références des unités intérieure et extérieure aurait été un plus, non? General étant une sous-marque de Fujitsu, essayez dans cette direction.
15 janvier 2024 à 18:48
forum consulter ce sujet Recherche notice du climatiseur de marque Général sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une PAC fait du chaud à l'intérieur... et du froid à l'extérieur. Quand la température extérieure est sous les 3 ou 4°, alors l'échangeur descend sous 0° et l'humidité de l'air s'y dépose sous forme de givre. Fonctionnement normal, et la machine inverse le fonctionnement pour le faire fondre lors des dégivrages. Qu'il ne faut pas interrompre, la machine repart en chaud juste après.

Atteindre ou non la température demandée dépend de plein de choses : la puissance de la PAC, la température extérieure, celle de consigne, l'isolation, la présence d'une VMC...
13 janvier 2024 à 23:32
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur marque LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour le potentiomètre, il se peut que vous ayez un cordon chauffant qui réchauffe la plaque inférieure de l'UE pour qu'elle ne prenne pas en glace (le ruissellement des dégivrages pouvant geler avant d'atteindre le drain). Le potentiomètre serait en quelque sorte le thermostat.

Pour l'écart de température, il arrive que le trou de passage des canalisations laisse entrer de l'air froid qui perturbe la sonde placée non loin).
13 janvier 2024 à 14:32
forum consulter ce sujet Renseignement fonctionnement PAC air air sur le forum Climatisation

Bonjour.

La 1ère chose à faire est de mesurer la tension sur les couples de fils qui partent vers les 4 UI. Vous devez lire environ 35V continus. Si 0V sur les 4 couples (ou 2), alors la carte d'alimentation des UI est HS, ça arrive souvent chez Hitachi. Cette carte arrive sur la grande sur un connecteur à 4 fils, CN8 ; vous pouvez aussi mesurer 2 x 35V à cet endroit. Elle porte 2 entités identiques, une pour 2 UI.

A vous, Dom.
13 janvier 2024 à 11:11
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 80QH4 sur le forum Climatisation

Le fait que ça ne marche pas à 0.5 voire 1V n'est pas anormal, il y a toujours une sorte de "garde" (comme sur l'embrayage d'une voiture). Il fallait monter lentement la tension en donnant une pichenette à chaque incrément, et quand le moteur tourne de lui-même arrêter de monter la tension. Mais ça c'est ma théorie, il se peut qu'en pratique cela ne soit pas aussi simple. Hélas je ne suis pas sur place.

On est bien d'accord que votre moteur ne démarrait pas seul, donc avec mon montage non plus, sauf si la tension est assez forte, comme vous avez pu le voir. Le but était de le lancer avec la pichenette, et ensuite de le laisser tourner ainsi H24. J'aurais dû donner ces indications plus tôt, en fait ; je pensais qu'instinctivement vous feriez comme ça.

Ce type de moteur a en général 12 pôles (4 x 3 bobines), voir en question 9172. Jima, au démarrage le moteur est froid.
22 décembre 2023 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est la sonde qui mesure la température du gaz en sortie de compresseur, elle peut monter jusqu'à 90° dans certaines circonstances. Soit elle est HS, soit vous avez une fuite qui a fait partir une partie du gaz, et dans ce cas, le gaz restant monte en température (jusqu'à 110-120°).

Si E8 arrive dès la mise en marche, c'est la sonde. Si c'est après un certain temps de fonctionnement, surtout quand il fait doux, alors plutôt la fuite.
22 décembre 2023 à 17:50
forum consulter ce sujet Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 sur le forum Climatisation

"Selon votre schéma il me faut 2x 2,2kohm et un potar de 1kohm plus une diode classique" : oui.
22 décembre 2023 à 12:00
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour moi, oui, 50 VRAIS degrés n'indiquent pas un manque de gaz.

Je ne suis pas spécialisé dans les PAC air-eau ; il y a des protections spécifiques que je ne connais pas, comme celle en question 9164 : un manque d'eau arrêtait complètement la PAC. Mettez une photo du schéma électrique, ça ne mange pas de pain, peut-être que cela donnera une idée à un intervenant du forum.
22 décembre 2023 à 09:43
forum consulter ce sujet Mise en route compresseur PAC durée de fonction sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous mettez la clim en mode ventilation, ou en mode chauffage?...
22 décembre 2023 à 09:33
forum consulter ce sujet Clim réversible et chauffage au bois sur le forum Climatisation

Bonjour.

Eh bien je n'aurais jamais trouvé ça! On a tous nos limites...

Cela dit, vous auriez assez vite vu que le secteur n'arrivait pas sur la grande carte (réponse 9), et après il ne devait être pas trop difficile de trouver l'élément qui justement coupait le secteur.
21 décembre 2023 à 19:49
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le moteur s'y prête, pourquoi pas. Exemple avec un moteur LG, et la technique mcgyver pour enlever le roulement défaillant (en tapant avec un marteau sur le tournevis).

On trouve tout chez 123roulement.com (compter 3€).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
moteurlg1moteurlg2

21 décembre 2023 à 19:43
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi MSZ-GA22VA remplacer roulement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur beaucoup de splits, la sonde d'ambiance est au dessus de l'échangeur, en contact avec l'air aspiré. Chez certaines marques, elle est à droite de l'échangeur, dans le bloc électronique, et effectivement là c'est moins facile à gérer dans votre cas. Il faudrait la déplacer au dessus de l'échangeur, mais c'est un peu délicat, la preuve en question 2323, réponses 21 et 22. C'était du Daikin aussi, d'ailleurs.

Pour votre cas très spécial, tunnel + déport de sonde pourraient résoudre complètement le problème.
21 décembre 2023 à 19:33
forum consulter ce sujet Sonde de température déportée Daikin ? sur le forum Climatisation