Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
9492
Questions Dépannage Climatisation : Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Bonjour.
J'ai une difficulté (je suis juste un particulier) et avant de faire intervenir quelqu'un je vous indique mon soucis.
Le climatiseur est de 2005 marque Mitsubishi MSZ-A09YV et ce que je constate :
Hier, arrivant je constate que l'unité intérieure était stoppée avec le voyant gauche clignotant 5 fois.
Donc j'ai coupé simplement le climatiseur à la télécommande, 1 minute et j'ai remis en Marche à la télécommande.
Et elle est repartie.
Alors par contre, j'ai un thermomètre (laser) qui indique après 10 / 15 minutes de mise en route avec en demande (sur la télécommande) une température de 16° ; j'ai testé une température de 20° à la sortie du split.
Qu'en pensez vous ?
Recharge gaz ou changement de machine ou autre ?
Merci à vous tous pour vos réponses.
Cordialement.
Franck
J'ai une difficulté (je suis juste un particulier) et avant de faire intervenir quelqu'un je vous indique mon soucis.
Le climatiseur est de 2005 marque Mitsubishi MSZ-A09YV et ce que je constate :
Hier, arrivant je constate que l'unité intérieure était stoppée avec le voyant gauche clignotant 5 fois.
Donc j'ai coupé simplement le climatiseur à la télécommande, 1 minute et j'ai remis en Marche à la télécommande.
Et elle est repartie.
Alors par contre, j'ai un thermomètre (laser) qui indique après 10 / 15 minutes de mise en route avec en demande (sur la télécommande) une température de 16° ; j'ai testé une température de 20° à la sortie du split.
Qu'en pensez vous ?
Recharge gaz ou changement de machine ou autre ?
Merci à vous tous pour vos réponses.
Cordialement.
Franck
03 juillet 2024 à 16:53
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Bonjour.
Déjà c'est bien de nous indiquer une température de soufflage, la reprise en plus aurait été un plus.
Avec cette demande, le compresseur de votre UE démarre t'il ?
En demande de froid sur un split seul, vous devriez souffler vers les 10/12°C
Déjà c'est bien de nous indiquer une température de soufflage, la reprise en plus aurait été un plus.
Avec cette demande, le compresseur de votre UE démarre t'il ?
En demande de froid sur un split seul, vous devriez souffler vers les 10/12°C
03 juillet 2024 à 18:40
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Merci de votre intervention.
Mais je vais avoir un soucis, car je suis un simple particulier, donc la reprise ? c'est quoi ?
Et le compresseur de mon unité extérieure, j'ai pas vraiment été voir je pense car ça souffle du 20° pendant que la pièce est à 26° Mais va falloir que j'aille écouter cela dehors je pense.
Je n'ai qu'un seul split avec 1 moteur.
Et oui c'est ce que je pensais pour la température à 10 à 12° donc c'est que j'ai un soucis.
Cordialement.
Franck
Mais je vais avoir un soucis, car je suis un simple particulier, donc la reprise ? c'est quoi ?
Et le compresseur de mon unité extérieure, j'ai pas vraiment été voir je pense car ça souffle du 20° pendant que la pièce est à 26° Mais va falloir que j'aille écouter cela dehors je pense.
Je n'ai qu'un seul split avec 1 moteur.
Et oui c'est ce que je pensais pour la température à 10 à 12° donc c'est que j'ai un soucis.
Cordialement.
Franck
03 juillet 2024 à 18:59
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Bonjour.
La reprise, c'est l'air qui entre dans l'appareil avant d'être réchauffé ou refroidi, en gros l'air à température ambiante.
5 clignotements sur le voyant de gauche pointent sur un problème de compresseur et/ou son excitation, pas très bon signe...
Vous pouvez télécharger le bouquin de votre UI ("service manual"), et aussi de votre UE (à priori MUZ-A09YV. Mais ils sont en anglais.
La reprise, c'est l'air qui entre dans l'appareil avant d'être réchauffé ou refroidi, en gros l'air à température ambiante.
5 clignotements sur le voyant de gauche pointent sur un problème de compresseur et/ou son excitation, pas très bon signe...
Vous pouvez télécharger le bouquin de votre UI ("service manual"), et aussi de votre UE (à priori MUZ-A09YV. Mais ils sont en anglais.
04 juillet 2024 à 09:14
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs
Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Merci PL et Dom-Aom.
Pour la reprise j'ai de l'air à °
Oui j'avais pris les manuels tous mais bon, je ne vais pas me transformer en réparateur, j'ai pas cette compétence.
Depuis plusieurs jours il tourne sans se mettre en arrêt mais je pense que je dois consommer plus que prévu.
Donc mesure à l'instant Demande Télécommande 25° ... sortie d'air du split : 19.7° et reprise à 25.3°
Voilà pour les précisions.
Je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Et la question qui n'est pas évidence si manque de gaz ... recharge ou changement de machine ? Celle ci à 19 ans.
Merci.
Bonne journée.
Franck
Pour la reprise j'ai de l'air à °
Oui j'avais pris les manuels tous mais bon, je ne vais pas me transformer en réparateur, j'ai pas cette compétence.
Depuis plusieurs jours il tourne sans se mettre en arrêt mais je pense que je dois consommer plus que prévu.
Donc mesure à l'instant Demande Télécommande 25° ... sortie d'air du split : 19.7° et reprise à 25.3°
Voilà pour les précisions.
Je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Et la question qui n'est pas évidence si manque de gaz ... recharge ou changement de machine ? Celle ci à 19 ans.
Merci.
Bonne journée.
Franck
05 juillet 2024 à 13:54
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs
Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Avec une reprise à 25.3 et une consigne à 25, il est pratiquement certain que la clim tourne à puissance très réduite. Pour la tester vraiment, il faudrait demander beaucoup moins, comme dans votre post initial.
Je suis très méfiant sur la justesse des thermomètres basés sur le rayonnement. Essayez de mesurer vos températures avec un thermomètre à colonne de mercure ou d'alcool des années 60 (ou éventuellement un à thermocouple, le plus précis et fiable). Pour prendre la température de sortie, enfoncer le thermomètre dans la bouche, mais pas trop loin pour ne pas toucher la turbine.
Si le gaz n'a pas été vérifié depuis 19 ans, il se pourrait qu'une nano-fuite vous ait amené à un manque de gaz, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Si le problème se reproduit, donnez aussi la température extérieure, et l'ensoleillement éventuel de l'UE.
Je suis très méfiant sur la justesse des thermomètres basés sur le rayonnement. Essayez de mesurer vos températures avec un thermomètre à colonne de mercure ou d'alcool des années 60 (ou éventuellement un à thermocouple, le plus précis et fiable). Pour prendre la température de sortie, enfoncer le thermomètre dans la bouche, mais pas trop loin pour ne pas toucher la turbine.
Si le gaz n'a pas été vérifié depuis 19 ans, il se pourrait qu'une nano-fuite vous ait amené à un manque de gaz, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Si le problème se reproduit, donnez aussi la température extérieure, et l'ensoleillement éventuel de l'UE.
05 juillet 2024 à 16:38
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs
Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Bonjour.
Pour l'utilisation du thermomètre à laser ne pas le "poser" sur une surface réfléchissante, cela risque de fausser la mesure.
Mais cela donne une bonne indication.
Je serais partant pour un manque de gaz, en principe il faut environ 12°C entre le reprise et le soufflage.
Si le gaz est du R22, le changement par une machine plus récente serait envisageable, car type de gaz interdit, R407C aussi.
Si R410A utilisation jusque fin 2024.
Mais un complément de charge peut éventuellement se faire, si manque de gaz inférieur à 10%.
Il vaut mieux passer au R32.
Pour l'utilisation du thermomètre à laser ne pas le "poser" sur une surface réfléchissante, cela risque de fausser la mesure.
Mais cela donne une bonne indication.
Je serais partant pour un manque de gaz, en principe il faut environ 12°C entre le reprise et le soufflage.
Si le gaz est du R22, le changement par une machine plus récente serait envisageable, car type de gaz interdit, R407C aussi.
Si R410A utilisation jusque fin 2024.
Mais un complément de charge peut éventuellement se faire, si manque de gaz inférieur à 10%.
Il vaut mieux passer au R32.
05 juillet 2024 à 17:19
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs
Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Bonjour,
Je vous remercie, Dom-Aom et PL, pour vos réponses.
Je crois que mon domaine de compétence s'arrête là... Hier, il a encore coupé, donc j'ai disjoncté cette fois-ci pour le réinitialiser. Mais bon, je pense que c'est le début de sa fin de vie...
En ce qui concerne le gaz, j'ai vu sur la notice que c'était bien du R410A. Si le professionnel me propose d'opter pour un remplissage de gaz, je suppose qu'il faut que je fasse attention à la mise en place. Je crois qu'il faut tirer à vide et même peut-être nettoyer les tuyaux (azote) ? Et pour le remplissage, l'opération est-elle longue à faire (plusieurs heures) ?
Si je dois changer de matériel, avez-vous des préférences pour les marques ? Mitsubishi, Hitachi ou Daikin ? Actuellement, j'ai un appareil de 2.5 Kw. Pour ma part, les critères seraient le silence, la durée de vie et le prix, bien sûr.
Cordialement et bon week-end,
Franck
Je vous remercie, Dom-Aom et PL, pour vos réponses.
Je crois que mon domaine de compétence s'arrête là... Hier, il a encore coupé, donc j'ai disjoncté cette fois-ci pour le réinitialiser. Mais bon, je pense que c'est le début de sa fin de vie...
En ce qui concerne le gaz, j'ai vu sur la notice que c'était bien du R410A. Si le professionnel me propose d'opter pour un remplissage de gaz, je suppose qu'il faut que je fasse attention à la mise en place. Je crois qu'il faut tirer à vide et même peut-être nettoyer les tuyaux (azote) ? Et pour le remplissage, l'opération est-elle longue à faire (plusieurs heures) ?
Si je dois changer de matériel, avez-vous des préférences pour les marques ? Mitsubishi, Hitachi ou Daikin ? Actuellement, j'ai un appareil de 2.5 Kw. Pour ma part, les critères seraient le silence, la durée de vie et le prix, bien sûr.
Cordialement et bon week-end,
Franck
06 juillet 2024 à 17:38
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs
Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV
Bonjour.
En 1 je mettrais Daikin, les prises de son sont effectuer à 1m les autres marques sont à 3 ou 4m sachant que Mitsubishi électrique et Hitachi sont de bonnes marques.
Pour la durée de vie si l'installation est faites par un pro (frigoriste) ayant pignon sur rue, cela donne de meilleurs résultats.
Pour le complément de charge R410A, attention si manque de gaz c'est qu'il y a fuites, donc si on fait seulement un complément de charges de quelques grammes, le problème recommencera et au final coutera cher.
La procédure est la suivante :
Récupéré gaz dans une bouteille de transfert, pour destruction ou réinjection éventuelle.
Test azote à 25b pendant 2h
Si fuite = réparation
Re test azote
Tirage au vide injection gaz neuf suivant recommandations constructeur.
Mise en service et contrôle fonctionnement.
En 1 je mettrais Daikin, les prises de son sont effectuer à 1m les autres marques sont à 3 ou 4m sachant que Mitsubishi électrique et Hitachi sont de bonnes marques.
Pour la durée de vie si l'installation est faites par un pro (frigoriste) ayant pignon sur rue, cela donne de meilleurs résultats.
Pour le complément de charge R410A, attention si manque de gaz c'est qu'il y a fuites, donc si on fait seulement un complément de charges de quelques grammes, le problème recommencera et au final coutera cher.
La procédure est la suivante :
Récupéré gaz dans une bouteille de transfert, pour destruction ou réinjection éventuelle.
Test azote à 25b pendant 2h
Si fuite = réparation
Re test azote
Tirage au vide injection gaz neuf suivant recommandations constructeur.
Mise en service et contrôle fonctionnement.
08 juillet 2024 à 16:13