Bonjour,
Un professionnel m'a installé un climatiseur double splits, mais le deuxième Split ne refroidit que si le premier fonctionne.
En revanche, si le premier est éteint, il souffle le chaud.
Savez-vous à quoi ça peut être dû ?
Merci pour votre aide !
Un professionnel m'a installé un climatiseur double splits, mais le deuxième Split ne refroidit que si le premier fonctionne.
En revanche, si le premier est éteint, il souffle le chaud.
Savez-vous à quoi ça peut être dû ?
Merci pour votre aide !
14 avril 2022 à 21:07
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
Votre 1ère phrase parle du mode froid. Pour votre 2ème phrase, vous avez mis en mode chaud ou c'est toujours en mode froid?
Rappel : les splits d'une installation multisplit doivent toujours être tous dans le même mode.
Votre 1ère phrase parle du mode froid. Pour votre 2ème phrase, vous avez mis en mode chaud ou c'est toujours en mode froid?
Rappel : les splits d'une installation multisplit doivent toujours être tous dans le même mode.
15 avril 2022 à 19:15
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Effectivement les deux sont en mode froid. Pour être plus précis :
Split 1 et Split 2 allumé en froid > OK.
Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid > ko, ça ne refroidit pas.
J'espère que j'ai été plus clair.
Merci !
Merci pour votre retour.
Effectivement les deux sont en mode froid. Pour être plus précis :
Split 1 et Split 2 allumé en froid > OK.
Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid > ko, ça ne refroidit pas.
J'espère que j'ai été plus clair.

Merci !
15 avril 2022 à 19:57
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
Vous avez été UN PEU plus clair. Mais reconnaissez que vous induisiez tout le monde en erreur en écrivant "il souffle le chaud". En fait il brasse l'air comme un ventilateur mais n'envoie pas de chaud!...
"Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid > ko, ça ne refroidit pas". Est-ce que dans ce cas le groupe extérieur tourne?
Vous avez été UN PEU plus clair. Mais reconnaissez que vous induisiez tout le monde en erreur en écrivant "il souffle le chaud". En fait il brasse l'air comme un ventilateur mais n'envoie pas de chaud!...
"Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid > ko, ça ne refroidit pas". Est-ce que dans ce cas le groupe extérieur tourne?
16 avril 2022 à 09:08
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
D'accord je comprends la nuance. Désolé ce n'est pas mon domaine !
Alors effectivement il brasse de l'air seulement.
Pour le groupe extérieur :
Split 1 et Split 2 allumés en froid : le ventilateur du groupe extérieur tourne avec un gros bruit (compresseur ?)
Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid : le ventilateur du groupe extérieur tourne mais pas de gros bruit.
Ce matin j'ai aussi constaté que le Split 1 était pleine de givre ! Je ne sais pas si tout ça est lié.
Encore merci pour votre aide.
D'accord je comprends la nuance. Désolé ce n'est pas mon domaine !
Alors effectivement il brasse de l'air seulement.
Pour le groupe extérieur :
Split 1 et Split 2 allumés en froid : le ventilateur du groupe extérieur tourne avec un gros bruit (compresseur ?)
Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid : le ventilateur du groupe extérieur tourne mais pas de gros bruit.
Ce matin j'ai aussi constaté que le Split 1 était pleine de givre ! Je ne sais pas si tout ça est lié.
Encore merci pour votre aide.
16 avril 2022 à 09:40
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Avant que je ne donne un avis (ou d'autres personnes), quelques questions.
1/ Quels sont les marques et modèles des 3 éléments?
2/ Dans tous vos posts ci-dessus, le split à problème est toujours le n°2?
3/ Avez-vous contacté la personne qui a installé la clim, et si oui, que dit-elle?
4/ Un mp3 des 2 bruits mentionnés à 9H40 serait un plus.
1/ Quels sont les marques et modèles des 3 éléments?
2/ Dans tous vos posts ci-dessus, le split à problème est toujours le n°2?
3/ Avez-vous contacté la personne qui a installé la clim, et si oui, que dit-elle?
4/ Un mp3 des 2 bruits mentionnés à 9H40 serait un plus.
16 avril 2022 à 13:35
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonsoir.
1/ Les trois éléments sont de la marque Haier, voici les références :
Unité extérieure : 2U40MEFFRA 2502323BN
Unités intérieures X2 : AS25TEDHRA-M1 2501321BN
2/ Oui, c'est toujours le Split 2
3/ La personne qui l'a installé m'indique que c'est le climatiseur qui est de mauvaise qualité
4/ Je vais essayer de faire un enregistrement suffisamment propre pour que vous puissiez bien entendre.
Merci beaucoup pour votre aide.
1/ Les trois éléments sont de la marque Haier, voici les références :
Unité extérieure : 2U40MEFFRA 2502323BN
Unités intérieures X2 : AS25TEDHRA-M1 2501321BN
2/ Oui, c'est toujours le Split 2
3/ La personne qui l'a installé m'indique que c'est le climatiseur qui est de mauvaise qualité
4/ Je vais essayer de faire un enregistrement suffisamment propre pour que vous puissiez bien entendre.
Merci beaucoup pour votre aide.
17 avril 2022 à 00:03
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour,
Je viens de voir votre post.
Avez-vous résolu le problème ? Car j'ai le même souci :/
Merci.
Je viens de voir votre post.
Avez-vous résolu le problème ? Car j'ai le même souci :/
Merci.
07 juillet 2024 à 11:17
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour MNR et Toso83.
A la relecture de cette histoire, il se pourrait fort que les câblages soient inversés : une demande sur le split 1 enverrait du fluide dans le split 2 ; et inversement. Machine hors tension, essayez de permuter le fil de communication des 2 splits sur le bornier de l'UE.
A la relecture de cette histoire, il se pourrait fort que les câblages soient inversés : une demande sur le split 1 enverrait du fluide dans le split 2 ; et inversement. Machine hors tension, essayez de permuter le fil de communication des 2 splits sur le bornier de l'UE.
07 juillet 2024 à 16:52
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonsoir.
J'ai revérifié mon câblage électrique.
A priori pas de soucis de ce côté là... :/
J'ai revérifié mon câblage électrique.
A priori pas de soucis de ce côté là... :/
07 juillet 2024 à 20:15
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
MNR j'espérais que vous reviendriez nous dire comment vous avez résolu le problème :/
Si d'autres peuvent m'aider.
Merci.
Si d'autres peuvent m'aider.
Merci.
11 juillet 2024 à 15:58
Réponse 11 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
2 questions subsidiaires :
1/ Quel âge a la clim? Si très récente, peut-être un problème de montage.
2/ La clim a-t-elle déjà fonctionné de nombreux mois (ou années) avec un seul split allumé, soit l'un soit l'autre?
2 questions subsidiaires :
1/ Quel âge a la clim? Si très récente, peut-être un problème de montage.
2/ La clim a-t-elle déjà fonctionné de nombreux mois (ou années) avec un seul split allumé, soit l'un soit l'autre?
11 juillet 2024 à 17:41
Réponse 12 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
La clim a été posée il y a deux semaines.
Aucuns problèmes de montage car contrôlée à plusieurs reprises. Tout est clair.
La clim fonctionne très bien dans la chambre 1. Pour que les 2 autres aient du froid, il faut que la 1 soit en fonction.
La fonction chauffage fonctionne sur les 3 sans soucis.
Quantité de gaz OK
Test azote OK
Maintien au vide OK
Les 3 font du chaud
Ma chambre fait du froid
Les 2 autres non. Les 3 ensemble oui
Câblage OK
Pas d'inversion dans les cuivres

La clim a été posée il y a deux semaines.
Aucuns problèmes de montage car contrôlée à plusieurs reprises. Tout est clair.
La clim fonctionne très bien dans la chambre 1. Pour que les 2 autres aient du froid, il faut que la 1 soit en fonction.
La fonction chauffage fonctionne sur les 3 sans soucis.
Quantité de gaz OK
Test azote OK
Maintien au vide OK
Les 3 font du chaud
Ma chambre fait du froid
Les 2 autres non. Les 3 ensemble oui
Câblage OK
Pas d'inversion dans les cuivres

12 juillet 2024 à 12:40
Réponse 13 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
Votre réponse sur l'âge n'est pas satisfaisante. Ce peut être une clim neuve comme une occasion de 8 ans.
La marque est aussi Haier comme celle de MNR?
Faites la manip suivante. Sur les 3 splits, levez la façade et enlevez un des 2 filtres. Mettez la chambre 1 en marche (seule) et au bout de 5 mn, mettez la main sur les 3 échangeurs. Sur chaque split, température glaciale ou ambiante? Puis mettez la chambre 2 en marche (en plus) et au bout de 3 mn, testez à nouveau les 3 échangeurs. Et enfin mettez la chambre 3 en marche (en plus) et rebelote. Résultats?
Votre réponse sur l'âge n'est pas satisfaisante. Ce peut être une clim neuve comme une occasion de 8 ans.
La marque est aussi Haier comme celle de MNR?
Faites la manip suivante. Sur les 3 splits, levez la façade et enlevez un des 2 filtres. Mettez la chambre 1 en marche (seule) et au bout de 5 mn, mettez la main sur les 3 échangeurs. Sur chaque split, température glaciale ou ambiante? Puis mettez la chambre 2 en marche (en plus) et au bout de 3 mn, testez à nouveau les 3 échangeurs. Et enfin mettez la chambre 3 en marche (en plus) et rebelote. Résultats?
12 juillet 2024 à 15:03
Réponse 14 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
Si vous dites qu'un split fait du givre cela veut dire manque de fluide.
Donc récupération du fluide, recherche de fuite et réparation.
Puis remise fluide selon normes constructeur.
Donc retourner vous vers le pro qui l'a posé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous dites qu'un split fait du givre cela veut dire manque de fluide.
Donc récupération du fluide, recherche de fuite et réparation.
Puis remise fluide selon normes constructeur.
Donc retourner vous vers le pro qui l'a posé.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2024 à 15:45
Réponse 15 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Comme je l'ai dis il n'y a aucunes fuites.
L'installateur a vérifié a au moins 3 reprises.
L'installateur a vérifié a au moins 3 reprises.
12 juillet 2024 à 16:07
Réponse 16 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour.
Si l'unité intérieure givre en mode froid c'est un manque de fluide.
Soit parce qu'il y a une fuite soit parce que les liaisons frigo sont plus grande que la normale et qu'il faut un complément de fluide.
Je persiste sur mon diagnostic.
Dites nous la marque et la référence complète du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si l'unité intérieure givre en mode froid c'est un manque de fluide.
Soit parce qu'il y a une fuite soit parce que les liaisons frigo sont plus grande que la normale et qu'il faut un complément de fluide.
Je persiste sur mon diagnostic.
Dites nous la marque et la référence complète du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2024 à 17:19
Réponse 17 forum-climatisation-climatiseur
Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
Bonjour AAC.
Attention, c'est "MNR" qui parle de givre, pas "Toso83". Peut-être qu'il l'a constaté aussi, mais il ne l'a pas dit.
Et la réponse 12 plaide également pour une ré-injection de poids de gaz conforme à ce que requiert la machine.
Attention, c'est "MNR" qui parle de givre, pas "Toso83". Peut-être qu'il l'a constaté aussi, mais il ne l'a pas dit.
Et la réponse 12 plaide également pour une ré-injection de poids de gaz conforme à ce que requiert la machine.
12 juillet 2024 à 18:14