Compresseur de climatisation mobile démarre par alternance
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
9504
Question Dépannage Climatisation : Compresseur de climatisation mobile démarre par alternance
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous pour solliciter des conseils d'experts car je rencontre un problème avec ma climatisation mobile Woods.
Au démarrage, tout fonctionne correctement, mais au bout d'un certain temps, le compresseur se coupe, puis redémarre et ainsi de suite. J'ai entendu parler d'une sécurité thermique du compresseur appelée klixon, mais je ne la trouve pas sur ma climatisation, du moins pas visible sur le dessus.
J'ai également vérifié le gros condensateur qui semble en bon état.
Auriez-vous une idée de la cause de ce dysfonctionnement ? Merci par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens vers vous pour solliciter des conseils d'experts car je rencontre un problème avec ma climatisation mobile Woods.
Au démarrage, tout fonctionne correctement, mais au bout d'un certain temps, le compresseur se coupe, puis redémarre et ainsi de suite. J'ai entendu parler d'une sécurité thermique du compresseur appelée klixon, mais je ne la trouve pas sur ma climatisation, du moins pas visible sur le dessus.
J'ai également vérifié le gros condensateur qui semble en bon état.
Auriez-vous une idée de la cause de ce dysfonctionnement ? Merci par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2024 à 10:51
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Compresseur de climatisation mobile démarre par alternance
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Compresseur de climatisation mobile démarre par alternance
Bonjour.
"J'ai également vérifié le gros condensateur qui semble en bon état". Avez-vous mesuré sa valeur avec un capacimètre? L'aspect extérieur ne présage pas de ses performances réelles. Un condo affaibli va permettre de lancer le compresseur, mais quand la pression du gaz aura bien augmenté, le compresseur n'aura plus assez de force pour la vaincre et va caler, ce qui va déclencher la sécurité en courant (klixon).
Une mesure de la tension AC aux bornes du condo serait intéressante. Doit titiller les 300V AC.
Ou alors il y a un court-jus dans un des enroulements du compresseur, et sa sécurité thermique s'active. Vérifiez avec votre compteur EDF la consommation de la bête, si elle dépasse 1000W, c'est une hypothèse plausible.
"J'ai également vérifié le gros condensateur qui semble en bon état". Avez-vous mesuré sa valeur avec un capacimètre? L'aspect extérieur ne présage pas de ses performances réelles. Un condo affaibli va permettre de lancer le compresseur, mais quand la pression du gaz aura bien augmenté, le compresseur n'aura plus assez de force pour la vaincre et va caler, ce qui va déclencher la sécurité en courant (klixon).
Une mesure de la tension AC aux bornes du condo serait intéressante. Doit titiller les 300V AC.
Ou alors il y a un court-jus dans un des enroulements du compresseur, et sa sécurité thermique s'active. Vérifiez avec votre compteur EDF la consommation de la bête, si elle dépasse 1000W, c'est une hypothèse plausible.
13 juillet 2024 à 14:07
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Compresseur de climatisation mobile démarre par alternance
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je crains que c'est la deuxième hypothèse qui a l'air probable vous êtes très fort.
En puissance apparent soutirée sur le compteur linky je passe de 108va a 885va au démarrage de la climatisation, puis la valeur est monté petit à petit jusqu'à 2820va avant je pense déclenchement de la sécurité.
Pour un court-jus dans le compresseur il n'y pas grand chose à faire je présume.
Merci encore.
Je crains que c'est la deuxième hypothèse qui a l'air probable vous êtes très fort.
En puissance apparent soutirée sur le compteur linky je passe de 108va a 885va au démarrage de la climatisation, puis la valeur est monté petit à petit jusqu'à 2820va avant je pense déclenchement de la sécurité.
Pour un court-jus dans le compresseur il n'y pas grand chose à faire je présume.

Merci encore.
13 juillet 2024 à 19:11
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Compresseur de climatisation mobile démarre par alternance
Bonjour.
Un problème d'enroulement est effectivement irréparable, ou alors on change le compresseur, et ça coûte plus cher qu'un climatiseur neuf...
2700W consommés... le compresseur doit devenir plus que brûlant ; heureusement que la sécurité est là!
Assurez-vous tout de même que le condo ne soit pas en court-circuit, avec un ohmmètre. Pour la gloire, mesurez aussi les 2 enroulements du compresseur, normalement entre 2 et 3 ohms, et vous en trouvez la somme aux bornes du condo, vers les 5 ohms.
Un problème d'enroulement est effectivement irréparable, ou alors on change le compresseur, et ça coûte plus cher qu'un climatiseur neuf...
2700W consommés... le compresseur doit devenir plus que brûlant ; heureusement que la sécurité est là!
Assurez-vous tout de même que le condo ne soit pas en court-circuit, avec un ohmmètre. Pour la gloire, mesurez aussi les 2 enroulements du compresseur, normalement entre 2 et 3 ohms, et vous en trouvez la somme aux bornes du condo, vers les 5 ohms.
14 juillet 2024 à 09:21
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Compresseur de climatisation mobile démarre par alternance
Il s'agissait bien d'un problème d'enroulement, donc j'ai dû m'en débarrasser.
23 novembre 2024 à 16:26