Bonsoir à tous.
J'ai un souci avec une pompe à chaleur pour piscine Gecodis BP-35HS A.
Souvent, elle refuse de démarrer et l'écran de contrôle reste éteint.
Il faut donc la débrancher et mettre en court-circuit la prise mâle avec la terre à plusieurs reprises.
Lorsqu'on la rebranche, elle s'allume correctement et démarre normalement...
Jusqu'à ce qu'elle recommence le scénario.
Pourriez-vous avoir une idée de la cause ?
Merci.
J'ai un souci avec une pompe à chaleur pour piscine Gecodis BP-35HS A.
Souvent, elle refuse de démarrer et l'écran de contrôle reste éteint.
Il faut donc la débrancher et mettre en court-circuit la prise mâle avec la terre à plusieurs reprises.
Lorsqu'on la rebranche, elle s'allume correctement et démarre normalement...
Jusqu'à ce qu'elle recommence le scénario.
Pourriez-vous avoir une idée de la cause ?
Merci.
09 juillet 2024 à 20:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Bonjour.
Si vous êtes VRAIMENT obligé de faire cette mise à la terre des broches, c'est que la machine développe de l'électricité statique. Dans ce cas, pour écouler les charges, il peut suffire de placer entre la terre et le 0V de la basse tension une résistance d'au moins 470 kOhms 1 watt (on peut monter à 1 voire 2.2 Mohms).
Une photo de la carte pourrait aider.
Si vous êtes VRAIMENT obligé de faire cette mise à la terre des broches, c'est que la machine développe de l'électricité statique. Dans ce cas, pour écouler les charges, il peut suffire de placer entre la terre et le 0V de la basse tension une résistance d'au moins 470 kOhms 1 watt (on peut monter à 1 voire 2.2 Mohms).
Une photo de la carte pourrait aider.
10 juillet 2024 à 09:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Bonjour.
Vérifier les serrages des cosses de votre prise de courant.
Vérifier les serrages des cosses de votre prise de courant.
10 juillet 2024 à 09:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Quand la panne se produit, essayez de mesurer la tension qui part au panneau de commande. Si rien, il y a un problème sur la carte, genre connecteur oxydé, condensateur chimique sec... Sur vos photos, la filasse ne permet pas de bien voir l'intégralité de la carte, en particulier la partie alimentation (diodes, condos, régulateur 5V type 7805...)
10 juillet 2024 à 11:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Bonjour.
L'alim basse tension est issue du transfo extérieur à la carte. Son primaire et son secondaire arrivent sur la carte par 2 connecteurs.
Quand la machine fonctionne, insérez 2 épingles dans les 2 positions du connecteur avec les 2 fils blancs, et mesurez la tension AC présente, normalement entre 10 et 20VAC. Puis mesurez la tension DC sur le départ vers le panneau de commande, et aussi entre le radiateur troué du composant à 3 pattes et chacune de ses pattes extérieures (pattes 1 et 3, la 2 étant reliée au radiateur). Postez ces résultats.
Quand la machine se mettra en panne, vous répéterez toutes ces mesures.
L'alim basse tension est issue du transfo extérieur à la carte. Son primaire et son secondaire arrivent sur la carte par 2 connecteurs.
Quand la machine fonctionne, insérez 2 épingles dans les 2 positions du connecteur avec les 2 fils blancs, et mesurez la tension AC présente, normalement entre 10 et 20VAC. Puis mesurez la tension DC sur le départ vers le panneau de commande, et aussi entre le radiateur troué du composant à 3 pattes et chacune de ses pattes extérieures (pattes 1 et 3, la 2 étant reliée au radiateur). Postez ces résultats.
Quand la machine se mettra en panne, vous répéterez toutes ces mesures.
15 juillet 2024 à 10:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Bonsoir.
Un grand merci pour vos précieux conseils.
Dès que j'ai accès aux pompes à chaleur je vous fais un retour soit semaine prochaine soit semaine suivante.
Bonne continuation.
Un grand merci pour vos précieux conseils.
Dès que j'ai accès aux pompes à chaleur je vous fais un retour soit semaine prochaine soit semaine suivante.
Bonne continuation.
17 juillet 2024 à 21:55
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Bonjour.
Je suis désolé pour le retard de retour mais voilà ce que j'ai pu constater sur vos recommandations :
Ces 2 pompes à chaleur identiques étaient utilisées pour du chauffage.
Cependant, l'une d'entre elles subissait des arrêts intempestifs.
En débranchant les bornes pour les mettre à la terre, elle fonctionnait à nouveau.
J'ai donc enlevé la carte et mis en fonctionnement uniquement celle-ci en utilisant un programmateur qui simulait les marches et arrêts de cette carte.
La carte ne s'est jamais déconnectée, ce qui me laisse penser qu'il s'agit bien du problème de masse que vous avez évoqué.
De plus, cette pompe à chaleur présente de la rouille dans le circuit hydraulique, contrairement à l'autre qui fonctionne normalement.
Cependant, j'ai du mal à identifier les bornes pour placer une résistance entre la terre et le 0V de la basse tension.
Pourriez-vous m'orienter ?
Je vous joins des photos plus claires recto verso.
En vous remerciant chaleureusement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis désolé pour le retard de retour mais voilà ce que j'ai pu constater sur vos recommandations :
Ces 2 pompes à chaleur identiques étaient utilisées pour du chauffage.
Cependant, l'une d'entre elles subissait des arrêts intempestifs.
En débranchant les bornes pour les mettre à la terre, elle fonctionnait à nouveau.
J'ai donc enlevé la carte et mis en fonctionnement uniquement celle-ci en utilisant un programmateur qui simulait les marches et arrêts de cette carte.
La carte ne s'est jamais déconnectée, ce qui me laisse penser qu'il s'agit bien du problème de masse que vous avez évoqué.
De plus, cette pompe à chaleur présente de la rouille dans le circuit hydraulique, contrairement à l'autre qui fonctionne normalement.
Cependant, j'ai du mal à identifier les bornes pour placer une résistance entre la terre et le 0V de la basse tension.
Pourriez-vous m'orienter ?
Je vous joins des photos plus claires recto verso.
En vous remerciant chaleureusement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 septembre 2024 à 11:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Bonjour.
Le 0V est la piste repérée dans la photo. C'est aussi le radiateur (percé) du régulateur 7805 presque au centre de la carte. La terre ne semblant pas arriver sur la carte, le plus simple est de visser une queue d'une résistance (cf réponse 1) sur ce radiateur avec vis, rondelle et écrou, et relier l'autre queue à la carcasse du groupe via un fil soudé dessus (avec isolant au niveau de la résistance). Et fixer le fil pour qu'il ne vibre pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le 0V est la piste repérée dans la photo. C'est aussi le radiateur (percé) du régulateur 7805 presque au centre de la carte. La terre ne semblant pas arriver sur la carte, le plus simple est de visser une queue d'une résistance (cf réponse 1) sur ce radiateur avec vis, rondelle et écrou, et relier l'autre queue à la carcasse du groupe via un fil soudé dessus (avec isolant au niveau de la résistance). Et fixer le fil pour qu'il ne vibre pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2024 à 16:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
27 septembre 2024 à 16:11
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne
Merci à vous.
Je vais donc modifier conformément à vos indications.
Je vais donc modifier conformément à vos indications.
29 septembre 2024 à 21:40