Clim Mitsubishi module intérieur coule
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9496
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour.
J'ai installé une climatisation réversible Mitsubishi MSZ-HR50VF + MUZ-HR50VF de 1800 BTU.
Je n'ai aucun problème lorsque je l'utilise pour chauffer, mais en mode été, le module intérieur commence à couler.
J'ai fait intervenir plusieurs plombiers : j'ai nettoyé les filtres (et je les nettoie systématiquement), j'ai fait nettoyer l'intérieur, j'ai contrôlé le tuyau de sortie de l'eau et il fonctionne correctement.
Pour tester, j'ai versé une bouteille d'eau dans le bac à condensats et l'eau sortait sans aucun problème par le tuyau de sortie.
Pourriez-vous m'aider à comprendre la possible cause de ce problème ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai installé une climatisation réversible Mitsubishi MSZ-HR50VF + MUZ-HR50VF de 1800 BTU.
Je n'ai aucun problème lorsque je l'utilise pour chauffer, mais en mode été, le module intérieur commence à couler.
J'ai fait intervenir plusieurs plombiers : j'ai nettoyé les filtres (et je les nettoie systématiquement), j'ai fait nettoyer l'intérieur, j'ai contrôlé le tuyau de sortie de l'eau et il fonctionne correctement.
Pour tester, j'ai versé une bouteille d'eau dans le bac à condensats et l'eau sortait sans aucun problème par le tuyau de sortie.
Pourriez-vous m'aider à comprendre la possible cause de ce problème ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



07 juillet 2024 à 15:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour.
Quand le phénomène se produit, quelle vitesse de ventilation utilisez-vous, et le temps est-il particulièrement humide? A forte vitesse et grosse production d'eau, la turbine pourrait aspirer des gouttes et les projeter autour d'elle. Essayez la vitesse la plus lente. Ou en tous cas plus lente.
Quand le phénomène se produit, quelle vitesse de ventilation utilisez-vous, et le temps est-il particulièrement humide? A forte vitesse et grosse production d'eau, la turbine pourrait aspirer des gouttes et les projeter autour d'elle. Essayez la vitesse la plus lente. Ou en tous cas plus lente.
07 juillet 2024 à 17:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour,
Le phénomène n'arrive pas forcement avec une grande vitesse de ventilation, ou avec un temps particulièrement humide.
J'utilise le mode vitesse "automatique".
Souvent la clim commence à couler après 30 minutes d'utilisation, quand la température de la pièce a déjà baissé est dehors il fait très chaud.
Le phénomène n'arrive pas forcement avec une grande vitesse de ventilation, ou avec un temps particulièrement humide.
J'utilise le mode vitesse "automatique".
Souvent la clim commence à couler après 30 minutes d'utilisation, quand la température de la pièce a déjà baissé est dehors il fait très chaud.
07 juillet 2024 à 18:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour,
Deux possibilités, soit une mauvaise évacuation des condensats, soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Deux possibilités, soit une mauvaise évacuation des condensats, soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2024 à 21:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour, comme Dom-Aom et AAC.
Il arrive aussi que le tube d'évacuation en gravitaire ai une petite remontée en sortie de l'UI, ce qui provoque un contre siphon.
Si manque de gaz la température d'évaporation étant trop basse, un choc thermique provoque de la condensation sur le soufflage.
Pouvez vous nous donner la température de soufflage et de reprise de votre UI en mode froid vitesse de ventilation à fond, et la demande de température la plus basse.
Il arrive aussi que le tube d'évacuation en gravitaire ai une petite remontée en sortie de l'UI, ce qui provoque un contre siphon.
Si manque de gaz la température d'évaporation étant trop basse, un choc thermique provoque de la condensation sur le soufflage.
Pouvez vous nous donner la température de soufflage et de reprise de votre UI en mode froid vitesse de ventilation à fond, et la demande de température la plus basse.
08 juillet 2024 à 12:02