Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Actuellement
10 452
questions dans le
forum climatisation
5896
Question Dépannage Climatisation : Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour.
Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC.
Elle est composée d'un module BORO EHPT18X
Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2
Elle fonctionne en mode résistance only. Le module extérieur ne démarre plus, il fait mettre en défaut le module intérieur.
J'ai pris quelques photos des cartes et des LED qui s'allument.
Si l'un d'entre vous a un tuyau ou une démarche logique pour analyser ce qui se passe, je lui en serais extrêmement reconnaissant.
Je n'ai pas le sentiment que ce soit "grave"...
Mon frigoriste ne passera pas avant un bout de temps et j'hésite à en appeler un autre...
Merci à la communauté !
Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC.
Elle est composée d'un module BORO EHPT18X
Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2
Elle fonctionne en mode résistance only. Le module extérieur ne démarre plus, il fait mettre en défaut le module intérieur.
J'ai pris quelques photos des cartes et des LED qui s'allument.
Si l'un d'entre vous a un tuyau ou une démarche logique pour analyser ce qui se passe, je lui en serais extrêmement reconnaissant.
Je n'ai pas le sentiment que ce soit "grave"...
Mon frigoriste ne passera pas avant un bout de temps et j'hésite à en appeler un autre...
Merci à la communauté !

05 décembre 2019 à 16:25
Dépannage pompe à chaleur réponse 1
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonsoir,
Déjà les références du groupe extérieur sont incomplètes, il manque la puissance. Ensuite quelles leds clignotent et combien de fois, quel message d'erreur sur module intérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà les références du groupe extérieur sont incomplètes, il manque la puissance. Ensuite quelles leds clignotent et combien de fois, quel message d'erreur sur module intérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 décembre 2019 à 19:07
Dépannage pompe à chaleur réponse 2
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonsoir.
Il s'agit d'un 14 KW.
Voici quelques photos.
La carte interne "clignote" comme le montre les photos.
Après s'il le faut, je peux noter le "code" lors d'un allumage du module externe par exemple.
La dernière photo est celle du module externe. RAS.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Pour information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Il s'agit d'un 14 KW.
Voici quelques photos.
La carte interne "clignote" comme le montre les photos.
Après s'il le faut, je peux noter le "code" lors d'un allumage du module externe par exemple.
La dernière photo est celle du module externe. RAS.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Pour information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
05 décembre 2019 à 19:43
Dépannage pompe à chaleur réponse 3
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour.
Merci de prendre une photo de la plaque signalétique et de répondre à la question posée en détail.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de prendre une photo de la plaque signalétique et de répondre à la question posée en détail.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2019 à 06:27
Dépannage pompe à chaleur réponse 4
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour.
La séquence de mise en route allume les LED suivantes.
LED 2 et 4
LED 2 et 3
LED 2 et 4.
J'essaie de la mettre en défaut, pour l'instant je n'y arrive pas mais les ventilo extérieurs n'ont pas encore tourné... (30 minutes)
LED 2 et 4 restent constamment allumées.
Si cela peut vous aider...
Je la laisse tourner, quand il y a un défaut je ferai un rapport (ce soir).
Merci de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La séquence de mise en route allume les LED suivantes.
LED 2 et 4
LED 2 et 3
LED 2 et 4.
J'essaie de la mettre en défaut, pour l'instant je n'y arrive pas mais les ventilo extérieurs n'ont pas encore tourné... (30 minutes)
LED 2 et 4 restent constamment allumées.
Si cela peut vous aider...
Je la laisse tourner, quand il y a un défaut je ferai un rapport (ce soir).
Merci de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2019 à 14:53
Dépannage pompe à chaleur réponse 5
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonsoir,
Quand le défaut fait bipper l'alarme, il n'y a pas de LED allumée.
Et lors du démarrage, parfois la première étape est la diode LED 5 qui s'allume seule. Puis 2 et 4 etc.
Quand le défaut fait bipper l'alarme, il n'y a pas de LED allumée.
Et lors du démarrage, parfois la première étape est la diode LED 5 qui s'allume seule. Puis 2 et 4 etc.
06 décembre 2019 à 21:48
Dépannage pompe à chaleur réponse 6
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Pardon, j'oubliais : Pas de message d'erreur en dehors de l'alarme, et de la mise en sécurité de l'installation.
Pas de défaut au niveau du compresseur.
Bon week-end à tous !
Pas de défaut au niveau du compresseur.
Bon week-end à tous !
06 décembre 2019 à 21:50
Dépannage pompe à chaleur réponse 7
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour,
Déjà ce n'est pas un 14Kw que vous avez mais un 10Kw.
Par ailleurs par rapport à ce que vous décrivez je pencherai pour un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Mais difficile de diagnostiquer à distance.
Faites appel à un pro de votre secteur qui fera les contrôles nécessaires pour vous confirmer.
Cordialement.
Déjà ce n'est pas un 14Kw que vous avez mais un 10Kw.
Par ailleurs par rapport à ce que vous décrivez je pencherai pour un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Mais difficile de diagnostiquer à distance.
Faites appel à un pro de votre secteur qui fera les contrôles nécessaires pour vous confirmer.
Cordialement.
07 décembre 2019 à 14:58
Dépannage pompe à chaleur réponse 8
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour,
Je comprends qu'il n'est pas facile de faire un diagnostic à distance.
Je partage le sentiment que le problème vient du module extérieur ou de la liaison entre les deux.
Le SAV Mitsubishi local est prévenu. J'attends plus que la date d'intervention (longue a priori) et la douloureuse.
Encore merci, je vous dirai le fin mot de l'histoire.
Cordialement.
Je comprends qu'il n'est pas facile de faire un diagnostic à distance.
Je partage le sentiment que le problème vient du module extérieur ou de la liaison entre les deux.
Le SAV Mitsubishi local est prévenu. J'attends plus que la date d'intervention (longue a priori) et la douloureuse.
Encore merci, je vous dirai le fin mot de l'histoire.
Cordialement.
07 décembre 2019 à 19:46
Dépannage pompe à chaleur réponse 9
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour,
Le réparateur vient de faire le bilan, un moteur du ventilo extérieur HS, remplacement et mise à jour de la carte de régulation.
La suite à l'installation dans quelques... semaines ?
Le réparateur vient de faire le bilan, un moteur du ventilo extérieur HS, remplacement et mise à jour de la carte de régulation.
La suite à l'installation dans quelques... semaines ?

22 décembre 2019 à 09:50
Dépannage pompe à chaleur réponse 10
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour,
Réparation OK. Moteur et carte HS. 1200 € tout compris, ça fait mal mais c'est la vie.
45 jours de procédure, sans chauffage c'est compliqué.
La chaleur est revenue, ma bonne humeur avec.
Satisfait donc.
Merci au forum pour les réponses reçues.
Courage à ceux qui rencontrent des problèmes similaires.
Réparation OK. Moteur et carte HS. 1200 € tout compris, ça fait mal mais c'est la vie.
45 jours de procédure, sans chauffage c'est compliqué.
La chaleur est revenue, ma bonne humeur avec.
Satisfait donc.
Merci au forum pour les réponses reçues.
Courage à ceux qui rencontrent des problèmes similaires.
09 février 2020 à 10:37
Dépannage pompe à chaleur réponse 11
Invité

Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Invité
Bonsoir.
Une question svp comment vous avez confirmer que c'était le moteur HS (moteur ventilation) parce que j'ai le même problème. Merci d'avance.
Une question svp comment vous avez confirmer que c'était le moteur HS (moteur ventilation) parce que j'ai le même problème. Merci d'avance.
29 janvier 2026 à 22:49
Dépannage pompe à chaleur réponse 12
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour.
Sur cette machine, les ventilos sont des haute tension continue avec inverter intégré (génération de triphasé à fréquence variable). Le connecteur a 7 positions, dont 2 et 3 sont inutilisées.
1 : HT, 330VDC
4 : 0V, référence de toutes les mesures (fil noir du multimètre)
5 : 15VDC, alim de la partie BT du moteur
6 : accélérateur, comme sur une voiture ; 0V= arrêt ; 6V = vitesse max
7 : retour tachymétrique, impulsions envoyées à la carte pour l'info vitesse
Si vous avez HT et 15V présents et 6V sur l'accélérateur, le moteur doit tourner, sinon il est HS. S'il manque le 330V ou le 15V, la carte ne le(s) fournit plus, reste à savoir pourquoi. Quelque chose a pu claquer dans le moteur.
Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher les câbles de moteurs avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 5 mn, très fort risque de tuer le moteur. La HT doit être redescendue sous les 15V avant toute manipulation.
Sur cette machine, les ventilos sont des haute tension continue avec inverter intégré (génération de triphasé à fréquence variable). Le connecteur a 7 positions, dont 2 et 3 sont inutilisées.
1 : HT, 330VDC
4 : 0V, référence de toutes les mesures (fil noir du multimètre)
5 : 15VDC, alim de la partie BT du moteur
6 : accélérateur, comme sur une voiture ; 0V= arrêt ; 6V = vitesse max
7 : retour tachymétrique, impulsions envoyées à la carte pour l'info vitesse
Si vous avez HT et 15V présents et 6V sur l'accélérateur, le moteur doit tourner, sinon il est HS. S'il manque le 330V ou le 15V, la carte ne le(s) fournit plus, reste à savoir pourquoi. Quelque chose a pu claquer dans le moteur.
Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher les câbles de moteurs avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 5 mn, très fort risque de tuer le moteur. La HT doit être redescendue sous les 15V avant toute manipulation.
30 janvier 2026 à 10:25