Questions Dépannage Climatisation : Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce site,
Problème sur ma PAC Mitsubishi Zubadan inverter PUHZ-HRP100VHA2, arrêt complet, j'ai testé, le courant arrive, sur carte control les 2 diodes clignotent 3 fois chacune, et un fusible 6,3 amp grillé.
J'ai changé le fusible, et plus rien au démarrage, j'ai démonté les cartes control et power mais où puis-je trouver un schéma pour vérifier les composants car le prix de ces cartes est hallucinant.
Je suis technicien électronique à la base.
Merci d'avance.
Je suis nouveau sur ce site,
Problème sur ma PAC Mitsubishi Zubadan inverter PUHZ-HRP100VHA2, arrêt complet, j'ai testé, le courant arrive, sur carte control les 2 diodes clignotent 3 fois chacune, et un fusible 6,3 amp grillé.
J'ai changé le fusible, et plus rien au démarrage, j'ai démonté les cartes control et power mais où puis-je trouver un schéma pour vérifier les composants car le prix de ces cartes est hallucinant.
Je suis technicien électronique à la base.
Merci d'avance.
21 mars 2018 à 12:16
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Bonsoir.
Le problème est que les constructeurs ne donnent aucun schéma électronique.
Éventuellement avec des belles photos recto / verso des carte Dom-Aom ou autres pourraient éventuellement vous aider.
Le problème est que les constructeurs ne donnent aucun schéma électronique.
Éventuellement avec des belles photos recto / verso des carte Dom-Aom ou autres pourraient éventuellement vous aider.
22 mars 2018 à 19:15
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Bonsoir.
Sous réserves... la question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA pourrait s'appliquer à votre cas.
Cordialement, Dom.
Sous réserves... la question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA pourrait s'appliquer à votre cas.
Cordialement, Dom.
22 mars 2018 à 20:12
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Merci, j'ai regardé la question 4081, carte power sur l'établi, je l'alimente en 220 et je n'ai pas le 300 VDC qui sort sur CNDC, résistance de 20 ohms 10W est HS, je la change et vous raconte la suite.
Merci.
Merci.
23 mars 2018 à 08:38
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Attention, un test sur table vous oblige à aussi amener et brancher l'inductance (cosses DCL1 et 2). Et si la résistance a claqué, inutile d'en mettre une neuve pour l'instant, elle va faire pareil. Cherchez plutôt un court-circuit entre DCL2 et N2, et/ou DCL2 et P2, et/ou N2 et P2.
23 mars 2018 à 13:53
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Bonsoir.
J'ai remis une résistance qui n'a pas claqué, j'ai fait ça avant votre message, après tests j'ai en effet un court-circuit N2/P2, qui est fugace et après ça devient résistant.
Décharge de condo ? compliqué d’ôter la plaque sous C30.C31.C32.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
J'ai remis une résistance qui n'a pas claqué, j'ai fait ça avant votre message, après tests j'ai en effet un court-circuit N2/P2, qui est fugace et après ça devient résistant.
Décharge de condo ? compliqué d’ôter la plaque sous C30.C31.C32.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
23 mars 2018 à 19:17
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Bonjour.
Si vous n'avez pas branché l'inductance (en bleu), la résistance (en vert) ne peut pas claquer ; l'absence de l'inductance ouvrant le circuit, le secteur qui entre sur l'IPM (en turquoise) n'arrive pas sur le court-circuit présumé. Sur N2/P2, il est normal de voir un courant passer fugacement. C'est la charge (et non la décharge) des capas (en jaune) par la pile de l'ohmmètre.
Souvent sur les inverters (en particulier les Sanyo, mais il n'y a pas que sur cette marque), c'est l'IGBT qui claque. Attention l'IGBT est en rouge, le rectangle appelé IGBT est en fait l'IPM, erreur de la doc. S'il est claqué, on ne le voit pas à l'ohmmètre sur N2/P2 à cause de la diode en gris.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous n'avez pas branché l'inductance (en bleu), la résistance (en vert) ne peut pas claquer ; l'absence de l'inductance ouvrant le circuit, le secteur qui entre sur l'IPM (en turquoise) n'arrive pas sur le court-circuit présumé. Sur N2/P2, il est normal de voir un courant passer fugacement. C'est la charge (et non la décharge) des capas (en jaune) par la pile de l'ohmmètre.
Souvent sur les inverters (en particulier les Sanyo, mais il n'y a pas que sur cette marque), c'est l'IGBT qui claque. Attention l'IGBT est en rouge, le rectangle appelé IGBT est en fait l'IPM, erreur de la doc. S'il est claqué, on ne le voit pas à l'ohmmètre sur N2/P2 à cause de la diode en gris.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mars 2018 à 10:02
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
C'est bon, j'ai vu le pavé à dessouder, ça vaut 110 euros avec le port sur des sites chinois.
Je ne sais pas si je peux le tester en le démontant ?
J'ai trouvé une occase et je vais peut-être aller la chercher.
Je ne sais pas si je peux le tester en le démontant ?
J'ai trouvé une occase et je vais peut-être aller la chercher.
24 mars 2018 à 11:14
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
ENOOOOOORME progrès. 
J'ai remonté la carte power sur la PAC en rebranchant tout et elle sort du 280V continu, j'ai remis la carte controller et remis le jus, diodes allumées fixes, PAC démarre 5 sec sur un seul ventilo, celui du bas et s'arrête, si j'inverse les ventilos aucun ne tournent ; celui du haut vibre mais tourne pas, je pense que j'ai un moteur ventilo HS.
Hé, je progresse hein.

J'ai remonté la carte power sur la PAC en rebranchant tout et elle sort du 280V continu, j'ai remis la carte controller et remis le jus, diodes allumées fixes, PAC démarre 5 sec sur un seul ventilo, celui du bas et s'arrête, si j'inverse les ventilos aucun ne tournent ; celui du haut vibre mais tourne pas, je pense que j'ai un moteur ventilo HS.
Hé, je progresse hein.

24 mars 2018 à 12:05
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Effectivement, ça sent le ventilo dont la partie haute tension a fait claquer le fusible. Elle est alimentée par le connecteur CNDC. Peut-être qu'au fil des manips le court-circuit s'est auto-détruit, ce qui autorise à nouveau la HT à monter...
Attention, il ne faut jamais enlever ou remettre un câble de moteur avec l'UE sous tension, risque très élevé de détruire le moteur.
Attention, il ne faut jamais enlever ou remettre un câble de moteur avec l'UE sous tension, risque très élevé de détruire le moteur.
25 mars 2018 à 00:51
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Merci beaucoup pour ces précieux conseils.
La PAC ne tourne pas sur un seul ventilo, peut-être une sécurité, je vais chercher un ventilo.
Bon dimanche.
La PAC ne tourne pas sur un seul ventilo, peut-être une sécurité, je vais chercher un ventilo.
Bon dimanche.
25 mars 2018 à 08:18
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
Bonjour. Alors voilà où j'en suis.
Changer 1 ventilo.
Changer carte power carte PAC démarre 10 sec et stoppe.
Changer carte controller car 1 seul des 2 ventilos tournait.
Heureusement que j'ai trouvé d'occase un groupe extérieur + ballon + groupe intérieur à 800 euros sur LBC.
Il me reste encore un peu de pièces détachées, et elle ronronne.
Sur une PAC comme celle-ci doit-on faire effectuer un entretien annuel, tous les 2 ans ou rien.
Merci encore et bonne journée.
Changer 1 ventilo.
Changer carte power carte PAC démarre 10 sec et stoppe.
Changer carte controller car 1 seul des 2 ventilos tournait.
Heureusement que j'ai trouvé d'occase un groupe extérieur + ballon + groupe intérieur à 800 euros sur LBC.
Il me reste encore un peu de pièces détachées, et elle ronronne.
Sur une PAC comme celle-ci doit-on faire effectuer un entretien annuel, tous les 2 ans ou rien.
Merci encore et bonne journée.