Bonjour,

Deux cas possible :
1- les deux unités intérieures ne fonctionnent pas et ont le même code erreur. Il s'agit là d'une erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures. Donc si jusqu'à maintenant tout était ok, vérifier que les unités intérieures sont toutes les deux en même demande, en ce moment mode chaud. Si c'est bien le cas il faut contrôler les cartes électroniques.
2- le code erreur n'est que sur une seule unité et l'autre fonctionne correctement, il s'agit là d'un problème de sonde.

Allo Assistance Climatisation 83560
03 janvier 2014 à 12:24
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi RAK NH4 ne fonctionne pas clignote 9 fois sur le forum Climatisation

Bonjour,

Tout d'abord une question toute bête, est-ce que la clim a déjà fonctionné ?
Si non il y a certainement un problème de compatibilité unité intérieure et unité extérieure.
Si oui vérifier le ou les fusibles des unités intérieure et extérieure.
Possibilité que ce soit une carte qui ait pris une surtension, pour cela il faudra faire appel à un pro afin qui les teste et change ce qui ne va pas, carte mère, noise filter etc.
30 décembre 2013 à 07:15
forum consulter ce sujet Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Il faut voir dans quelles conditions travaille l'appareil.
A savoir la puissance nominale de cet appareil est de 4, 200 kW soit une puissance de 2, 770 kW chaud par -10 extérieur, ce qui correspond à une superficie d'environ 35m² pour une pièce correctement isolée.
Si la pièce est plus grande il sera normal qu'à un moment donné elle prenne en givre en permanence.
Est-ce le cas ?

Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
29 décembre 2013 à 19:57
forum consulter ce sujet Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence sur le forum Climatisation

Bonjour,

E101 correspond à une erreur de communication, impossible à l'unité intérieure de recevoir les données.
1/ vérifier les liaisons unité intérieure et l'unité extérieure.
2/ est-ce que votre installation est bien reliée à la terre ?
3/ possibilité d'un problème de pollution électromagnétique. Disjonctez l'installation durant 20 secondes puis faites à nouveau un essai.

Les réponses ci-dessus s'adressent uniquement pour un monosplit car pour un multi il faudra vérifier la configuration du groupe extérieur.

Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
28 décembre 2013 à 13:57
forum consulter ce sujet Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Les enroulements de votre compresseur doivent être HS, voilà une réponse qui ne vous mènera à rien car vous serez obligé de trouver un compresseur de remplacement, de récupérer le fluide, de débraser votre compresseur, de rebraser ce dernier sous flux d'azote à la soudure argent, de rincer les tuyauteries, de mettre en épreuve à l'azote, d'effectuer le tirage au vide et enfin de recharger en gaz puis remettre en service.
De plus vous avez de grandes chances que vous ayez dans l'installation une vanne, un détendeur ou autre accessoire qui ne supportera pas le fluide de substitution et vous aurez à nouveau une casse compresseur.
Mais faites comme bon vous semble. Impossible d'avoir le gaz sans attestation de capacité. cry sweat titter
26 décembre 2013 à 16:18
forum consulter ce sujet 30 secondes après mise en route ma clim disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si vous êtes au courant de la législation soit vous êtes un pro et vous connaissez mal votre métier soit vous êtes un particulier et n'êtes en aucun cas capable de réparer votre machine. titter
26 décembre 2013 à 10:22
forum consulter ce sujet 30 secondes après mise en route ma clim disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour,
Une disjonction après une mise en route est fréquemment due à un compresseur HS.
Votre machine étant au R22 je présume qu'elle doit avoir dans les 15 ans.
Si c'est le cas il faut penser à renouveler votre matériel pour 2 raisons :
1) interdiction de réparation sur les machines au R22,
2) durée moyenne de vie d'une machine 12 ans.
24 décembre 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet 30 secondes après mise en route ma clim disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous pouvez avoir le signal infrarouge et que ce dernier soit trop faible car les piles sont usées.
23 décembre 2013 à 11:59
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je pense à un truc bête, changer les piles de la télécommande et réessayer.
23 décembre 2013 à 09:23
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous êtes de quelle région ?
17 décembre 2013 à 07:26
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera sur le forum Climatisation

Bonsoir,
A première vue votre matériel sera largement sous dimensionné. Il vous faire un bilan thermique de votre habitation et nous risquons de vous revoir fréquemment.
Une petite économie peut vous revenir beaucoup plus chère. Faites appel à un pro.
16 décembre 2013 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour,
PL, une pression de 31 bars en chaud et ce en marche normale nous indique bien que la machine ne manque pas de gaz, nous serions en dessous de 25 OK mais là non.
16 décembre 2013 à 07:48
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour,

Vous avez là un produit pas cher soit mais de très bas de gamme.
Ce genre de produit résiste très mal au froid et il est fréquent que par -5 ext. il ne fournisse plus rien.
Pour info ce produit a une puissance nominale, soit par +7ext, de 5, 800 kW chaud, ce qui vous donnera dans les meilleurs des cas 4kW par -5 ext, 3,800 kW par -10 ext et 2,900 kW oar -15 ext.
Avec ces chiffres il faut tenir compte que plus la machine force par temps froid plus les cycles de dégivrage seront fréquents.
Pour en revenir à votre post, 31 bars de pression en mode chaud est correct.
Par ailleurs, a priori, vous n'êtes pas pro et je serai curieux de savoir comment vous mettez et enlever les manos.
Car suivant le cas vous perdez minimum entre 20 gr et 50 gr à chaque manipulation. huffy

15 décembre 2013 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je pense que mes confrères qui ont répondu ne font pas souvent des installations en rénovation.
En effet les petits accros à l'isolation sont fréquents, vu les photos il n'y aucun risque, par mesure de précaution on peut rajouter des colliers plastiques ou du ruban adhésif pour fermer. Bref je défie quiconque en rénovation de ne pas avoir d'accros. Pour ce qui est de votre mise en service si la 3eme unité est mise en service ultérieurement il faudra vous attendre à un supplément car une installation ne comprend jamais 2 mises en service. Car nouvel essai à l'azote, tirage au vide, complément éventuel, et essais.

Pour ce qui est du travail de mon confrère vous dites il n'a pas utiliser de ressort à cintrer ou de cintreuse, aucun besoin car nous sommes là avec du diamètre 1/4 3/8 en cuivre recuit qui se travaille très facilement.
De plus sur vos photos ont voit très clairement les coups de cutter sur l'isolant et l'on fait cela en général pour vérifier que le cuivre n'est pas pincé.

Laissez donc travailler le pro et ne vous improvisez pas expert en la matière. tongue
15 décembre 2013 à 14:39
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir,
PL le max input est la consommation maximum.
11 décembre 2013 à 20:58
forum consulter ce sujet Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE sur le forum Climatisation

Re,
Excusez-moi je n'avais pas vu que vous donniez les infos dans votre post.
Après contrôle vos besoins chauffage sont de 6, 660 kW par +7 extérieur.
Votre machine a une puissance nominale de 11, 200 kW elle est donc correctement dimensionnée pour vous chauffer puisque sa puissance chaud sera de 6, 600 kW par -15 extérieur.
Je pencherai dans un premier temps à un manque de charge en fluide. Après il faut y aller étape par étape vérification des sondes, du fonctionnement du ventilateur ext etc.
Mais tout cela est à la charge de l'installateur.

Allo Assistance Climatisation 83560
11 décembre 2013 à 20:56
forum consulter ce sujet Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Afin de pouvoir essayer de vous répondre correctement je réitère mes demandes :
Superficie
Hauteur plafond
Année de construction.
Car cela ressemble fort à un sous dimensionnement.

Allo Assistance Climatisation 83560
11 décembre 2013 à 20:41
forum consulter ce sujet Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je rejoins tout à fait Dom Aom et je rajouterai quelle puissance pour quel volume, quelle année de construction ?

Allo Assistance Climatisation 83560
11 décembre 2013 à 12:03
forum consulter ce sujet Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE sur le forum Climatisation

Bonjour,
Personnellement je déconseille l’utilisation de la javel, en effet cette dernière attaque le cuivre.
11 décembre 2013 à 07:21
forum consulter ce sujet Nettoyer échangeur unité intérieure avec javel sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Loin de moi que le topic parte en prise de tête. Calbo s'y connait mieux que nous les pros, la preuve, je lui donne la signification des codes erreurs du fabricant et il répond non.

Bref comment fait-il pour faire une détection de fuite de fluide ?
Je pense fort à une prochaine casse du compresseur et la bonjour la facture. lol
Donc inutile de demander des conseils, continuer donc à faire votre salade. titter

Allo Assistance Climatisation 83560
08 décembre 2013 à 17:08
forum consulter ce sujet Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le code E4 58 correspond à une erreur du ventilateur extérieur.
Par ailleurs vous avez essayé de réparer vous-même votre clim et vous avez fait n'importe quoi.
Une fuite se détecte et se répare. En effet l'injection de gaz anti-fuite va avoir des effets néfastes sur votre compresseur.
En effet le fluide arrive à votre compresseur à travers des filtres aux microns.
Donc votre produit risque de boucher ces filtres et le compresseur cassera et là vous verrez que vous n'aurez fait aucune économie. cry

Allo Assistance Climatisation 83560
08 décembre 2013 à 09:34
forum consulter ce sujet Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split sur le forum Climatisation

Bonjour,

Sur une Samsung il s'agit soit du paramétrage via la télécommande, soit de la sonde de température de l’unité intérieure.

Allo Assistance Climatisation 83560
07 décembre 2013 à 08:18
forum consulter ce sujet Clims Samsung en mode Heat chauffage tournent constamment et ne s’arrêtent jamais sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je trouve les montants excessifs. Perso je prends pour un monosplit environ 1kg de gaz 300 €, et si le client ne veut pas, je compte un déplacement à 60 €.
Il faut savoir que pour toute intervention égale ou supérieure à 150 € la loi nous oblige à avoir l'accord du client au préalable.

Allo Assistance Climatisation 83560
05 décembre 2013 à 09:26
forum consulter ce sujet Avis sur devis recherche fuite de gaz sur le forum Climatisation

Bonjour,
Un détendeur cela se change, mais dans votre cas cela vous reviendra quasiment au prix de votre machine, soit une réparation entre 400 à 600 €.
02 décembre 2013 à 06:24
forum consulter ce sujet Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Je pense que vous ne disposez pas de l'attestation de capacité car vous ne poseriez pas une question aussi stupide.
Rester dans votre boulot de nettoyage et n'essayer pas de jouer à l'apprenti sorcier cela peut vous revenir très cher, amende, poursuite par le client etc.
29 novembre 2013 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure Daikin 4MXS68F2V1B relai de surcharge activé sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les MFZ KJ viennent à peine de sortir sur le marché français, donc aucun retour.
Mais la technologie hyper heating est utilisée depuis maintenant environ 10 ans sans problème.

Allo Assistance Climatisation 83560
28 novembre 2013 à 17:30
forum consulter ce sujet Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating sur le forum Climatisation

Eh bien tout simplement faire appel à une entreprise agréée qui fera le diagnostic avec pose des manos.
La clim est un métier qui ne s'improvise pas et qui est soumis à une réglementation stricte.

Allo Assistance climatisation 83560
28 novembre 2013 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure Daikin 4MXS68F2V1B relai de surcharge activé sur le forum Climatisation

Bonjour,
A priori manque de fluide, mais une inspection plus approfondie s'impose avec un pro dûment agréé.

Allo Assistance Climatisation 83560
28 novembre 2013 à 11:46
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure Daikin 4MXS68F2V1B relai de surcharge activé sur le forum Climatisation

Bonjour,

A ma connaissance il n'y a pas de réglage caché pour les températures de consigne.
En ce qui concerne l'interface wifi melcloud c'est une nouveauté que je n'ai pas encore eu l'occasion de monter.
Mais connaissant le sérieux Mitsubishi Electric je ne pense pas qu'il y ait des problèmes à redouter.
Pour le mode silence il s'agit tout simplement de réduire au maximum la vitesse de la ventilation mais dans votre cas je ne pense pas que cela soit judicieux car vous n'arriverez pas à chauffer correctement.
Je vous conseillerai soit la vitesse automatique, soit les vitesses 2 ou 3 bars.

Allo Assistance Climatisation 83560
28 novembre 2013 à 11:43
forum consulter ce sujet Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating sur le forum Climatisation

Bonjour,

Que désirez-vous savoir sur les MSZ FD ?
Merci d'indiquer le modèle que vous avez et dans quelle configuration il est installé, volume, année de l'habitation, qualité de l'isolation, région.
28 novembre 2013 à 07:43
forum consulter ce sujet Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating sur le forum Climatisation

Bonjour,
Quand il s’arrête quels sont le nombre et la fréquence des clignotements ?
28 novembre 2013 à 07:40
forum consulter ce sujet Mitsubishi MFZ-KA50VA s'arréte et ne redémarre pas automatiquement sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous dites que la température descend vite en mode auto.
Est-ce que vous restez en permanence dans la pièce chauffée ?
En effet les modèles MSZ FH disposent d'un détecteur de présence.
De ce fait lorsque vous n'êtes pas dans la pièce d'un moment la température de consigne baisse, en mode chauffage, de 2 degrés la température de consigne et ce pour l'économie d énergie. Cela se voit sur votre télécommande par un icône de petite maison.
Si cela est le cas reprenez votre manuel d'utilisation afin d'enlever la détection de personne.
27 novembre 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,
En tant que pro, travaillant essentiellement en Mitsubishi Electric, je vais vous donner un petit conseil afin d'obtenir la température de consigne plus rapidement sur les modèles MSZ FH.
Il faut enlever la détection de personne, icône maison de votre télécommande.
En effet ce mode va, en mode chaud, baisser la température demandée de 2 degrés lorsque personne n'est dans la pièce. Donc si vous programmez à 5h, 20 degrés, et que vous n'êtes pas dans votre salon la machine chauffera à 18 degrés.
27 novembre 2013 à 15:32
forum consulter ce sujet Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating sur le forum Climatisation

Bonjour,
Plus de détails seraient les bienvenus, configuration, symptômes...
21 novembre 2013 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème de chauffage clim réversible Mitsubishi msz-gc22va sur le forum Climatisation

Bonjour,

Et oui l’éternel problème des PAP, vous avez une fuite de fluide et le dépannage va vous revenir entre 300 et 450 €.
Bref soit vous faites réparer, soit vous changez de matériel mais en passant cette fois par un pro agréé.

Allo Assistance Climatisation 83560
21 novembre 2013 à 12:22
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith 2540W affichage des lettres FF sur cassette sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Après vérification de votre configuration il s’avère que la combinaison de vos cinq unités est égale à 130% de la puissance du groupe extérieur.
Ce qui a pour effet, en cas de fonctionnement simultané des splits, la diminution de la puissance de certains splits.
Par ailleurs le groupe extérieur est préchargé pour une longueur de 7,50m par unité, au delà un complément de charge est nécessaire.
20 novembre 2013 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème splits clim multi LG MS07AH2 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Merci de donner la configuration complète de votre installation, à savoir : Réf groupe extérieur et unités intérieures.
Distance de chaque unité par rapport au groupe extérieur.
Superficie de chaque pièce.
20 novembre 2013 à 13:42
forum consulter ce sujet Problème splits clim multi LG MS07AH2 sur le forum Climatisation

Bonsoir Marie123,

Je suis content d'avoir pu vous aider.
Je suis spécialisé dans tous les systèmes de PAC air/air et effectivement je suis dans le 83, mais je crois que PL peut vous communiquer les coordonnées d'un confrère sérieux.
@+

Allo Assistance Climatisation 83560
17 novembre 2013 à 22:50
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le filtre, si c'est le problème, se salit jour après jour jusqu'au moment où il va créer un arrêt du flux et créer une surpression dans les tuyaux. Faites vérifier ce point par le pro qui s'occupe de vous.

Allo Assistance Climatisation 83560
17 novembre 2013 à 17:28
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Re,

Attention les calculs ci-dessus sont des calculs simplifiés.

Allo Assistance Climatisation 83560
17 novembre 2013 à 12:22
forum consulter ce sujet Conseils sur puissance absorbée clim Altech atm-051ip15 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Comment mettez-vous la puissance de ventilation ? Car si elle est en petite vitesse cela est normal, préférez la vitesse automatique. De plus quel volume chauffez-vous car ce modèle est d'une puissance nominale de 5kW et à +3 ext elle doit donner 4kW environ.
Donc si l'on fait un calcul simple pour une maison disons des années 1990/2000 soit un coef de déperdition de 0, 95 et une température ext de -10 une demande chaud de +20, votre machine sera correctement dimensionnée pour un volume de 175m3 soit avec des plafonds à 2, 50m une superficie de 70m².
17 novembre 2013 à 12:20
forum consulter ce sujet Conseils sur puissance absorbée clim Altech atm-051ip15 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Les unités intérieures sont équipées d'origine d'un filtre qui doit être généralement enlevé.
En effet il faut mettre une grille de reprise qui va prendre l'air généralement dans un couloir et le filtrer à travers le filtre. Il se peut que le filtre de l'unité intérieure n'est pas été levée et qu'il soit partiellement obstrué et cela peut engendrer un bruit.
Donc à vérifier.
17 novembre 2013 à 12:00
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Re,
Cela fait plaisir de voir quelqu'un remercier.
Cela nous fait un peu d'exercice pour trouver la panne. Cela nous fait du bien.
@+

Allo Assistance Climatisation 83560
16 novembre 2013 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote sur le forum Climatisation

Re,
Si toutes les télécommandes sont dans le même mode faites un reset de la télécommande de l'unité puis remettez la en route en mode chaud. En effet il se peut que quelqu'un ait programmé un départ différé.

Allo Assistance Climatisation 83560
16 novembre 2013 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,
Veuillez vérifier que toute les télécommandes sont dans le même mode, en effet les symptômes décrits correspondent à ce que la télécommande de l'unité en question n'est pas dans le même mode que les autres.
Merci de me tenir informé.

Allo Assistance Climatisation 83560
16 novembre 2013 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,
Cela peut venir de plusieurs choses.
Il faut savoir comment l'unité intérieure a été montée, en effet si elle est suspendue aux chevrons il ne devrait pas y avoir de bruit, par contre si elle est posée sur de la mousse ou du polystyrène ces derniers avec les années se tassent et il peut y avoir une répercussion des vibrations via le plafond.
16 novembre 2013 à 11:30
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Re,
Je viens de retrouver dans mes archives les problèmes possibles.
1- Si vous avez nettoyé la turbine de ventilation avez-vous réenclenché correctement les picots des ailettes sur la gauche.
2- Si non dites-moi la fréquence et le nombre des clignotements.
15 novembre 2013 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dans un premier temps merci d'indiquer la configuration exacte. A savoir :
Modèle exact de l'unité extérieure qui doit commencer par MXZ.
Modèle des unités intérieures.

Avec cela je pourrai commencer une analyse.
Allo Assistance Climatisation 83560.
15 novembre 2013 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,
Appuyez sur la touche mode en haut à droite juste sous l'écran jusque la marque noire sur le côté, se mettre en face du soleil. Là vous serez en mode chaud.

Allo assistance climatisation 83560.
12 novembre 2013 à 07:28
forum consulter ce sujet Fonctionnement télécommande clim réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Cela peut venir de beaucoup de choses : manque de fluide, défaillance du compresseur, carte électronique HS, encrassement excessif du groupe extérieur etc. Merci de décrire les symptômes.
08 novembre 2013 à 07:04
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi g-inverter ne fait que du froid sur le forum Climatisation