Problème de givre sur clim réversible Totaline
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
2661
Question dépannage climatisation : Problème de givre sur clim réversible Totaline
Bonjour à tous,
Je vais vous expliquer mon petit souci.
Ma clim réversible de marque TOTALINE modèle TS-09HGFI (1350W) givre énormément.
Habitant dans le sud de la France la température descend à environ -2° mais pas tous les jours.
Je l'ai dégivré il y a deux semaines car je me suis aperçu que les pales du ventilateur touchaient la glace.
Ce jour elle est encore en givre mais en plus faible quantité ce qui limite quand même l'échange thermique.
Mes questions sont :
- le fait qu'elle soit située au nord l’empêche t-elle de dégivrer la journée (elle ne voit jamais le soleil) donc faut-il que je la déplace ?
- elle est montée sur deux parpaings donc à environ 20cm du sol est-ce nuisible au bon fonctionnement ou faut-il que je la déplace également ?
- pensez-vous qu'il y a un manque de charge dans ce cas vu la faible charge de ces appareils le contrôle n'est pas évident me semble t-il ?
- est-ce que ce type d'appareil à un fonctionnement de dégivrage, si oui comment procéder pour vérifier son fonctionnement ?
Je vais vous expliquer mon petit souci.
Ma clim réversible de marque TOTALINE modèle TS-09HGFI (1350W) givre énormément.
Habitant dans le sud de la France la température descend à environ -2° mais pas tous les jours.
Je l'ai dégivré il y a deux semaines car je me suis aperçu que les pales du ventilateur touchaient la glace.
Ce jour elle est encore en givre mais en plus faible quantité ce qui limite quand même l'échange thermique.
Mes questions sont :
- le fait qu'elle soit située au nord l’empêche t-elle de dégivrer la journée (elle ne voit jamais le soleil) donc faut-il que je la déplace ?
- elle est montée sur deux parpaings donc à environ 20cm du sol est-ce nuisible au bon fonctionnement ou faut-il que je la déplace également ?
- pensez-vous qu'il y a un manque de charge dans ce cas vu la faible charge de ces appareils le contrôle n'est pas évident me semble t-il ?
- est-ce que ce type d'appareil à un fonctionnement de dégivrage, si oui comment procéder pour vérifier son fonctionnement ?
07 février 2015 à 12:16
Réponse 1 dépanner climatiseur
Problème de givre sur clim réversible Totaline
Bonjour,
Déjà votre clim a une puissance nominale chaud c'est à dire par +7°C de 3,100 kW.
Cette dernière ne fonctionnera que jusqu'à -7°C. La puissance de votre machine par 0°C sera de 2,232 kW soit pour une superficie comprise entre 16m² (construction de1974 à 1982) et 36m² (maison neuve rt 2012).
Votre machine étant très certainement sous dimensionnée, elle givre très rapidement et cela est normal.
Vous êtes sur du bas de gamme pas cher comme Airton, Aux...
Déjà votre clim a une puissance nominale chaud c'est à dire par +7°C de 3,100 kW.
Cette dernière ne fonctionnera que jusqu'à -7°C. La puissance de votre machine par 0°C sera de 2,232 kW soit pour une superficie comprise entre 16m² (construction de1974 à 1982) et 36m² (maison neuve rt 2012).
Votre machine étant très certainement sous dimensionnée, elle givre très rapidement et cela est normal.
Vous êtes sur du bas de gamme pas cher comme Airton, Aux...
07 février 2015 à 13:36
Réponse 2 dépanner climatiseur
Problème de givre sur clim réversible Totaline
Merci pour cette réponse rapide.
Cette clim était présente lors de mon achat immobilier (construction de 2007) c'est une maison de 120m² avec deux clim, une dans le salon d'environ 50m² avec un modèle Fujitsu asya12lgc en mode heating 4kW.
Pensez-vous que la meilleure solution pour moi est de remplacer l'autre clim qui givre ?
Ou le fait de la dégivrer régulièrement présente un souci pour son fonctionnement ?
Cette clim était présente lors de mon achat immobilier (construction de 2007) c'est une maison de 120m² avec deux clim, une dans le salon d'environ 50m² avec un modèle Fujitsu asya12lgc en mode heating 4kW.
Pensez-vous que la meilleure solution pour moi est de remplacer l'autre clim qui givre ?
Ou le fait de la dégivrer régulièrement présente un souci pour son fonctionnement ?
07 février 2015 à 14:11
Réponse 3 dépanner climatiseur
Problème de givre sur clim réversible Totaline
Re,
Pour votre salon votre machine à une puissance nominale de 4 Kw et de 3,800kw par -7°C.
Si vous n'avez pas revu votre isolation et que votre hauteur plafond est de 2,50m.
La puissance approximative nécessaire par 0°C est de :
50 x 2.5 x 30 x 0.75 x 1,38 = 3881,25 soit environ 3,900 Kw donc pas de problème pour cette pièce jusqu'à 0°C.
Si la température était à -5°C vos besoins serait d'environ 4,300 Kw et de 4,600 Kw par -10°C.
Par ailleurs votre maison est très mal équipée car sous dimensionnée même pour le sud de la France.
Vos besoins seraient de 120x2.5x30x0,75 = 6,750 en puissance nominale et de 11,100 Kw par -10°C.
Je pense qu'il faudrait revoir votre poste chauffage.
SARL Allo Assistance Climatisation 83560.
Pour votre salon votre machine à une puissance nominale de 4 Kw et de 3,800kw par -7°C.
Si vous n'avez pas revu votre isolation et que votre hauteur plafond est de 2,50m.
La puissance approximative nécessaire par 0°C est de :
50 x 2.5 x 30 x 0.75 x 1,38 = 3881,25 soit environ 3,900 Kw donc pas de problème pour cette pièce jusqu'à 0°C.
Si la température était à -5°C vos besoins serait d'environ 4,300 Kw et de 4,600 Kw par -10°C.
Par ailleurs votre maison est très mal équipée car sous dimensionnée même pour le sud de la France.
Vos besoins seraient de 120x2.5x30x0,75 = 6,750 en puissance nominale et de 11,100 Kw par -10°C.
Je pense qu'il faudrait revoir votre poste chauffage.
SARL Allo Assistance Climatisation 83560.
07 février 2015 à 14:47
Réponse 4 dépanner climatiseur
Problème de givre sur clim réversible Totaline
Un grand merci pour votre réponse réactive et bien expliquée.
Je vais me renseigner pour améliorer mon système de chauffage.
Je vais me renseigner pour améliorer mon système de chauffage.
07 février 2015 à 15:15
Réponse 5 dépanner climatiseur
Problème de givre sur clim réversible Totaline
Totaline bas de gamme ? Euh bon...
Sinon probablement le processus de dégivrage qui ne se lance pas.
Paul.
Sinon probablement le processus de dégivrage qui ne se lance pas.
Paul.
07 février 2015 à 16:07
Réponse 6 dépanner climatiseur
Problème de givre sur clim réversible Totaline
Bonjour.
Pour répondre à vos questions initiales, et sachant que votre clim est une "Tout-Ou-Rien", encore appelée "On/Off" ou "Vitesse Fixe" :
* Qu'elle soit au Nord ne l'empêchera pas de dégivrer si elle fonctionne correctement.
* Qu'elle soit sur 2 parpaings est tout à fait permis voire conseillé ; quand elle est accrochée à un mur, il y a risque de transmission de bruit.
* Manquerait-il du gaz, c'est possible, un déficit de gaz se traduisant par une température de sortie du compresseur anormalement élevée. Pour 10° dehors, le gaz ne doit pas dépasser 85°, Pour 0° dehors, il ne doit pas dépasser 65°, pour -5° dehors, 55°. Si vous pouvez relever avec précision cette température, cela permettra de lever le doute.
* Oui, toutes les clims réversibles ont une fonction dégivrage. Mais votre clim a manifestement un pb de ce côté là. Pour la tester TRES rudimentairement, ouvrez l'UE et pendant qu'elle tourne enlevez un des 2 fils qui aboutissent à la bobine de la vanne 4 voies, c'est un petit cylindre de laiton avec des petits tuyaux de cuivre qui s'y connectent. Faites cela avec des gants et en évitant que le fil débranché touche quoi que ce soit. Vous allez entendre un bruit de chasse d'eau et le givre devrait commencer à fondre. Le dégivrage n'ira probablement pas à son terme parce que le ventilateur tourne et que la carte de gestion va s'apercevoir d'un changement (brutal) de la température du gaz.
L'absence ou l'insuffisance de dégivrage peut aussi venir d'une sonde dans l'UI qui aurait dérivé au fil des années. A savoir celle qui est enfoncée dans un cylindre de cuivre lui-même soudé sur un tuyau de cuivre.
Cordialement, Dom.
Pour répondre à vos questions initiales, et sachant que votre clim est une "Tout-Ou-Rien", encore appelée "On/Off" ou "Vitesse Fixe" :
* Qu'elle soit au Nord ne l'empêchera pas de dégivrer si elle fonctionne correctement.
* Qu'elle soit sur 2 parpaings est tout à fait permis voire conseillé ; quand elle est accrochée à un mur, il y a risque de transmission de bruit.
* Manquerait-il du gaz, c'est possible, un déficit de gaz se traduisant par une température de sortie du compresseur anormalement élevée. Pour 10° dehors, le gaz ne doit pas dépasser 85°, Pour 0° dehors, il ne doit pas dépasser 65°, pour -5° dehors, 55°. Si vous pouvez relever avec précision cette température, cela permettra de lever le doute.
* Oui, toutes les clims réversibles ont une fonction dégivrage. Mais votre clim a manifestement un pb de ce côté là. Pour la tester TRES rudimentairement, ouvrez l'UE et pendant qu'elle tourne enlevez un des 2 fils qui aboutissent à la bobine de la vanne 4 voies, c'est un petit cylindre de laiton avec des petits tuyaux de cuivre qui s'y connectent. Faites cela avec des gants et en évitant que le fil débranché touche quoi que ce soit. Vous allez entendre un bruit de chasse d'eau et le givre devrait commencer à fondre. Le dégivrage n'ira probablement pas à son terme parce que le ventilateur tourne et que la carte de gestion va s'apercevoir d'un changement (brutal) de la température du gaz.
L'absence ou l'insuffisance de dégivrage peut aussi venir d'une sonde dans l'UI qui aurait dérivé au fil des années. A savoir celle qui est enfoncée dans un cylindre de cuivre lui-même soudé sur un tuyau de cuivre.
Cordialement, Dom.
07 février 2015 à 16:29
Réponse 7 dépanner climatiseur
Problème de givre sur clim réversible Totaline
Bonsoir.
Pour votre installation elle apparemment conforme, donc soit un problème de sonde une possibilité ou encore manque de gaz ce qui serait le plus probable. Une sous dimension peut être aussi la cause.
Pour votre installation elle apparemment conforme, donc soit un problème de sonde une possibilité ou encore manque de gaz ce qui serait le plus probable. Une sous dimension peut être aussi la cause.
07 février 2015 à 18:35
Réponse 8 dépanner climatiseur
Problème de givre sur clim réversible Totaline
Encore merci à tous de vos réponses très utiles.
08 février 2015 à 06:38