Bonjour.
J'utilise moi même ces pompes que je trouve silencieuse.
Lorsque j'en met une je suis obligé de mettre ma main sur le moteur pour le sentir vibré.
Par ailleurs est ce que le bac où il y a le flotteur est bien à plat et pas penché.
Car dans ce cas le flotteur ne sera pas de niveau et mettra la pompe en route.
Combien avez vous de dénivelé et de longueur.
Après il peut y avoir une défaillance même avec une pompe neuve.
Pour PL en clim S1 phase S2 neutre S3 Commande.
Ne pas brancher le noir sur la terre, comme déjà expliqué par PL.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'utilise moi même ces pompes que je trouve silencieuse.
Lorsque j'en met une je suis obligé de mettre ma main sur le moteur pour le sentir vibré.
Par ailleurs est ce que le bac où il y a le flotteur est bien à plat et pas penché.
Car dans ce cas le flotteur ne sera pas de niveau et mettra la pompe en route.
Combien avez vous de dénivelé et de longueur.
Après il peut y avoir une défaillance même avec une pompe neuve.
Pour PL en clim S1 phase S2 neutre S3 Commande.
Ne pas brancher le noir sur la terre, comme déjà expliqué par PL.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 juin 2024 à 09:43
consulter ce sujet Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini sur le forum ClimatisationBonjour.
En climatisation la garantie des pièces est hors main d'œuvre.
Et même si l'on regarde bien les conditions générales des marques la plupart ne l'accorde que si vous avez un contrat d'entretien ou de maintenance.
Cordialement
maclimatisation.com
En climatisation la garantie des pièces est hors main d'œuvre.
Et même si l'on regarde bien les conditions générales des marques la plupart ne l'accorde que si vous avez un contrat d'entretien ou de maintenance.
Cordialement
maclimatisation.com
20 juin 2024 à 06:29
consulter ce sujet Remplacement compresseur climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
En complément de PL, lisez donc la notice d'utilisation. Il faut vider la machine pour récupérer le fluide.
Puis faire le vide pour réintroduire ce fluide de substitution en ayant le matériel adapté car ce fluide est explosif.
Donc une manipulation uniquement autorisé par un pro agréé.
Cordialement
maclimatisation.com
En complément de PL, lisez donc la notice d'utilisation. Il faut vider la machine pour récupérer le fluide.
Puis faire le vide pour réintroduire ce fluide de substitution en ayant le matériel adapté car ce fluide est explosif.
Donc une manipulation uniquement autorisé par un pro agréé.
Cordialement
maclimatisation.com
10 juin 2024 à 08:29
consulter ce sujet Pression gaz de remplacement climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
Le code E554 correspond à un manque de fluide.
Faites appel à un vrai pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code E554 correspond à un manque de fluide.
Faites appel à un vrai pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 juin 2024 à 09:33
consulter ce sujet Code erreur E4 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU sur le forum ClimatisationBonjour,
Il est possible que vous ayez, pour une raison comme un nettoyage, que la sonde de prise de température touche le tuyau et que cela trompe le bon fonctionnement. Pour vérifier cela il faut enlever la façade de la sonde se trouve sur le gauche. Normalement elle est mise dans une petite encoche.
A vérifier on ne sait jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que vous ayez, pour une raison comme un nettoyage, que la sonde de prise de température touche le tuyau et que cela trompe le bon fonctionnement. Pour vérifier cela il faut enlever la façade de la sonde se trouve sur le gauche. Normalement elle est mise dans une petite encoche.
A vérifier on ne sait jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2024 à 09:37
consulter ce sujet Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Bizarre que personne ne soit venue sur la composition du R410.
En effet celui comprend 50% de R32 et 50% de R125.
Et pourquoi a t on fait ce mélange.
Pour annihiler les problème à l'époque du R32.
En effet ce fluide ets explosif et asphyxiant.
A ce jour les machines et l'outillage ont été adapté pour le risque explosion.
Bref ce qui veulent jouait aux apprentis sorciers c'est leur problème.
Cordialement
maclimatisation.com
Bizarre que personne ne soit venue sur la composition du R410.
En effet celui comprend 50% de R32 et 50% de R125.
Et pourquoi a t on fait ce mélange.
Pour annihiler les problème à l'époque du R32.
En effet ce fluide ets explosif et asphyxiant.
A ce jour les machines et l'outillage ont été adapté pour le risque explosion.
Bref ce qui veulent jouait aux apprentis sorciers c'est leur problème.
Cordialement
maclimatisation.com
31 mai 2024 à 13:54
consulter ce sujet Remplacer R32 par R410 sur le forum ClimatisationBonjour.
La gamme FXVM-A9 fonctionne jusqu'à -15°C alors que la FVMX-A fonctionne jusqu'à -25°C.
Mais attention en cas de mono split uniquement.
De plus le 3MXM40 est préchargée pour 30ML et la tuyauterie peut aller jusqu'à 50ML.
De plus la charge maxi en R32 est limitée en ce qui concerne les consoles car risque d'asphyxie en cas de fuite.
Bref installateur de climatisation est un métier.
Cordialement.
maclimatisation.com
La gamme FXVM-A9 fonctionne jusqu'à -15°C alors que la FVMX-A fonctionne jusqu'à -25°C.
Mais attention en cas de mono split uniquement.
De plus le 3MXM40 est préchargée pour 30ML et la tuyauterie peut aller jusqu'à 50ML.
De plus la charge maxi en R32 est limitée en ce qui concerne les consoles car risque d'asphyxie en cas de fuite.
Bref installateur de climatisation est un métier.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mai 2024 à 13:10
consulter ce sujet Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9 sur le forum ClimatisationBonjour.
il va falloir m'expliquer le "préchargées de vide" ??? On tire au vide.
C'est à dire que l'on enlève l'air qui est dans la tuyauterie.
J'interviens souvent sur ce genre d'installation où 'on ai obligé de changer la tuyauterie et de faire le vide et remettre la bonne charge. Bref une intervention qui revient plu s cher que le prix de la clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
il va falloir m'expliquer le "préchargées de vide" ??? On tire au vide.
C'est à dire que l'on enlève l'air qui est dans la tuyauterie.
J'interviens souvent sur ce genre d'installation où 'on ai obligé de changer la tuyauterie et de faire le vide et remettre la bonne charge. Bref une intervention qui revient plu s cher que le prix de la clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mai 2024 à 08:20
consulter ce sujet Intérêt des liaisons frigorifiques préchargées sur le forum ClimatisationBonjour,
Il n'existe aucune liaison frigo préchargée. Elles sont simplement tirées au vide.
De plus la fiabilité laisse vraiment à désirer.
Et pour finir si la mise en service n'est pas faite par un pro agréé, aucune garantie sur le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il n'existe aucune liaison frigo préchargée. Elles sont simplement tirées au vide.
De plus la fiabilité laisse vraiment à désirer.
Et pour finir si la mise en service n'est pas faite par un pro agréé, aucune garantie sur le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mai 2024 à 19:58
consulter ce sujet Intérêt des liaisons frigorifiques préchargées sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur les climatiseur Samsung si vous changer la carte il faut changer aussi l' EPROM qui sert de programmation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur les climatiseur Samsung si vous changer la carte il faut changer aussi l' EPROM qui sert de programmation.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mai 2024 à 19:36
consulter ce sujet Problème carte électronique climatiseur Samsung MH070FXEA4A sur le forum ClimatisationOk j’avais pas vu que c'était une monobloc.
15 mai 2024 à 08:29
consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ? sur le forum ClimatisationBonjour PL.
Si cela est faisable car dans son schéma il se sert de la sortie de droite des condensats donc effectivement pas assez de câblage, mais si il sert de la sortie de gauche là oui.
Car on aura le bac de récupération en bas et la moteur dans les combles.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si cela est faisable car dans son schéma il se sert de la sortie de droite des condensats donc effectivement pas assez de câblage, mais si il sert de la sortie de gauche là oui.
Car on aura le bac de récupération en bas et la moteur dans les combles.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2024 à 18:07
consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous devez avoir une pompe de relevage avec détection d'eau sans flotteur.
La pompe doit être défaillante. Changez-la.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous devez avoir une pompe de relevage avec détection d'eau sans flotteur.
La pompe doit être défaillante. Changez-la.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2024 à 10:46
consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour bien faire il va falloir modifier votre installation de pompe de relevage.
Actuellement elle est raccordée sur la droite pour aller vers la gauche.
Il va falloir brancher le réservoir de la pompe sur la gauche et de ce fait vous aurez assez de câble pour mettre le moteur dans les combles.
Attention dans les combles il faut éviter que le moteur touche le plafond ou un bois de la toiture afin d'éviter la répercussion du bruit. Lors de ma modification n'oublier pas de mettre le bouchon que vous aurez enlevé à gauche de le mettre à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour bien faire il va falloir modifier votre installation de pompe de relevage.
Actuellement elle est raccordée sur la droite pour aller vers la gauche.
Il va falloir brancher le réservoir de la pompe sur la gauche et de ce fait vous aurez assez de câble pour mettre le moteur dans les combles.
Attention dans les combles il faut éviter que le moteur touche le plafond ou un bois de la toiture afin d'éviter la répercussion du bruit. Lors de ma modification n'oublier pas de mettre le bouchon que vous aurez enlevé à gauche de le mettre à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mai 2024 à 18:22
consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme dit par PL il s'agit du diamètre 1/2.
Donc si le tuyau n'est pas encore en place pour le raccordement il n'y a pas 36 solutions.
Soit on repasse la tuyauterie entièrement, soit on coupe et on fait un raccord accessible.
Ce genre de problème arrive car le gens n'utilisent pas de ressort ou de fil à cintrer.
Quand on a ni un ni l'autre on prend du cuivre d'une épaisseur de 1mm et non de 0,8mm.
Par ailleurs il ne faudra surtout pas oublier d'isoler les tuyaux correctement pour éviter la condensation en plein été.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme dit par PL il s'agit du diamètre 1/2.
Donc si le tuyau n'est pas encore en place pour le raccordement il n'y a pas 36 solutions.
Soit on repasse la tuyauterie entièrement, soit on coupe et on fait un raccord accessible.
Ce genre de problème arrive car le gens n'utilisent pas de ressort ou de fil à cintrer.
Quand on a ni un ni l'autre on prend du cuivre d'une épaisseur de 1mm et non de 0,8mm.
Par ailleurs il ne faudra surtout pas oublier d'isoler les tuyaux correctement pour éviter la condensation en plein été.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mai 2024 à 18:16
consulter ce sujet Tuyau de climatisation plié sur le forum ClimatisationSi ce sont les mêmes références des unités pas de problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2024 à 15:28
consulter ce sujet Panne carte électronique clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
chez Daikin les références sont différentes 5008571 et 5008572.
Et à priori il n'est pas mentionné de compatibilité des 25 au 20 et inversement.
Cordialement.
maclimatisation.com
chez Daikin les références sont différentes 5008571 et 5008572.
Et à priori il n'est pas mentionné de compatibilité des 25 au 20 et inversement.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2024 à 10:17
consulter ce sujet Panne carte électronique clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Ce modèle est déjà préchargé pour les liaisons maximale. Rien ne servira de rajouter du fluide et cela pourrait amener à un dysfonctionnement du compresseur.
Bref si nous les pros on est là ce n'est pas pour rien. Faites donc étudier et réaliser votre projet par un pro. Car l'économie que vous comptez faire risque de vous revenir cher.
Après c'est votre argent.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce modèle est déjà préchargé pour les liaisons maximale. Rien ne servira de rajouter du fluide et cela pourrait amener à un dysfonctionnement du compresseur.
Bref si nous les pros on est là ce n'est pas pour rien. Faites donc étudier et réaliser votre projet par un pro. Car l'économie que vous comptez faire risque de vous revenir cher.
Après c'est votre argent.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2024 à 15:39
consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez trop de longueur de tuyauterie à savoir 2 X 19m soit 38m.
La machine accepte au total un longueur maximale de 30m d'ailleurs la machine est préchargée pour cette longueur.
Rajoutez du fluide ne résoudra pas votre problème.
Si vous avez besoin de 38ml il vous faudra passer sur le MXZ-3F54VF4 qui lui est prévu et préchargé pour 50ml.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez trop de longueur de tuyauterie à savoir 2 X 19m soit 38m.
La machine accepte au total un longueur maximale de 30m d'ailleurs la machine est préchargée pour cette longueur.
Rajoutez du fluide ne résoudra pas votre problème.
Si vous avez besoin de 38ml il vous faudra passer sur le MXZ-3F54VF4 qui lui est prévu et préchargé pour 50ml.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 avril 2024 à 17:19
consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour.
Ne pas oublier les pieds du groupe extérieur soit 2X4 = 8cm a rajouter aux dimensions fournis soit environ pour un mono 25cm et 30cm pour un multi.
Donc je rejoins mes confrères pas assez de renouvellement d'air par l'arrière.
Il vous faut minimum 10cm.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ne pas oublier les pieds du groupe extérieur soit 2X4 = 8cm a rajouter aux dimensions fournis soit environ pour un mono 25cm et 30cm pour un multi.
Donc je rejoins mes confrères pas assez de renouvellement d'air par l'arrière.
Il vous faut minimum 10cm.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 avril 2024 à 21:04
consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce qui est très surprenant c'est que vous avez quasiment le même problème sur les deux meilleures marques.
Bref il y a très certainement un problème pour le dimensionnement car en effet vous venez à peine de nous dire que vous êtes classé E en dpe. Quasiment une des plus mauvaise note.
Je pense que le problème vient plus d'un bon bilan thermique et ce avec un pro sur place.
Qui verra les réelles déperditions ainsi que vos habitudes.
Pour moi vous avez eût et vous avez d'excellents produits mais qui ne sont pas adaptés.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce qui est très surprenant c'est que vous avez quasiment le même problème sur les deux meilleures marques.
Bref il y a très certainement un problème pour le dimensionnement car en effet vous venez à peine de nous dire que vous êtes classé E en dpe. Quasiment une des plus mauvaise note.
Je pense que le problème vient plus d'un bon bilan thermique et ce avec un pro sur place.
Qui verra les réelles déperditions ainsi que vos habitudes.
Pour moi vous avez eût et vous avez d'excellents produits mais qui ne sont pas adaptés.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 avril 2024 à 19:07
consulter ce sujet La régulation est-elle correcte climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Il existe des climatiseurs sans groupe extérieur soit avec des prises d'air soit à eau perdue.
La société qui fabrique cela à son site sur https://ltb.fr.
Après attention pour le système à eau perdue cela peut faire une surconsommation d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il existe des climatiseurs sans groupe extérieur soit avec des prises d'air soit à eau perdue.
La société qui fabrique cela à son site sur https://ltb.fr.
Après attention pour le système à eau perdue cela peut faire une surconsommation d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 avril 2024 à 05:45
consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet sur le forum ClimatisationRe,
Les chevilles Molly sont dépassées.
Actuellement il existe des chevilles Gold qui supporte chacune 15kg à l'arrachement.
En sachant que l'on va mettre en moyenne 8 chevilles par platine.
Je vous laisse imaginer la résistance pour un split de 15kg.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les chevilles Molly sont dépassées.
Actuellement il existe des chevilles Gold qui supporte chacune 15kg à l'arrachement.
En sachant que l'on va mettre en moyenne 8 chevilles par platine.
Je vous laisse imaginer la résistance pour un split de 15kg.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 avril 2024 à 18:29
consulter ce sujet Splits fixés au placo par des chevilles autoforeuses sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est plus des splits que vous avez, ce sont des groupes extérieurs avec ce poids.
Un split pèse généralement entre 7 et 17 kilogrammes.
Et encore dans les 17kg ce sont des splits industriels.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est plus des splits que vous avez, ce sont des groupes extérieurs avec ce poids.

Un split pèse généralement entre 7 et 17 kilogrammes.
Et encore dans les 17kg ce sont des splits industriels.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 avril 2024 à 18:24
consulter ce sujet Splits fixés au placo par des chevilles autoforeuses sur le forum ClimatisationBonjour.
Aucun appareil ne pourra vous dire que la charge est correcte.
Le seul renseignement que vous pouvez obtenir c'est ce qu'on appelle la relation pression température.
Ce qui permet à nous les pros de savoir quel fluide est à l'intérieur de la machine.
Il faut brancher une station de récupération et récupérer le fluide dans une bouteille de transfert.
Votre pro n'a très certainement pas fait cela et pas appeler le service technique de Mitsubishi Electric qui l'aurai guider dans la pesée du fluide ainsi que dans le contrôle des cartes électroniques. De plus qui a fait la mise en service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Aucun appareil ne pourra vous dire que la charge est correcte.
Le seul renseignement que vous pouvez obtenir c'est ce qu'on appelle la relation pression température.
Ce qui permet à nous les pros de savoir quel fluide est à l'intérieur de la machine.
Il faut brancher une station de récupération et récupérer le fluide dans une bouteille de transfert.
Votre pro n'a très certainement pas fait cela et pas appeler le service technique de Mitsubishi Electric qui l'aurai guider dans la pesée du fluide ainsi que dans le contrôle des cartes électroniques. De plus qui a fait la mise en service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
15 avril 2024 à 13:18
consulter ce sujet Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre machine fonctionne correctement avec un delta de 2°C.
Les températures de confort estivales sont entre 24 et 26°C en respectant un delta de 8 entre température extérieure et intérieure.
Ces recommandations sont pour la santé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine fonctionne correctement avec un delta de 2°C.
Les températures de confort estivales sont entre 24 et 26°C en respectant un delta de 8 entre température extérieure et intérieure.
Ces recommandations sont pour la santé.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 17:04
consulter ce sujet Console Mitsubishi qui ne régule pas le froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous avez un problème de température d'une thermistance et de l'échangeur.
Cela est très certainement dû à un manque de fluide ou à des liaisons trop longues.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Attention, si, comme nous le pensons, la mise en service n'a pas été effectuée par un professionnel agréé, vous n'avez aucune garantie sur le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un problème de température d'une thermistance et de l'échangeur.
Cela est très certainement dû à un manque de fluide ou à des liaisons trop longues.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Attention, si, comme nous le pensons, la mise en service n'a pas été effectuée par un professionnel agréé, vous n'avez aucune garantie sur le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:29
consulter ce sujet Climatisation bi-split Daikin erreurs J3 et J6 sur le forum ClimatisationBonjour,
Il peut s'agir d'un manque de fluide. Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut s'agir d'un manque de fluide. Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:22
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MSZ-HR35VF sur le forum ClimatisationBonjour.
Quelle température demandez-vous en mode froid ?
En effet, il est fortement conseillé de demander une température de 24 à 26°C, sans dépasser une différence entre la température extérieure et intérieure.
En effet en mode froid on va réguler principalement le taux d'hygrométrie.
Cordialement,
maclimatisation.com
Quelle température demandez-vous en mode froid ?
En effet, il est fortement conseillé de demander une température de 24 à 26°C, sans dépasser une différence entre la température extérieure et intérieure.
En effet en mode froid on va réguler principalement le taux d'hygrométrie.
Cordialement,
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:21
consulter ce sujet Console Mitsubishi qui ne régule pas le froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Est-ce que le technicien a récupéré le fluide pour le peser ?
Car ce code défaut est une surchauffe du fluide soit environ 116°C ce qui met la machine en sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le technicien a récupéré le fluide pour le peser ?
Car ce code défaut est une surchauffe du fluide soit environ 116°C ce qui met la machine en sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 avril 2024 à 12:10
consulter ce sujet Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ sur le forum ClimatisationBonjour PL.
A priori c'est ce qu'il a fait puisqu'il nous donne la fréquence de clignotement.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori c'est ce qu'il a fait puisqu'il nous donne la fréquence de clignotement.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 17:56
consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur ce modèle 1 clignotement toutes les 2,5 secondes signifie problème de connectique entre unité intérieure, soit vanne d'arrêt fermée totalement ou partiellement, problème onduleur ou compresseur.
Vous dites que vous avez fait un reset de la carte.
Qu'avez vous fait auparavant, changement de carte ?
Si c'est le cas avez vous bien travaillé tout le temps hors tension ?
Vérifiez hors tension toutes vos connectiques.
Cordialement
maclimatisation.com
Sur ce modèle 1 clignotement toutes les 2,5 secondes signifie problème de connectique entre unité intérieure, soit vanne d'arrêt fermée totalement ou partiellement, problème onduleur ou compresseur.
Vous dites que vous avez fait un reset de la carte.
Qu'avez vous fait auparavant, changement de carte ?
Si c'est le cas avez vous bien travaillé tout le temps hors tension ?
Vérifiez hors tension toutes vos connectiques.
Cordialement
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 11:47
consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Attention au R290, bien qu'il va devenir bientôt la norme pour les climatiseurs particuliers, celui ci est très explosif.
Donc faites toujours appel à un pro pour une intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention au R290, bien qu'il va devenir bientôt la norme pour les climatiseurs particuliers, celui ci est très explosif.
Donc faites toujours appel à un pro pour une intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 avril 2024 à 16:29
consulter ce sujet Volume réfrigérant r290 et performance clim monobloc sur le forum ClimatisationBonjour.
Regardez le site Mitsubishi Electric et vous verrez que votre modèle n'est pas compatible :
https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/sites/default/files/2019-12/notice_utilisation_interface_wifi.pdf
Cordialement.
maclimatisation.com
Regardez le site Mitsubishi Electric et vous verrez que votre modèle n'est pas compatible :
https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/sites/default/files/2019-12/notice_utilisation_interface_wifi.pdf
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2024 à 06:22
consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4 sur le forum ClimatisationBonjour.
vous n'avez à priori pas le bon modèle il vous faudrait le MAC-587IF-E et vous avez le 5671F qui n'est probablement pas compatible avec votre modèle.
Cordialement.
maclimatisation.com
vous n'avez à priori pas le bon modèle il vous faudrait le MAC-587IF-E et vous avez le 5671F qui n'est probablement pas compatible avec votre modèle.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2024 à 18:18
consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Qu'avez vous fait. ??
Je ne connais d'intervention technique de dénommant la décennale.
On utilise se terme généralement pour une assurance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qu'avez vous fait. ??
Je ne connais d'intervention technique de dénommant la décennale.
On utilise se terme généralement pour une assurance.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2024 à 16:44
consulter ce sujet VRV 3 Daikin capillaire cassé sur le forum ClimatisationBonjour.
Attention sur une PAC lorsque l'on remplace un ou deux ventilateurs de l'unité extérieure il est fortement recommandé de changer en même temps la carte électronique.
Travail relativement facile, après il est clair qu'il y a le prix des pièces détachées. Je vous déconseille les pièces d'occasion.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention sur une PAC lorsque l'on remplace un ou deux ventilateurs de l'unité extérieure il est fortement recommandé de changer en même temps la carte électronique.
Travail relativement facile, après il est clair qu'il y a le prix des pièces détachées. Je vous déconseille les pièces d'occasion.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2024 à 18:46
consulter ce sujet Usure ventilateur pompe à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans la mesure où l'ensemble de l'installation est sous tension toutes vos pompes de relevage sont alimentées.
Et même si le ou les splits sont éteints.
Essayer de démonter hors tension le bac et de sécher avec un chiffon la plaque de la sonde et faites un essai en remettant sous tension.
Comme dit précédemment ce problème est récurent sur ce modèle.
Que deux pompes tombent en panne en même temps cela peut arriver.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans la mesure où l'ensemble de l'installation est sous tension toutes vos pompes de relevage sont alimentées.
Et même si le ou les splits sont éteints.
Essayer de démonter hors tension le bac et de sécher avec un chiffon la plaque de la sonde et faites un essai en remettant sous tension.
Comme dit précédemment ce problème est récurent sur ce modèle.
Que deux pompes tombent en panne en même temps cela peut arriver.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2024 à 08:07
consulter ce sujet Pompe de relevage bruit de vibration régulier sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre pompe est défectueuse.
En cette pompe est une pompe à détection d'humidité et elle se déclenche alors qu'il n'y a pas d'eau dans votre bac.
Donc très certainement à changer.
Perso je n'utilise plus ce genre de pompe mais j'ai opté pour soit les mini aqua silence d'Aspen PUMPS avec 19dB soit microblue de blueDiamond 17dB, toutes les deux avec flotteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre pompe est défectueuse.
En cette pompe est une pompe à détection d'humidité et elle se déclenche alors qu'il n'y a pas d'eau dans votre bac.
Donc très certainement à changer.
Perso je n'utilise plus ce genre de pompe mais j'ai opté pour soit les mini aqua silence d'Aspen PUMPS avec 19dB soit microblue de blueDiamond 17dB, toutes les deux avec flotteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2024 à 10:23
consulter ce sujet Pompe de relevage bruit de vibration régulier sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous allez transformer votre garage en chambre froide.
En effet lorsque l'on fait du chaud à l'intérieur on rejette du froid à l'extérieur.
Vous aurez de mauvaises performances chaud et inévitablement un bloc de glace à terme.
Un matériel de bonne facture et un dimensionnement correct serait le plus approprié.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous allez transformer votre garage en chambre froide.
En effet lorsque l'on fait du chaud à l'intérieur on rejette du froid à l'extérieur.
Vous aurez de mauvaises performances chaud et inévitablement un bloc de glace à terme.
Un matériel de bonne facture et un dimensionnement correct serait le plus approprié.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 mars 2024 à 17:52
consulter ce sujet Installation unité extérieure dans un garage sur le forum ClimatisationBonjour.
Nous sommes sur le Saint Maximin la Ste Beaume.
Cordialement.
maclimatisation.com
Nous sommes sur le Saint Maximin la Ste Beaume.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 mars 2024 à 10:26
consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez effectivement une marque très bas prix.
Néanmoins elle devrait fonctionner un minimum.
Votre matériel est préchargé pour 5ML et vous en avez 7.
Il vous faut donc un complément de charge.
Est ce que le pro qui a fait la mise en service l'a fait. Sinon ne cherchez pas plus loin manque de fluide.
Après je n'ai pas trouvé jusqu'à quelle température extérieure il peut fonctionner.
Généralement cela se situe vers -7°C pour les matériels bas de gamme comme celui ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez effectivement une marque très bas prix.
Néanmoins elle devrait fonctionner un minimum.
Votre matériel est préchargé pour 5ML et vous en avez 7.
Il vous faut donc un complément de charge.
Est ce que le pro qui a fait la mise en service l'a fait. Sinon ne cherchez pas plus loin manque de fluide.
Après je n'ai pas trouvé jusqu'à quelle température extérieure il peut fonctionner.
Généralement cela se situe vers -7°C pour les matériels bas de gamme comme celui ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mars 2024 à 09:27
consulter ce sujet Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives sur le forum ClimatisationBonjour.
Malheureusement s'était la dernière des choses à faire.
Car lorsque l'on change le ventilo on charge en même temps la carte électronique.
Car c'est soit la carte qui a mis le ventilateur HS soit l'inverse.
Donc il ne vous reste plus qu'à changer vos deux moteurs de ventilateurs et vos deux cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Malheureusement s'était la dernière des choses à faire.
Car lorsque l'on change le ventilo on charge en même temps la carte électronique.
Car c'est soit la carte qui a mis le ventilateur HS soit l'inverse.
Donc il ne vous reste plus qu'à changer vos deux moteurs de ventilateurs et vos deux cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2024 à 16:31
consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour info nous intervenons sur la région PACA.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour info nous intervenons sur la région PACA.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 février 2024 à 18:31
consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis tout à fait d'accord avec Climatisation76.
Économiquement il vaut mieux tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je suis tout à fait d'accord avec Climatisation76.
Économiquement il vaut mieux tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2024 à 19:09
consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
D'après le code erreur il s'agit d'une surintensité de l'inverter.
Cela vient soit d'une vanne fermée, soit du compresseur défectueux.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'après le code erreur il s'agit d'une surintensité de l'inverter.
Cela vient soit d'une vanne fermée, soit du compresseur défectueux.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2024 à 20:24
consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour faire jouer une garantie il faut que votre installation ai été mise en service par un professionnel possédant une attestation de capacité qui vous aura délivra un document Cerfa de mise en service.
Dans le cas contraire vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement
maclimatisation.com
Pour faire jouer une garantie il faut que votre installation ai été mise en service par un professionnel possédant une attestation de capacité qui vous aura délivra un document Cerfa de mise en service.
Dans le cas contraire vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement
maclimatisation.com
27 février 2024 à 08:50
consulter ce sujet Court-circuit fusibles climatiseur Mitsubishi MSZ-EF35VGKB sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne sais pas qui vous a fourni les caractéristiques des fluides.
En effet actuellement en service le R32 est un gaz inflammable et asphyxiant, le nouveau fluide qui va sortir est le R290 qui n'est autre que le nom chimique du propane explosif et asphyxiant.
Bref suivant les quantités contenues dans votre future installation cette dernière risque d'être non conforme en matière de sécurité.
Par contre si c'est du R410A là aucun problème.
Mais attention ce dernier va être rapidement interdit cause réchauffement de la planète.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne sais pas qui vous a fourni les caractéristiques des fluides.
En effet actuellement en service le R32 est un gaz inflammable et asphyxiant, le nouveau fluide qui va sortir est le R290 qui n'est autre que le nom chimique du propane explosif et asphyxiant.
Bref suivant les quantités contenues dans votre future installation cette dernière risque d'être non conforme en matière de sécurité.
Par contre si c'est du R410A là aucun problème.
Mais attention ce dernier va être rapidement interdit cause réchauffement de la planète.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2024 à 18:01
consulter ce sujet Copropriété passage gaine unité extérieur par les aération sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour moi les arrivées d'air extérieures sont sous dimensionnées.
Vous n'avez aucun problème avec le matériel.
La preuve quand vous ouvrez la fenêtre le bruit s'arrête.
Cela montre bien que la pièce est en dépression et qu'un simple appel d'air suffit a enlever le bruit.
Cordialement
maclimatisation.com
Pour moi les arrivées d'air extérieures sont sous dimensionnées.
Vous n'avez aucun problème avec le matériel.
La preuve quand vous ouvrez la fenêtre le bruit s'arrête.
Cela montre bien que la pièce est en dépression et qu'un simple appel d'air suffit a enlever le bruit.
Cordialement
maclimatisation.com
23 février 2024 à 06:44
consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split sur le forum ClimatisationBonjour.
On ai dans le même cas que j'avais commenté dans ce post.
Vous avez peut être des arrivées d'air qui peuvent être obstrués par des nids d'insectes ou de fourmis ou ces arrivées d'air ne sont pas correctement dimensionnées.
Et lorsque la VMC est en route, cette dernière va aspirer l'air pour le renouveler et au bout d'un moment la pièce va se trouver en dépression et l'air aspirer vas passer par le trou d'évacuation des condensats.
Et ce dernier étant trop petit cela va générer des bruits dépression surpression.
Donc rien de bien grave vérifiez donc en les démontant vos réglettes de renouvellement d'air de vos fenêtres.
Cordialement
maclimatisation.com
On ai dans le même cas que j'avais commenté dans ce post.
Vous avez peut être des arrivées d'air qui peuvent être obstrués par des nids d'insectes ou de fourmis ou ces arrivées d'air ne sont pas correctement dimensionnées.
Et lorsque la VMC est en route, cette dernière va aspirer l'air pour le renouveler et au bout d'un moment la pièce va se trouver en dépression et l'air aspirer vas passer par le trou d'évacuation des condensats.
Et ce dernier étant trop petit cela va générer des bruits dépression surpression.
Donc rien de bien grave vérifiez donc en les démontant vos réglettes de renouvellement d'air de vos fenêtres.
Cordialement
maclimatisation.com
22 février 2024 à 19:32
consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split sur le forum Climatisation