Tirage au vide mal effectué ?
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9703
Question Forum Dépannage Climatisation : Tirage au vide mal effectué ?
Bonsoir.
Après avoir réparé une fuite sur une pompe à chaleur air-eau Chaffoteaux, j'ai effectué un test à l'azote de 25 bars sur les liaisons et le groupe extérieur, qui était ouvert car il était vide à cause de la fuite.
Après 30 minutes et avoir vérifié au millibar près, je n'ai pas détecté de fuite.
J'ai alors procédé au tirage au vide, mais après 3 heures et 30 minutes, le vide n'était toujours pas atteint.
De plus, lorsque j'éteins la pompe, la pression remonte.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci.
Après avoir réparé une fuite sur une pompe à chaleur air-eau Chaffoteaux, j'ai effectué un test à l'azote de 25 bars sur les liaisons et le groupe extérieur, qui était ouvert car il était vide à cause de la fuite.
Après 30 minutes et avoir vérifié au millibar près, je n'ai pas détecté de fuite.
J'ai alors procédé au tirage au vide, mais après 3 heures et 30 minutes, le vide n'était toujours pas atteint.
De plus, lorsque j'éteins la pompe, la pression remonte.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci.
24 octobre 2024 à 20:51
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Tirage au vide mal effectué ?
Bonjour.
Vérifiez les joints de vos flexibles.
Cela peut arriver qu'ils soit usés ou tout simplement absent car tombés lors d'un branchement ou débranchement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez les joints de vos flexibles.
Cela peut arriver qu'ils soit usés ou tout simplement absent car tombés lors d'un branchement ou débranchement.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 octobre 2024 à 08:13
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Tirage au vide mal effectué ?
Bonjour.
Et oui les manomètres se vérifient, c'est la base du parfait frigoriste, article 1
Et oui les manomètres se vérifient, c'est la base du parfait frigoriste, article 1

25 octobre 2024 à 18:25
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Tirage au vide mal effectué ?
Lors du tirage au vide, à quelle valeur étiez-vous après 3h et 30mn ?
25 octobre 2024 à 21:59
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Tirage au vide mal effectué ?
Bonjour, sur un split au bout d'une heure déjà, le vide, c'est le vide.
Si vous avez un mano électronique, il y a des applications en fonction de la température extérieure pour savoir.
Si le mano remonte dans un temps relativement court, cela signifie qu'il y a un problème de fuite.
Avez-vous réparé quelle fuite ?
Si vous avez un mano électronique, il y a des applications en fonction de la température extérieure pour savoir.
Si le mano remonte dans un temps relativement court, cela signifie qu'il y a un problème de fuite.
Avez-vous réparé quelle fuite ?
27 octobre 2024 à 12:10