Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9701
Question Dépannage Climatiseur : Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas
Bonjour.
Nous avons remarqué que depuis plusieurs jours, le programme de surchauffe de notre installation de chauffage au sol et d'eau chaude sanitaire (âgée de 12 ans) ne se déclenche pas.
La température de l'eau chaude reste bloquée à environ 45°C alors que la consigne est à 55°C.
Le pictogramme "résistance" ne s'affiche pas.
J'ai vérifié les pages de programmation du surchauffage pour l'eau chaude sanitaire et tout semble en ordre.
La surchauffe forcée (en appuyant longuement sur la demande d'eau chaude) fonctionne, les pictogrammes "douche" et "résistance" s'affichent et la température de consigne peut être atteinte.
Cela semble confirmer que la résistance du ballon d'eau chaude fonctionne, ce qui est également confirmé par la consommation instantanée sur le compteur Linky.
Il y a quelques semaines, l'installation s'est mise en sécurité U0 à plusieurs reprises (3 fois).
Après une réinitialisation de ma part, l'installation semblait fonctionner normalement, à l'exception de ce mode de surchauffe qui ne se déclenche pas.
J'espère que quelqu'un de plus expérimenté pourra me donner une piste pour résoudre ce problème.
Merci.
Nous avons remarqué que depuis plusieurs jours, le programme de surchauffe de notre installation de chauffage au sol et d'eau chaude sanitaire (âgée de 12 ans) ne se déclenche pas.
La température de l'eau chaude reste bloquée à environ 45°C alors que la consigne est à 55°C.
Le pictogramme "résistance" ne s'affiche pas.
J'ai vérifié les pages de programmation du surchauffage pour l'eau chaude sanitaire et tout semble en ordre.
La surchauffe forcée (en appuyant longuement sur la demande d'eau chaude) fonctionne, les pictogrammes "douche" et "résistance" s'affichent et la température de consigne peut être atteinte.
Cela semble confirmer que la résistance du ballon d'eau chaude fonctionne, ce qui est également confirmé par la consommation instantanée sur le compteur Linky.
Il y a quelques semaines, l'installation s'est mise en sécurité U0 à plusieurs reprises (3 fois).
Après une réinitialisation de ma part, l'installation semblait fonctionner normalement, à l'exception de ce mode de surchauffe qui ne se déclenche pas.
J'espère que quelqu'un de plus expérimenté pourra me donner une piste pour résoudre ce problème.
Merci.
22 octobre 2024 à 21:40
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas
Bonjour.
Généralement ce code erreur signifie un manque de fluide.
Cela peut venir aussi d'une tuyauterie de réfrigérant obstruée ou d'une vanne d'arrêt fermée.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Généralement ce code erreur signifie un manque de fluide.
Cela peut venir aussi d'une tuyauterie de réfrigérant obstruée ou d'une vanne d'arrêt fermée.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 octobre 2024 à 23:03
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas
Bonjour.
Je rejoins AAC manque de gaz, par contre ne pas faire un complément de charge récupération du gaz, le peser, chercher la fuite, réparer tirage au vide et gaz neuf avec le poids préconisation constructeur.
Je rejoins AAC manque de gaz, par contre ne pas faire un complément de charge récupération du gaz, le peser, chercher la fuite, réparer tirage au vide et gaz neuf avec le poids préconisation constructeur.
23 octobre 2024 à 17:12
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas
Bonjour.
Merci pour vos retours.
Je vais faire intervenir un pro pour la recherche de fuite.
Concernant la surchauffe qui ne se fait pas, peut-il y avoir un lien avec ce code U0 ?
Merci pour vos retours.
Je vais faire intervenir un pro pour la recherche de fuite.
Concernant la surchauffe qui ne se fait pas, peut-il y avoir un lien avec ce code U0 ?
23 octobre 2024 à 19:39
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas
Bonjour.
Oui, manque de gaz = manque de performances.
Oui, manque de gaz = manque de performances.
24 octobre 2024 à 07:59