Bonsoir à tous.
Ma PAC affiche subitement un code erreur AA.
La référence est EKHBX007AC6V3.
Il n'y a jamais eu d'ECS, donc il est bizarre que ce code s'affiche...
J'ai essayé plusieurs fois d'effacer le code (affichage code, puis appui sur marche pendant 5 sec.) mais rien n'y fait.
A chaque tentative, le témoin du circulateur s'allume, un petit relais claque et immédiatement après, code AA.
Que puis-je tester ?
Carte HS ?
Merci.
Ma PAC affiche subitement un code erreur AA.
La référence est EKHBX007AC6V3.
Il n'y a jamais eu d'ECS, donc il est bizarre que ce code s'affiche...
J'ai essayé plusieurs fois d'effacer le code (affichage code, puis appui sur marche pendant 5 sec.) mais rien n'y fait.
A chaque tentative, le témoin du circulateur s'allume, un petit relais claque et immédiatement après, code AA.
Que puis-je tester ?
Carte HS ?
Merci.
24 juin 2020 à 20:03
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
Bonjour,
AA = surchauffe du circuit chauffage. Rien à voir a priori avec l'ECS, peut-être un problème de sonde ?
AA = surchauffe du circuit chauffage. Rien à voir a priori avec l'ECS, peut-être un problème de sonde ?
25 juin 2020 à 18:59
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
Bonjour PL,
Sur le manuel, il est écrit : Protection thermique du surchauffage ouverte (uniquement pour ECS).
Quelle sonde pourrais-je vérifier ?
Merci.
Sur le manuel, il est écrit : Protection thermique du surchauffage ouverte (uniquement pour ECS).
Quelle sonde pourrais-je vérifier ?
Merci.
26 juin 2020 à 10:08
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
Bonjour,
Là je ne vois pas trop étant donné que vous n'avez pas d'ECS.
C'est peut-être lié avec le chauffage ? alors pourquoi ?
Il faudra peut-être appeler un technicien connaissant la marque. Et surtout l'Altherma.
Là je ne vois pas trop étant donné que vous n'avez pas d'ECS.
C'est peut-être lié avec le chauffage ? alors pourquoi ?
Il faudra peut-être appeler un technicien connaissant la marque. Et surtout l'Altherma.
26 juin 2020 à 20:34
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Invité

Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
Invité
Bonjour.
Avez-vous un appoint électrique ?
C'est à dire des résistances qui servent lorsque la PAC arrive à ses limites et/ou pour faire monter l' ECS au-delà de 50c.
Si oui, et c'est plus que probable c'est ce circuit qui il faut contrôler électriquement et s'assurer que les sécurités de celui-ci sont OK ou pas.
Cordialement.
Avez-vous un appoint électrique ?
C'est à dire des résistances qui servent lorsque la PAC arrive à ses limites et/ou pour faire monter l' ECS au-delà de 50c.
Si oui, et c'est plus que probable c'est ce circuit qui il faut contrôler électriquement et s'assurer que les sécurités de celui-ci sont OK ou pas.
Cordialement.
27 juin 2020 à 06:58
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Invité

Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
Invité
Re.
Sur votre module interne vous avez un cylindre qui contient les résistances, sur ce dernier il y a un "aquastat" qui ressemble à un klicson avec un bouton rouge.
Appuyez dessus pour le réinitialiser.
Si cela repart, alors c'est une réelle surchauffe dont il faut trouver l'origine, si non le circuit électrique (asservissement et sécurité y compris sondes) est à vérifier.
Cordialement.
Sur votre module interne vous avez un cylindre qui contient les résistances, sur ce dernier il y a un "aquastat" qui ressemble à un klicson avec un bouton rouge.
Appuyez dessus pour le réinitialiser.
Si cela repart, alors c'est une réelle surchauffe dont il faut trouver l'origine, si non le circuit électrique (asservissement et sécurité y compris sondes) est à vérifier.
Cordialement.
27 juin 2020 à 07:03
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
Bonjour,
Finalement, tout refonctionne.
Le relais KPR (circulateur et activation K1M, K2M, K4M) de la carte de commande était HS.
La bobine était OK, mais le contact était HS.
Du coup, j'en ai profité pour changer tous les relais en prévention.
Merci.
Finalement, tout refonctionne.
Le relais KPR (circulateur et activation K1M, K2M, K4M) de la carte de commande était HS.
La bobine était OK, mais le contact était HS.
Du coup, j'en ai profité pour changer tous les relais en prévention.
Merci.