Clim Mitsubishi MSZ-SF50VE3 unité extérieure clignote 6 fois en rouge
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
9696
Question Dépannage Climatiseur : Clim Mitsubishi MSZ-SF50VE3 unité extérieure clignote 6 fois en rouge
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche de renseignements.
Je ne suis pas un professionnel, mais j'ai des bases en mécanique automobile.
J'ai une Mitsubishi MSZ-SF50VE3 inverter qui clignote régulièrement sur l'unité intérieure.
De plus, la carte de l'unité extérieure affiche 6 clignotements rouges depuis un arrêt d'un mois.
J'ai des photos, mais je suis nouveau sur ce forum, veuillez donc être indulgent.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis à la recherche de renseignements.
Je ne suis pas un professionnel, mais j'ai des bases en mécanique automobile.
J'ai une Mitsubishi MSZ-SF50VE3 inverter qui clignote régulièrement sur l'unité intérieure.
De plus, la carte de l'unité extérieure affiche 6 clignotements rouges depuis un arrêt d'un mois.
J'ai des photos, mais je suis nouveau sur ce forum, veuillez donc être indulgent.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 octobre 2024 à 05:52
Réponse 1 forum dépannage climatiseurs
Clim Mitsubishi MSZ-SF50VE3 unité extérieure clignote 6 fois en rouge
Bonjour.
Dans un premier temps disjonctez votre installation durant environ 20 secondes et faites un essai.
Cela peut résoudre le problème.
Sinon si le groupe extérieur ne démarre pas et que nous avons 6 clignotements c'est qu'il y a un problème de communication entre l'unité extérieure et intérieure.
Contrôlez la tension d'alimentation sur les unités intérieure et extérieure, vérifiez les connecteurs ainsi que le serrage et l'état du câblage.
Contrôlez la tension intercommunication bornes S2 -S3 sur l'unité extérieure = fluctuation 12-24V =OK.
Donc très certainement carte unité intérieure.
Si pas de tension entre S2-S3 contrôlez alim control board = CNDC 320Vdc. Si non alors carte unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps disjonctez votre installation durant environ 20 secondes et faites un essai.
Cela peut résoudre le problème.
Sinon si le groupe extérieur ne démarre pas et que nous avons 6 clignotements c'est qu'il y a un problème de communication entre l'unité extérieure et intérieure.
Contrôlez la tension d'alimentation sur les unités intérieure et extérieure, vérifiez les connecteurs ainsi que le serrage et l'état du câblage.
Contrôlez la tension intercommunication bornes S2 -S3 sur l'unité extérieure = fluctuation 12-24V =OK.
Donc très certainement carte unité intérieure.
Si pas de tension entre S2-S3 contrôlez alim control board = CNDC 320Vdc. Si non alors carte unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 octobre 2024 à 12:06
Réponse 2 forum dépannage climatiseurs
Clim Mitsubishi MSZ-SF50VE3 unité extérieure clignote 6 fois en rouge
Bonsoir et merci pour votre réponse.
J'ai du 20v fixe sur l'UE sur S2 et s3
J'ai du 20v fixe sur l'UE sur S2 et s3
23 octobre 2024 à 19:57
Réponse 3 forum dépannage climatiseurs
Clim Mitsubishi MSZ-SF50VE3 unité extérieure clignote 6 fois en rouge
Et pas de variation.
26 octobre 2024 à 03:45