Bonjour.
Dans un premier temps vous dites que le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas.
Après vous dites qu'il fonctionne.
Pour la partie haute pression cela vient d'une surchauffe du très certainement à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps vous dites que le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas.
Après vous dites qu'il fonctionne.

Pour la partie haute pression cela vient d'une surchauffe du très certainement à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 octobre 2024 à 17:46

Bonjour.
Probablement le moteur de ventilo et/ou la carte de l'unité extérieure.
Par ailleurs si vous tapez sur le net FDC408hes3b, vous trouverez la notice et les codes défauts.
Cordialement.
maclimatisation.com
Probablement le moteur de ventilo et/ou la carte de l'unité extérieure.
Par ailleurs si vous tapez sur le net FDC408hes3b, vous trouverez la notice et les codes défauts.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2024 à 11:19

Bonjour.
le code UH signifie un problèmes de carte électroniques défectueuses intérieure et/ou extérieures.
Le code de manque de fluide est U0.
Cordialement.
maclimatisation.com
le code UH signifie un problèmes de carte électroniques défectueuses intérieure et/ou extérieures.
Le code de manque de fluide est U0.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2024 à 09:34

Bonjour.
Généralement ce code erreur signifie un manque de fluide.
Cela peut venir aussi d'une tuyauterie de réfrigérant obstruée ou d'une vanne d'arrêt fermée.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Généralement ce code erreur signifie un manque de fluide.
Cela peut venir aussi d'une tuyauterie de réfrigérant obstruée ou d'une vanne d'arrêt fermée.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 octobre 2024 à 23:03

Bonjour.
Dans un premier temps disjonctez votre installation durant environ 20 secondes et faites un essai.
Cela peut résoudre le problème.
Sinon si le groupe extérieur ne démarre pas et que nous avons 6 clignotements c'est qu'il y a un problème de communication entre l'unité extérieure et intérieure.
Contrôlez la tension d'alimentation sur les unités intérieure et extérieure, vérifiez les connecteurs ainsi que le serrage et l'état du câblage.
Contrôlez la tension intercommunication bornes S2 -S3 sur l'unité extérieure = fluctuation 12-24V =OK.
Donc très certainement carte unité intérieure.
Si pas de tension entre S2-S3 contrôlez alim control board = CNDC 320Vdc. Si non alors carte unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps disjonctez votre installation durant environ 20 secondes et faites un essai.
Cela peut résoudre le problème.
Sinon si le groupe extérieur ne démarre pas et que nous avons 6 clignotements c'est qu'il y a un problème de communication entre l'unité extérieure et intérieure.
Contrôlez la tension d'alimentation sur les unités intérieure et extérieure, vérifiez les connecteurs ainsi que le serrage et l'état du câblage.
Contrôlez la tension intercommunication bornes S2 -S3 sur l'unité extérieure = fluctuation 12-24V =OK.
Donc très certainement carte unité intérieure.
Si pas de tension entre S2-S3 contrôlez alim control board = CNDC 320Vdc. Si non alors carte unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 octobre 2024 à 12:06

Bonjour.
Si le vide ne se maintient pas votre installation est à revoir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si le vide ne se maintient pas votre installation est à revoir.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2024 à 15:18

Re.
Je rajouterai à titre de comparaison l'eau d'un chauffe eau isolé (ce qui n'est pas le cas de la piscine) qui va être chauffée par une pompe à chaleur mettra environ 8H pour la première mise en service.
Bref il faudrait laisser tourner non stop votre PAC durant environ 4 à 5 jours pour avoir la température désirée.
Ce temps sera augmenté si la piscine n'a pas de couverture ou si la température extérieure baisse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai à titre de comparaison l'eau d'un chauffe eau isolé (ce qui n'est pas le cas de la piscine) qui va être chauffée par une pompe à chaleur mettra environ 8H pour la première mise en service.
Bref il faudrait laisser tourner non stop votre PAC durant environ 4 à 5 jours pour avoir la température désirée.
Ce temps sera augmenté si la piscine n'a pas de couverture ou si la température extérieure baisse.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2024 à 17:30

Bonjour.
Vous ne laissez pas le temps à la machine pou réchauffer votre eau.
Pour info extrait d'internet :
"Pour une élévation de température de 13°C, c'est à dire une eau à 15°C pour atteindre 28°C, il faudra 104 heures pour un réchauffeur électrique, 117 heures pour une pompe à chaleur et de 25 à 45 h pour un échangeur de chaleur.
Cordialement
maclimatisation.com
Vous ne laissez pas le temps à la machine pou réchauffer votre eau.
Pour info extrait d'internet :
"Pour une élévation de température de 13°C, c'est à dire une eau à 15°C pour atteindre 28°C, il faudra 104 heures pour un réchauffeur électrique, 117 heures pour une pompe à chaleur et de 25 à 45 h pour un échangeur de chaleur.
Cordialement
maclimatisation.com
14 octobre 2024 à 17:24

Bonjour.
La pac basse température permet d'avoir l'eau chaude et le chauffage.
Au niveau du confort les radiateurs fonte ne feront, normalement pas l'affaire.
Au niveau basset température le chauffage n'a rien avoir avec les températures d'avant.
En effet il va y avoir une température beaucoup moins chaude de l'eau qui circule dans vos radiateurs mais cela en permanence. L'avantage besoin d'une puissance moins importante, grosse économie d'énergie en chauffage.
Par ailleurs les chaudières gaz neuves vont être interdites en changement.
Voyez avec votre installateur et les organismes ma prim renov des différentes possibilités.
Cordialement.
maclimatisation.com
La pac basse température permet d'avoir l'eau chaude et le chauffage.
Au niveau du confort les radiateurs fonte ne feront, normalement pas l'affaire.
Au niveau basset température le chauffage n'a rien avoir avec les températures d'avant.
En effet il va y avoir une température beaucoup moins chaude de l'eau qui circule dans vos radiateurs mais cela en permanence. L'avantage besoin d'une puissance moins importante, grosse économie d'énergie en chauffage.
Par ailleurs les chaudières gaz neuves vont être interdites en changement.
Voyez avec votre installateur et les organismes ma prim renov des différentes possibilités.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 octobre 2024 à 17:40

Bonjour.
Vous confondez les performances des splits en version mono et en version multi.
Pour la version multi et avec le modèle 2MXM50A les performances sont celles que je vous ai annoncés.
Il n'y a pas de bridage d'unité intérieure.
Il peut y avoir dans certains cas un bridage du groupe extérieur mais ce n'est pas tout le temps le cas.
Pour comprendre les performances annoncées la puissance chaud minimale est la puissance par -15°C extérieur, la puissance chaud nominale est la puissance par +7°C extérieur, la puissance maximale sera par +15°C extérieur.
Cordialement.
Vous confondez les performances des splits en version mono et en version multi.
Pour la version multi et avec le modèle 2MXM50A les performances sont celles que je vous ai annoncés.
Il n'y a pas de bridage d'unité intérieure.
Il peut y avoir dans certains cas un bridage du groupe extérieur mais ce n'est pas tout le temps le cas.
Pour comprendre les performances annoncées la puissance chaud minimale est la puissance par -15°C extérieur, la puissance chaud nominale est la puissance par +7°C extérieur, la puissance maximale sera par +15°C extérieur.
Cordialement.
13 octobre 2024 à 16:26

Bonjour.
L'artisan doit certainement vous proposé une PAC basse température. Il est clair qu'avec d'ancien fonte il vous faut une PAC haute température.
Par ailleurs avant d'effectuer le chantier il va falloir qu'il procède à un désembouage complet des circuits.
Perso je mettrai une PAC basse température et changerez mes radiateurs.
Vous aurez un confort plus adapté.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'artisan doit certainement vous proposé une PAC basse température. Il est clair qu'avec d'ancien fonte il vous faut une PAC haute température.
Par ailleurs avant d'effectuer le chantier il va falloir qu'il procède à un désembouage complet des circuits.
Perso je mettrai une PAC basse température et changerez mes radiateurs.
Vous aurez un confort plus adapté.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 octobre 2024 à 15:28

Eh bien non de sont deux marques différentes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
12 octobre 2024 à 18:32

Bonjour,
Vous avez un groupe extérieur de marque Mitsubishi Heavy Industrie et une intérieure MSZ-AP15VG qui est de marque Mitsubishi Electric. Donc de marque différentes, c'est la raison de votre problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un groupe extérieur de marque Mitsubishi Heavy Industrie et une intérieure MSZ-AP15VG qui est de marque Mitsubishi Electric. Donc de marque différentes, c'est la raison de votre problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 octobre 2024 à 12:03

Bonjour.
En fonctionnant tout seul le 4,2 donnera 4,6 kW en chaud et le 2 donnera 3 kW en chaud.
Quand les 2 fonctionneront en même temps ils donneront respectivement 3,79kW et 1,81 kW en chaud.
Cordialement
maclimatisation.com
En fonctionnant tout seul le 4,2 donnera 4,6 kW en chaud et le 2 donnera 3 kW en chaud.
Quand les 2 fonctionneront en même temps ils donneront respectivement 3,79kW et 1,81 kW en chaud.
Cordialement
maclimatisation.com
11 octobre 2024 à 12:32

Bonjour.
Je rejoins PL généralement il est fortement conseillé de changer le moteur du ventilateur et la carte inverter en même temps.
Pas l'une puis après essai l'autre.
Sinon risque de rebelote. C'est peut être le cas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rejoins PL généralement il est fortement conseillé de changer le moteur du ventilateur et la carte inverter en même temps.
Pas l'une puis après essai l'autre.
Sinon risque de rebelote. C'est peut être le cas.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2024 à 18:25

Bonjour PL.
Cela peut se faire mais il faut connaitre exactement de quel groupe il s'agit.
Cordialement
maclimatisation.com
Cela peut se faire mais il faut connaitre exactement de quel groupe il s'agit.
Cordialement
maclimatisation.com
10 octobre 2024 à 18:01

Bonjour.
Déjà nous donner la référence complète du groupe extérieur, comme par exemple 2MXM40A, 2MXM50A...
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà nous donner la référence complète du groupe extérieur, comme par exemple 2MXM40A, 2MXM50A...
Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2024 à 17:32

Bonjour.
Le code E6 peut venir soi d'une défaillance d'une sonde, soit le plus probable d'un manque de fluide.
Faites appel à un pro car vous ne pourrez pas vous dépanner vous mêmes.
Cordialement
maclimatisation.com
Le code E6 peut venir soi d'une défaillance d'une sonde, soit le plus probable d'un manque de fluide.
Faites appel à un pro car vous ne pourrez pas vous dépanner vous mêmes.
Cordialement
maclimatisation.com
08 octobre 2024 à 17:58

Bonjour.
Attention à la date de fabrication car cela peut poser problème lors d'une demande sous garantie.
Dans la mesure où la mise en service a été faite par un pro.
Pour la seconde grille, je vous conseille de connecter les sorties restantes Inutile de rallonger les gaines. Il faut au contraire qu'elles soi bien tirées afin d'empêcher une réduction de pression.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention à la date de fabrication car cela peut poser problème lors d'une demande sous garantie.
Dans la mesure où la mise en service a été faite par un pro.
Pour la seconde grille, je vous conseille de connecter les sorties restantes Inutile de rallonger les gaines. Il faut au contraire qu'elles soi bien tirées afin d'empêcher une réduction de pression.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2024 à 17:47

Bonjour.
Déjà si lé référence donnée est bonne PEAD-SM71JA, vous avez une version relativement âgée au alentour de 2018.
Par ailleurs il vous faut mettre une seconde grille de reprise car cette machine à besoin d'une reprise de 1300M3/H.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà si lé référence donnée est bonne PEAD-SM71JA, vous avez une version relativement âgée au alentour de 2018.
Par ailleurs il vous faut mettre une seconde grille de reprise car cette machine à besoin d'une reprise de 1300M3/H.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2024 à 13:04

Bonjour.
Cela vient de votre VMC qui aspire en permanence l'air des pièces.
Vous avez très certainement bouché les entrée d'air qui sont généralement sur le haut des fenêtres et votre pièce se met en dépression.
Le cloc que vous entendez est simplement l'air qui est aspiré via le tuyau d'évacuation des condensats.
Mais comme celui ci est trop petit il a être insuffisant et cela va produire un phénomène de trop plein et engendrer ce bruit..
Donc débouchez vos arrivée d'air. Ce bruit se fera aussi clIm à l'arrêt.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela vient de votre VMC qui aspire en permanence l'air des pièces.
Vous avez très certainement bouché les entrée d'air qui sont généralement sur le haut des fenêtres et votre pièce se met en dépression.
Le cloc que vous entendez est simplement l'air qui est aspiré via le tuyau d'évacuation des condensats.
Mais comme celui ci est trop petit il a être insuffisant et cela va produire un phénomène de trop plein et engendrer ce bruit..
Donc débouchez vos arrivée d'air. Ce bruit se fera aussi clIm à l'arrêt.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 octobre 2024 à 06:57

Bonjour,
Voyez avec votre installateur car chaque zone doit posséder son propre thermostat, qu'il soit filaire ou wifi. Il semble y avoir un problème de paramétrage.
Cordialement,
maclimatisation.com
Voyez avec votre installateur car chaque zone doit posséder son propre thermostat, qu'il soit filaire ou wifi. Il semble y avoir un problème de paramétrage.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 septembre 2024 à 10:40

Bonjour,
Je prends un peu tardivement connaissance de votre post et le clignotement que l'on voit d'une sécurité sur votre vidéo vient la plupart du temps d'un mauvais enclenchement d'un volet de balayage.
Généralement, ils ont sur la gauche une partie coulissante qui sert à les enlever pour nettoyage ou intervention.
Si ce dernier n'est pas remis correctement à fond, cela peut mettre la machine en sécurité.
Vérifiez ce point, on ne sait jamais.
maclimatisation.com
Je prends un peu tardivement connaissance de votre post et le clignotement que l'on voit d'une sécurité sur votre vidéo vient la plupart du temps d'un mauvais enclenchement d'un volet de balayage.
Généralement, ils ont sur la gauche une partie coulissante qui sert à les enlever pour nettoyage ou intervention.
Si ce dernier n'est pas remis correctement à fond, cela peut mettre la machine en sécurité.
Vérifiez ce point, on ne sait jamais.
maclimatisation.com
28 septembre 2024 à 15:26

Bonjour.
Il me semble que 30 cm pour une cassette c'est trop.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il me semble que 30 cm pour une cassette c'est trop.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 septembre 2024 à 13:17

Bonjour.
Vérifiez sur la notice d'installation la hauteur admise.
Car celle ci est est relativement faible pour les cassettes.
Cordialement.
maclimatisatkion.com
Vérifiez sur la notice d'installation la hauteur admise.
Car celle ci est est relativement faible pour les cassettes.
Cordialement.
maclimatisatkion.com
24 septembre 2024 à 07:23

Bonjour.
La pompe de relevage est défaillante.
Soit parce qu'elle est bouchée, ou le flotteur est bloqué, soit elle est HS.
Cordialement
maclimatisation.com
La pompe de relevage est défaillante.
Soit parce qu'elle est bouchée, ou le flotteur est bloqué, soit elle est HS.
Cordialement
maclimatisation.com
23 septembre 2024 à 19:28

Bonjour.
Cela peut venir de la ventilation forcée obligatoire dans les immeubles récents.
En effet si vous avez bouché les barrettes d'air de vos menuiseries donnant sur l'extérieur, la ventilation forcée va mettre votre pièce en dépression et tirer l'air via le tuyau de condensats.
Ce dernier étant simplement d'un diamètre de 16 cela va produire un bruit de toc toc régulièrement.
Si vous ouvrez une fenêtre le bruit s'arrêtera.
Donc débouchez vos grilles de renouvèlement d'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut venir de la ventilation forcée obligatoire dans les immeubles récents.
En effet si vous avez bouché les barrettes d'air de vos menuiseries donnant sur l'extérieur, la ventilation forcée va mettre votre pièce en dépression et tirer l'air via le tuyau de condensats.
Ce dernier étant simplement d'un diamètre de 16 cela va produire un bruit de toc toc régulièrement.
Si vous ouvrez une fenêtre le bruit s'arrêtera.
Donc débouchez vos grilles de renouvèlement d'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 septembre 2024 à 07:44

Bonjour,
Le risque, c'est la perte de performance, surtout en mode chauffage.
Personnellement, je refais. L'erreur est humaine, mais il faut l'assumer.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le risque, c'est la perte de performance, surtout en mode chauffage.
Personnellement, je refais. L'erreur est humaine, mais il faut l'assumer.
Cordialement,
maclimatisation.com
07 septembre 2024 à 10:59

Bonjour.
Le groupe est préchargé pour combien de mètre ?
Quel est la marque et le modèle du groupe.?
Maclimatisation.com
Le groupe est préchargé pour combien de mètre ?
Quel est la marque et le modèle du groupe.?
Maclimatisation.com
05 septembre 2024 à 07:49

Bonjour.
Déjà les longueurs maximales du constructeur ont elles été respectées.
Car 20 mètres pour un bi-split me paraît trop long.
Même en rajoutant du fluide frigorigène cela risque de ne pas résoudre le problème.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà les longueurs maximales du constructeur ont elles été respectées.
Car 20 mètres pour un bi-split me paraît trop long.
Même en rajoutant du fluide frigorigène cela risque de ne pas résoudre le problème.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 septembre 2024 à 06:56

Bonjour.
Pouvez-vous confirmer que votre installation comporte un MXZ-5F102VF et 2 unités intérieures.
Car le problème vient peut être de là.
Ce groupe extérieure est prévu pour alimenter 5 unités intérieures.
Si oui pourquoi le choix de ce groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pouvez-vous confirmer que votre installation comporte un MXZ-5F102VF et 2 unités intérieures.
Car le problème vient peut être de là.
Ce groupe extérieure est prévu pour alimenter 5 unités intérieures.
Si oui pourquoi le choix de ce groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 septembre 2024 à 06:51

Bonjour.
Les tuyauteries ne se serrent pas au pifomètre mais à la clé dynamométrique.
Ensuite avez vous fait un tirage au vide ?
Bref essayez de trouver maintenant un pro dans votre secteur qui veuille bien intervenir.
Budget à prévoir environ 350€ à 600€
Cordialement.
maclimatisation.com
Les tuyauteries ne se serrent pas au pifomètre mais à la clé dynamométrique.
Ensuite avez vous fait un tirage au vide ?
Bref essayez de trouver maintenant un pro dans votre secteur qui veuille bien intervenir.
Budget à prévoir environ 350€ à 600€
Cordialement.
maclimatisation.com
30 août 2024 à 13:16

Bonjour,
Préparez le chéquier car effectivement vous avez un manque de fluide.
Bref maintenant il va falloir trouver un pro qui veuille bien intervenir et vous risquez de sentir la douloureuse élevée.
De plus la mise en service n'ayant pas été effectué par un pro agréé vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Préparez le chéquier car effectivement vous avez un manque de fluide.
Bref maintenant il va falloir trouver un pro qui veuille bien intervenir et vous risquez de sentir la douloureuse élevée.
De plus la mise en service n'ayant pas été effectué par un pro agréé vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2024 à 21:27

Bonjour,
Pourquoi avez-vous démonté la carte électronique alors que la machine fonctionnait très bien ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Pourquoi avez-vous démonté la carte électronique alors que la machine fonctionnait très bien ?
Cordialement,
maclimatisation.com
15 août 2024 à 15:47

Bonjour.
Vous avez très certainement grillé la platine électronique du split.
Il ne vous reste plus qu'à la changer et surtout de la trouver.
Les distributeurs de cette marque ne vendent pas aux particuliers.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez très certainement grillé la platine électronique du split.
Il ne vous reste plus qu'à la changer et surtout de la trouver.
Les distributeurs de cette marque ne vendent pas aux particuliers.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 août 2024 à 15:42

Bonjour.
Pour la vérification des bons adressages il y a la fonction correction dans le manuel section Essai.
Pour le reste faites donc appel à un pro avant de corriger les éventuelles erreurs de pose qui peuvent revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour la vérification des bons adressages il y a la fonction correction dans le manuel section Essai.
Pour le reste faites donc appel à un pro avant de corriger les éventuelles erreurs de pose qui peuvent revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 août 2024 à 06:24

Bonjour,
Pour l'adressage rien de plus simple. Il suffit de lire votre notice qui vous indique la procédure à suivre. Il y a un bouton à manipuler.
Pour le fluide si vous avez un doute il faut que vous le récupériez afin de la peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'adressage rien de plus simple. Il suffit de lire votre notice qui vous indique la procédure à suivre. Il y a un bouton à manipuler.
Pour le fluide si vous avez un doute il faut que vous le récupériez afin de la peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 août 2024 à 21:19

Bonjour,
Très certainement un mauvais adressage des splits.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement un mauvais adressage des splits.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 août 2024 à 19:18

Bonjour.
Est-ce que le pro a retirer le fluide de la machine pour le peser ?
Sinon il n'a rien fait de concluant pour peser le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le pro a retirer le fluide de la machine pour le peser ?
Sinon il n'a rien fait de concluant pour peser le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2024 à 09:06

Bonjour.
Eh oui PL on pourra le répéter encore et encore mais beaucoup pense dépanner une clim comme un vélo.
Bref.

Eh oui PL on pourra le répéter encore et encore mais beaucoup pense dépanner une clim comme un vélo.
Bref.


02 août 2024 à 18:05

Bonjour,
Vos tuyaux frigorifiques givrés sont le signe d'un manque de fluide.
Il s'agit de la maladie des climatiseurs Airton avec leurs raccords de mauvaise qualité.
En somme, si vous avez la chance de trouver un frigoriste, préparez votre chéquier.
Cordialement,
maclimatisation.com
Vos tuyaux frigorifiques givrés sont le signe d'un manque de fluide.
Il s'agit de la maladie des climatiseurs Airton avec leurs raccords de mauvaise qualité.
En somme, si vous avez la chance de trouver un frigoriste, préparez votre chéquier.
Cordialement,
maclimatisation.com
30 juillet 2024 à 21:13

Bonjour.
Votre installation doit être très vieille compte tenu des renseignements donnés.
Il s'agirait donc d'un système tout ou rien et non inverter. Déjà si un condensateur est gonflé il faut le changer.
Par ailleurs vous dites que vous avez mis les manos et que vous n'avez pas perdu de fluide.
Cela est impossible de contrôler la charge d'une machine à l'arrêt en posant simplement les manos.
Ce que vous lisez sur les manos c'est une pression à une certaine température.
Cette pression changera constamment suivant que la température extérieure monte ou descende.
Et pour finir si le fluide est du R22 le dépannage peut devenir impossible car celui ci est interdit depuis 2015.
Cordialement
maclimatisation.com
Votre installation doit être très vieille compte tenu des renseignements donnés.
Il s'agirait donc d'un système tout ou rien et non inverter. Déjà si un condensateur est gonflé il faut le changer.
Par ailleurs vous dites que vous avez mis les manos et que vous n'avez pas perdu de fluide.
Cela est impossible de contrôler la charge d'une machine à l'arrêt en posant simplement les manos.
Ce que vous lisez sur les manos c'est une pression à une certaine température.
Cette pression changera constamment suivant que la température extérieure monte ou descende.
Et pour finir si le fluide est du R22 le dépannage peut devenir impossible car celui ci est interdit depuis 2015.
Cordialement
maclimatisation.com
29 juillet 2024 à 06:53

Bonjour.
Vous êtes équipé effectivement d'un clapet anti retour (pièce orange).
Votre pompe est très certainement HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous êtes équipé effectivement d'un clapet anti retour (pièce orange).
Votre pompe est très certainement HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 juillet 2024 à 08:34

Bonjour.
PL l'eau qui se situe entre le flotteur et le moteur peut redescendre.
D'ailleurs certains fabriquant l'ont compris et mette de série un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
PL l'eau qui se situe entre le flotteur et le moteur peut redescendre.
D'ailleurs certains fabriquant l'ont compris et mette de série un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 20:48

Bonjour.
Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.
Cordialement
maclimatisation.com
Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.
Cordialement
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 19:19

Bonjour,
Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 19:19

Bonjour l'apprenti sorcier Yaya81
Je n'ai pas fait référence à aucun CV, bref.
Pour ce qui est de l'attestation de capacité je vous laisse, ainsi qu'à toute personne qui le désire aller le vérifier sur le site officiel de l'ADEME pour SARL Allo Assistance Climatisation 83560 Esparron N°agrément 09-00247
https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf
Est-ce que vous y figurer vous ??
Cordialement.
maclimatisation.com

Je n'ai pas fait référence à aucun CV, bref.
Pour ce qui est de l'attestation de capacité je vous laisse, ainsi qu'à toute personne qui le désire aller le vérifier sur le site officiel de l'ADEME pour SARL Allo Assistance Climatisation 83560 Esparron N°agrément 09-00247
https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf
Est-ce que vous y figurer vous ??

Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 15:15

Bonjour.
Tout à fait d'accord avec PL.
On se demande pourquoi on autorise encore cela.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout à fait d'accord avec PL.
On se demande pourquoi on autorise encore cela.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 11:34

Bonjour.
Je ne vous ai pas insulté mais dit tout simplement que vous dites et faites n'importe quoi.
De plus pour rappel les interventions que vous faites sont interdites par la loi et sont réservés au pro agréés.
Pour info la mise en service de machine contenant du fluide est strictement réglementée aux entreprises agrées.
De ce fait la vente en ai interdite si il n' y a pas un pro agréé pour la mise en service ?
Certaines grande surface du sud en ont déjà faite les frais avec des amendes qui étaient initialement de 1500€ par machines vendues portées à 17500€ pour récidive.
Salut l'apprenti sorcier
L'expert rigolo


maclimatisation.com
Je ne vous ai pas insulté mais dit tout simplement que vous dites et faites n'importe quoi.
De plus pour rappel les interventions que vous faites sont interdites par la loi et sont réservés au pro agréés.
Pour info la mise en service de machine contenant du fluide est strictement réglementée aux entreprises agrées.
De ce fait la vente en ai interdite si il n' y a pas un pro agréé pour la mise en service ?
Certaines grande surface du sud en ont déjà faite les frais avec des amendes qui étaient initialement de 1500€ par machines vendues portées à 17500€ pour récidive.
Salut l'apprenti sorcier
L'expert rigolo



maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 07:32

Bonsoir,
Déjà la machine est quasiment vide donc nous avons ici un deuxième apprenti sorcier.

Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà la machine est quasiment vide donc nous avons ici un deuxième apprenti sorcier.


Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 21:57