Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Actuellement
10 404
questions dans le
forum climatisation
9938
Conseils Forum Climatisation : Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour.
Ma PAC est une Aldes T-one installée et mise en route en 2020 lors de la livraison de notre maison.
Jusqu’à maintenant, nous étions satisfait de cette solution qui est réversible et permet de rafraîchir notre maison en été.
Mais depuis quelques temps, la consommation de notre PAC a considérablement augmenté (presque doublée) et le module externe givre beaucoup au point de gêner la rotation du ventilateur.
Aujourd’hui, j’ai dû dégivrer celui-ci en versant de l’eau chaude sur le radiateur (hors tension).
Mon plus gros problème est que dans ma région (Royan), je ne trouve pas de personne qui connaissent ce produit et depuis le départ, je fais l’entretien minimum de ma PAC.
C’est à dire, le changement 2 fois par ans du gros filtre papier présent dans l’unité intérieure et un nettoyage du radiateur au début de l’été.
Électromécanicien de formation, j’ai regardé dans le menu installateur de ma PAC et je suis étonné de voir que le compresseur a une consigne d’environ 92Hz et permanence.
Hormis un matin, il y a environ une semaine, un défaut E57 que j’ai annulé en coupant l’alimentation de ma PAC une dizaine de minutes.
Merci d’avance pour vos contributions.
Ma PAC est une Aldes T-one installée et mise en route en 2020 lors de la livraison de notre maison.
Jusqu’à maintenant, nous étions satisfait de cette solution qui est réversible et permet de rafraîchir notre maison en été.
Mais depuis quelques temps, la consommation de notre PAC a considérablement augmenté (presque doublée) et le module externe givre beaucoup au point de gêner la rotation du ventilateur.
Aujourd’hui, j’ai dû dégivrer celui-ci en versant de l’eau chaude sur le radiateur (hors tension).
Mon plus gros problème est que dans ma région (Royan), je ne trouve pas de personne qui connaissent ce produit et depuis le départ, je fais l’entretien minimum de ma PAC.
C’est à dire, le changement 2 fois par ans du gros filtre papier présent dans l’unité intérieure et un nettoyage du radiateur au début de l’été.
Électromécanicien de formation, j’ai regardé dans le menu installateur de ma PAC et je suis étonné de voir que le compresseur a une consigne d’environ 92Hz et permanence.
Hormis un matin, il y a environ une semaine, un défaut E57 que j’ai annulé en coupant l’alimentation de ma PAC une dizaine de minutes.
Merci d’avance pour vos contributions.
18 janvier 2025 à 23:14
Questions / Réponses Climatisation 1
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour,
Le dégivrage automatique démarre-t-il ? (si oui je suppose qu'il n'est pas efficace et ne dégivre pas l'échangeur correctement).
Si, oui et si après un démarrage avec un échangeur totalement dégivré, le givre apparaît de façon intense mais localisée sur un bout de l'échangeur, puis s'étend progressivement sur le reste de l'échangeur, c'est un signe d'un problème avec l'écoulement du gaz frigo (manque de gaz, problème de vanne...)
Le dégivrage automatique démarre-t-il ? (si oui je suppose qu'il n'est pas efficace et ne dégivre pas l'échangeur correctement).
Si, oui et si après un démarrage avec un échangeur totalement dégivré, le givre apparaît de façon intense mais localisée sur un bout de l'échangeur, puis s'étend progressivement sur le reste de l'échangeur, c'est un signe d'un problème avec l'écoulement du gaz frigo (manque de gaz, problème de vanne...)
19 janvier 2025 à 07:52
Questions / Réponses Climatisation 2
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour,
Je rajouterai qu'il s'agit aussi peut-être d'un problème de dimensionnement. Est-ce qu'à la base un bilan thermique même simplifié a été fait ?
Qu'avez-vous comme volume à traiter ? Quelle est la puissance de votre machine ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai qu'il s'agit aussi peut-être d'un problème de dimensionnement. Est-ce qu'à la base un bilan thermique même simplifié a été fait ?
Qu'avez-vous comme volume à traiter ? Quelle est la puissance de votre machine ?
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 08:32
Questions / Réponses Climatisation 3
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour,
Pour commencer, merci pour vos contributions.
Je vous poste les photos des données lues sur l'afficheur de l'unité intérieure :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Sur la 3ème photo, vous pouvez voir que le compresseur ne s'arrête jamais ?
Actuellement, notre consommation journalière est de 62 kWh alors que l'année passée à la même époque on consommait un max de 30 kWh !
En recherchant sur le internet j'ai trouvé plusieurs documentations sur ma PAC et sur l'une d'elle les codes de défauts apparaissent :
E57 Manque de réfrigérant ou vanne de service fermée Vérifier la sonde, la charge de fluide frigorigène + contrôle fuite
Concernant le dimensionnement, nous avons utilisé cette PAC sans aucun souci depuis 5 ans et pour plus de précision, l'été dernier nous trouvions déjà que la PAC rafraichissait moins que les années précédentes.
Peut-être un signe ?
Merci d'avance pour votre aide. ;)
Pour commencer, merci pour vos contributions.
Je vous poste les photos des données lues sur l'afficheur de l'unité intérieure :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Sur la 3ème photo, vous pouvez voir que le compresseur ne s'arrête jamais ?
Actuellement, notre consommation journalière est de 62 kWh alors que l'année passée à la même époque on consommait un max de 30 kWh !
En recherchant sur le internet j'ai trouvé plusieurs documentations sur ma PAC et sur l'une d'elle les codes de défauts apparaissent :
E57 Manque de réfrigérant ou vanne de service fermée Vérifier la sonde, la charge de fluide frigorigène + contrôle fuite
Concernant le dimensionnement, nous avons utilisé cette PAC sans aucun souci depuis 5 ans et pour plus de précision, l'été dernier nous trouvions déjà que la PAC rafraichissait moins que les années précédentes.
Peut-être un signe ?
Merci d'avance pour votre aide. ;)
19 janvier 2025 à 09:40
Questions / Réponses Climatisation 4
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour,
Donc probablement manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc probablement manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 13:04
Questions / Réponses Climatisation 5
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Questions / Réponses Climatisation 6
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Re.
C'est je pense une installation de type Ribo.
Et il est vrai que ce n'est vraiment pas évident quelquefois à dépanner.
Dans quelle région êtes-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est je pense une installation de type Ribo.
Et il est vrai que ce n'est vraiment pas évident quelquefois à dépanner.
Dans quelle région êtes-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 13:46
Questions / Réponses Climatisation 7
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
J'habite à Saint Palais sur Mer à côté de Royan.
19 janvier 2025 à 16:25
Questions / Réponses Climatisation 8
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour.
Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
20 janvier 2025 à 10:47
Questions / Réponses Climatisation 9
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour à tous et merci pour vos messages.
Ce matin, j'ai enfin trouvé une société qui doit intervenir vendredi prochain pour un devis.
Recherche de fuite et analyse obligatoire avant recharge.
J'ai vérifié, visuellement, les raccords aux niveaux de l'unité intérieure et de l'échangeur extérieur sans constater de givre sur les tuyaux ou d'écoulement puisque ceux-ci étaient complétement secs.
En fouinant sur internet j'ai lu :
Qu'une fuite génère un suintement gras ?
Que le fluide frigorigène devait être changé tous les 5 Ans ?
Est-ce vrai ?
Si je n'ai pas de fuite au niveau des raccords oû peut-être la fuite ?
Moi qui pensait que comme un frigo, le fluide frigo était "presque éternel"
Ce matin encore obligé de dégivrer le radiateur de l'échangeur
Je compléterai ce sujet après intervention du frigoriste.
@ suivre.....
Ce matin, j'ai enfin trouvé une société qui doit intervenir vendredi prochain pour un devis.
Recherche de fuite et analyse obligatoire avant recharge.
J'ai vérifié, visuellement, les raccords aux niveaux de l'unité intérieure et de l'échangeur extérieur sans constater de givre sur les tuyaux ou d'écoulement puisque ceux-ci étaient complétement secs.
En fouinant sur internet j'ai lu :
Qu'une fuite génère un suintement gras ?
Que le fluide frigorigène devait être changé tous les 5 Ans ?
Est-ce vrai ?
Si je n'ai pas de fuite au niveau des raccords oû peut-être la fuite ?
Moi qui pensait que comme un frigo, le fluide frigo était "presque éternel"
Ce matin encore obligé de dégivrer le radiateur de l'échangeur
Je compléterai ce sujet après intervention du frigoriste.
@ suivre.....
20 janvier 2025 à 12:01
Questions / Réponses Climatisation 10
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour.
Non absolument pas on ne remplace pas le fluide tous les 5 ans, un circuit étanche n'oblige aucunement cette intervention, souvent c'est du vol, comme c'est souvent le cas pour les clims de voitures.
Non absolument pas on ne remplace pas le fluide tous les 5 ans, un circuit étanche n'oblige aucunement cette intervention, souvent c'est du vol, comme c'est souvent le cas pour les clims de voitures.
20 janvier 2025 à 17:56
Questions / Réponses Climatisation 11
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Re, si c'est une micro fuite il n'y a pas toujours du gras, enlèvement du gaz avec groupe de transfert et bouteille de transfert, pesage suivant les recommandations constructeur si manque de gaz un test azote à 25/30 bars est nécessaire.
Réparation si besoin est, contrôle en test azote, après réparation, tirage au vide, suivant avis du technicien remise du gaz avec complément si nécessaire, ou gaz neuf.
Réparation si besoin est, contrôle en test azote, après réparation, tirage au vide, suivant avis du technicien remise du gaz avec complément si nécessaire, ou gaz neuf.
20 janvier 2025 à 18:03
Questions / Réponses Climatisation 12
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Merci PL.
Ce soir je me coucherai moins bête.
Ce soir je me coucherai moins bête.
20 janvier 2025 à 20:10
Questions / Réponses Climatisation 13
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour,
Après l'intervention d'un frigoriste, il s'avère que de légères fuites sont présentes sur notre PAC interne et externe.
Programme des réjouissances :
Récupération de la charge,
Changement des flexibles entre la PAC et le ballon d'eau chaude,
Reprise des connecteurs entre PAC interne et externe,
Détection de fuite hydrogénée,
Et pour finir charge 1,5kg de R410 A.
J'attends le devis complet pour valider la réparation.
Et ensuite souscrire à un contrat de maintenance auprès de cette société qui me semble sérieuse.
@ suivre...
Après l'intervention d'un frigoriste, il s'avère que de légères fuites sont présentes sur notre PAC interne et externe.
Programme des réjouissances :
Récupération de la charge,
Changement des flexibles entre la PAC et le ballon d'eau chaude,
Reprise des connecteurs entre PAC interne et externe,
Détection de fuite hydrogénée,
Et pour finir charge 1,5kg de R410 A.
J'attends le devis complet pour valider la réparation.
Et ensuite souscrire à un contrat de maintenance auprès de cette société qui me semble sérieuse.
@ suivre...
24 janvier 2025 à 18:44
Questions / Réponses Climatisation 14
Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée
Bonjour.
Après intervention, il s'avère que les liaisons frigorifiques étaient rayées et qu'à la place de1,5 kg de gaz il restait 0,6 kg.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une société compétente pour entretenir ma PAC Aldes et la moins bonne c'est que l'installation douteuse de ma PAC m'a coûté environ 1300 € à travers les deux interventions.
Je vais faire une demande auprès de ma garantie décennale, mais ayant déjà effectué la réparation, j'ai quelques doutes sur le résultat.
Merci aux contributeurs de ce sujet ;)
Après intervention, il s'avère que les liaisons frigorifiques étaient rayées et qu'à la place de1,5 kg de gaz il restait 0,6 kg.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une société compétente pour entretenir ma PAC Aldes et la moins bonne c'est que l'installation douteuse de ma PAC m'a coûté environ 1300 € à travers les deux interventions.
Je vais faire une demande auprès de ma garantie décennale, mais ayant déjà effectué la réparation, j'ai quelques doutes sur le résultat.
Merci aux contributeurs de ce sujet ;)
02 avril 2025 à 10:22