Bonjour à tous.
J'ai acheté une maison il y a quelques temps qui dispose d'une pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-4C80VA avec 4 splits. Malheureusement, lorsque je mets le chauffage en route, rien ne sort.
En réglage automatique via la télécommande, malgré que j'indique 18°, il n'y a que de l'air froid qui sort.
Sur l'unité extérieure, je remarque que le ventilateur ne se lance pas, même si je l'aide à la main.
De plus, une LED rouge clignote 13 fois.
D'après l'ancien propriétaire, elle fonctionnait encore l'été dernier en mode froid sans problème.
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai acheté une maison il y a quelques temps qui dispose d'une pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-4C80VA avec 4 splits. Malheureusement, lorsque je mets le chauffage en route, rien ne sort.
En réglage automatique via la télécommande, malgré que j'indique 18°, il n'y a que de l'air froid qui sort.
Sur l'unité extérieure, je remarque que le ventilateur ne se lance pas, même si je l'aide à la main.
De plus, une LED rouge clignote 13 fois.
D'après l'ancien propriétaire, elle fonctionnait encore l'été dernier en mode froid sans problème.
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup pour votre aide.
13 février 2025 à 19:03
Questions / Réponses Climatisation 1
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Bonjour.
13 clignotements rouges indiquent -comme par hasard- que le ventilateur ne tourne plus. La partie moteur est activée par 3 phases générées sur la carte. Mais le moteur inclue aussi un dispositif qui indique à la carte sa vitesse de rotation. La panne peut donc se situer soit sur l'excitation, donc la carte, soit dans le moteur.
Si vous avez des notions en mesures électriques, je peux éventuellement vous aider à préciser le diagnostic. Dans ce cas, faites une photo de la partie de carte où arrivent les 2 câbles qui mènent au moteur (3 et 5 fils).
13 clignotements rouges indiquent -comme par hasard- que le ventilateur ne tourne plus. La partie moteur est activée par 3 phases générées sur la carte. Mais le moteur inclue aussi un dispositif qui indique à la carte sa vitesse de rotation. La panne peut donc se situer soit sur l'excitation, donc la carte, soit dans le moteur.
Si vous avez des notions en mesures électriques, je peux éventuellement vous aider à préciser le diagnostic. Dans ce cas, faites une photo de la partie de carte où arrivent les 2 câbles qui mènent au moteur (3 et 5 fils).
14 février 2025 à 10:53
Questions / Réponses Climatisation 2
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Je vous remercie sincèrement pour votre réponse et votre aide.
Je n'ai pas de notions en la matière, mais je vais essayer de me débrouiller pour vérifier. J'avais fait venir un technicien de Conforthermique qui m'avait dit quelque chose de similaire et m'avait proposé un devis entre 3000 et 4000 euros pour la recherche et le changement de pièce.
Je ne remets pas en question son expertise, mais cela reste une somme importante.
C'est pourquoi j'ai décidé de vérifier par moi-même.
J'ai un ami électricien, je vais le contacter pour avoir son avis.
Je n'ai pas de notions en la matière, mais je vais essayer de me débrouiller pour vérifier. J'avais fait venir un technicien de Conforthermique qui m'avait dit quelque chose de similaire et m'avait proposé un devis entre 3000 et 4000 euros pour la recherche et le changement de pièce.
Je ne remets pas en question son expertise, mais cela reste une somme importante.
C'est pourquoi j'ai décidé de vérifier par moi-même.
J'ai un ami électricien, je vais le contacter pour avoir son avis.
14 février 2025 à 22:05
Questions / Réponses Climatisation 3
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Bonjour,
Déjà mettez vos télécommandes sur le mode chaud (soleil sur la télécommande) et demandez une température de 30°C. Attendez environ 5 minutes pour savoir si le groupe extérieur se déclenche.
Par ailleurs êtes-vous sur de 13 clignotements rouge ? En effet j'ai trouvé 12, 14 mais pas 13.
Par ailleurs est-ce que les leds vertes des unités intérieures sont fixes ou clignotent ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà mettez vos télécommandes sur le mode chaud (soleil sur la télécommande) et demandez une température de 30°C. Attendez environ 5 minutes pour savoir si le groupe extérieur se déclenche.
Par ailleurs êtes-vous sur de 13 clignotements rouge ? En effet j'ai trouvé 12, 14 mais pas 13.
Par ailleurs est-ce que les leds vertes des unités intérieures sont fixes ou clignotent ?
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 10:41
Questions / Réponses Climatisation 4
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Questions / Réponses Climatisation 5
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Bonjour Dom-Aom,
Je n'avais pas cette info. Là je pense que vous serez plus à même de guider Gangrenoob.
En effet généralement il est conseillé de changer le moteur du ventilo et la carte de contrôle.
Dans son cas la carte n'est plus fabriquée. Je pense qu'une réparation de cette dernière est possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'avais pas cette info. Là je pense que vous serez plus à même de guider Gangrenoob.
En effet généralement il est conseillé de changer le moteur du ventilo et la carte de contrôle.
Dans son cas la carte n'est plus fabriquée. Je pense qu'une réparation de cette dernière est possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 12:00
Questions / Réponses Climatisation 6
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Merci pour votre aide.
Les LEDs des unités intérieures restent fixes et sont au nombre de 2 vertes.
J'ai suivi vos instructions en laissant tourner l'appareil pendant 30 minutes, mais malheureusement le problème persiste.
Les LEDs clignotent en rouge 13 fois, puis l'appareil redémarre et le même problème se produit.
J'ai joint des photos et j'ai également retiré un certain nombre de toiles d'araignée, mais je n'ai pas remarqué de brûlure ou d'oxydation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Les LEDs des unités intérieures restent fixes et sont au nombre de 2 vertes.
J'ai suivi vos instructions en laissant tourner l'appareil pendant 30 minutes, mais malheureusement le problème persiste.
Les LEDs clignotent en rouge 13 fois, puis l'appareil redémarre et le même problème se produit.
J'ai joint des photos et j'ai également retiré un certain nombre de toiles d'araignée, mais je n'ai pas remarqué de brûlure ou d'oxydation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







15 février 2025 à 12:16
Questions / Réponses Climatisation 7
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
J'ai oublié d'indiquer que mon beau-père avait de quoi vérifier les tensions.
Donc, dès que possible, je le ferai.
Mon ami a vérifié, avec désolé, je n'ai pas le terme "son stylo d'électricien".
Il y a du courant qui passe dans le câble du ventilateur.
Je ne sais pas si cela peut aider. Encore merci à vous pour votre aide et votre temps !
Donc, dès que possible, je le ferai.
Mon ami a vérifié, avec désolé, je n'ai pas le terme "son stylo d'électricien".
Il y a du courant qui passe dans le câble du ventilateur.
Je ne sais pas si cela peut aider. Encore merci à vous pour votre aide et votre temps !
15 février 2025 à 12:19
Questions / Réponses Climatisation 8
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Aussi j'ai un moteur de ventilateur de MXZ-6C120VA neuf à disposition j'essaierai de prendre la référence exacte du moteur dès que je le peux, je ne sais pas s'il pourrait être compatible.
15 février 2025 à 14:03
Questions / Réponses Climatisation 9
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Questions / Réponses Climatisation 10
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Re,
Essayez de disjoncter l'installation durant 20 secondes et réessayez. Sait-on jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez de disjoncter l'installation durant 20 secondes et réessayez. Sait-on jamais.


Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 14:16
Questions / Réponses Climatisation 11
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Merci, j'avais déjà essayé mais ça n'a pas fonctionné, j'ai appris aujourd'hui que la pompe à chaleur n'avait pas tourné depuis + d'un an et demi.
15 février 2025 à 14:22
Questions / Réponses Climatisation 12
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Oubliez l'autre moteur, celui d'une 6C120 est d'une autre technologie, et n'a d'ailleurs pas les mêmes connecteurs.
La dernière photo réponse 6 montre où faire les mesures en mode ohmmètre. Hors tension, sur CN932, mesurez entre les fils pris 2 à 2, vous devez mesurer environ 15 ohms, et les 3 mesures doivent être identiques. Sinon problème. Dans ce cas, débranchez le câble et refaites les mesures côté câble. Mêmes attentes.
Remettez le câble si besoin et mettez sous tension. Sur l'autre connecteur, à 5 fils, en mode voltmètre continu 20V, mettez en permanence le fil noir sur le fil 5. Sur le fil 4, vous devez lire 5V en permanence. Sur les 3 autres, vous devez lire des alternances de 0V et 5V quand vous tournez lentement l'hélice du ventilo. Si tout ce qui précède est bon, il est assez probable que la carte a un problème. Et ce serait prioritairement le circuit caché sous un radiateur alu juste à côté, c'est lui qui génère les 3 phases qui excitent les enroulements du moteur.
A noter que sur le bord de cette carte vous avez des attaques de corrosion, inspectez toutes vos cartes, car parfois des pistes se font couper au niveau d'une tache noire. Par exemple la piste étroite entre CN932 et le bord présente plusieurs attaques. La grosse à côté aussi, mais pour elle on s'en fiche vu qu'elle est très large.
La dernière photo réponse 6 montre où faire les mesures en mode ohmmètre. Hors tension, sur CN932, mesurez entre les fils pris 2 à 2, vous devez mesurer environ 15 ohms, et les 3 mesures doivent être identiques. Sinon problème. Dans ce cas, débranchez le câble et refaites les mesures côté câble. Mêmes attentes.
Remettez le câble si besoin et mettez sous tension. Sur l'autre connecteur, à 5 fils, en mode voltmètre continu 20V, mettez en permanence le fil noir sur le fil 5. Sur le fil 4, vous devez lire 5V en permanence. Sur les 3 autres, vous devez lire des alternances de 0V et 5V quand vous tournez lentement l'hélice du ventilo. Si tout ce qui précède est bon, il est assez probable que la carte a un problème. Et ce serait prioritairement le circuit caché sous un radiateur alu juste à côté, c'est lui qui génère les 3 phases qui excitent les enroulements du moteur.
A noter que sur le bord de cette carte vous avez des attaques de corrosion, inspectez toutes vos cartes, car parfois des pistes se font couper au niveau d'une tache noire. Par exemple la piste étroite entre CN932 et le bord présente plusieurs attaques. La grosse à côté aussi, mais pour elle on s'en fiche vu qu'elle est très large.
15 février 2025 à 16:44
Questions / Réponses Climatisation 13
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Questions / Réponses Climatisation 14
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
D'accord, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez pris pour tout m'expliquer !
Je vais dès que possible essayer de prendre toutes les mesures et bien vérifier les traces de corrosion qui pourraient, si j'ai bien compris, être la cause.
En effet, elle n'a pas été entretenue depuis très longtemps.
Je vais dès que possible essayer de prendre toutes les mesures et bien vérifier les traces de corrosion qui pourraient, si j'ai bien compris, être la cause.
En effet, elle n'a pas été entretenue depuis très longtemps.
15 février 2025 à 18:28
Questions / Réponses Climatisation 15
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Aussi, j'ai une petite question. Vous dites de "gratter" l'oxydation, mais est-ce que je peux la nettoyer à l'aide d'un coton-tige et d'un produit ?
Je dois avouer avoir peur de gratter et d'abîmer les composants. Merci beaucoup.
Je dois avouer avoir peur de gratter et d'abîmer les composants. Merci beaucoup.
15 février 2025 à 20:26
Questions / Réponses Climatisation 16
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Je doute que la trace brillante parte avec un coton tige. Une petite pointe de cutter sera probablement plus efficace. Pour info cette trace n'est pas de l'oxydation, c'est soit une petite goutte de soudure qui aura atterri là, soit de l'électromigration, déplacement de métal provoqué par un champ électrique sur un substrat isolant en présence d'humidité. A faire hors tension, bien sûr.
Si vous remarquez une piste attaquée, vérifiez qu'entre 2 soudures qui encadrent la zone attaquée vous avez bien moins d'un ohm. Pour les mesures sur le petit connecteur, plantez des aiguilles dans ses petits puits pour atteindre le métal de la terminaison de fil. Avec cette technique, il faut porter des gants, car vous serez sous tension, bourres possibles sans gants.
Si vous remarquez une piste attaquée, vérifiez qu'entre 2 soudures qui encadrent la zone attaquée vous avez bien moins d'un ohm. Pour les mesures sur le petit connecteur, plantez des aiguilles dans ses petits puits pour atteindre le métal de la terminaison de fil. Avec cette technique, il faut porter des gants, car vous serez sous tension, bourres possibles sans gants.
16 février 2025 à 09:34
Questions / Réponses Climatisation 17
Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA
Ok super ça marche merci beaucoup, je vous tiens au courant dès que j'aurai réussi a faire tout ça
17 février 2025 à 16:42