Bonjour,
Je voudrais remplacer mon unité extérieure Mitsubishi MXZ 4A71VA E5 par un autre groupe extérieur.
Qui me permettrait de garder mes UI MSZ GB ET GC.
Merci de me dire si cela est possible.
Je voudrais remplacer mon unité extérieure Mitsubishi MXZ 4A71VA E5 par un autre groupe extérieur.
Qui me permettrait de garder mes UI MSZ GB ET GC.
Merci de me dire si cela est possible.
25 février 2018 à 11:36
Réponse 1 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour,
Pourquoi vouloir remplacer l'unité extérieure et ne pas la faire dépanner ?
Par ailleurs je ne pense pas que les groupes extérieurs soient compatibles avec les anciennes unités intérieures.
Cordialement.
Pourquoi vouloir remplacer l'unité extérieure et ne pas la faire dépanner ?
Par ailleurs je ne pense pas que les groupes extérieurs soient compatibles avec les anciennes unités intérieures.
Cordialement.
25 février 2018 à 13:28
Réponse 2 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour.
Je pense que dans le meilleur des cas : les cartes de l'UE sont HS.
Le compresseur ne démarre plus et le compresseur aussi.
Donc si éventuellement si je dois remplacer tout ça vu le prix !
Merci pour votre réponse, si d'autres possibilités existent je suis preneur.
Amicalement.
Je pense que dans le meilleur des cas : les cartes de l'UE sont HS.
Le compresseur ne démarre plus et le compresseur aussi.
Donc si éventuellement si je dois remplacer tout ça vu le prix !
Merci pour votre réponse, si d'autres possibilités existent je suis preneur.
Amicalement.
25 février 2018 à 14:06
Réponse 3 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour,
Faites-vous effectuer un diagnostic et un devis cela vous reviendra beaucoup moins cher.
Car si une carte est HS le compresseur ne démarrera jamais et ce ne sera pas pour cela que le compresseur est HS.
Cordialement.
Faites-vous effectuer un diagnostic et un devis cela vous reviendra beaucoup moins cher.
Car si une carte est HS le compresseur ne démarrera jamais et ce ne sera pas pour cela que le compresseur est HS.
Cordialement.
25 février 2018 à 14:29
Réponse 4 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Merci je vais essayer votre solution.
Le plus délicat sera de trouver quelqu'un de sérieux pour le diagnostic.
Cordialement.
Le plus délicat sera de trouver quelqu'un de sérieux pour le diagnostic.
Cordialement.
25 février 2018 à 14:33
Réponse 5 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Re,
Je peux essayer de vous aider.
Ouvrez l'unité extérieure et dites-moi comment sont les leds éclairées, éteintes, clignotantes.
Si clignotantes combien de fois.
Cordialement.
Je peux essayer de vous aider.
Ouvrez l'unité extérieure et dites-moi comment sont les leds éclairées, éteintes, clignotantes.
Si clignotantes combien de fois.
Cordialement.
25 février 2018 à 14:38
Réponse 6 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Merci. La led rouge clignote 13 fois : RT disent problème de ventilateur OU DE CARTE.
25 février 2018 à 14:54
Réponse 7 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
J'oubliais le ventilateur a une résistance de 15 ohms.
25 février 2018 à 14:55
Réponse 8 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour.
L'UI clignote combien de fois si UI = 3 X et Si led 1 fixe et led 2 clignotante 13 X problème de sonde = gaz pipe circuit D.
L'UI clignote combien de fois si UI = 3 X et Si led 1 fixe et led 2 clignotante 13 X problème de sonde = gaz pipe circuit D.
25 février 2018 à 18:27
Réponse 9 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonsoir.
En fait l'UI ne clignote pas du tout mais elle ne souffle pas le chaud demandé.
En fait l'UI ne clignote pas du tout mais elle ne souffle pas le chaud demandé.
25 février 2018 à 18:48
Réponse 10 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonsoir,
Vérifier que le fusible F64 sur la carte électronique n'est pas grillé.
Dans le cas contraire changer le moteur du ventilateur et la carte power board.
Cela vous reviendra nettement moins cher que de tout changer.
Cordialement.
Vérifier que le fusible F64 sur la carte électronique n'est pas grillé.
Dans le cas contraire changer le moteur du ventilateur et la carte power board.
Cela vous reviendra nettement moins cher que de tout changer.
Cordialement.
25 février 2018 à 19:36
Réponse 11 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Merci, mais pouvez-vous me dire pourquoi la carte power board et pas la carte ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD car en fait je pensais que celle-ci aussi aurait pu poser un problème.
En tout cas merci de vous intéresser à mon problème.
En tout cas merci de vous intéresser à mon problème.
25 février 2018 à 19:48
Réponse 12 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour,
voilà en détail les contrôles a effectuer :
Vérifier si 230V continu sortie noise filter
Si non :
1/fusible hs à changer
2/ fusible OK carte noise filter à changer
Si oui :
Vérifier 230V continu entrée power board
Si non remplacer le réactor
Si oui vérifier control pc board normalement 325V attention en alternatif.
Non remplacer power board
Oui remplacer control pc board
Espérant que cela pourra vous servir.
Cordialement
voilà en détail les contrôles a effectuer :
Vérifier si 230V continu sortie noise filter
Si non :
1/fusible hs à changer
2/ fusible OK carte noise filter à changer
Si oui :
Vérifier 230V continu entrée power board
Si non remplacer le réactor
Si oui vérifier control pc board normalement 325V attention en alternatif.
Non remplacer power board
Oui remplacer control pc board
Espérant que cela pourra vous servir.
Cordialement
26 février 2018 à 10:54
Réponse 13 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour.
J'ai vérifié que l'alimentation de 220 AC arrive à la carte noise filter.
Le fusible F64 est bon. Mais sortie carte noise filter fil blanc et noir je n'ai pas de tension.
Pourriez vous me dire ce qui alimente le relais X 64 et si le problème pouvait venir de là.
Encore merci.
J'ai vérifié que l'alimentation de 220 AC arrive à la carte noise filter.
Le fusible F64 est bon. Mais sortie carte noise filter fil blanc et noir je n'ai pas de tension.
Pourriez vous me dire ce qui alimente le relais X 64 et si le problème pouvait venir de là.
Encore merci.
26 février 2018 à 12:29
Réponse 14 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour.
Voir en question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Vous pourriez être dans le même cas.
Cordialement, Dom.
Voir en question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Vous pourriez être dans le même cas.
Cordialement, Dom.
26 février 2018 à 14:14
Réponse 15 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour,
Si à la sortie de la noise filter pas de tension changez la carte.
Cordialement
Si à la sortie de la noise filter pas de tension changez la carte.
Cordialement
26 février 2018 à 14:28
Réponse 16 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour.
En fait à la sortie de la noise filter j'ai 230v alternatif.
Est-ce normal ?
Merci.
En fait à la sortie de la noise filter j'ai 230v alternatif.
Est-ce normal ?
Merci.
26 février 2018 à 16:19
Réponse 17 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonsoir,
Normalement à la sortie du noise filter vous devriez avoir 230V en continu.
Attention si vous prenez la tension après le pont de diode et avant l'IPM là vous aurez du 340 à 360 alternatif.
Cordialement.
Normalement à la sortie du noise filter vous devriez avoir 230V en continu.
Attention si vous prenez la tension après le pont de diode et avant l'IPM là vous aurez du 340 à 360 alternatif.
Cordialement.
26 février 2018 à 17:06
Réponse 18 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonsoir, tout d'abord merci à toutes les personnes qui m'ont aidé cela m'a été très utile (même indispensable).
Et j'espère une longue vie au site.
Pour le problème j'ai changé la carte de contrôle de UE aujourd'hui et ma clim fonctionne de nouveau.
J'ai trouvé la carte sur un site en ligne qui se situe en corse et il sont au top niveau prix et livraison.
Merci encore à tout le monde.
Et j'espère une longue vie au site.
Pour le problème j'ai changé la carte de contrôle de UE aujourd'hui et ma clim fonctionne de nouveau.
J'ai trouvé la carte sur un site en ligne qui se situe en corse et il sont au top niveau prix et livraison.
Merci encore à tout le monde.
09 mars 2018 à 17:35
Réponse 19 du forum climatisation
Invité

Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Invité
Bonjour,
Je suis à la recherche d'une carte ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD d'une UE MXZ-4A71VA-E2, même en panne, afin de récupérer le processeur et la mémoire.
Je suis prêt à racheter cette carte.
Merci à tous.
Je suis à la recherche d'une carte ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD d'une UE MXZ-4A71VA-E2, même en panne, afin de récupérer le processeur et la mémoire.
Je suis prêt à racheter cette carte.
Merci à tous.
12 mars 2019 à 14:59
Réponse 20 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonsoir.
Je dois la chercher, lorsque je l'aurai trouvée je vous contacte.
Cordialement.
Je dois la chercher, lorsque je l'aurai trouvée je vous contacte.
Cordialement.
12 mars 2019 à 20:11
Réponse 21 du forum climatisation
Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Bonjour vlad390,
Merci pour votre attention.
Cordialement.
Merci pour votre attention.
Cordialement.
13 mars 2019 à 16:57
Réponse 22 du forum climatisation
Invité

Remplacer unité extérieure Mitsubishi
Invité
J'ai eu le même problème sur une Samsung trisplit, erreur ventilateur et carte électronique.
C'était juste un manque de gaz.
C'était juste un manque de gaz.
02 janvier 2020 à 14:02