25 août 2018 à 16:07

Re,
Courant coupé inversez vos branchements des unités intérieures sur le groupe et refaites l'essai.
Courant coupé inversez vos branchements des unités intérieures sur le groupe et refaites l'essai.
25 août 2018 à 15:57

Re,
De plus vous dites que vous faites une demande sur la 2 et que c'est la 1 qui fonctionne, donc inversion de câblage.
Un pro de la clim qui prend ses congés en Août c'est la même chose qu'un magasin de jouet qui ferme en Décembre, du n'importe quoi.
De plus vous dites que vous faites une demande sur la 2 et que c'est la 1 qui fonctionne, donc inversion de câblage.
Un pro de la clim qui prend ses congés en Août c'est la même chose qu'un magasin de jouet qui ferme en Décembre, du n'importe quoi.

25 août 2018 à 15:18

Bonjour,
Vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents.
Vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents.

25 août 2018 à 15:14

Bonjour,
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier, en effet a priori vous n'y connaissez pas grand chose ; car dans le cas contraire vous sauriez pertinemment que dans tous les multi il faut impérativement que les deux unités soient dans le même mode.
Bref faites appel à un vrai pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier, en effet a priori vous n'y connaissez pas grand chose ; car dans le cas contraire vous sauriez pertinemment que dans tous les multi il faut impérativement que les deux unités soient dans le même mode.
Bref faites appel à un vrai pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
25 août 2018 à 14:23

Bonsoir,
il n'y a pas de bouton mais un petit loquet plastique qui coulisse.
Cordialement
il n'y a pas de bouton mais un petit loquet plastique qui coulisse.
Cordialement
21 août 2018 à 19:35

Sur la droite où la gauche du volet.
21 août 2018 à 12:31

Bonjour,
vérifiez que le verrouillage volet de soufflage soit bien enclenché.
Cordialement
vérifiez que le verrouillage volet de soufflage soit bien enclenché.
Cordialement
21 août 2018 à 11:30

Bonjour,
Vous avez probablement soit le compresseur qui est en court jus, soit la résistance de carter défaillante.
Cordialement.
Vous avez probablement soit le compresseur qui est en court jus, soit la résistance de carter défaillante.
Cordialement.
21 août 2018 à 06:26

Bonjour,
déjà vous êtes sur un vieux modéle Mitsubishi Electric. Qui l'a démonté et comment ? Fonctionnait-il correctement avant ? Esr ce que le tirage au vide et la détection de fuite a été faites ? Quels sont le nombre de clignottements ?
Cordialement
déjà vous êtes sur un vieux modéle Mitsubishi Electric. Qui l'a démonté et comment ? Fonctionnait-il correctement avant ? Esr ce que le tirage au vide et la détection de fuite a été faites ? Quels sont le nombre de clignottements ?
Cordialement
21 août 2018 à 06:23

Bonjour,
Votre unité extérieure est composée de deux compresseurs, il est fort probable que cela vienne d'un compresseur en manque de fluide ou HS. Classique malheureusement chez Hitachi.
Cordialement.
Votre unité extérieure est composée de deux compresseurs, il est fort probable que cela vienne d'un compresseur en manque de fluide ou HS. Classique malheureusement chez Hitachi.
Cordialement.
19 août 2018 à 10:48

Bonsoir,
vérifiez que vos deux splits sont dans le même mode ; à savoir actuellement en mode froid.
Cordialement.
vérifiez que vos deux splits sont dans le même mode ; à savoir actuellement en mode froid.
Cordialement.
18 août 2018 à 21:56

Bonsoir,
Pour info les hyper heating sont des multis.
Le fonctionnement est a priori normal et c'est simplement comme expliqué précédemment un débit de fuite standard.
Cordialement.
Pour info les hyper heating sont des multis.
Le fonctionnement est a priori normal et c'est simplement comme expliqué précédemment un débit de fuite standard.
Cordialement.
17 août 2018 à 20:02

Encore un qui connait tout et veux faire Mac Gyver





13 août 2018 à 18:44

Bonjour,
changer de sav, car il n'y a aucun condensateur à changer.
Cela vient tout simplement des condensats qui soit s'évacuent mal, soit des l’absence d'isolant ou de leur mauvais application sur les tuyauteries frigos.
Il en ressort dans tout les cas d'une faute du pro qui a fait l'installation.
vous n'avez rien a payer.
Cordialement.
changer de sav, car il n'y a aucun condensateur à changer.
Cela vient tout simplement des condensats qui soit s'évacuent mal, soit des l’absence d'isolant ou de leur mauvais application sur les tuyauteries frigos.
Il en ressort dans tout les cas d'une faute du pro qui a fait l'installation.
vous n'avez rien a payer.
Cordialement.
13 août 2018 à 18:41

Bonjour.
Ces raccords, non fiables, vous reviendrons aussi cher qu'une mise en service.
Cordialement.
Ces raccords, non fiables, vous reviendrons aussi cher qu'une mise en service.
Cordialement.
12 août 2018 à 20:21

Bonjour,
Avez-vous respecté la notice sur le dénivelé de la clim, car si vous l'avez mis de niveau le problème est là.
Cordialement
Avez-vous respecté la notice sur le dénivelé de la clim, car si vous l'avez mis de niveau le problème est là.
Cordialement
10 août 2018 à 17:56

Bonsoir.
Merci de vérifier les références exactes de votre unité intérieure.
En effet elle ne correspond à aucun modèle de chez Daikin.
Cordialement.
Merci de vérifier les références exactes de votre unité intérieure.
En effet elle ne correspond à aucun modèle de chez Daikin.
Cordialement.
09 août 2018 à 20:13

Bonjour.
Tout les gainables ont une pompe de relevage incorporé.
Prenez votre manuel d'installation pour inhiber la pompe.
Cordialement.
Tout les gainables ont une pompe de relevage incorporé.
Prenez votre manuel d'installation pour inhiber la pompe.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:24

Re,
Vérifier donc la propreté de vos filtres ainsi que celle des volutes de soufflage des UI.
Cordialement.
Vérifier donc la propreté de vos filtres ainsi que celle des volutes de soufflage des UI.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:17

Bonjour,
Ce n'est pas le détenteur qui ouvre ou ferme le circuit mais une électrovanne qui se situe au départ de chaque UI sur le groupe extérieur.
Par ailleurs sur du matériel neuf appelé votre installateur car vous risquez dans le cas contraire de perdre la garantie.
Cordialement.
Ce n'est pas le détenteur qui ouvre ou ferme le circuit mais une électrovanne qui se situe au départ de chaque UI sur le groupe extérieur.
Par ailleurs sur du matériel neuf appelé votre installateur car vous risquez dans le cas contraire de perdre la garantie.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:15

Bonjour,
Sur un multi split vous avez ce que l'on appelle un débit de fuite qui est de 5 à 15% suivant les marques.
C'est à dire que même si un ou plusieurs splits sont à l'arrêt alors qu'un seul fonctionne, le fluide circulera tout de même dans les autres splits et ce en petite quantité.
Cordialement.
Sur un multi split vous avez ce que l'on appelle un débit de fuite qui est de 5 à 15% suivant les marques.
C'est à dire que même si un ou plusieurs splits sont à l'arrêt alors qu'un seul fonctionne, le fluide circulera tout de même dans les autres splits et ce en petite quantité.
Cordialement.
08 août 2018 à 20:39

Bonjour,
Même si vous n'avez que deux unités sur trois qui fonctionnent ensemble, le fluide passe quand même à travers le circuit de tous les splits. En effet même lorsqu'un éléments n'est pas en demande nous avons ce que nous appelons un débit de fuite sur cet élément. Généralement 5%. Donc votre machine ne peut supporter l'ensemble des éléments avec laquelle vous l'avez connectée.
Il aurait fallu demander avant à la marque les possibilités de branchement.
Cordialement.
Même si vous n'avez que deux unités sur trois qui fonctionnent ensemble, le fluide passe quand même à travers le circuit de tous les splits. En effet même lorsqu'un éléments n'est pas en demande nous avons ce que nous appelons un débit de fuite sur cet élément. Généralement 5%. Donc votre machine ne peut supporter l'ensemble des éléments avec laquelle vous l'avez connectée.
Il aurait fallu demander avant à la marque les possibilités de branchement.
Cordialement.
04 août 2018 à 18:18

Bonjour PL,
Quelle mouche vous a piqué ou c'est la chaleur qui monte à la tête.

Je ne vois pas ce que j'ai dit qui ait pu froissé. Je reprends simplement vos affirmations que cela reviendrait la moitié du prix de la maison.
Si vous trouvez une maison, hors terrain, de 180m² à 30000€ équipée de climatisation dites-moi où je signe de suite.

Cordialement.
Quelle mouche vous a piqué ou c'est la chaleur qui monte à la tête.


Je ne vois pas ce que j'ai dit qui ait pu froissé. Je reprends simplement vos affirmations que cela reviendrait la moitié du prix de la maison.
Si vous trouvez une maison, hors terrain, de 180m² à 30000€ équipée de climatisation dites-moi où je signe de suite.


Cordialement.
03 août 2018 à 07:42

Bonsoir,
L'installation que je viens de terminer est revenu à 15000€ TTC (TVA 20%) pour 180 m² avec deux gainables dont un, celui du sous sol, est équipé du système airzone avec réglage pièce par pièce. Et je précise en Mitsubishi Electric.
Bref PL je comprends que vous ne l'ayez jamais fait mais de là à dire que cela revient la moitié du prix de la maison.
Cordialement.
L'installation que je viens de terminer est revenu à 15000€ TTC (TVA 20%) pour 180 m² avec deux gainables dont un, celui du sous sol, est équipé du système airzone avec réglage pièce par pièce. Et je précise en Mitsubishi Electric.
Bref PL je comprends que vous ne l'ayez jamais fait mais de là à dire que cela revient la moitié du prix de la maison.
Cordialement.
02 août 2018 à 20:32

Bonjour,
Le gainable avec soufflage par le sol sera uniquement pour le rez de chaussée ; L’étage doit être traité à part.
Je viens de faire une installation dans le Var pour une maison neuve avec un gainable au sous sol alimentant 6 pièces et un autre gainable pour l'étage l'ensemble sur un multi split.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le gainable avec soufflage par le sol sera uniquement pour le rez de chaussée ; L’étage doit être traité à part.
Je viens de faire une installation dans le Var pour une maison neuve avec un gainable au sous sol alimentant 6 pièces et un autre gainable pour l'étage l'ensemble sur un multi split.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 août 2018 à 13:33

Bonjour,
Contrairement à ce que dit PL, c'est possible et cela marche parfaitement ; j'en ai d'ailleurs installé plusieurs dans ma région, le sud.
Par contre le coût est plus élevé qu"en plafond, car il faut percer le sol pour mettre les grilles de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce que dit PL, c'est possible et cela marche parfaitement ; j'en ai d'ailleurs installé plusieurs dans ma région, le sud.
Par contre le coût est plus élevé qu"en plafond, car il faut percer le sol pour mettre les grilles de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 août 2018 à 08:09

Bonjour,
Non un travail qui consiste à repasser sur le split, cela c'est sûr jamais fait et je ne le ferai jamais.
Une goulotte par dessus la clim, excuse-moi mais c'est du n'importe quoi.
Tu peux partir sur la droite ou sur la gauche, ou en haut pour passer par le plafond le cas échéant mais de là à partir sur la gauche puis couder à 2 reprises pour passer au dessus du split, je ne vois pas l'intérêt.
Cordialement.
Non un travail qui consiste à repasser sur le split, cela c'est sûr jamais fait et je ne le ferai jamais.
Une goulotte par dessus la clim, excuse-moi mais c'est du n'importe quoi.
Tu peux partir sur la droite ou sur la gauche, ou en haut pour passer par le plafond le cas échéant mais de là à partir sur la gauche puis couder à 2 reprises pour passer au dessus du split, je ne vois pas l'intérêt.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 14:09

Attention la chaleur à l'étage viendra du toit donc vous aurez très chaud.
Cordialement.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 13:47

Bonjour,
Effectivement Dom-Aom je n'avais pas vu la RT 2012.
En prenant en compte cela je dirai une puissance pour le haut de 6kW (idéalement un gainable) pour le bas 3kW.
Le groupe extérieur devra avoir une puissance nominale de 9kW environ.
Ces puissances vous chaufferont jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement Dom-Aom je n'avais pas vu la RT 2012.
En prenant en compte cela je dirai une puissance pour le haut de 6kW (idéalement un gainable) pour le bas 3kW.
Le groupe extérieur devra avoir une puissance nominale de 9kW environ.
Ces puissances vous chaufferont jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 juillet 2018 à 11:19

Bonjour.
Qui a monté la clim et a-t-elle déjà servi en froid sans problème ?
Cordialement.
Qui a monté la clim et a-t-elle déjà servi en froid sans problème ?
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:42

Bonjour.
Sauf erreur de ma part il manque des renseignements essentiels, situation géographique, date de construction entre autre.
Cordialement.
Sauf erreur de ma part il manque des renseignements essentiels, situation géographique, date de construction entre autre.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:35

Bonjour,
Pourquoi mettre deux groupes où le SAV risque d'être compliqué vu le peu d'espace entre les machines.
Si l'ensemble des tuyauteries arrivent à cet endroit choisissez un multisplit.
Cordialement.
Pourquoi mettre deux groupes où le SAV risque d'être compliqué vu le peu d'espace entre les machines.
Si l'ensemble des tuyauteries arrivent à cet endroit choisissez un multisplit.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:23

Bonjour,
Sortir sur la gauche relevé de l'installation standard, mais on sort derrière l'appareil et non sur le côté pour repasser par dessus.
De plus le haut du split va se situer à environ 30cm minimum du plafond installation inesthétique.
Cordialement.
Sortir sur la gauche relevé de l'installation standard, mais on sort derrière l'appareil et non sur le côté pour repasser par dessus.
De plus le haut du split va se situer à environ 30cm minimum du plafond installation inesthétique.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:19

Bonjour,
En tant que pro les propos de Hugo76 pour l'emplacement dans le couloir sont tout à fait exacts.
Par ailleurs avant lorsque vous équipiez une maison en chauffage mettiez-vous simplement deux radiateurs pour toute la maison ? Non vous mettiez un radiateur minimum par pièce donc une source de chaleur par pièce.
Par ailleurs quand je lis une unité extérieure par split ou console, avant aviez-vous une chaudière par pièce traitée.
Pour le gainable si vous pouvez c'est le mieux car silence total, après naturellement restez dans des marques comme Daikin, Mitsubishi Electric (attention pas Mitsubishi Heavy Industrie), Toshiba, Panasonic.
Pour ce qui est des tarifs il faut comparer ce qui est comparable même marque même modèle.
Cordialement.
En tant que pro les propos de Hugo76 pour l'emplacement dans le couloir sont tout à fait exacts.
Par ailleurs avant lorsque vous équipiez une maison en chauffage mettiez-vous simplement deux radiateurs pour toute la maison ? Non vous mettiez un radiateur minimum par pièce donc une source de chaleur par pièce.
Par ailleurs quand je lis une unité extérieure par split ou console, avant aviez-vous une chaudière par pièce traitée.
Pour le gainable si vous pouvez c'est le mieux car silence total, après naturellement restez dans des marques comme Daikin, Mitsubishi Electric (attention pas Mitsubishi Heavy Industrie), Toshiba, Panasonic.
Pour ce qui est des tarifs il faut comparer ce qui est comparable même marque même modèle.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:16

Bonjour.
Vérifiez que le trou effectué en pente vers l’extérieur ; sinon le reprendre.
Cordialement.
Vérifiez que le trou effectué en pente vers l’extérieur ; sinon le reprendre.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:06

Bonjour PL,
Je n'ai jamais vu d'installation faites comme cela. C'est vraiment pas commode à la mise en place pour clipser le split et plutôt moche, de plus pompe de relevage obligatoire.
Pourquoi ne pas la brancher comme le standard ??
Cordialement.
Je n'ai jamais vu d'installation faites comme cela. C'est vraiment pas commode à la mise en place pour clipser le split et plutôt moche, de plus pompe de relevage obligatoire.
Pourquoi ne pas la brancher comme le standard ??
Cordialement.
28 juillet 2018 à 14:46

Bonjour,
Déjà il manque sur les liaisons frigo de l'unité les ressorts de cintrage.
Ces derniers permettent de travailler plus facilement la tuyauterie.
Dans votre cas il y a de gros risque de pincer la tuyauterie.
Par ailleurs lisez le manuel de pose.
Les raccordements, hormis les machines au R32, se font par le milieu de la machine et le trou se fait à gauche ceci pour d'éventuelles opérations de dépannage.
Dans votre schéma la tuyauterie passe par le haut de votre split et cela va être moche et une galère pour clipser le split.
Bref faites appel à un pro.
Cordialement.
Déjà il manque sur les liaisons frigo de l'unité les ressorts de cintrage.
Ces derniers permettent de travailler plus facilement la tuyauterie.
Dans votre cas il y a de gros risque de pincer la tuyauterie.
Par ailleurs lisez le manuel de pose.
Les raccordements, hormis les machines au R32, se font par le milieu de la machine et le trou se fait à gauche ceci pour d'éventuelles opérations de dépannage.
Dans votre schéma la tuyauterie passe par le haut de votre split et cela va être moche et une galère pour clipser le split.
Bref faites appel à un pro.
Cordialement.
28 juillet 2018 à 11:18

Bonjour,
La société que vous citez, je dirai à éviter, car vous avez un vendeur de matériel qui va sous traiter à un pro local.
Conclusion en cas de problème le pro dira qu'il n'est pas responsable de la marchandise.
Trouvez un pro local qui vous fera l'installation.
Cordialement.
La société que vous citez, je dirai à éviter, car vous avez un vendeur de matériel qui va sous traiter à un pro local.
Conclusion en cas de problème le pro dira qu'il n'est pas responsable de la marchandise.
Trouvez un pro local qui vous fera l'installation.
Cordialement.
22 juillet 2018 à 18:54

Bonjour,
Si votre pièce a une hauteur plafond moyenne de 2,50M un 2,5kW devrait suffire, si plus haut penchez vers un 3,5kW.
Par contre les installateurs ne se mouchent pas avec le dos de la cuillère dans votre secteur, car perso en installation standard je suis plus sur du 2075€ pour le AP35 et 1430€ POUR LE FTXB25C.
Après il faut voir le travail à effectuer, mais quand même.
Cordialement.
Si votre pièce a une hauteur plafond moyenne de 2,50M un 2,5kW devrait suffire, si plus haut penchez vers un 3,5kW.
Par contre les installateurs ne se mouchent pas avec le dos de la cuillère dans votre secteur, car perso en installation standard je suis plus sur du 2075€ pour le AP35 et 1430€ POUR LE FTXB25C.
Après il faut voir le travail à effectuer, mais quand même.
Cordialement.
22 juillet 2018 à 05:04

Bonsoir,
PL a raison, très certainement manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
PL a raison, très certainement manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2018 à 20:27

Bonjour,
Dans un premier temps vérifiez que les deux unités sont dans le même mode.
Ensuite veuillez indiquer le nombre de clignotement de la led gauche des unités intérieures.
Cordialement.
Dans un premier temps vérifiez que les deux unités sont dans le même mode.
Ensuite veuillez indiquer le nombre de clignotement de la led gauche des unités intérieures.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:13

Bonjour,
Effectivement qui dit manque de fluide, dit fuite.
Cela sera déterminé par le pro qui fera la recherche de fuite, fréquemment c'est la valve Schrader de service qui est devenue fuyarde.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement qui dit manque de fluide, dit fuite.
Cela sera déterminé par le pro qui fera la recherche de fuite, fréquemment c'est la valve Schrader de service qui est devenue fuyarde.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juillet 2018 à 19:21

Bonjour,
Il est évident que si vous avez mis votre clim sous du 400V au lieu du 230V elle n'a pas aimé et vous avez toutes les cartes électroniques. Lorsque l'on a du triphasé on branche le groupe sur une seule phase.
Cordialement.
Il est évident que si vous avez mis votre clim sous du 400V au lieu du 230V elle n'a pas aimé et vous avez toutes les cartes électroniques. Lorsque l'on a du triphasé on branche le groupe sur une seule phase.
Cordialement.
08 juillet 2018 à 17:04

Bonjour,
Je pense plutôt à un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Cordialement.
Je pense plutôt à un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Cordialement.
07 juillet 2018 à 08:21

Re,
Effectivement un module externe doit être comme son nom l'indique à l'extérieur.
Cordialement.
Effectivement un module externe doit être comme son nom l'indique à l'extérieur.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 19:51

Bonjour,
Eh oui les auto-entrepreneurs qui ouvrent pour la saison et ensuite on ne les retrouve plus.
Bref faites donc appel à un vrai pro car vous êtes tombé sur un "charlot" voire un escroc.
Cordialement.
Eh oui les auto-entrepreneurs qui ouvrent pour la saison et ensuite on ne les retrouve plus.
Bref faites donc appel à un vrai pro car vous êtes tombé sur un "charlot" voire un escroc.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 18:42

Bonjour,
Un climatiseur est une pompe à chaleur air/air.
Lorsque vous produisez de l'air froid à l'intérieur vous rejetez de l'air chaud en extérieur.
Si vous laissez votre groupe dans les combles vous risquez de casser rapidement votre compresseur.
Cordialement.
Un climatiseur est une pompe à chaleur air/air.
Lorsque vous produisez de l'air froid à l'intérieur vous rejetez de l'air chaud en extérieur.
Si vous laissez votre groupe dans les combles vous risquez de casser rapidement votre compresseur.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 18:39

Bonjour,
Eh oui je rejoins PL. De plus vous n'avez aucune garantie car vous n'avez pas fait faire la mise en service par un pro.
Donc vous allez être obligé de sortir le chéquier.
Cordialement.
Eh oui je rejoins PL. De plus vous n'avez aucune garantie car vous n'avez pas fait faire la mise en service par un pro.
Donc vous allez être obligé de sortir le chéquier.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 11:43

Bonsoir,
Il est clair que d’après votre schéma vous ne pourrez pas avoir une évacuation gravitaire.
Il ne vous reste que la pompe de relevage si vous ne pouvez avoir une évacuation gravitaire constante.
Cordialement.
Il est clair que d’après votre schéma vous ne pourrez pas avoir une évacuation gravitaire.
Il ne vous reste que la pompe de relevage si vous ne pouvez avoir une évacuation gravitaire constante.
Cordialement.
22 juin 2018 à 19:31