Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
5071
Question Forum Climatisation : Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
Bonsoir à tous,
Sur le manuel d'installation de l'UE Daikin/RXA25 je vois un raccord de vidange (pièce A en rouge sur la photo jointe). L'un d'entre vous pourrait-il m'expliquer de quoi il s'agit au juste ?
J'avais compris que seule l'UI évacuait de l'eau mais il semblerait que l'UE aussi...
J'ai rendez-vous avec un frigoriste pro le 9 nov, et je ne voudrais pas passer pour un ignorant.
Merci par avance pour vos explications.
Cordialement.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur le manuel d'installation de l'UE Daikin/RXA25 je vois un raccord de vidange (pièce A en rouge sur la photo jointe). L'un d'entre vous pourrait-il m'expliquer de quoi il s'agit au juste ?
J'avais compris que seule l'UI évacuait de l'eau mais il semblerait que l'UE aussi...
J'ai rendez-vous avec un frigoriste pro le 9 nov, et je ne voudrais pas passer pour un ignorant.
Merci par avance pour vos explications.
Cordialement.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2018 à 00:50
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
Bonjour,
Il s'agit tout simplement d'un raccord à monter sur l'UE pour l'évacuation des condensats que fait l'hiver la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit tout simplement d'un raccord à monter sur l'UE pour l'évacuation des condensats que fait l'hiver la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2018 à 08:30
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
Bonjour,
Oui en fait j'ai supprimé ce petit raccord qui réduit la sortie, car lors de gel important il se colmate à force de dégivrage et de température négative.
Cordialement, cathars
Oui en fait j'ai supprimé ce petit raccord qui réduit la sortie, car lors de gel important il se colmate à force de dégivrage et de température négative.
Cordialement, cathars
06 novembre 2018 à 08:39
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
Bonjour AAC et Cathars,
Merci pour vos commentaires.
Je comprends donc que l'UE ne fait de l'eau que l'hiver et en quantité peu importante. On n'est pas obligé de placer ce raccord dans un trou qui doit donc exister sous l'UE. Je n'ai pas regardé, mon UE est maintenant raccordé aux tubes cuivre. Dans l'immédiat je ne fais rien, mais, au moins, je sais de quoi il s'agit.
Ayant le chauffage par le sol, j'hésite entre régler en automatique à 21 degrés, une fois pour toute (avec un nettoyage général tous les deux ans), ne faire fonctionner ma clim que l'été, au-dessus de 23 degrés, ou tout éteindre en dehors de la saison d'été. Dans ces conditions mon UE ne devrait pas produire de l'eau de condensation...?
Mais l'un des membres, ou invités, de ce forum a conseillé de laisser la clim alimentée en courant, en permanence, même si elle ne sert pas. L'alimentation électrique permanente aurait l'avantage de garder certaines parties de l'UE au chaud et que ce serait bon pour l'appareil !
Qu'en pensez-vous ? J'avais l'intention de tout couper, après la MES, jusqu'au mois de mai.
Mais s'il était préférable de laisser ma clim alimentée en permanence, pourquoi pas... j'agirais selon vos avis.
Merci, par avance, pour vos conseils.
Cordialement.
Morvic
Merci pour vos commentaires.
Je comprends donc que l'UE ne fait de l'eau que l'hiver et en quantité peu importante. On n'est pas obligé de placer ce raccord dans un trou qui doit donc exister sous l'UE. Je n'ai pas regardé, mon UE est maintenant raccordé aux tubes cuivre. Dans l'immédiat je ne fais rien, mais, au moins, je sais de quoi il s'agit.
Ayant le chauffage par le sol, j'hésite entre régler en automatique à 21 degrés, une fois pour toute (avec un nettoyage général tous les deux ans), ne faire fonctionner ma clim que l'été, au-dessus de 23 degrés, ou tout éteindre en dehors de la saison d'été. Dans ces conditions mon UE ne devrait pas produire de l'eau de condensation...?
Mais l'un des membres, ou invités, de ce forum a conseillé de laisser la clim alimentée en courant, en permanence, même si elle ne sert pas. L'alimentation électrique permanente aurait l'avantage de garder certaines parties de l'UE au chaud et que ce serait bon pour l'appareil !
Qu'en pensez-vous ? J'avais l'intention de tout couper, après la MES, jusqu'au mois de mai.
Mais s'il était préférable de laisser ma clim alimentée en permanence, pourquoi pas... j'agirais selon vos avis.
Merci, par avance, pour vos conseils.
Cordialement.
Morvic
06 novembre 2018 à 09:14
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
Bonjour Morvic,
Si l'unité extérieure fonctionne en chauffage par des tubes dans le sol, un nettoyage du condenseur une fois par an ne lui fera pas de mal même si elle ne parait pas beaucoup encrassée !
Personnellement je passe avec un petit jet incliné vers le bas pour l’échangeur, puis je vérifie s'il n'y a pas de trace de gras sur les dudgeons, et je finis pas un petit coup de tournevis sur les connexions pour vérifier que rien ne se soit dévissé.
Je précise courant de la clim disjoncté.
Cordialement, cathars
Si l'unité extérieure fonctionne en chauffage par des tubes dans le sol, un nettoyage du condenseur une fois par an ne lui fera pas de mal même si elle ne parait pas beaucoup encrassée !
Personnellement je passe avec un petit jet incliné vers le bas pour l’échangeur, puis je vérifie s'il n'y a pas de trace de gras sur les dudgeons, et je finis pas un petit coup de tournevis sur les connexions pour vérifier que rien ne se soit dévissé.
Je précise courant de la clim disjoncté.

Cordialement, cathars
06 novembre 2018 à 13:39
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
Bonjour.
Si vous ne servez pas de votre clim en chauffage, je conseillerai plutôt de couper le courant, d’envelopper votre UE avec une bâche, Et à votre convenance suivant le temps et la saison, débâcher, puis mettre votre installation 24 H sous tension avant de remettre en service celle-ci.
Pour expliquer si vous laissez votre machine sous tension le compresseur est chauffé par une résistance de carter, qui accessoirement consomme de l’électricité qui donc servirait à rien dans votre cas.
Bien sûr comme cathars un nettoyage s'impose avant toute remise en service et avant remise sous tension.
Si vous ne servez pas de votre clim en chauffage, je conseillerai plutôt de couper le courant, d’envelopper votre UE avec une bâche, Et à votre convenance suivant le temps et la saison, débâcher, puis mettre votre installation 24 H sous tension avant de remettre en service celle-ci.
Pour expliquer si vous laissez votre machine sous tension le compresseur est chauffé par une résistance de carter, qui accessoirement consomme de l’électricité qui donc servirait à rien dans votre cas.
Bien sûr comme cathars un nettoyage s'impose avant toute remise en service et avant remise sous tension.
06 novembre 2018 à 20:54
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
Bonsoir Cathars et PL,
Bien noté, je vais suivre vos deux conseils.
Bon nettoyage, puis emballage plastique sous mon cache UE entre octobre et avril.
Merci pour vos participations sur ce forum.
Cordialement.
Morvic
Bien noté, je vais suivre vos deux conseils.
Bon nettoyage, puis emballage plastique sous mon cache UE entre octobre et avril.
Merci pour vos participations sur ce forum.
Cordialement.
Morvic
07 novembre 2018 à 16:55