Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
4320
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonjour.
J'ai fait installer un système gainable Mitsubishi en 2009 unité ext PUHZ-HRP 100, unité int PEAD-RP 100GA le tout piloté (faussement puisque pas maître, le thermostat maître étant un des thermostats ecoclim au salon) par une télécommande PAR-21 mais a été rajouté au système, une gestion par zones ecoclim pilotée dans chaque pièce par un thermostat ecoclim.
Le problème est que depuis le début, et je ne m'en préoccupe que maintenant, dès qu'une pièce demande à chauffer (ou à refroidir pour le mode été), le niveau de soufflerie est très puissant, anormalement trop puissant et donc très bruyant.
Cela vous parait-il normal ?
Est-ce un problème de "bypass" ? Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bernard
J'ai fait installer un système gainable Mitsubishi en 2009 unité ext PUHZ-HRP 100, unité int PEAD-RP 100GA le tout piloté (faussement puisque pas maître, le thermostat maître étant un des thermostats ecoclim au salon) par une télécommande PAR-21 mais a été rajouté au système, une gestion par zones ecoclim pilotée dans chaque pièce par un thermostat ecoclim.
Le problème est que depuis le début, et je ne m'en préoccupe que maintenant, dès qu'une pièce demande à chauffer (ou à refroidir pour le mode été), le niveau de soufflerie est très puissant, anormalement trop puissant et donc très bruyant.
Cela vous parait-il normal ?
Est-ce un problème de "bypass" ? Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bernard
08 novembre 2017 à 11:26
Réponse 1 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonsoir,
Normalement vous pouvez baisser la puissance via la PAR 21.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement vous pouvez baisser la puissance via la PAR 21.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2017 à 20:21
Réponse 2 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Re,
Je parle de puissance de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je parle de puissance de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2017 à 20:22
Réponse 3 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonne soirée à toutes et à tous.
Sur les gainables qui gèrent des espaces différents il faut impérativement un bypass (soufflage reprise).
Votre gainable ne sait pas s'il gère un seul et unique espèce, s'il gère des températures différentes, des lieux différents, il ne peut pas le savoir.
Donc dès lors qu'il y a demande, il balance le même débit d'air.
Son débit est constant qu''il y ait une, deux ou trois chambres en demande.
Au fur et à mesure que les chambres ferment leurs bouches de soufflage (via leur thermostat et volets respectifs) le surplus de débit se voit réparti sur celles qui sont en demande.
Cela occasionne une forte gêne auditive mais également une mauvaise régulation.
Votre TLCD c'est bien elle qui enclenche/arrête le groupe mais elle est supplantée par le thermostat individuel.
C'est normal. Sans cela votre groupe ne pourra jamais assurer 2 ou 3 consignes (dans votre cas espace) différents avec sa propre TLCD.
Baisser le volume d'air disponible ne changera rien à votre problème.
Solution = rappelez l'installateur et dites-lui qu'a t-il fait du bypass ? Et s'il y en a un comment est-il régulé ?
Si vous en n'aviez pas depuis le début, vous auriez dû le remarquer dès les premiers jours.
Cordialement.
Sur les gainables qui gèrent des espaces différents il faut impérativement un bypass (soufflage reprise).
Votre gainable ne sait pas s'il gère un seul et unique espèce, s'il gère des températures différentes, des lieux différents, il ne peut pas le savoir.
Donc dès lors qu'il y a demande, il balance le même débit d'air.
Son débit est constant qu''il y ait une, deux ou trois chambres en demande.
Au fur et à mesure que les chambres ferment leurs bouches de soufflage (via leur thermostat et volets respectifs) le surplus de débit se voit réparti sur celles qui sont en demande.
Cela occasionne une forte gêne auditive mais également une mauvaise régulation.
Votre TLCD c'est bien elle qui enclenche/arrête le groupe mais elle est supplantée par le thermostat individuel.
C'est normal. Sans cela votre groupe ne pourra jamais assurer 2 ou 3 consignes (dans votre cas espace) différents avec sa propre TLCD.
Baisser le volume d'air disponible ne changera rien à votre problème.
Solution = rappelez l'installateur et dites-lui qu'a t-il fait du bypass ? Et s'il y en a un comment est-il régulé ?
Si vous en n'aviez pas depuis le début, vous auriez dû le remarquer dès les premiers jours.
Cordialement.
08 novembre 2017 à 20:50
Réponse 4 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonjour,
Merci à vous pour les réponses proposées.
Pour répondre à adelclim, effectivement, ce bruit intempestif existe depuis le premier jour mais par méconnaissance, j'ai laissé traîner. Et voilà l'hiver qui revient donc remise en service de la clim et donc à nouveau ce bruit de soufflerie très pénible.
Je vais faire venir l'installateur pour lui parler du bypass. Mais je me pose une autre question.
Peut-on, en attendant, sans monter dans les combles afin de vérifier ce système de bypass, faire des manipulations sur la télécommande filaire non maître afin de la déclarer justement maître et mettre les commandes ecoclim toutes esclaves afin que l'air souffle de manière identique dans toutes les pièces ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bernard
Merci à vous pour les réponses proposées.
Pour répondre à adelclim, effectivement, ce bruit intempestif existe depuis le premier jour mais par méconnaissance, j'ai laissé traîner. Et voilà l'hiver qui revient donc remise en service de la clim et donc à nouveau ce bruit de soufflerie très pénible.
Je vais faire venir l'installateur pour lui parler du bypass. Mais je me pose une autre question.
Peut-on, en attendant, sans monter dans les combles afin de vérifier ce système de bypass, faire des manipulations sur la télécommande filaire non maître afin de la déclarer justement maître et mettre les commandes ecoclim toutes esclaves afin que l'air souffle de manière identique dans toutes les pièces ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bernard
27 octobre 2018 à 12:26
Réponse 5 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Bonjour,
Non la télécommande maître restera toujours la filaire de Mitsubishi Electric, votre commande ecoclim (entrée de gamme dans la régulation des gainables) commandera elle l'ouverture ou la fermeture de volets.
La soufflerie comme déjà dit, est commandée par la PAR21. Donc aller modifier la soufflerie via la télécommande.
Pour ce qui est de faire appel à votre installateur 9 ans après il faut pas rêver.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non la télécommande maître restera toujours la filaire de Mitsubishi Electric, votre commande ecoclim (entrée de gamme dans la régulation des gainables) commandera elle l'ouverture ou la fermeture de volets.
La soufflerie comme déjà dit, est commandée par la PAR21. Donc aller modifier la soufflerie via la télécommande.
Pour ce qui est de faire appel à votre installateur 9 ans après il faut pas rêver.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 octobre 2018 à 13:42
Réponse 6 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Invité

Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi
Invité
Bonjour Bernard,
J'ai le même problème et toujours pas résolu.
Avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement.
Julien
J'ai le même problème et toujours pas résolu.
Avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement.
Julien
08 février 2019 à 14:53