Bonjour,
Sans être sur place et d'effectuer le diagnostic professionnel ; je ne peux vous dire.

Pour info en mode chaud la pression au manomètre doit entre au minimum de 25 à 30 bars.
Mais pour être sûr déjà lorsque la machine se met en sécurité on récupère le fluide pour le peser.
S'il y a manque de fluide on effectue une recherche de fluide soit au nidron soit à l'azote.
Si on ne trouve pas de fuite on change la ou les valves schrader de l'unité extérieure ; elle se situe aux endroits où l'on branche les manomètres.
Ensuite on fait le tirage au vide généralement.
Puis on fait la charge suivant la norme du fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 octobre 2018 à 14:08
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Déjà je ne serais pas aussi catégorique que mes confrères à savoir que la charge en fluide est OK.

En effet le simple fait de mettre les manomètres ne signifie pas que l'on voit la charge de l'appareil, on a simplement une relation de pression fluidique par rapport à une température extérieure. Ce qui nous permet de savoir quel type de fluide est dans l'appareil. Pratique lorsque l'on a plus l'étiquette sur le groupe extérieur.

Par contre votre machine s'arrête quand elle monte dans les tours, cela se produit quand elle se met en sécurité suite à une surchauffe du compresseur. Et ceci est dû à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 octobre 2018 à 19:37
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Non la climatisation n'est pas incompatible avec votre VMC. Mais avant d'installer votre climatisation votre logement était mal ventilé lors de l'aspiration d'air extérieur, en mettant la clim vous lui avez ajouté une petite arrivée d'air supplémentaire.
Revoyez plutôt vos renouvellements d'air de votre pièce.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 octobre 2018 à 12:53
forum consulter ce sujet Bruit goutte à goutte split clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour l'invité,

Déjà qui va vous garantir 5 ans de main d’œuvre.
Personne. Par ailleurs la garantie pièces est accordé uniquement lorsque l'installation a été faite par un pro.
Gree garantie 1 an pièce et main d’œuvre et 5 ans pièces et compresseur (conditions générales de vente Gree).

"6.2. Garantie contractuelle : En sus de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivant le Code Civil français, nos appareils sont garantis pour une durée de cinq ans pièces et compresseur.
Les déplacements et la main-d’œuvre sont pris en charge la première année de fonctionnement dans le cas où la mise en service a été effectuée par l’une de nos stations techniques agréées et missionnée par le service technique de Gree Products France SAS.
Pour bénéficier de la garantie, l’Acheteur devra indiquer au Fournisseur le numéro de facture ainsi que le numéro de série.
"

Bref pour info.
maclimatisation.com
25 octobre 2018 à 09:53
forum consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREE sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le problème ne vient pas de votre climatiseur mais de la VMC de votre logement qui aspire l'air pour le renouveler.
S'il n'y a pas assez d'arrivée d'air extérieur par les orifices standards, l'air va passer par le conduit des condensats.
Ce conduit étant petit il se remplira rapidement d'air puis fera un bruit lorsque l'air est aspiré à l'intérieur.
Pour vérifier tout cela rien de plus simple, si vous êtes dans un immeuble la VMC est collective et vous ne pouvez l'arrêter, donc coupez l’électricité du logement et vous verrait que le bruit continuera, ouvrez la fenêtre le bruit disparaîtra.
Si vous êtes en maison individuelle coupez tous les disjoncteurs à l’exception de celui de la VMC et le résultat sera le même que ci-dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 octobre 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Bruit goutte à goutte split clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous pouvez sans problème faire votre test en fin d'installation en prenant bien soin de vérifier que la cuve de la pompe soit bien fixée à plat.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 octobre 2018 à 17:37
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure climatiseur sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Oui en faisant attention à la sécurité électrique vous pouvez brancher la pompe de relevage sur le secteur afin de la tester.
Mais attention ne mettez pas 1 litre d'eau car cela risque de déborder par le trop plein du bac à condensats.
Et surtout brancher la pompe avant de mettre l'eau, et il va de soi que le tuyau cristal est branché jusqu'à sa sortie.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 octobre 2018 à 22:22
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure climatiseur sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Eh bien non Cathars, on met en pression soit à l'azote ou au nidron entre 25 à 40 bars pour vérifier l'étanchéité du circuit.
Pour cela il va vous falloir une bouteille d'azote ou de nidron environ 200€ plus un détendeur pour le gaz soit 250€ plus ensuite un manomètre pour le test 150€ auquel on va rajouter une pompe à vide 150€ ; sans compter que vous n'aurez aucune garantie sur votre matériel.
Vous pensiez faire des économies. crycry
Ce n'est pas parce que l'on va acheter un logiciel de compta que l'on sera comptable, un scalpel que l'on sera chirurgien. biggrin
Cordialement.
15 octobre 2018 à 21:02
forum consulter ce sujet Fuite aux dudgeons installation climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je pense que vous avez tout simplement un problème de paramétrage d'un de vos gainables.
Le problème vient simplement que la machine est commandée via une sonde et dans ce type de machine l'unité intérieure en possède une mais qui la plupart du temps ne sert pas. Il faut alors donner l'ordre à la machine de prendre l'ordre d'une autre sonde ou de celle le cas échéant de la télécommande filaire.

Prenez contact avec Hitachi et ils vous diront gentiment la manipulation à effectuer sur votre télécommande.
N'installant pas cette marque je n'ai pas la documentation technique.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 octobre 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
A ma connaissance il n'y a aucun groupe de petite puissance qui accepte plus de 20ML.
Pour aller au-delà il faut passer sur une puissance de 5kW. Ce qui ne vous conviendra pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 octobre 2018 à 16:48
forum consulter ce sujet Avis climatisation sans groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Perso je pencherai soit pour un encrassement ou un dysfonctionnement de la sonde de température de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour l'invité,
La législation est en train de changer et le R32 est désormais dans certains ERP (recevant moins de 200 personnes).
De même de l'autorisation à venir dans certaines conditions du R290.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2018 à 17:41
forum consulter ce sujet Avis climatisation sans groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour PL,
D'accord sur l'ensemble de ce que vous dites avec une petite rectification sur le R410A.
En effet il ne va disparaître en 2022.
Il n'y aura plus de commercialisation de clim réversible fonctionnant au R410A à partir du 01/01/2025. L'entretien sera toujours autorisé.
A partir du 01/01/2030 les fluides au GWP supérieurs à 2500 seront interdits. Le R410A a lui un GWP de 1725.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2018 à 10:58
forum consulter ce sujet Avis climatisation sans groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Et bien oui je crois que vous avez flashé une ou plusieurs cartes électroniques.
Déjà lorsque l'on bouge un switch on le fait TOUJOURS hors tension.

Vous avez probablement mis cet été en mode froid seul.
On peut essayer de voir si ce n'est pas grillé.
Pour cela vous allez HORS TENSION positionner les curseurs 1 et 2 (le 3 s'il est en haut c'est pour la réduction de bruit) des SW1 et SW2 en mode off (en bas) puis remettez le courant.

Si cela ne fonctionne pas il est fort probable qu'il y ait une ou plusieurs cartes à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 octobre 2018 à 20:46
forum consulter ce sujet Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid sur le forum Climatisation

Bonsoir PL,
vous avez tout à fait raison et quoi de plus simple pour nous d'enlever une coque d'un Dakin, mais il est vrai qu'on le fait à longueur d'année. Daikin est un des plus simples pour enlever la coque et la remettre.
Cela nous fait d'excellents SAV après. biggrin
Restons calme et sourions.
Cordialement.
12 octobre 2018 à 18:01
forum consulter ce sujet Installation clim Daikin FTXA25A sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je pense que vous une ou plusieurs cartes électroniques qui ont dû prendre un coup de foudre.
Faites une déclaration à votre assurance et ensuite faites venir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Code erreur E6 gainable AIR ZONE sur le forum Climatisation

Pour info un pro est payé généralement 600€ HT pour la pose d'un mono split et le facture généralement au client 800€ HT soit 880€ TTC, si vous rajoutez le prix du matériel vous êtes à 880 + 575 = 1455€ et vous avez des offres tout compris sur le net en Daikin pour 1399€ pour un 2Kw ou 1430€ TTC pour un 2.5Kw Mitsubishi electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation

A ces tarifs là autant acheter et faire poser directement avec un pro.
Là vous aurez une vrai garantie. biggrinbiggrinbiggrin
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Toshiba pourquoi pas mais le reste est à balayer d'un coup de manche. dizzy
Prenez quelque chose qui tienne la route et demandez conseil à un pro de votre secteur. biggrin
Et surtout mettez-vous en tête que vous aurez beaucoup de mal à trouver un pro qui vous posera du matériel que vous allez lui fournir.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
La puissance 15 n'existe pas en mono-split.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 13:27
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation

Re,
J'oubliai les gammes recommandées sont prévues pour une longueur maxi de 20ML.
Il faut voir sur les notices pour combien ils sont préchargés afin le cas échéant de faire un complément.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 07:55
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Non le modèle proposé par cathars est surdimensionné, restez sur les gammes sur lesquelles vous aviez demandé les différences et que personne sauf moi ai répondu à votre question.
Pour votre cas je partirai sur le modèle SF ou même mieux la gamme AP. Le tarif est identique entre les deux.
La différence est le look et le fluide. Dans le AP vous avez du R32 qui est, en cas de dépannage, beaucoup moins cher que le R410 qui ne cesse d'augmenter.
De plus pour une chambre vous allez mettre en ventilation minimum donc pas de souci de fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 07:53
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Déjà pour avoir une garantie un conseil passez par un pro qui déterminera lors de sa visite vos besoins.

Par ailleurs pour le gamme MSZ-DM c'est l'entrée de gamme de la marque et elle ne fournit du froid que jusqu'à -10°C, pour la gamme MSZ-SF cette gamme est la gamme standard qui va jusqu'à -15°C, la gamme MSZ-EF est identique à la gamme SF à la différence de l’esthétique qui est plus design.
Par ailleurs les gammes SF et EF ont un filtre nano platinum pour un filtrage plus efficace des bactéries et poussières.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 octobre 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation

Re,
En relisant les températures il se pourrait que la liaison du split du salon soit pincé.
Cela reste à vérifier.
Cordialement.
03 octobre 2018 à 06:17
forum consulter ce sujet Retour de la PAC air air Mitsu maudite saison 3 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Quelles sont les différentes longueurs de tuyauterie ?
03 octobre 2018 à 06:04
forum consulter ce sujet Retour de la PAC air air Mitsu maudite saison 3 sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Perso je pense à un manque de fluide suite à une longueur de tuyauterie frigorifique plus longue que la charge initiale.
Donc à vérifier, ce modèle est préchargé pour une longueur de 40ML et peut aller jusqu'à 60ML avec un rajout de fluide.
Mais une surconsommation peut être un signe de manque de fluide.
Par ailleurs vérifiez qu'en mettant vos clims à fond en mode chaud et attendez environ 10 à 15 minutes puis prenez la température de soufflage ; cette dernière devrait être au minimum de 45 à 50°C.
Si cela est OK vous avez peut être un problème d'encrassement de la volute de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 octobre 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Retour de la PAC air air Mitsu maudite saison 3 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vérifiez que vos deux unités soient bien toutes les deux des 35.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 11:58
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation

Il est possible que la télécommande n’envoie pas complètement les bonnes infos.
23 septembre 2018 à 20:56
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Vous devez avoir un bouton de secours sur le côté droit et sur la partie inférieure un bouton on/off qui va vous permettre de mettre en mode froid. Normalement la led doit être verte.
Si cela fonctionne je vous conseille de racheter la télécommande d'origine Daikin.
Cordialement.
23 septembre 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il suffit de lire la notice technique.
Il vous faudra un 4G1.5 pour la liaison entre l'UI et l'UE, un disjoncteur 16A courbe D.
Et pour le groupe un 3G1.5 sera largement suffisant.
La consommation nominale est de 0,560kW donc même par temps froid si elle arrive à 2 kW.
Le 3G1.5 est dans la norme sans aucune surchauffe jusqu'à 84 ML et ce en monophasé car en triphasé on passe à 2.5kW pour 190 ML.
Ces résultats tiennent compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0.8.
Cordialement.
19 septembre 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Normalement votre unité intérieure chez Hitachi était prévue pour être alimentée en 35V alors que les nouveaux modèles connectables à la gamma wpb sont alimentés en 220V.
Cordialement.
19 septembre 2018 à 10:40
forum consulter ce sujet Compatibilité cassette groupe extérieur clim Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne peux vous en dire plus, il faut que la chute soit constante, vous l'avez vous-même constaté.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 08:12
forum consulter ce sujet Fuite climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Re,
Non vous auriez le même problème si le tuyau était immergé dans de l'eau.
L'eau ne coule pas constamment mais se forme au fur et à mesure par des gouttelettes, de ce fait aucune pression venant du haut.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 22:15
forum consulter ce sujet Fuite climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Oui l'eau s'est accumulée et comme il n'y a aucune pression elle remonte dans le bac à condensats.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 septembre 2018 à 19:55
forum consulter ce sujet Fuite climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous voulez mettre votre unité au dessus d'une fenêtre, par où vont passer les liaisons frigo ?
Car si vous les passez juste derrière l'appareil vous risquez d'avoir un risque de tomber lors de votre carottage sur le ferraillage composant le linteau de la fenêtre.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2018 à 08:00
forum consulter ce sujet Hauteur totale clim Daikin FTXA25 volet compris sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui Hugo76 la détection de fuite est comprise dans la maintenance annuelle.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 07:52
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation

Par contre Sanyo division clim est partie en faillite il y a plusieurs années.
Cela va être difficile de trouver des pièces.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 19:13
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Cela provient certainement de la carte de l'unité extérieure.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 19:11
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04 sur le forum Climatisation

Pour info Cathars,
Aucun contrôle et le pro n'est pas tenu à la garantie, c'est comme quand vous achetez un véhicule avec une garantie. sad
De plus le contrôle lorsqu'il est obligatoire est simplement une détection de fuite alors que l'intervention d'un pro sera beaucoup plus complète avec la désinfection de l'échangeur interne, le nettoyage de la volute de soufflage, éventuellement les filtres si le client ne les a pas fait, le dégraissage de l'échangeur externe et enfin les tests de fonctionnement avec la pose des manos afin de contrôler les performances de la machine.
Cela coûte pour un mono entre 100 et 150€ l'année suivant la région.
Bref actuellement la réglementation va certainement changer comme il y a quelques années pour les chaudières fuel ou gaz ainsi que pour les cheminées.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation

Faites quand même attention aux commerciaux, privilégiez plutôt l'artisan qui vous fera le devis et l'installation.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 17:11
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation

Re,
Je viens de voir que j'avais oublié une chambre, oups, donc si je prends un quadri avec 3X15 + 42 consommation nominale en chaud donc consommation nominale pour un quadri avec 3X15 + 42 = 1.307 kW.
Si un tri avec 3X15 + mono 42 = 2.639 kW soit plus du double.

Voilà c'est encore mieux.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation

Bonjour PL,
Si on prend par exemple la préconisation de Cathars, sous réserve de bilan thermique, on aura moins de consommation avec un multi qu'avec deux monos.
Pour exemple je prends le plus multi 3 sorties de Mitsubishi Electric en lui mettant 2 puissances 15 et une puissance 42 nous allons consommer en nominal 1,480 kW si nous prenons toujours dans la même marque un bi avec 2X15 + 1 mono 42 nous allons avoir une consommation de 0.620 + 1.490 soit 2.11 soit 42.57% de plus.
J'ai pris une marque mais je pense qu'ailleurs cela doit être la même chose.
Pour moi une économie de plus de 40% sur le poste chauffage cela fait réfléchir.

Bref cela reste à bien réfléchir pour l'utilisateur.
Cordialement et bon week-end à tous.
08 septembre 2018 à 16:32
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation

Bonjour PL,
Si vous aviez un chauffage central, mettriez-vous plusieurs chaudières ?
08 septembre 2018 à 11:32
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Contrairement à ce que vous pensez un gainable est tout à fait réalisable (j'en ai déjà fait).
Ensuite je dirai il faut faire un bilan thermique.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 septembre 2018 à 09:04
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation

Pour info cela nous donne l'indication du pays dans lequel il a été fabriqué et certaine fois il y a des différences sur les pièces.
06 septembre 2018 à 06:41
forum consulter ce sujet Carte de gestion Mitsubishi MXZ-4a71 VA sur le forum Climatisation

Bonjour,
Désolé il y a une lettre et un chiffre après le dénomination de votre appareil, sans ce renseignement je ne peux strictement rien pour vous.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 06:40
forum consulter ce sujet Carte de gestion Mitsubishi MXZ-4a71 VA sur le forum Climatisation

Bonsoir,
C'est sur l'étiquette du groupe extérieur.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:33
forum consulter ce sujet Carte de gestion Mitsubishi MXZ-4a71 VA sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Afin d'essayer éventuellement de vous aider merci de donner la référence complète du groupe.
En effet à la fin de votre référence il y a un E1 E2 E3.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Carte de gestion Mitsubishi MXZ-4a71 VA sur le forum Climatisation

Bonjour,

1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.

2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.

3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 16:30
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ?? shocked
On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 11:51