Bonjour,
Votre clim a plus de 15 ans, la durée moyenne de vie de ce matériel est de douze ans.
Par ailleurs le fluide est composé à 70% de R22 ce dernier étant strictement interdit depuis quelques années, je pense que malheureusement il va falloir penser à changer de matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 mars 2019 à 04:34
forum consulter ce sujet Problème climatisateur O'Foehn sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Comme d'habitude même question : comment a été vérifié la charge ?
Est-ce que l'intervenant a simplement mis les manomètres, car si c'est le cas il faut qu'il change de métier.
Pour vérifier une charge de fluide type R410, R407 ou autres fluides composés il faut extraire le fluide pour le peser et ensuite le cas échéant le réinjecter.
Donc qu'a-t-il été effectué ??
Cordialement.
22 mars 2019 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème climatisateur O'Foehn sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

non il ne suffit pas de débrancher les manos et de passer le détecteur. Car si votre valve est fuyarde uniquement à une certaine pression vous ne verrez rien. Si manque de fluide et aucune fuite sur le circuit changement obligatoire de ladite valve.biggrinbiggrin

Cordialement.
21 mars 2019 à 06:59
forum consulter ce sujet Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX sur le forum Climatisation

Bonsoir PL,
Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2019 à 19:43
forum consulter ce sujet Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Votre code erreur est le 21 donc Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter.
Soit carte IPM à changer, soit compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG E18EM voyants Heating et Cooling clignotent sur le forum Climatisation

Les coudes sur ces installations sont généralement à limiter. Il faut voir la documentation du produit.
Par ailleurs pour le froid impératif en descente ou pompe de relevage.
Déjà que ces produits sont bruyants, si vous y rajouter une pompe de relevage il faudra choisir entre bruit permanent et fraicheur.
12 mars 2019 à 18:00
forum consulter ce sujet Installer clim monobloc évacuation tuile chatières ou tuile à douille ? sur le forum Climatisation

Re, je ne pensais pas qu'il y avait de si grosses tuiles à douille.
Donc cela devrait faire.
Bon courage pour les trous.
Cordialement.
Maclimatisation@free.fr
12 mars 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Installer clim monobloc évacuation tuile chatières ou tuile à douille ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je ne connais pas ce modèle mais je connais les Unico.
Il faut deux trous de 162mm alors deux tuiles à douilles, je ne pense pas que cela puisse faire l'affaire.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2019 à 16:34
forum consulter ce sujet Installer clim monobloc évacuation tuile chatières ou tuile à douille ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Déjà dans un premier temps je ne vois pas pourquoi vous avez changé le compresseur et le ventilo.
Car le lézard vous a certes grillé la carte électronique mais en aucun cas le compresseur.
Bref pour les clignotements il peut s'agir tout simplement que le loquet de verrouillage de l'unité intérieure soit mal engagé.
Je dirai beaucoup de frais pour une vieille clim.
Cordialement.
12 mars 2019 à 06:15
forum consulter ce sujet Clignotement opération UI clim Mitsubishi MUZ-GA60VA sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Un peu plus de détail serait le bienvenu.
Nombre de clignotements et fréquences et de quelles diodes et ce aussi bien de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2019 à 20:28
forum consulter ce sujet Clignotement opération UI clim Mitsubishi MUZ-GA60VA sur le forum Climatisation

Bonjour,
Non le pot de fleurs directement sur la clim ce n'est pas à faire.
Par contre vous pouvez faire soit une étagère, soit un cache ajouré sur les côtés et devant, ensuite vous pourrez mettre vos fleurs dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2019 à 11:45
forum consulter ce sujet Jardinière de fleurs sur groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Certes cela est surdimensionné mais chez Mitsubishi Electric il n'existe pas de plus petit modèle en monosplit.
Chez Daikin vous avez des 2kW au R32 le FTXP20L + RXP20L.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2019 à 16:14
forum consulter ce sujet Pour UI MSZ-AP15VG quoi mettre comme UE ? sur le forum Climatisation

Bonjour
Vous pouvez mettre soit :
MSZ HR25 + MUZ HR 25
MSZ AP 25 + MUZ AP225

Cordialement.
Maclimatisation.com
07 mars 2019 à 12:32
forum consulter ce sujet Pour UI MSZ-AP15VG quoi mettre comme UE ? sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Il n'existe pas de monosplit Mitsubishi Electric MSZ-AP15.
Ce modèle ne se monte qu'en multisplit.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Pour UI MSZ-AP15VG quoi mettre comme UE ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Perso je pense que c'est le compresseur qui est HS et je pense que la pièce n'est plus disponible.
Les unités intérieures ne sont pas compatibles avec les nouveaux groupes.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 mars 2019 à 07:18
forum consulter ce sujet Panne climatisation Mitsubishi MXZA18WVE1 extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ma réponse est claire le R410A est voué à disparaître. Pour un devis au R32 à la place du R410A, je vous le répète aucune incidence sur le prix car les marques comme Mitsubishi Electric ou Daikin maintiennent le même prix.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Pose d'une clim pour une chambre sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui tout à fait le R410A est voué à disparaître. Par ailleurs ce dernier a augmenté en tarif de 600% en un an.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2019 à 12:59
forum consulter ce sujet Pose d'une clim pour une chambre sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les modèles MSZ-SF vont disparaître et être remplacé par les modèles MSZ-AP.
La différence est que les premiers sont au R410A qui doivent disparaître dans quelques années et les deuxièmes sont au nouveau fluide R32. Le tarif est identique d'un modèle à l'autre.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2019 à 11:29
forum consulter ce sujet Pose d'une clim pour une chambre sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Attention le non-respect de l'obligation de faire un devis ne prive pas le professionnel de son droit au paiement.
En revanche, si le professionnel a profité d'une urgence (plomberie, serrurerie, notamment) pour pratiquer des tarifs prohibitifs sans vous remettre le moindre devis, vous pouvez le contacter et tenter de vous faire rembourser une partie du prix après vous être renseigné sur les tarifs d'autres professionnels.

S'il refuse, invoquez l'abus de faiblesse (art. L. 122-9 5° du code de la consommation). En effet, lorsqu'une transaction est conclue dans une situation d'urgence vous ayant mis dans l'impossibilité de consulter un ou des professionnels qualifiés, vous pouvez invoquer l'abus de faiblesse, sanctionné par une amende de 9 000€.

En outre, il encourt une amende de 5e classe 1500 € maximum (3000 € maximum en cas de récidive), quel que soit le montant des travaux incriminés.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème clim LG code erreur CH32 sur le forum Climatisation

Désolé, je ne pourrai rien faire pour vous. Essayez de contacter l'agence Clim+ de Toulouse.
Je sais que ce produit a été conçu pour cette boite. Ils pourront très certainement vers un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2019 à 19:27
forum consulter ce sujet Panne clim multi-split Soonko jamais servi sur le forum Climatisation

Bonjour,

sur quelle région êtes vous ?

maclimatisation.com
17 février 2019 à 10:06
forum consulter ce sujet Panne clim multi-split Soonko jamais servi sur le forum Climatisation

Bonjour,
déjà lorsqu'un dépannage dépasse 150€ un devis est obligatoire.

Par ailleurs le code CH32 chez LG est du à une température élevée du tuyaux de refoulement (>105°C).
Il faut :
• Vérifier le capteur du tuyau de refoulement pour INV.
• Vérifier l’état d’installation pour détecter toute sous charge.
• Vérifier la présence d’une fuite de fluide frigorigène.
• Vérifier que les vannes soient ouvertes

Il n'y a pour ma part pas besoin de tout remplacer.
Cordialement

maclimatisation.com
16 février 2019 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème clim LG code erreur CH32 sur le forum Climatisation

Oui tout à fait ce sont elles qui ouvrent ou ferment les détendeurs.
11 février 2019 à 20:24
forum consulter ce sujet Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Je pense aux bobines d’électrovannes défectueuses.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 18:51
forum consulter ce sujet Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Avez-vous vérifié que les vannes soient correctement ouvertes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 16:47
forum consulter ce sujet Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Déjà avec une HP si basse, généralement c'est un problème de fluide.
Vous devriez avoir minimum en demande en chaud 30 bars.
Comment avez-vous vérifié votre charge ?
L'avez-vous contrôlé avec les longueurs de tuyauterie ?
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 15:29
forum consulter ce sujet Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vu les photos je penche plus pour un manque de fluide.
A faire vérifier par un vrai Pro. C'est à dire récupération du fluide pour le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2019 à 12:53
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Pour la carte de puissance il faut voir sur place.
Quant au tarif compte tenu du prix des pièces du fluide et du travail cela est correct.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Malheureusement je rejoins le frigoriste, compresseur bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Ce sont deux excellentes marques. Mais au niveau SAV pièces détachées Mitsubishi Electric est beaucoup plus réactif.
Par ailleurs la qualité de la prestation de l'installateur est primordiale.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 février 2019 à 08:41
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim Daikin ou Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
La documentation d'installation précise disjoncteur de 25A et 3 noyaux de 2.5mm².
Le 2.5mm² est prévu pour une puissance absorbée de 3,500kW jusqu'à 78ML et ce en tenant compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0,8.
Donc avec une machine qui va tirer 2kW avec des pointes à 2,5kW on est large.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2019 à 21:05
forum consulter ce sujet Section de câbles électriques pour unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Le plus fréquent est le sous-dimensionnement de l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2019 à 20:18
forum consulter ce sujet Clim Airton se remplit de glace sur le forum Climatisation

Re,
Pardon sur le côté droit.
16 janvier 2019 à 19:49
forum consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausse sur le forum Climatisation

Bonsoir,
La sonde se situe sur le côté gauche de la machine. Il faut enlever la carcasse pour y accéder.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2019 à 19:48
forum consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausse sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il est fort possible que votre matériel soit sous dimensionné et/ou mal positionné.
Cordialement.
maclimatisation.com

04 janvier 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu Atlantic chauffe peu sur le forum Climatisation

Bonjour,

Avez-vous vérifié le disjoncteur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2019 à 11:55
forum consulter ce sujet Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
L'unité intérieure ainsi que les plenums de reprise et soufflage peuvent avoir une isolation d'origine, mais il faut le demander à la commande. Naturellement il y a une plus-value.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2019 à 11:40
forum consulter ce sujet Isolation unité intérieure dans les combles sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il faudrait être plus précis, quelles led clignotent ? Est-ce 3 fois ou 4 fois ?
01 janvier 2019 à 14:04
forum consulter ce sujet Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Problème de liaisons entre unité intérieure et extérieure.
Probablement carte électronique.
Cordialement.
01 janvier 2019 à 14:00
forum consulter ce sujet Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70 sur le forum Climatisation

Bonjour,

La température que vous lisez au manomètre n'est pas la production de froid mais la relation pression température.
En effet le fluide a une pression qui est fonction de la température ambiante. Un manomètre n'est pas une jauge.

Il est fort probable que vous ayez un manque de fluide, mais pour en être certain il faut ravaler le fluide via une station de récupération afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 décembre 2018 à 12:09
forum consulter ce sujet Défaut active circuit trouble unité extérieure Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour,
Déjà impossible de brancher trois unités sur un MXZ-2D53VAHZ ou sur un MXZ-2E53VAHZ.
La différence entre les deux sont certaines petites modifications techniques d'une année sur l'autre.
Par ailleurs un MSZ-DM25 ne fonctionne que jusqu'à -10°C.
Cordialement.
15 décembre 2018 à 09:55
forum consulter ce sujet Conseils choix PAC air air sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Vous avez maintenant un problème de connectique entre l'UE et l'UI.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 décembre 2018 à 18:58
forum consulter ce sujet PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le code U2 vient d'un problème d'alimentation électrique défectueuse ou une panne de courant instantanée.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 décembre 2018 à 19:08
forum consulter ce sujet PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ce que vous décrivez et un manque évident de fluide. A ce jour sachant que le R410A, qui équipe votre machine, a eu une augmentation de plus de 600% depuis le début de l'année ; il ne vous reste plus qu'à changer de clim car la réparation va dépasser le prix de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2018 à 12:31
forum consulter ce sujet Problème clim Airton ne réagit plus très bien sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Vous dites qu'en mode chaud vous avez une ventilation de 22°C donc pour moi pas de problème manque de charge.
Si votre clim passait en mode froid la température de soufflage serait à 0 voire en négatif.
Arrêtez de vous en servir sinon casse compresseur garantie et faites, intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Je vais faire un petit rapprochement afin que vous puissiez comprendre, une voiture consomme 5 litres au 100 pour une vitesse de 90Km/H mais si vous roulez à 180KM/H cette dernière consommera très certainement plus de 15 litres au 100 Km.
En effet vous demandez 28°C en puissance maximale de ventilation donc vous mettez votre machine en demande à fond en permanence. Si vous mettez votre machine en demande, comme dans les essais labo, à 19°C ventilation auto avec une température extérieure de +7°C, vous vous rapprocherez des résultats labo.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je vous conseille Mitsubishi Electric avec le DM.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2018 à 07:06
forum consulter ce sujet Différence Mitsubishi gamme DM et gamme SRK sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Déjà il s'agit de deux marques différentes le DM est Mitsubishi Electric et le SRC est du Mitsubishi Heavy industrie.
La première étant la concurrente directe de Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2018 à 21:54
forum consulter ce sujet Différence Mitsubishi gamme DM et gamme SRK sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je n'ai malheureusement rien trouvé.
Peut-être qu'un autre internaute a une adaptation.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat Daikin BRC1D528 par thermostat connecté sur le forum Climatisation

Re,
Toujours pour info la fiche du R32 et les conditions d'utilisation :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2018 à 15:29
forum consulter ce sujet Clipsage UI sur plaque de montage sur le forum Climatisation