Bonjour,
Votre clim a plus de 15 ans, la durée moyenne de vie de ce matériel est de douze ans.
Par ailleurs le fluide est composé à 70% de R22 ce dernier étant strictement interdit depuis quelques années, je pense que malheureusement il va falloir penser à changer de matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre clim a plus de 15 ans, la durée moyenne de vie de ce matériel est de douze ans.
Par ailleurs le fluide est composé à 70% de R22 ce dernier étant strictement interdit depuis quelques années, je pense que malheureusement il va falloir penser à changer de matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 mars 2019 à 04:34

Bonsoir,
Comme d'habitude même question : comment a été vérifié la charge ?
Est-ce que l'intervenant a simplement mis les manomètres, car si c'est le cas il faut qu'il change de métier.
Pour vérifier une charge de fluide type R410, R407 ou autres fluides composés il faut extraire le fluide pour le peser et ensuite le cas échéant le réinjecter.
Donc qu'a-t-il été effectué ??
Cordialement.
Comme d'habitude même question : comment a été vérifié la charge ?
Est-ce que l'intervenant a simplement mis les manomètres, car si c'est le cas il faut qu'il change de métier.
Pour vérifier une charge de fluide type R410, R407 ou autres fluides composés il faut extraire le fluide pour le peser et ensuite le cas échéant le réinjecter.
Donc qu'a-t-il été effectué ??
Cordialement.
22 mars 2019 à 20:50

Bonjour,
non il ne suffit pas de débrancher les manos et de passer le détecteur. Car si votre valve est fuyarde uniquement à une certaine pression vous ne verrez rien. Si manque de fluide et aucune fuite sur le circuit changement obligatoire de ladite valve.
Cordialement.
non il ne suffit pas de débrancher les manos et de passer le détecteur. Car si votre valve est fuyarde uniquement à une certaine pression vous ne verrez rien. Si manque de fluide et aucune fuite sur le circuit changement obligatoire de ladite valve.


Cordialement.
21 mars 2019 à 06:59

Bonsoir PL,
Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2019 à 19:43

Bonsoir,
Votre code erreur est le 21 donc Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter.
Soit carte IPM à changer, soit compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre code erreur est le 21 donc Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter.
Soit carte IPM à changer, soit compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2019 à 19:07

Les coudes sur ces installations sont généralement à limiter. Il faut voir la documentation du produit.
Par ailleurs pour le froid impératif en descente ou pompe de relevage.
Déjà que ces produits sont bruyants, si vous y rajouter une pompe de relevage il faudra choisir entre bruit permanent et fraicheur.
Par ailleurs pour le froid impératif en descente ou pompe de relevage.
Déjà que ces produits sont bruyants, si vous y rajouter une pompe de relevage il faudra choisir entre bruit permanent et fraicheur.
12 mars 2019 à 18:00

Re, je ne pensais pas qu'il y avait de si grosses tuiles à douille.
Donc cela devrait faire.
Bon courage pour les trous.
Cordialement.
Maclimatisation@free.fr
Donc cela devrait faire.
Bon courage pour les trous.
Cordialement.
Maclimatisation@free.fr
12 mars 2019 à 17:13

Bonjour,
Je ne connais pas ce modèle mais je connais les Unico.
Il faut deux trous de 162mm alors deux tuiles à douilles, je ne pense pas que cela puisse faire l'affaire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne connais pas ce modèle mais je connais les Unico.
Il faut deux trous de 162mm alors deux tuiles à douilles, je ne pense pas que cela puisse faire l'affaire.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2019 à 16:34

Bonjour,
Déjà dans un premier temps je ne vois pas pourquoi vous avez changé le compresseur et le ventilo.
Car le lézard vous a certes grillé la carte électronique mais en aucun cas le compresseur.
Bref pour les clignotements il peut s'agir tout simplement que le loquet de verrouillage de l'unité intérieure soit mal engagé.
Je dirai beaucoup de frais pour une vieille clim.
Cordialement.
Déjà dans un premier temps je ne vois pas pourquoi vous avez changé le compresseur et le ventilo.
Car le lézard vous a certes grillé la carte électronique mais en aucun cas le compresseur.
Bref pour les clignotements il peut s'agir tout simplement que le loquet de verrouillage de l'unité intérieure soit mal engagé.
Je dirai beaucoup de frais pour une vieille clim.
Cordialement.
12 mars 2019 à 06:15

Bonsoir,
Un peu plus de détail serait le bienvenu.
Nombre de clignotements et fréquences et de quelles diodes et ce aussi bien de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un peu plus de détail serait le bienvenu.
Nombre de clignotements et fréquences et de quelles diodes et ce aussi bien de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2019 à 20:28

Bonjour,
Non le pot de fleurs directement sur la clim ce n'est pas à faire.
Par contre vous pouvez faire soit une étagère, soit un cache ajouré sur les côtés et devant, ensuite vous pourrez mettre vos fleurs dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non le pot de fleurs directement sur la clim ce n'est pas à faire.
Par contre vous pouvez faire soit une étagère, soit un cache ajouré sur les côtés et devant, ensuite vous pourrez mettre vos fleurs dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2019 à 11:45

Bonjour,
Certes cela est surdimensionné mais chez Mitsubishi Electric il n'existe pas de plus petit modèle en monosplit.
Chez Daikin vous avez des 2kW au R32 le FTXP20L + RXP20L.
Cordialement.
maclimatisation.com
Certes cela est surdimensionné mais chez Mitsubishi Electric il n'existe pas de plus petit modèle en monosplit.
Chez Daikin vous avez des 2kW au R32 le FTXP20L + RXP20L.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2019 à 16:14

Bonjour
Vous pouvez mettre soit :
MSZ HR25 + MUZ HR 25
MSZ AP 25 + MUZ AP225
Cordialement.
Maclimatisation.com
Vous pouvez mettre soit :
MSZ HR25 + MUZ HR 25
MSZ AP 25 + MUZ AP225
Cordialement.
Maclimatisation.com
07 mars 2019 à 12:32

Bonsoir,
Il n'existe pas de monosplit Mitsubishi Electric MSZ-AP15.
Ce modèle ne se monte qu'en multisplit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il n'existe pas de monosplit Mitsubishi Electric MSZ-AP15.
Ce modèle ne se monte qu'en multisplit.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2019 à 19:41

Bonjour,
Perso je pense que c'est le compresseur qui est HS et je pense que la pièce n'est plus disponible.
Les unités intérieures ne sont pas compatibles avec les nouveaux groupes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je pense que c'est le compresseur qui est HS et je pense que la pièce n'est plus disponible.
Les unités intérieures ne sont pas compatibles avec les nouveaux groupes.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 mars 2019 à 07:18

Bonjour,
Ma réponse est claire le R410A est voué à disparaître. Pour un devis au R32 à la place du R410A, je vous le répète aucune incidence sur le prix car les marques comme Mitsubishi Electric ou Daikin maintiennent le même prix.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ma réponse est claire le R410A est voué à disparaître. Pour un devis au R32 à la place du R410A, je vous le répète aucune incidence sur le prix car les marques comme Mitsubishi Electric ou Daikin maintiennent le même prix.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2019 à 18:07

Bonjour,
Oui tout à fait le R410A est voué à disparaître. Par ailleurs ce dernier a augmenté en tarif de 600% en un an.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui tout à fait le R410A est voué à disparaître. Par ailleurs ce dernier a augmenté en tarif de 600% en un an.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2019 à 12:59

Bonjour,
Les modèles MSZ-SF vont disparaître et être remplacé par les modèles MSZ-AP.
La différence est que les premiers sont au R410A qui doivent disparaître dans quelques années et les deuxièmes sont au nouveau fluide R32. Le tarif est identique d'un modèle à l'autre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les modèles MSZ-SF vont disparaître et être remplacé par les modèles MSZ-AP.
La différence est que les premiers sont au R410A qui doivent disparaître dans quelques années et les deuxièmes sont au nouveau fluide R32. Le tarif est identique d'un modèle à l'autre.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2019 à 11:29

Bonsoir.
Attention le non-respect de l'obligation de faire un devis ne prive pas le professionnel de son droit au paiement.
En revanche, si le professionnel a profité d'une urgence (plomberie, serrurerie, notamment) pour pratiquer des tarifs prohibitifs sans vous remettre le moindre devis, vous pouvez le contacter et tenter de vous faire rembourser une partie du prix après vous être renseigné sur les tarifs d'autres professionnels.
S'il refuse, invoquez l'abus de faiblesse (art. L. 122-9 5° du code de la consommation). En effet, lorsqu'une transaction est conclue dans une situation d'urgence vous ayant mis dans l'impossibilité de consulter un ou des professionnels qualifiés, vous pouvez invoquer l'abus de faiblesse, sanctionné par une amende de 9 000€.
En outre, il encourt une amende de 5e classe 1500 € maximum (3000 € maximum en cas de récidive), quel que soit le montant des travaux incriminés.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention le non-respect de l'obligation de faire un devis ne prive pas le professionnel de son droit au paiement.
En revanche, si le professionnel a profité d'une urgence (plomberie, serrurerie, notamment) pour pratiquer des tarifs prohibitifs sans vous remettre le moindre devis, vous pouvez le contacter et tenter de vous faire rembourser une partie du prix après vous être renseigné sur les tarifs d'autres professionnels.
S'il refuse, invoquez l'abus de faiblesse (art. L. 122-9 5° du code de la consommation). En effet, lorsqu'une transaction est conclue dans une situation d'urgence vous ayant mis dans l'impossibilité de consulter un ou des professionnels qualifiés, vous pouvez invoquer l'abus de faiblesse, sanctionné par une amende de 9 000€.
En outre, il encourt une amende de 5e classe 1500 € maximum (3000 € maximum en cas de récidive), quel que soit le montant des travaux incriminés.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2019 à 18:57

Désolé, je ne pourrai rien faire pour vous. Essayez de contacter l'agence Clim+ de Toulouse.
Je sais que ce produit a été conçu pour cette boite. Ils pourront très certainement vers un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je sais que ce produit a été conçu pour cette boite. Ils pourront très certainement vers un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2019 à 19:27

Bonjour,
sur quelle région êtes vous ?
maclimatisation.com
sur quelle région êtes vous ?
maclimatisation.com
17 février 2019 à 10:06

Bonjour,
déjà lorsqu'un dépannage dépasse 150€ un devis est obligatoire.
Par ailleurs le code CH32 chez LG est du à une température élevée du tuyaux de refoulement (>105°C).
Il faut :
• Vérifier le capteur du tuyau de refoulement pour INV.
• Vérifier l’état d’installation pour détecter toute sous charge.
• Vérifier la présence d’une fuite de fluide frigorigène.
• Vérifier que les vannes soient ouvertes
Il n'y a pour ma part pas besoin de tout remplacer.
Cordialement
maclimatisation.com
déjà lorsqu'un dépannage dépasse 150€ un devis est obligatoire.
Par ailleurs le code CH32 chez LG est du à une température élevée du tuyaux de refoulement (>105°C).
Il faut :
• Vérifier le capteur du tuyau de refoulement pour INV.
• Vérifier l’état d’installation pour détecter toute sous charge.
• Vérifier la présence d’une fuite de fluide frigorigène.
• Vérifier que les vannes soient ouvertes
Il n'y a pour ma part pas besoin de tout remplacer.
Cordialement
maclimatisation.com
16 février 2019 à 10:52

Oui tout à fait ce sont elles qui ouvrent ou ferment les détendeurs.
11 février 2019 à 20:24

Bonsoir,
Je pense aux bobines d’électrovannes défectueuses.
maclimatisation.com
Je pense aux bobines d’électrovannes défectueuses.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 18:51

Bonsoir,
Avez-vous vérifié que les vannes soient correctement ouvertes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous vérifié que les vannes soient correctement ouvertes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 16:47

Bonjour,
Déjà avec une HP si basse, généralement c'est un problème de fluide.
Vous devriez avoir minimum en demande en chaud 30 bars.
Comment avez-vous vérifié votre charge ?
L'avez-vous contrôlé avec les longueurs de tuyauterie ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avec une HP si basse, généralement c'est un problème de fluide.
Vous devriez avoir minimum en demande en chaud 30 bars.
Comment avez-vous vérifié votre charge ?
L'avez-vous contrôlé avec les longueurs de tuyauterie ?
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 15:29

Bonjour,
Vu les photos je penche plus pour un manque de fluide.
A faire vérifier par un vrai Pro. C'est à dire récupération du fluide pour le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vu les photos je penche plus pour un manque de fluide.
A faire vérifier par un vrai Pro. C'est à dire récupération du fluide pour le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2019 à 12:53

Bonsoir,
Pour la carte de puissance il faut voir sur place.
Quant au tarif compte tenu du prix des pièces du fluide et du travail cela est correct.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour la carte de puissance il faut voir sur place.
Quant au tarif compte tenu du prix des pièces du fluide et du travail cela est correct.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2019 à 19:07

Bonsoir,
Malheureusement je rejoins le frigoriste, compresseur bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
Malheureusement je rejoins le frigoriste, compresseur bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2019 à 18:37

Bonjour,
Ce sont deux excellentes marques. Mais au niveau SAV pièces détachées Mitsubishi Electric est beaucoup plus réactif.
Par ailleurs la qualité de la prestation de l'installateur est primordiale.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce sont deux excellentes marques. Mais au niveau SAV pièces détachées Mitsubishi Electric est beaucoup plus réactif.
Par ailleurs la qualité de la prestation de l'installateur est primordiale.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 février 2019 à 08:41

Bonsoir,
La documentation d'installation précise disjoncteur de 25A et 3 noyaux de 2.5mm².
Le 2.5mm² est prévu pour une puissance absorbée de 3,500kW jusqu'à 78ML et ce en tenant compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0,8.
Donc avec une machine qui va tirer 2kW avec des pointes à 2,5kW on est large.
Cordialement.
maclimatisation.com
La documentation d'installation précise disjoncteur de 25A et 3 noyaux de 2.5mm².
Le 2.5mm² est prévu pour une puissance absorbée de 3,500kW jusqu'à 78ML et ce en tenant compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0,8.
Donc avec une machine qui va tirer 2kW avec des pointes à 2,5kW on est large.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2019 à 21:05

Bonsoir,
Le plus fréquent est le sous-dimensionnement de l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le plus fréquent est le sous-dimensionnement de l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2019 à 20:18

Re,
Pardon sur le côté droit.
Pardon sur le côté droit.
16 janvier 2019 à 19:49

Bonsoir,
La sonde se situe sur le côté gauche de la machine. Il faut enlever la carcasse pour y accéder.
Cordialement.
maclimatisation.com
La sonde se situe sur le côté gauche de la machine. Il faut enlever la carcasse pour y accéder.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2019 à 19:48

Bonjour,
Il est fort possible que votre matériel soit sous dimensionné et/ou mal positionné.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est fort possible que votre matériel soit sous dimensionné et/ou mal positionné.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 janvier 2019 à 12:14

Bonjour,
Avez-vous vérifié le disjoncteur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous vérifié le disjoncteur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2019 à 11:55

Bonjour,
L'unité intérieure ainsi que les plenums de reprise et soufflage peuvent avoir une isolation d'origine, mais il faut le demander à la commande. Naturellement il y a une plus-value.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'unité intérieure ainsi que les plenums de reprise et soufflage peuvent avoir une isolation d'origine, mais il faut le demander à la commande. Naturellement il y a une plus-value.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2019 à 11:40

Bonjour,
Il faudrait être plus précis, quelles led clignotent ? Est-ce 3 fois ou 4 fois ?
Il faudrait être plus précis, quelles led clignotent ? Est-ce 3 fois ou 4 fois ?
01 janvier 2019 à 14:04

Bonjour,
Problème de liaisons entre unité intérieure et extérieure.
Probablement carte électronique.
Cordialement.
Problème de liaisons entre unité intérieure et extérieure.
Probablement carte électronique.
Cordialement.
01 janvier 2019 à 14:00

Bonjour,
La température que vous lisez au manomètre n'est pas la production de froid mais la relation pression température.
En effet le fluide a une pression qui est fonction de la température ambiante. Un manomètre n'est pas une jauge.
Il est fort probable que vous ayez un manque de fluide, mais pour en être certain il faut ravaler le fluide via une station de récupération afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
La température que vous lisez au manomètre n'est pas la production de froid mais la relation pression température.
En effet le fluide a une pression qui est fonction de la température ambiante. Un manomètre n'est pas une jauge.
Il est fort probable que vous ayez un manque de fluide, mais pour en être certain il faut ravaler le fluide via une station de récupération afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 décembre 2018 à 12:09

Bonjour,
Déjà impossible de brancher trois unités sur un MXZ-2D53VAHZ ou sur un MXZ-2E53VAHZ.
La différence entre les deux sont certaines petites modifications techniques d'une année sur l'autre.
Par ailleurs un MSZ-DM25 ne fonctionne que jusqu'à -10°C.
Cordialement.
Déjà impossible de brancher trois unités sur un MXZ-2D53VAHZ ou sur un MXZ-2E53VAHZ.
La différence entre les deux sont certaines petites modifications techniques d'une année sur l'autre.
Par ailleurs un MSZ-DM25 ne fonctionne que jusqu'à -10°C.
Cordialement.
15 décembre 2018 à 09:55

Bonsoir,
Vous avez maintenant un problème de connectique entre l'UE et l'UI.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez maintenant un problème de connectique entre l'UE et l'UI.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 décembre 2018 à 18:58

Bonjour,
Le code U2 vient d'un problème d'alimentation électrique défectueuse ou une panne de courant instantanée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code U2 vient d'un problème d'alimentation électrique défectueuse ou une panne de courant instantanée.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 décembre 2018 à 19:08

Bonjour,
Ce que vous décrivez et un manque évident de fluide. A ce jour sachant que le R410A, qui équipe votre machine, a eu une augmentation de plus de 600% depuis le début de l'année ; il ne vous reste plus qu'à changer de clim car la réparation va dépasser le prix de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce que vous décrivez et un manque évident de fluide. A ce jour sachant que le R410A, qui équipe votre machine, a eu une augmentation de plus de 600% depuis le début de l'année ; il ne vous reste plus qu'à changer de clim car la réparation va dépasser le prix de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2018 à 12:31

Bonsoir,
Vous dites qu'en mode chaud vous avez une ventilation de 22°C donc pour moi pas de problème manque de charge.
Si votre clim passait en mode froid la température de soufflage serait à 0 voire en négatif.
Arrêtez de vous en servir sinon casse compresseur garantie et faites, intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites qu'en mode chaud vous avez une ventilation de 22°C donc pour moi pas de problème manque de charge.
Si votre clim passait en mode froid la température de soufflage serait à 0 voire en négatif.
Arrêtez de vous en servir sinon casse compresseur garantie et faites, intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2018 à 18:00

Bonsoir,
Je vais faire un petit rapprochement afin que vous puissiez comprendre, une voiture consomme 5 litres au 100 pour une vitesse de 90Km/H mais si vous roulez à 180KM/H cette dernière consommera très certainement plus de 15 litres au 100 Km.
En effet vous demandez 28°C en puissance maximale de ventilation donc vous mettez votre machine en demande à fond en permanence. Si vous mettez votre machine en demande, comme dans les essais labo, à 19°C ventilation auto avec une température extérieure de +7°C, vous vous rapprocherez des résultats labo.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vais faire un petit rapprochement afin que vous puissiez comprendre, une voiture consomme 5 litres au 100 pour une vitesse de 90Km/H mais si vous roulez à 180KM/H cette dernière consommera très certainement plus de 15 litres au 100 Km.
En effet vous demandez 28°C en puissance maximale de ventilation donc vous mettez votre machine en demande à fond en permanence. Si vous mettez votre machine en demande, comme dans les essais labo, à 19°C ventilation auto avec une température extérieure de +7°C, vous vous rapprocherez des résultats labo.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2018 à 19:03

Bonjour,
Je vous conseille Mitsubishi Electric avec le DM.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vous conseille Mitsubishi Electric avec le DM.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2018 à 07:06

Bonsoir,
Déjà il s'agit de deux marques différentes le DM est Mitsubishi Electric et le SRC est du Mitsubishi Heavy industrie.
La première étant la concurrente directe de Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il s'agit de deux marques différentes le DM est Mitsubishi Electric et le SRC est du Mitsubishi Heavy industrie.
La première étant la concurrente directe de Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2018 à 21:54

Bonjour,
Je n'ai malheureusement rien trouvé.
Peut-être qu'un autre internaute a une adaptation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'ai malheureusement rien trouvé.
Peut-être qu'un autre internaute a une adaptation.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2018 à 16:09

Re,
Toujours pour info la fiche du R32 et les conditions d'utilisation :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Cordialement.
maclimatisation.com
Toujours pour info la fiche du R32 et les conditions d'utilisation :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2018 à 15:29