Bonsoir.
J'ai un souci avec ma clim Hitachi RAC-50NH4 série 0592528165 pour le chaud le groupe extérieur ne démarre pas et la LED 301 clignote 12 fois ainsi que le groupe intérieur voyant vert et pour le froid cela démarre souffle de l'air tiède et s'arrête environ 10 minutes après et le voyant clignote 12 fois.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci à vous.
J'ai un souci avec ma clim Hitachi RAC-50NH4 série 0592528165 pour le chaud le groupe extérieur ne démarre pas et la LED 301 clignote 12 fois ainsi que le groupe intérieur voyant vert et pour le froid cela démarre souffle de l'air tiède et s'arrête environ 10 minutes après et le voyant clignote 12 fois.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci à vous.
06 juillet 2019 à 18:34
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonsoir,
Le ventilateur de l'UE ne tourne pas à la vitesse prévue. Il est conseillé de changer le moteur de ventilation ainsi que la carte qui l'alimente.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le ventilateur de l'UE ne tourne pas à la vitesse prévue. Il est conseillé de changer le moteur de ventilation ainsi que la carte qui l'alimente.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juillet 2019 à 19:59
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonjour.
Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.
Cordialement, Dom.
Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.
Cordialement, Dom.
06 juillet 2019 à 20:02
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonjour. Je rejoins les dires de chacun.
06 juillet 2019 à 20:43
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonsoir.
Merci à tous pour votre aide, je viens de m'inscrire sur ce forum et les réponses sont très rapides, merci encore.
Mais je n'y connais rien, la carte pour le moteur c'est la grande au-dessus où il y a tous les fils et fusibles ou c'est une carte à part, pour le fusible F101 n'est pas cramé, par contre la résistance je ne sais comment la contrôler.
Merci à tous.
Merci à tous pour votre aide, je viens de m'inscrire sur ce forum et les réponses sont très rapides, merci encore.
Mais je n'y connais rien, la carte pour le moteur c'est la grande au-dessus où il y a tous les fils et fusibles ou c'est une carte à part, pour le fusible F101 n'est pas cramé, par contre la résistance je ne sais comment la contrôler.
Merci à tous.
07 juillet 2019 à 17:28
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonjour.
Oui, c'est cette carte là. La résistance R917 doit faire entre 3 et 4 ohms. Sur le connecteur du moteur, entre les broches 1 et 4 (les 2 et 3 ne sont pas utilisées), vous devez avoir entre 300 et 350V continus. Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher ce connecteur machine sous tension, fort risque de griller le moteur.
Oui, c'est cette carte là. La résistance R917 doit faire entre 3 et 4 ohms. Sur le connecteur du moteur, entre les broches 1 et 4 (les 2 et 3 ne sont pas utilisées), vous devez avoir entre 300 et 350V continus. Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher ce connecteur machine sous tension, fort risque de griller le moteur.