Question Forum Climatisation : Défaut A5 monosplit Daikin
Bonjour.
Je rencontre un problème sur un monosplit Daikin qui a du mal à refroidir.
Elle a du mal à souffler et j’ai constaté que la turbine de l’UI est très encrassée.
Elle affiche un défaut A5, j’ai donc mesuré la sonde de l’UI qui m´affiche 8,8 kohm mais je ne sais pas comment interpréter cette valeur.
Pouvez-vous m’aider je suis novice en dépannage clim ?
Merci.
Je rencontre un problème sur un monosplit Daikin qui a du mal à refroidir.
Elle a du mal à souffler et j’ai constaté que la turbine de l’UI est très encrassée.
Elle affiche un défaut A5, j’ai donc mesuré la sonde de l’UI qui m´affiche 8,8 kohm mais je ne sais pas comment interpréter cette valeur.
Pouvez-vous m’aider je suis novice en dépannage clim ?
Merci.
06 juillet 2019 à 17:06
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Défaut A5 monosplit Daikin
Bonjour.
A5=UI, commande de protection HP en mode chauffage ou antigel en mode froid.
Ce qui nous amène à un souci de problème de filtres sales, débit d'air volute sale, batterie sale.
Et la sonde de reprise qui est suivant le modèle UI soit en aspiration sur la batterie, soit en bas à droite par des fissures du capot de façade.
Dans les 2 cas les valeurs lues sont les mêmes donc 8,8 kOhms correspond environ à 45°C.
Dites quelle sonde vous avez mesurée ? une photo peut-être ?
Citation :OK, donc en suivant nos conseils sur ce site je pense que vous avez nettoyé la turbine.
Elle a du mal à souffler et j’ai constaté que la turbine de l’UI est très encrassée.
A5=UI, commande de protection HP en mode chauffage ou antigel en mode froid.
Ce qui nous amène à un souci de problème de filtres sales, débit d'air volute sale, batterie sale.
Citation :Il y a 2 sondes dans une UI, celle de la batterie, qui est sur la batterie dans un doigt de gant en haut à droite une fois l'UI décapotée.
J’ai donc mesuré la sonde de l’UI qui m´affiche 8,8 kohm.
Et la sonde de reprise qui est suivant le modèle UI soit en aspiration sur la batterie, soit en bas à droite par des fissures du capot de façade.
Dans les 2 cas les valeurs lues sont les mêmes donc 8,8 kOhms correspond environ à 45°C.
Dites quelle sonde vous avez mesurée ? une photo peut-être ?
06 juillet 2019 à 18:53
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Défaut A5 monosplit Daikin
J’ai mesuré la sonde dans la batterie.
Que pensez-vous de ma valeur mesurée du coup ?
Merci.
Que pensez-vous de ma valeur mesurée du coup ?
Merci.
07 juillet 2019 à 11:51
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Défaut A5 monosplit Daikin
Bonjour.
Si c'est la sonde de batterie donc celle qui est dans un doigt de gant, je pense que celle-ci est bonne à remplacer.
Mais je ne sais pas dans quelles conditions vous avez effectué cette mesure.
Normalement il faut 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, une dans la main env 32°C et une à température ambiante environ 22°C.
Si c'est la sonde de batterie donc celle qui est dans un doigt de gant, je pense que celle-ci est bonne à remplacer.
Mais je ne sais pas dans quelles conditions vous avez effectué cette mesure.
Normalement il faut 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, une dans la main env 32°C et une à température ambiante environ 22°C.
07 juillet 2019 à 17:07