Bonjour.

Problème clim Hitachi, mon unité intérieure démarre mais se met de suite en sécurité.
Le voyant orange de la minuterie clignote 12 fois.
Pouvez-vous m'aider à identifier la panne s'il vous plait ?
Merci.
13 mai 2018 à 14:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

AAC
Membre inscrit
AAC
1 427 messages
Bonjour,

Problème de lecture des composants IC401 ou IC402 de la carte électronique.
Généralement EPROM défectueux.
Cordialement
13 mai 2018 à 15:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

poupoune33
Membre inscrit
poupoune33
5 messages
Merci beaucoup.
Eprom ??
C'est grave docteur ?
13 mai 2018 à 15:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

AAC
Membre inscrit
AAC
1 427 messages
Bonjour,
Carte électronique.
13 mai 2018 à 16:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

poupoune33
Membre inscrit
poupoune33
5 messages
Merci pour vos réponses.
Donc si je comprends bien je dois cesser de chercher à relancer mon appareil et joindre un réparateur ?
Est-ce que vous connaissez le tarif "approximatif bien sûr " de cette réparation ?
Merci.
13 mai 2018 à 16:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
3 081 messages
Bonjour.

J'ai le bouquin de dépannage de ce couple d'unités. Je vous mets la page des 12 clignotements. En complément de diag, allez voir dans l'unité extérieure s'il y a des LED allumées ou clignotantes.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes pannes 12 13 clim Hitachi

13 mai 2018 à 16:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

poupoune33
Membre inscrit
poupoune33
5 messages
J'ai regardé l'unité extérieure mais il n'y a aucun voyant apparent !
Je vais faire appel à un technicien ! cry
Merci de votre aide.
13 mai 2018 à 17:21
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
3 081 messages
Dans ce cas, il se pourrait que l'alim basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Ca arrive souvent sur les cartes Hitachi. Beaucoup d'internautes sur ce forum se sont dépannés pour une dizaine d'euros. Au lieu de plusieurs centaines. La carte ne pouvant plus fonctionner, elle ne communique plus, ce qui est probablement la cause des 12 flashes ("power circuit error").

Voyez sur la carte s'il n'y aurait pas des points de mesures repérés, comme 12V, 0V, 5V... et mesurez ce qu'il y a dessus. Eventuellement, mettez une photo de la carte.

Cordialement, Dom.
14 mai 2018 à 09:52
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

JIMA
Membre inscrit
JIMA
146 messages
Bonjour,

@poupoune33
Le voyant demandé par Dom se trouve à l'intérieur de l'unité extérieure, il faut enlever le couvercle pour le voir.

@Dom,
Tout le monde ne connaît pas la manipulation d'un multimètre .... :-)

Cordialement, JIMA
14 mai 2018 à 10:52
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

poupoune33
Membre inscrit
poupoune33
5 messages
Bonjour,
Alors je n'ai rien trouvé à l’extérieur, j'ai démonté un cache... qui ne... cache rien.
J'ai pris une photo de ce que j'ai à l'intérieur.
Est-ce la fameuse carte ??? le carré alu.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème clim Hitachi

15 mai 2018 à 17:10
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
3 081 messages
Bonjour.

Jima avait dit "le couvercle", autrement dit la plaque supérieure. Votre photo montre juste une trappe d'accès au câblage...
15 mai 2018 à 17:59
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation

Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

PL
Membre inscrit
PL
8 978 messages
Bonjour. Dom veut dire le capot du dessus.
Bonne journée.
17 mai 2018 à 07:44

Proposer une réponse à Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 2. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 3. Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
    N°3718 : Bonjour, Apparemment ce forum aide beaucoup de monde. Je vois que le voyant minuterie s'allume sur beaucoup d'autres modèles mais personne ne parle du RAK-25PSA. J'ai donc le même souci mais sur le modèle précédemment...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
  • 6. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
    N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
  • 7. Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S
    N°2802 : Bonjour tout le monde, Le climatiseur de la chambre de ma fille a décidé de ne plus faire ce pourquoi il est destiné depuis qu'il commence à faire chaud.... c'est un comble non !!!! Mon problème est que la télécommande...
  • 8. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
    N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
  • 9. Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8
    N°3504 : Bonjour, J'ai lu pas mal de post dont la question 1993 : Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche Qui m'a beaucoup aidé. J'ai un souci sur 2 consoles Hitachi RAK-18QH8 (W) (vendues par...
  • 10. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
    N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB >>>



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo