Question Forum Climatisation : Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Bonjour à tous et à toutes.
Je me pose la question concernant le câble d'alimentation que je dois avoir pour brancher une pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 125 (12 kW).
En effet, j'ai actuellement un câble 3G2,5 carré qui arrive dans mon local technique (alimentation pompe piscine) qui se situe à 25m de mon compteur électrique et j'aimerai ne pas avoir à faire une tranchée et à passer dans le vide sanitaire de 40 cms de haut.
Est-ce suffisant pour brancher pompe de filtration et pompe à chaleur ?
Ci-joint la fiche technique de la pompe Silverline 125.
Pompe Poolex Silverline inverter
Merci pour vos conseils.
Je me pose la question concernant le câble d'alimentation que je dois avoir pour brancher une pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 125 (12 kW).
En effet, j'ai actuellement un câble 3G2,5 carré qui arrive dans mon local technique (alimentation pompe piscine) qui se situe à 25m de mon compteur électrique et j'aimerai ne pas avoir à faire une tranchée et à passer dans le vide sanitaire de 40 cms de haut.
Est-ce suffisant pour brancher pompe de filtration et pompe à chaleur ?
Ci-joint la fiche technique de la pompe Silverline 125.
Pompe Poolex Silverline inverter
Merci pour vos conseils.
08 septembre 2019 à 13:47
Réponses 1 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Bonjour.
Pour donner un avis, il nous faut aussi les caractéristiques de la pompe de filtration. Surtout sa puissance.
Cordialement, Dom.
Pour donner un avis, il nous faut aussi les caractéristiques de la pompe de filtration. Surtout sa puissance.
Cordialement, Dom.
08 septembre 2019 à 15:03
Réponses 2 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Pompe Astral 1 cv.
08 septembre 2019 à 17:27
Réponses 3 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Pompe Astral Réf 05093
P1 1,05 kW
I 4,9A
P2 0,78 kW
P1 1,05 kW
I 4,9A
P2 0,78 kW
08 septembre 2019 à 17:31
Réponses 4 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Bonsoir.
Si c'est le modèle 125N le 3G2.5 serais OK.
Mais si votre pompe de filtration de piscine plus la PAC dépasse les 3,5kW tirés il faudra soit retirer une nouvelle ligne uniquement pour la PAC en 3G2.5 soit tirer une ligne pour l'ensemble en 3G6.
Cordialement.
Si c'est le modèle 125N le 3G2.5 serais OK.
Mais si votre pompe de filtration de piscine plus la PAC dépasse les 3,5kW tirés il faudra soit retirer une nouvelle ligne uniquement pour la PAC en 3G2.5 soit tirer une ligne pour l'ensemble en 3G6.
Cordialement.
08 septembre 2019 à 20:00
Réponses 5 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Bonjour.
Votre circulateur fait environ 1 kW, et votre PAC au maximum 2 kW d'après votre document. Donc ça passe avec la ligne actuelle.
Cordialement, Dom.
Votre circulateur fait environ 1 kW, et votre PAC au maximum 2 kW d'après votre document. Donc ça passe avec la ligne actuelle.
Cordialement, Dom.
09 septembre 2019 à 10:36
Réponses 6 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Bonjour. Comme Dom, normalement, le câble est bon, avec du 2.5² on peut aller jusque 20A.
09 septembre 2019 à 18:20
Réponses 7 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Bonsoir,
Sur la doc jointe dans mon premier message pour une silverline Inverter 125N (12kW), il est écrit puissance Max= 3,52 kW.
Ce n’est pas cette puissance qu’il faut regarder ?
Ça donnerait 3,52 kW (pompe à chaleur) + 0,75 kW (pompe filtration) donc 4,3 kW au total.
Je dis une bêtise ??
Sur la doc jointe dans mon premier message pour une silverline Inverter 125N (12kW), il est écrit puissance Max= 3,52 kW.
Ce n’est pas cette puissance qu’il faut regarder ?
Ça donnerait 3,52 kW (pompe à chaleur) + 0,75 kW (pompe filtration) donc 4,3 kW au total.
Je dis une bêtise ??
10 septembre 2019 à 21:55
Réponses 8 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Effectivement, je n'avais pas vu ce chiffre, j'avais surtout regardé les 2 sous-tableaux en haut du tableau...
Ca vous fait donc au maximum 18.5 A, sachant que cette valeur ne sera que très rarement atteinte (l'inverter baisse de puissance à mesure que la température se rapproche de la consigne). Si j'étais vous je laisserai tel quel.
Ca vous fait donc au maximum 18.5 A, sachant que cette valeur ne sera que très rarement atteinte (l'inverter baisse de puissance à mesure que la température se rapproche de la consigne). Si j'étais vous je laisserai tel quel.
10 septembre 2019 à 23:39
Réponses 9 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Merci Dom-Aom pour votre retour d'information rapide.
11 septembre 2019 à 08:53
Réponses 10 du forum climatisation
Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
Bonjour.
En effet maintenant avec un 2.5² on peut aller jusque 20A maxi.
En effet maintenant avec un 2.5² on peut aller jusque 20A maxi.
12 septembre 2019 à 18:12