Donc tester là en froid en puissance froid minimum soit 16°C, ventilation à fond et prenez la température à la sortie du soufflage au bout de 15 minutes.
Pour ce qui est du contrôle du fluide comment a procéder le professionnel ?
Comment a-t-il calculé la puissance nécessaire ?
Cordialement
maclimatisation.com
Donc tester là en froid en puissance froid minimum soit 16°C, ventilation à fond et prenez la température à la sortie du soufflage au bout de 15 minutes.
Pour ce qui est du contrôle du fluide comment a procéder le professionnel ?
Comment a-t-il calculé la puissance nécessaire ?
Cordialement
maclimatisation.com
23 octobre 2022 à 16:59

Re,
Quelle est le volume de la pièce, son isolation et la puissance de votre matériel ?
A quelle vitesse mettez-vous la ventilation ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelle est le volume de la pièce, son isolation et la puissance de votre matériel ?
A quelle vitesse mettez-vous la ventilation ?
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2022 à 13:26

Bonjour.
Comment pouvez-vous dire qu'il ne manque pas de fluide ?
Lorsque vous mettez à fond la puissance et la ventilation en chaud quelle température sort de l'appareil au bout de 15minutes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment pouvez-vous dire qu'il ne manque pas de fluide ?
Lorsque vous mettez à fond la puissance et la ventilation en chaud quelle température sort de l'appareil au bout de 15minutes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2022 à 13:17

Bonjour.
Il se peut que votre tuyauterie de drainage soit bouchée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que votre tuyauterie de drainage soit bouchée.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 octobre 2022 à 15:36

Bonjour.
Il faut rappareiller votre box à votre installation via WPS et le ou les boitier de vos unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut rappareiller votre box à votre installation via WPS et le ou les boitier de vos unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 octobre 2022 à 15:31

Bonjour.
Un serrage correct à la clé dynamométrique permet le bon serrage car trop peu risque de fuite, trop fort risque de fissures sur le dudgeon.
Pour allez voir : https://www.outillage-frigoriste-climatisation.fr/cle-dynamometrique-couple-de-serrage-frigoriste/
Attention lors de cet article le R32 était à peine sortie. Il est clair que pour ce fluide il faut continuer les mêmes couples que pour le R410.
Cordialement.
maclimatisation.
Un serrage correct à la clé dynamométrique permet le bon serrage car trop peu risque de fuite, trop fort risque de fissures sur le dudgeon.
Pour allez voir : https://www.outillage-frigoriste-climatisation.fr/cle-dynamometrique-couple-de-serrage-frigoriste/
Attention lors de cet article le R32 était à peine sortie. Il est clair que pour ce fluide il faut continuer les mêmes couples que pour le R410.
Cordialement.
maclimatisation.
16 octobre 2022 à 15:27

Bonjour.
Pour les tuyauteries en cuivre le couple de serrage est de 18Nm pour le 1/4 et 42Nm pour le 3/8.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour les tuyauteries en cuivre le couple de serrage est de 18Nm pour le 1/4 et 42Nm pour le 3/8.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2022 à 17:52

Bonjour.
Vous avez probablement un problème de la carte électronique de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez probablement un problème de la carte électronique de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 septembre 2022 à 15:32

Bonjour.
Vous avez un problème de basse et haute pression.
Donc très certainement un problème de fuite de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un problème de basse et haute pression.
Donc très certainement un problème de fuite de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 septembre 2022 à 15:18

Bonjour.
Vous devez avoir dans votre logement une VMC permanente.
Alors soit vous avez obstrué les réglettes de ventilation ou soit des gens de votre immeuble l'ont fait.
De ce fait lorsque la VMC a aspiré tout l'air du volume, elle va aspirer l'air via le tuyau des condensats.
Ce dernier étant trop petit pour le renouvellement d'air vous allez avoir le bruit même climatisation arrêtée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous devez avoir dans votre logement une VMC permanente.
Alors soit vous avez obstrué les réglettes de ventilation ou soit des gens de votre immeuble l'ont fait.
De ce fait lorsque la VMC a aspiré tout l'air du volume, elle va aspirer l'air via le tuyau des condensats.
Ce dernier étant trop petit pour le renouvellement d'air vous allez avoir le bruit même climatisation arrêtée.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 août 2022 à 19:03

Bonjour.
Vous avez, très certainement la volute de soufflage tellement encrassée que l'air ne peut plus se diffuser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez, très certainement la volute de soufflage tellement encrassée que l'air ne peut plus se diffuser.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 août 2022 à 18:58

Bonjour.
Avez-vous vérifié la propreté des volutes de soufflage ?
Car si elles sont obstruées par des poussières ou un encrassement quelconque cela bloque la puissance de diffusion de l'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous vérifié la propreté des volutes de soufflage ?
Car si elles sont obstruées par des poussières ou un encrassement quelconque cela bloque la puissance de diffusion de l'air.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 août 2022 à 18:48

Bonjour.
Dans groupe extérieur quel est le mot que vous ne comprenez pas ?
Par ailleurs vous avez sur la documentation des produits sur la façon de les installer.
Vos groupes doivent cracher entre 2600 à 4000M3/H chacun.
Avec les chaleurs actuelles si vos groupes ne sont pas positionnés correctement à l'extérieur vous ne pourrez jamais faire du froid correctement et pour l'hiver même chanson.
Cordialement.
Dans groupe extérieur quel est le mot que vous ne comprenez pas ?
Par ailleurs vous avez sur la documentation des produits sur la façon de les installer.
Vos groupes doivent cracher entre 2600 à 4000M3/H chacun.
Avec les chaleurs actuelles si vos groupes ne sont pas positionnés correctement à l'extérieur vous ne pourrez jamais faire du froid correctement et pour l'hiver même chanson.
Cordialement.
07 août 2022 à 16:49

Bonjour.
Quelle température demandez-vous ?
Sur quel mode de soufflage vos télécommandes sont-elles ? quels réglages ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelle température demandez-vous ?
Sur quel mode de soufflage vos télécommandes sont-elles ? quels réglages ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2022 à 18:30

Bonjour.
J'interviens sur toute la région PACA.
Vous pouvez demander mes coordonnées à l'administrateur, en répondant à ce message.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'interviens sur toute la région PACA.
Vous pouvez demander mes coordonnées à l'administrateur, en répondant à ce message.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2022 à 18:29

Bonjour,
Le fluide circule et capture l'air chaud pour le rejeter via l'échangeur externe. Si la quantité est insuffisante il sera rapidement saturé par la chaleur qu'il doit extraire.
Cordialement.
Le fluide circule et capture l'air chaud pour le rejeter via l'échangeur externe. Si la quantité est insuffisante il sera rapidement saturé par la chaleur qu'il doit extraire.
Cordialement.
30 juillet 2022 à 15:44

Bonjour,
Vos prises de température indiquent un manque de fluide. Les manomètres ne sont pas une jauge.
Il faut récupérer le fluide afin de le peser et le cas échéant, si c'est du R32, le réinjecter et faire le complément ; si c'est du R410A mettre du fluide neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos prises de température indiquent un manque de fluide. Les manomètres ne sont pas une jauge.
Il faut récupérer le fluide afin de le peser et le cas échéant, si c'est du R32, le réinjecter et faire le complément ; si c'est du R410A mettre du fluide neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 juillet 2022 à 07:29

Comme ci-dessus.
Mais ce qui nécessitera un test en pression puis tirage au vide et test en dépression.
Nonobstant la réglementation en vigueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Mais ce qui nécessitera un test en pression puis tirage au vide et test en dépression.
Nonobstant la réglementation en vigueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 juillet 2022 à 18:04

Bonjour.
Vous avez très certainement un manque de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez très certainement un manque de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2022 à 19:41

Re.
Je rectifie pour une véranda orientée sud, il faut compter une puissance de 500W/m² de surface de vitrage.
Je rectifie pour une véranda orientée sud, il faut compter une puissance de 500W/m² de surface de vitrage.
10 juillet 2022 à 09:13

Bonjour.
Pour une véranda orientée sud compter 500W/m² de vitrage.
Si vous avez 5M de vitrage sur 2,50M de hauteur il vous faudra une puissance de 5X2.5X500 soit 6250W de puissance froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour une véranda orientée sud compter 500W/m² de vitrage.
Si vous avez 5M de vitrage sur 2,50M de hauteur il vous faudra une puissance de 5X2.5X500 soit 6250W de puissance froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 juillet 2022 à 09:11

Bonjour.
Oui le R32 entre dans la composition du R410.
Le pétrole entre dans la composition de tous les carburants.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui le R32 entre dans la composition du R410.
Le pétrole entre dans la composition de tous les carburants.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2022 à 07:28

Bonsoir.
Puis-je mettre de l'essence dans un moteur diesel ?
La réponse est non. Donc pareil pour le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Puis-je mettre de l'essence dans un moteur diesel ?
La réponse est non. Donc pareil pour le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juillet 2022 à 18:38

Bonjour.
C'est probablement la carte de l'unité intérieure qui est HS.
Suivant le modèle on peut encore en trouver. J'en ai réparé un il y a deux ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est probablement la carte de l'unité intérieure qui est HS.
Suivant le modèle on peut encore en trouver. J'en ai réparé un il y a deux ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juin 2022 à 11:00

Bonjour.
Cette pièce s'appelle une pompe de relevage.
Elle est peut-être défectueuse.
Si c'est le cas il faut la changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cette pièce s'appelle une pompe de relevage.
Elle est peut-être défectueuse.
Si c'est le cas il faut la changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 juin 2022 à 17:07

Bonjour,
Déjà au niveau santé il est conseillé de ne pas dépasser un écart en mode froid de 10°C avec la température extérieure.
Par ailleurs pour les planchers rafraichissants ils sont prévus afin de ne pas avoir de formation de condensation sur le carrelage.
Pour moi votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà au niveau santé il est conseillé de ne pas dépasser un écart en mode froid de 10°C avec la température extérieure.
Par ailleurs pour les planchers rafraichissants ils sont prévus afin de ne pas avoir de formation de condensation sur le carrelage.
Pour moi votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 juin 2022 à 17:05

Bonjour.
Normalement le code E2 01 correspond à un problème de nombre d'unités intérieures non conformes.
Cela peut venir du nombre d'unités sélectionnées sur le groupe extérieur ou des liaisons électriques UE/UI.
Par ailleurs est-ce que toutes les unités sont dans le même mode, c'est à dire froid ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement le code E2 01 correspond à un problème de nombre d'unités intérieures non conformes.
Cela peut venir du nombre d'unités sélectionnées sur le groupe extérieur ou des liaisons électriques UE/UI.
Par ailleurs est-ce que toutes les unités sont dans le même mode, c'est à dire froid ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 juin 2022 à 18:40

Bonjour,
J'ai déjà eu le cas il y a quelques années.
Vous devez être très certainement dans un immeuble avec VMC automatique et vous avez dû boucher les grilles hautes d'air de vos fenêtres.
De ce fait la VMC aspire l'air pour le renouveler. Mais comme aucun air ne vient de ces bouches l'air passe par le tuyau des condensats qui est trop petit de ce fait il est vide, saturé et fait ce bruit.
Pour faire un essai ouvrez une fenêtre et le bruit ne devrait plus se faire.
Si cela est le cas débouchez vos aérations.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai déjà eu le cas il y a quelques années.
Vous devez être très certainement dans un immeuble avec VMC automatique et vous avez dû boucher les grilles hautes d'air de vos fenêtres.
De ce fait la VMC aspire l'air pour le renouveler. Mais comme aucun air ne vient de ces bouches l'air passe par le tuyau des condensats qui est trop petit de ce fait il est vide, saturé et fait ce bruit.
Pour faire un essai ouvrez une fenêtre et le bruit ne devrait plus se faire.
Si cela est le cas débouchez vos aérations.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2022 à 14:48

Bonjour.
Vous travaillez pas beaucoup chez vous. 60H par mois !!! et encore pour deux soit 30H mensuel pour une personne.
Cordialement.
Vous travaillez pas beaucoup chez vous. 60H par mois !!! et encore pour deux soit 30H mensuel pour une personne.

Cordialement.
30 mai 2022 à 16:58

Bonjour,
Ma réponse venait des codes MHI en copie ci-dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
default et solutions mhi.pdf
Ma réponse venait des codes MHI en copie ci-dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
default et solutions mhi.pdf
29 mai 2022 à 13:42

Bonjour.
Le code EA signifie protection surintensité.
Essayer de couper son disjoncteur 20 secondes et réessayer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code EA signifie protection surintensité.
Essayer de couper son disjoncteur 20 secondes et réessayer.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mai 2022 à 08:51

Bonjour.
A priori vous êtes dans une zone avec beaucoup de micro coupures.
Je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien afin qu'il vous pose un onduleur ou autre appareil adapté afin d'avoir une tension stable permanente.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori vous êtes dans une zone avec beaucoup de micro coupures.
Je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien afin qu'il vous pose un onduleur ou autre appareil adapté afin d'avoir une tension stable permanente.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 mai 2022 à 10:20

Bonjour.
Normalement il s'agit de la sonde de refoulement du compresseur.
Soit elle est défaillante, soit elle se met en erreur car manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement il s'agit de la sonde de refoulement du compresseur.
Soit elle est défaillante, soit elle se met en erreur car manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 mai 2022 à 09:55

Effectivement, y a t il une cave ?
Car là serait une possibilité.
maclimatisation.com
Car là serait une possibilité.
maclimatisation.com
24 mai 2022 à 08:07

Bonsoir.
Pourquoi quel est votre problème ?
maclimatisation.com
Pourquoi quel est votre problème ?
maclimatisation.com
23 mai 2022 à 19:08

Bonjour.
Le gainable ne peut être posé que dans une seule position.
En effet comme le dit Tam c'est pour l'évacuation des condensats.
Ces derniers tombent dans un réceptacle non fermé.
Si vous mettez l'appareil à l'envers vous aurez l'inondation chez vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le gainable ne peut être posé que dans une seule position.
En effet comme le dit Tam c'est pour l'évacuation des condensats.
Ces derniers tombent dans un réceptacle non fermé.
Si vous mettez l'appareil à l'envers vous aurez l'inondation chez vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 mai 2022 à 15:52

Bonjour.
Qui a effectué la pose ?
Car probablement fuite de fluide. Rappelez l'entreprise qui a posé le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qui a effectué la pose ?
Car probablement fuite de fluide. Rappelez l'entreprise qui a posé le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mai 2022 à 14:01

Bonsoir.
Quel code erreur marque votre télécommande ?
maclimatisation.com
Quel code erreur marque votre télécommande ?
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 20:12

Bonjour.
Je me base sur le prix des pièces détachées Daikin.
Vous pouvez en avoir un aperçu sur le site pieces-clim.com (il ne m'appartient pas).
Généralement ils ont des prix intéressants.
Pour ce qui est de changer d'unité extérieure il faut qu'elle soit compatible avec vos ou vôtres unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je me base sur le prix des pièces détachées Daikin.
Vous pouvez en avoir un aperçu sur le site pieces-clim.com (il ne m'appartient pas).
Généralement ils ont des prix intéressants.
Pour ce qui est de changer d'unité extérieure il faut qu'elle soit compatible avec vos ou vôtres unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 19:59

Bonjour PL.
Vous êtes loin du compte. En effet compresseur environ 1800€ TTC carte électronique unité extérieure 1200€ TTC plus minimum 600€ de main d'œuvre.
Et ce si c'est simplement la carte de l'unité extérieure et qu'il n'y a pas de carte d'unité intérieure touchée.
Il faut avant tout pour être sur faire effectuer une recherche de panne par un pro qui va tester si les éléments sont bien HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous êtes loin du compte. En effet compresseur environ 1800€ TTC carte électronique unité extérieure 1200€ TTC plus minimum 600€ de main d'œuvre.
Et ce si c'est simplement la carte de l'unité extérieure et qu'il n'y a pas de carte d'unité intérieure touchée.
Il faut avant tout pour être sur faire effectuer une recherche de panne par un pro qui va tester si les éléments sont bien HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 11:00

Re,
Je n'avais pas vu que vous aviez indiqué que votre appartement était de 2019.
Compte-tenu de cela vos besoins chauffage sont de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,40w/m3 X (21+8) = 1740 W soit 1,740KW.
Soit par -8°C 1,740 / 0,60 = 2,900Kw
Donc un appareil de 2,5Kw froid donnera environ 3Kw chaud et sera suffisant.
Par contre le nouvelles habitations très bien isolées comme la votre l'été cela devient un four, donc je vous déconseille fortement un mono car vous serez fortement déçu.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'avais pas vu que vous aviez indiqué que votre appartement était de 2019.
Compte-tenu de cela vos besoins chauffage sont de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,40w/m3 X (21+8) = 1740 W soit 1,740KW.
Soit par -8°C 1,740 / 0,60 = 2,900Kw
Donc un appareil de 2,5Kw froid donnera environ 3Kw chaud et sera suffisant.
Par contre le nouvelles habitations très bien isolées comme la votre l'été cela devient un four, donc je vous déconseille fortement un mono car vous serez fortement déçu.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2022 à 13:06

Bonjour,
Oui le dimensionnement est la puissance restituée en Kw en fonction de quelques paramètres tels que volume à traiter, situation géographique de l'habitation, date de construction, état d'isolation etc.
Par exemple votre habitation est des années 1990/2000, la hauteur plafond est de 2,50m, l'hiver la température descend à -8°C et vous désirez 21°C chez vous.
Vous aurez donc un besoin de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,95w/m3 X (21+8) = 4132,50 W soit 4,132KW
Une climatisation standard d'une puissance nominale de chauffage de 3,5Kw froid fournira environ 4,200Kw chaud par +7°C.
Si l'on veut avoir le chauffage par -8°C, il nous faudra alors prendre une machine qui vous fournira 4,132/0,60 (performance à -10°C) soit 6,887 Kw chaud. Donc généralement vers une machine de 5kw froid.
Par ailleurs je ne conseillerai pas un monosplit dans votre logement. En effet vous allez avoir un inconfort certain. Même avec une bonne puissance, vous aurez du mal à faire la diffusion de l'air complet du volume à traiter. Car vous avez des restrictions de diffusion de l'air rétrécissement couloir et portes. Sans compter que les portes devront restées ouvertes en permanence.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui le dimensionnement est la puissance restituée en Kw en fonction de quelques paramètres tels que volume à traiter, situation géographique de l'habitation, date de construction, état d'isolation etc.
Par exemple votre habitation est des années 1990/2000, la hauteur plafond est de 2,50m, l'hiver la température descend à -8°C et vous désirez 21°C chez vous.
Vous aurez donc un besoin de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,95w/m3 X (21+8) = 4132,50 W soit 4,132KW
Une climatisation standard d'une puissance nominale de chauffage de 3,5Kw froid fournira environ 4,200Kw chaud par +7°C.
Si l'on veut avoir le chauffage par -8°C, il nous faudra alors prendre une machine qui vous fournira 4,132/0,60 (performance à -10°C) soit 6,887 Kw chaud. Donc généralement vers une machine de 5kw froid.
Par ailleurs je ne conseillerai pas un monosplit dans votre logement. En effet vous allez avoir un inconfort certain. Même avec une bonne puissance, vous aurez du mal à faire la diffusion de l'air complet du volume à traiter. Car vous avez des restrictions de diffusion de l'air rétrécissement couloir et portes. Sans compter que les portes devront restées ouvertes en permanence.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2022 à 12:20

Bonjour.
Attention au dimensionnement surtout pour le mode chaud. En effet si vous êtes sous dimensionné votre unité extérieure va se prendre en glace dés qu'il va faire un peu froid.
De ce fait vous allez surconsommer et n'aurez pratiquement plus de production de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention au dimensionnement surtout pour le mode chaud. En effet si vous êtes sous dimensionné votre unité extérieure va se prendre en glace dés qu'il va faire un peu froid.
De ce fait vous allez surconsommer et n'aurez pratiquement plus de production de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mai 2022 à 08:35

Bonjour.
Si installation disjonctée et qu'il y a un bruit, c'est forcément les trous qui sont mal ou pas bouchés.
Un split sans aucune alimentation ne peut faire du bruit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si installation disjonctée et qu'il y a un bruit, c'est forcément les trous qui sont mal ou pas bouchés.

Un split sans aucune alimentation ne peut faire du bruit.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 17:50

Re.
Pour trouver quelqu'un sur votre secteur, demandez via :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/sav/reparateur-climatisation-pompe-a-chaleur
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour trouver quelqu'un sur votre secteur, demandez via :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/sav/reparateur-climatisation-pompe-a-chaleur
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 17:25

Bonjour.
Qu'affiche l'écran de la télécommande ?
Qu'affiche l'écran de la télécommande ?
01 mai 2022 à 17:23

Bonjour,
Il se peut que la version D ne soit pas compatible avec votre unité extérieure.
J'attendrai d'avoir l'avis de Mitsubishi Electric.
Par ailleurs quel appareil a testé l'électricien, l'unité intérieure ou l'unité extérieure ? A-t-il testé entre S1 et S2, là on doit avoir 230V et ce aussi bien sûr l'UE que sur l'UI.
Est-ce que la télécommande s'allume ?
Par ailleurs vérifier toute la connectique UE, UI, thermostat éventuellement.
Est ce que la configuration des commutateurs DIP a été vérifié ?
Est-ce qu'une carte mémoire SD a été introduite pour la conservation et la mise à jour du logiciel ?
Le cas échéant contacter Mitsubishi Electric afin qu'il vous dépêche un technicien agréé de votre secteur.
Compter environ dans les 400€ TTC + éventuellement frais de déplacement.
Perso je suis agréé et n'interviens qu'en région PACA.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que la version D ne soit pas compatible avec votre unité extérieure.
J'attendrai d'avoir l'avis de Mitsubishi Electric.
Par ailleurs quel appareil a testé l'électricien, l'unité intérieure ou l'unité extérieure ? A-t-il testé entre S1 et S2, là on doit avoir 230V et ce aussi bien sûr l'UE que sur l'UI.
Est-ce que la télécommande s'allume ?
Par ailleurs vérifier toute la connectique UE, UI, thermostat éventuellement.
Est ce que la configuration des commutateurs DIP a été vérifié ?
Est-ce qu'une carte mémoire SD a été introduite pour la conservation et la mise à jour du logiciel ?
Le cas échéant contacter Mitsubishi Electric afin qu'il vous dépêche un technicien agréé de votre secteur.
Compter environ dans les 400€ TTC + éventuellement frais de déplacement.
Perso je suis agréé et n'interviens qu'en région PACA.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 16:10

Bonjour.
Il est possible que les matériels soient incompatibles.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi Electric.
Si c'est le cas bon courage pour faire changer le matériel et compter un surcoût pour la dépose repose.
Vous pensiez peut-être faire des économies.
Bref bon courage pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que les matériels soient incompatibles.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi Electric.
Si c'est le cas bon courage pour faire changer le matériel et compter un surcoût pour la dépose repose.
Vous pensiez peut-être faire des économies.
Bref bon courage pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 12:51

Bonjour.
Qui a fourni le matériel ? Si c'est l'installateur il doit le changer si non compatible, si c'est vous bon il faut vous faire changer le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qui a fourni le matériel ? Si c'est l'installateur il doit le changer si non compatible, si c'est vous bon il faut vous faire changer le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 10:39

Bonjour.
Déjà donner nous plus de renseignement avec les références des unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs on ne retire jamais de fluide d'une machine sortie d'usine.
Par ailleurs les liaison entre unité intérieure et extérieure sont en 1,5mm et se passe avec un câble de 4G1.5.
Par ailleurs vérifier que les couleurs des branchements S1 S2 S3 sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur.
Cordialement
maclimatisation.com
Déjà donner nous plus de renseignement avec les références des unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs on ne retire jamais de fluide d'une machine sortie d'usine.
Par ailleurs les liaison entre unité intérieure et extérieure sont en 1,5mm et se passe avec un câble de 4G1.5.
Par ailleurs vérifier que les couleurs des branchements S1 S2 S3 sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur.
Cordialement
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 08:54