Bonjour.
Si vos compresseurs surchauffent c'est qu'il y a un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vos compresseurs surchauffent c'est qu'il y a un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 décembre 2022 à 18:23
consulter ce sujet Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est votre application wifi qui avait la main.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est votre application wifi qui avait la main.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 décembre 2022 à 09:27
consulter ce sujet Impossible d'arrêté un split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Souffler dans les tuyaux pourquoi pas mais un rinçage est tout autre chose.
Mais comme dit ce n'est pas le cas.
Par ailleurs vos symptômes me font plus penser à un manque de fluide.
Faites appel à un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Souffler dans les tuyaux pourquoi pas mais un rinçage est tout autre chose.
Mais comme dit ce n'est pas le cas.
Par ailleurs vos symptômes me font plus penser à un manque de fluide.
Faites appel à un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 décembre 2022 à 09:25
consulter ce sujet Liaison frigo R410A réutilisées en R32 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Oui vous pouvez les réutiliser, mais il faudra refaire les dudgeons.
Et le cas échéant si casse compresseur rinçage des tuyauteries.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui vous pouvez les réutiliser, mais il faudra refaire les dudgeons.
Et le cas échéant si casse compresseur rinçage des tuyauteries.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 décembre 2022 à 18:38
consulter ce sujet Liaison frigo R410A réutilisées en R32 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vois sur le côté droite que vous avez une connexion Wifi.
C'est peut-être celle-ci qui commande votre appareil. Contrôler là avec votre application.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vois sur le côté droite que vous avez une connexion Wifi.
C'est peut-être celle-ci qui commande votre appareil. Contrôler là avec votre application.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 décembre 2022 à 13:32
consulter ce sujet Impossible d'arrêté un split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai pas trouvé de code erreur F0 chez Airton, mais vous auriez pu confondre avec E0.
Ce dernier signifie une surchauffe du compresseur qui fréquemment est un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'ai pas trouvé de code erreur F0 chez Airton, mais vous auriez pu confondre avec E0.
Ce dernier signifie une surchauffe du compresseur qui fréquemment est un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 décembre 2022 à 07:45
consulter ce sujet Clim Airton unité extérieure ne démarre pas erreur F0 sur le forum ClimatisationBonjour.
Led301 clignote 2 fois :
COURANT DE CRETE FRANCHI - SURINTENSITE COMPRESSEUR
POINTS PRINCIPAUX A VERIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas)
Cordialement.
maclimatisation.com
Led301 clignote 2 fois :
COURANT DE CRETE FRANCHI - SURINTENSITE COMPRESSEUR
POINTS PRINCIPAUX A VERIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas)
Cordialement.
maclimatisation.com
16 décembre 2022 à 18:37
consulter ce sujet Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête sur le forum ClimatisationBonjour.
Donc vous avez deux mono splits. Une recharge a été faite sur les deux ? Bizarre !!!
Comment ont ils procédé ? Est ce qu'il on récupérer le fluide pour le peser ou simplement ont ils branché la bouteille pour faire un complément ?
Parce que les installations que vous avez couvrent parfaitement vos besoins. Je pense a un manque de fluide. Pour confirmer cela mettez vos appareils en demande en chaud à 30°C et ventilation maximum.
Au bout maximum de 15 minutes vous devriez avoir une température de soufflage, à prendre directement à la sortie des splits, d'environ 50°C. Si ce n'est pas le cas cela confirmera mon doute.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc vous avez deux mono splits. Une recharge a été faite sur les deux ? Bizarre !!!
Comment ont ils procédé ? Est ce qu'il on récupérer le fluide pour le peser ou simplement ont ils branché la bouteille pour faire un complément ?
Parce que les installations que vous avez couvrent parfaitement vos besoins. Je pense a un manque de fluide. Pour confirmer cela mettez vos appareils en demande en chaud à 30°C et ventilation maximum.
Au bout maximum de 15 minutes vous devriez avoir une température de soufflage, à prendre directement à la sortie des splits, d'environ 50°C. Si ce n'est pas le cas cela confirmera mon doute.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 décembre 2022 à 11:26
consulter ce sujet Problème de chauffage avec clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationRe.
Combien d'unité extérieure ainsi que le ou les modèles ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Combien d'unité extérieure ainsi que le ou les modèles ?
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2022 à 19:53
consulter ce sujet Problème de chauffage avec clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Une charge a été effectuée. Comment cela a été fait ?
Si la question ci dessus est élucidée, quelques précisions seraient un plus :
- Situation géographique de votre habitation ?
- Maison individuelle ou appartement ?
- Date de construction et état de l'isolation ?
- Volume de la pièce traitée ?
- Modèle exact du climatiseur installé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Une charge a été effectuée. Comment cela a été fait ?
Si la question ci dessus est élucidée, quelques précisions seraient un plus :
- Situation géographique de votre habitation ?
- Maison individuelle ou appartement ?
- Date de construction et état de l'isolation ?
- Volume de la pièce traitée ?
- Modèle exact du climatiseur installé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2022 à 17:23
consulter ce sujet Problème de chauffage avec clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Possibilité d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Possibilité d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2022 à 16:17
consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba RAS-10BAV-E sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui c'est une urgence vitale.
Car vous allez perdre tout le fluide et la machine ne fonctionnera plus dans le meilleur des cas.
Dans le pire, suivant la marque, casse du compresseur.
Cordialement
maclimatisation.com
Oui c'est une urgence vitale.
Car vous allez perdre tout le fluide et la machine ne fonctionnera plus dans le meilleur des cas.
Dans le pire, suivant la marque, casse du compresseur.
Cordialement
maclimatisation.com
15 décembre 2022 à 16:16
consulter ce sujet Fuite dudgeon sur pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour.
le défaut C7 correspond à un problème au niveau du moteur d'entraînement de panneau frontal.
Contact de fin de course défectueux.
Le C9 dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré.
Contact de connecteur défectueux.
Cordialement.
maclimatisation.com
le défaut C7 correspond à un problème au niveau du moteur d'entraînement de panneau frontal.
Contact de fin de course défectueux.
Le C9 dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré.
Contact de connecteur défectueux.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2022 à 11:04
consulter ce sujet Code défaut c7 et c9 climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour le prix c'est correct, car vous prenez des splits stylish dans le haut de gamme.
Je ne pense pas que vous trouverez quelqu'un pour 6000€, vous risquez plutôt de tomber sur du 8000€
Par contre je ne vois qu'une unité intérieure raccordée sur un multi.
Généralement on connecte au minimum deux unités.
Il faut voir avec la marque ce qui est faisable.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour le prix c'est correct, car vous prenez des splits stylish dans le haut de gamme.
Je ne pense pas que vous trouverez quelqu'un pour 6000€, vous risquez plutôt de tomber sur du 8000€
Par contre je ne vois qu'une unité intérieure raccordée sur un multi.
Généralement on connecte au minimum deux unités.
Il faut voir avec la marque ce qui est faisable.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2022 à 10:58
consulter ce sujet Demande conseil sur dimensionnement clim sur le forum ClimatisationBonjour.
Les réparateurs n'auraient jamais du inversé les branchements car il y a un fort risque qu'il vous ai grillé une platine électronique. Soit une ou deux des unités intérieures soit celle de l'unité extérieure.
Faites appel au réseau home partenaire de Mitsubishi Electric (nous en faisons partie).
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/installation/mon-reseau-installateurs-home-partenaire/installateur-de-climatisation-pompe-chaleur-qualifie-mitsubishi-electric
Cordialement.
maclimatisation.com
Les réparateurs n'auraient jamais du inversé les branchements car il y a un fort risque qu'il vous ai grillé une platine électronique. Soit une ou deux des unités intérieures soit celle de l'unité extérieure.
Faites appel au réseau home partenaire de Mitsubishi Electric (nous en faisons partie).
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/installation/mon-reseau-installateurs-home-partenaire/installateur-de-climatisation-pompe-chaleur-qualifie-mitsubishi-electric
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2022 à 07:08
consulter ce sujet Panne climatiseur splits en sécurité sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2022 à 16:36
consulter ce sujet Problème clim Samsung pression faible sur le forum ClimatisationRe.
La consommation de ce matériel est donnée par +7°C de 2,947Kw donc rien d'exceptionnel en consommation pour les températures actuelles.
Par ailleurs pour prendre correctement une consommation faites-le avec une pince ampèremétrique.
Cordialement.
maclimatisation.com
La consommation de ce matériel est donnée par +7°C de 2,947Kw donc rien d'exceptionnel en consommation pour les températures actuelles.
Par ailleurs pour prendre correctement une consommation faites-le avec une pince ampèremétrique.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 décembre 2022 à 18:46
consulter ce sujet Consommation Climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Attention Dom-Aom le VA n'est pas égal au W.
En effet la puissance réelle P en kilowatts (kW) est égale à la puissance apparente S en volt-ampères (VA), multipliée par le facteur de puissance PF divisé par 1000 :
P (kW) = S (VA) × PF / 1000
La principale différence entre VA et watts est le type de courant qu'ils sont. Watts est l'unité utilisée pour la puissance réelle tandis que VA est utilisée pour la puissance apparente.
La puissance en VA est toujours plus grande que celle en W.
Généralement on prend un coefficient facteur de puissance de 0,8.
Donc dans votre calcul 4700VA = 3760W soit 3,76 kW.
Mis à part ce petit détail je suis vos dépannages et vous êtes sacrément doué en électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention Dom-Aom le VA n'est pas égal au W.
En effet la puissance réelle P en kilowatts (kW) est égale à la puissance apparente S en volt-ampères (VA), multipliée par le facteur de puissance PF divisé par 1000 :
P (kW) = S (VA) × PF / 1000
La principale différence entre VA et watts est le type de courant qu'ils sont. Watts est l'unité utilisée pour la puissance réelle tandis que VA est utilisée pour la puissance apparente.
La puissance en VA est toujours plus grande que celle en W.
Généralement on prend un coefficient facteur de puissance de 0,8.
Donc dans votre calcul 4700VA = 3760W soit 3,76 kW.
Mis à part ce petit détail je suis vos dépannages et vous êtes sacrément doué en électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 décembre 2022 à 16:52
consulter ce sujet Consommation Climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vos tuyaux sont tièdes, je m'orienterez vers un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vos tuyaux sont tièdes, je m'orienterez vers un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 décembre 2022 à 16:35
consulter ce sujet PAC Yukai qui ne démarre plus suite coupure de courant sur le forum ClimatisationBonjour.
Il vous faut changer le ventilateur et, recommandé, la carte électronique l'alimentant.
Travail à effectuer hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il vous faut changer le ventilateur et, recommandé, la carte électronique l'alimentant.
Travail à effectuer hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 décembre 2022 à 16:33
consulter ce sujet Code erreur E7 PAC Daikin EAVZ16S23D6V sur le forum ClimatisationBonjour.
Le problème E3 est une activation du pressostat de haute pression.
Ici il ne s'agit de la pression de l'eau mais de celle du fluide.
Probablement un manque de fluide.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le problème E3 est une activation du pressostat de haute pression.
Ici il ne s'agit de la pression de l'eau mais de celle du fluide.
Probablement un manque de fluide.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2022 à 13:52
consulter ce sujet Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense qu'il faut déporter la sonde de prise de température qui doit se trouver dans les combles sur la télécommande simplement.
Pour cela rien de compliquer aller sur le tuto d'un de mes fournisseurs et vous y arriverez très facilement :
Déport de sonde télécommande PAC-YT52 Mitsubishi Electric
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense qu'il faut déporter la sonde de prise de température qui doit se trouver dans les combles sur la télécommande simplement.
Pour cela rien de compliquer aller sur le tuto d'un de mes fournisseurs et vous y arriverez très facilement :
Déport de sonde télécommande PAC-YT52 Mitsubishi Electric
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2022 à 08:34
consulter ce sujet Delta température thermostat PAC YT52CRA sur le forum ClimatisationRe.
Oui cela peut être en effet possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui cela peut être en effet possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2022 à 15:32
consulter ce sujet Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma sur le forum ClimatisationBonjour.
Le code E3 signifie que le pressostat HP s'est mis en sécurité.
Cela peut venir soit d'un manque de fluide, soit d'une machine sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code E3 signifie que le pressostat HP s'est mis en sécurité.
Cela peut venir soit d'un manque de fluide, soit d'une machine sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2022 à 13:08
consulter ce sujet Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma sur le forum ClimatisationBonjour.
il peut s'agir d'un léger manque de fluide.
Pour voir cela merci de me dire les références des unités raccordés, et la longueur des tuyauteries (comptez un seul tuyaux par appareil)
Si plus de 60ML le problème peut venir de là.
Ensuite mettez en demande et en soufflage chaud à fond vos unités et au bout d'environ 15 minutes prenez la température si 50°C ou supérieur OK, puis aller regarder le groupe extérieur et regarder si les tuyauterie de l'intérieur sont en givre? Si oui prenez la température d'un gros tuyaux sur lequel est branché un appareil si supérieur à 75/80°C risque de manque de fluide.
Sinon je ne sais que vous dire.
Cordialement.
maclimatisation.com
il peut s'agir d'un léger manque de fluide.
Pour voir cela merci de me dire les références des unités raccordés, et la longueur des tuyauteries (comptez un seul tuyaux par appareil)
Si plus de 60ML le problème peut venir de là.
Ensuite mettez en demande et en soufflage chaud à fond vos unités et au bout d'environ 15 minutes prenez la température si 50°C ou supérieur OK, puis aller regarder le groupe extérieur et regarder si les tuyauterie de l'intérieur sont en givre? Si oui prenez la température d'un gros tuyaux sur lequel est branché un appareil si supérieur à 75/80°C risque de manque de fluide.
Sinon je ne sais que vous dire.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2022 à 11:44
consulter ce sujet Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée. sur le forum ClimatisationBonjour.
La Puissance absorbée totale nominale est calculé dans les laboratoires des fabriquant selon une température extérieur de +7°C, un taux d'hygrométrie et une demande spécifique de température (je crois 19°C).
Chez vous avec un thermomètre Basic il fait +3°C voire peut être moins, et de plus quelle température demandée vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
La Puissance absorbée totale nominale est calculé dans les laboratoires des fabriquant selon une température extérieur de +7°C, un taux d'hygrométrie et une demande spécifique de température (je crois 19°C).
Chez vous avec un thermomètre Basic il fait +3°C voire peut être moins, et de plus quelle température demandée vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2022 à 08:20
consulter ce sujet Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée. sur le forum ClimatisationBonsoir,
Standard manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
Standard manque de fluide suite à une fuite.

Cordialement.
05 décembre 2022 à 20:31
consulter ce sujet Problème en mode chauffage climatiseur TRI-SPLIT DILOC sur le forum ClimatisationRe,
Si ce n'est pas le cas probablement manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si ce n'est pas le cas probablement manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2022 à 21:32
consulter ce sujet Bisplits Toshiba manque de chaud sur le forum ClimatisationBonsoir,
Très certainement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2022 à 20:46
consulter ce sujet Chauffage climatiseur ne fonctionne pas sur le forum ClimatisationBonsoir,
Pour un test en demande maxi et puissance ventilation maxi, vous devez sortir au bout d'environ 15 minutes aux environ de 50°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour un test en demande maxi et puissance ventilation maxi, vous devez sortir au bout d'environ 15 minutes aux environ de 50°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2022 à 20:43
consulter ce sujet Bisplits Toshiba manque de chaud sur le forum ClimatisationBonsoir,
Quel est le rapport du tirage au vide ? A t-il été effectué avec un mano à aiguille ou électronique ??
Quel est le rapport du tirage au vide ? A t-il été effectué avec un mano à aiguille ou électronique ??
03 décembre 2022 à 20:38
consulter ce sujet Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits sur le forum ClimatisationBonjour.
Merci de mettre les références complètes des unités intérieure et extérieure.
Par ailleurs pouvez-vous faire une photo montrant le code EB, car je ne l'ai pas trouvé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de mettre les références complètes des unités intérieure et extérieure.
Par ailleurs pouvez-vous faire une photo montrant le code EB, car je ne l'ai pas trouvé.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2022 à 13:32
consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi code d'erreur EB sur le forum ClimatisationBonjour Elecson.
Je ne sais même pas la région où vous êtes ? Et je n'interviens qu'en région PACA.
Quand je dis appel à un pro c'est que tout simplement vous ne connaissez pas grand-chose au domaine de la climatisation et que le R32 peut être très dangereux.
Pour le diagnostic de climatisation76, je suis d'accord avec lui.
Et on en revient à la base recherche de fuite, réparations et remise en service.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne sais même pas la région où vous êtes ? Et je n'interviens qu'en région PACA.
Quand je dis appel à un pro c'est que tout simplement vous ne connaissez pas grand-chose au domaine de la climatisation et que le R32 peut être très dangereux.

Pour le diagnostic de climatisation76, je suis d'accord avec lui.
Et on en revient à la base recherche de fuite, réparations et remise en service.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2022 à 09:08
consulter ce sujet Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits sur le forum ClimatisationBonjour.
le moteur de votre volet motorisé a grillé, je dirai même fondu.
On le voit sur la droite de votre photo.
Donc il faut le changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
le moteur de votre volet motorisé a grillé, je dirai même fondu.
On le voit sur la droite de votre photo.
Donc il faut le changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2022 à 16:04
consulter ce sujet Thermostat n'agit plus clim gainable sur le forum ClimatisationBonjour,
la gamme de Daikin RZAG fonctionne en mode chaud jusqu'à -20°C et jusqu'à +52°C en mode froid, la gamme RZSAG fonctionne elle jusqu'à -15°C en mode chaud et +46°C en mode froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
la gamme de Daikin RZAG fonctionne en mode chaud jusqu'à -20°C et jusqu'à +52°C en mode froid, la gamme RZSAG fonctionne elle jusqu'à -15°C en mode chaud et +46°C en mode froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2022 à 16:24
consulter ce sujet Différence entre unités extérieures Daikin RZAG et RZASG ? sur le forum ClimatisationRe.
Donc pour le reset c'est bien sur la commande murale afin d'enlever la programmation.
Votre gainable doit être équipé probablement d'une régulation pièce par pièce et dans ce cas il est possible que les volets motorisés de vos chambres soient défectueux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc pour le reset c'est bien sur la commande murale afin d'enlever la programmation.
Votre gainable doit être équipé probablement d'une régulation pièce par pièce et dans ce cas il est possible que les volets motorisés de vos chambres soient défectueux.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2022 à 11:45
consulter ce sujet Problème climatisation BRC1C517 Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Vérifiez votre code car ED n'existe pas chez Daikin.
Ne serez ce pas E0.
Si c'est le cas il s'agit d'un problème de la carte électronique du groupe extérieur dont le contact déconnecteur est défectueux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez votre code car ED n'existe pas chez Daikin.
Ne serez ce pas E0.
Si c'est le cas il s'agit d'un problème de la carte électronique du groupe extérieur dont le contact déconnecteur est défectueux.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2022 à 11:30
consulter ce sujet Code erreur ED sur climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà vous avez une programmation d'une heure. On le voit sur la gauche en bas de votre photo.
Il faudrait faire un reset de votre télécommande.
Par ailleurs vous dites ne pas pouvoir avoir de l'air chaud dans vos chambres.
Décrivez nous votre installation, est-ce un gainable ou des splits ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous avez une programmation d'une heure. On le voit sur la gauche en bas de votre photo.
Il faudrait faire un reset de votre télécommande.
Par ailleurs vous dites ne pas pouvoir avoir de l'air chaud dans vos chambres.
Décrivez nous votre installation, est-ce un gainable ou des splits ?
Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2022 à 10:39
consulter ce sujet Problème climatisation BRC1C517 Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez une relation pression température et peu importe la quantité de fluide que vous avez elle sera existante.
Mais si vous perdez du fluide obligatoirement de l'air entre dans votre circuit.
Vous ne connaissez a priori pas grand-chose à la physique et encore moins aux systèmes de climatisation.
Votre clim monte à 90°C au départ et très certainement au retour se prendre en givre car elle est en surchauffe et risque de s'arrêter ou de casser le compresseur.
Faites donc appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez une relation pression température et peu importe la quantité de fluide que vous avez elle sera existante.
Mais si vous perdez du fluide obligatoirement de l'air entre dans votre circuit.
Vous ne connaissez a priori pas grand-chose à la physique et encore moins aux systèmes de climatisation.
Votre clim monte à 90°C au départ et très certainement au retour se prendre en givre car elle est en surchauffe et risque de s'arrêter ou de casser le compresseur.
Faites donc appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2022 à 07:26
consulter ce sujet Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits sur le forum ClimatisationBonsoir.
S'il y a une fuite forcément de l'air entre.
Et vous avez travaillé dans le froid ??
Cordialement.
maclimatisation.com
S'il y a une fuite forcément de l'air entre.
Et vous avez travaillé dans le froid ??

Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2022 à 18:04
consulter ce sujet Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits sur le forum ClimatisationBonsoir,
On n'attend un bruit électrique mais sans plus.
Vous ne demandez rien de fou, mais à priori vous ne savez pas lire car vous ne répondez pas aux questions.
Cordialement.
maclimatisation.com
On n'attend un bruit électrique mais sans plus.
Vous ne demandez rien de fou, mais à priori vous ne savez pas lire car vous ne répondez pas aux questions.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2022 à 18:03
consulter ce sujet Consommation Climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous jouez là à l'apprenti sorcier.
Il faut savoir que le R32 peut être explosif.
Vous avez mélangé de l'air donc de l'humidité à votre circuit.
Il faut récupérer l'intégralité du fluide, puis faire un test à l'azote ou au nidron afin de savoir où est la fuite afin de la réparer.
Si non dans le meilleur des cas c'est comme si vous gonfliez un pneu crever sans réparer le fuite, dans le pire BOUM.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous jouez là à l'apprenti sorcier.
Il faut savoir que le R32 peut être explosif.
Vous avez mélangé de l'air donc de l'humidité à votre circuit.
Il faut récupérer l'intégralité du fluide, puis faire un test à l'azote ou au nidron afin de savoir où est la fuite afin de la réparer.
Si non dans le meilleur des cas c'est comme si vous gonfliez un pneu crever sans réparer le fuite, dans le pire BOUM.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2022 à 16:05
consulter ce sujet Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits sur le forum ClimatisationBonjour.
impossible de voir votre vidéo, mais vous êtes vraiment avare de renseignements
Volume à chauffer ?
Date de construction de l'habitation ?
Éventuellement état de l'isolation.
Quelle température demandez-vous ? Par quelle température extérieure ?
Combien consomme votre installation ?
Nous ne sommes pas devin.
Cordialement.
maclimatisation.com
impossible de voir votre vidéo, mais vous êtes vraiment avare de renseignements

Volume à chauffer ?
Date de construction de l'habitation ?
Éventuellement état de l'isolation.
Quelle température demandez-vous ? Par quelle température extérieure ?
Combien consomme votre installation ?
Nous ne sommes pas devin.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2022 à 12:59
consulter ce sujet Consommation Climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Il s'agit donc d'une clim gainable. Mais sans plus de renseignement je ne pourrai vous aider.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit donc d'une clim gainable. Mais sans plus de renseignement je ne pourrai vous aider.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 novembre 2022 à 17:37
consulter ce sujet Pièces détachées clim Mitsubishi non disponibles sur le forum ClimatisationBonjour,
E1 chez Altech signifie Erreur de communication entre l’unité intérieure et extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
E1 chez Altech signifie Erreur de communication entre l’unité intérieure et extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 novembre 2022 à 21:44
consulter ce sujet Code erreur E1 climatiseur Altech sur le forum ClimatisationBonjour,
Dites-moi avec précision la pièce qu'il vous faut avec les références complètes de l'unité.
Je vous tiendrai informé rapidement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dites-moi avec précision la pièce qu'il vous faut avec les références complètes de l'unité.
Je vous tiendrai informé rapidement.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 novembre 2022 à 19:01
consulter ce sujet Pièces détachées clim Mitsubishi non disponibles sur le forum ClimatisationBonjour.
Perso je changerai le vase d'expansion.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je changerai le vase d'expansion.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 11:13
consulter ce sujet Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense, mais peut me tromper, que vous devez avoir des pertes de chaleur soit due à une mauvaise isolation mais cela me semble bizarre pour une construction de 1997. Par ailleurs quelle température demandez-vous et à quelle vitesse et au bout de combien de temps prenez-vous votre température ?
Essayer de mettre votre thermomètre au-dessus de votre split pour savoir la température au plafond.
Par ailleurs que vous dit mon confrère ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense, mais peut me tromper, que vous devez avoir des pertes de chaleur soit due à une mauvaise isolation mais cela me semble bizarre pour une construction de 1997. Par ailleurs quelle température demandez-vous et à quelle vitesse et au bout de combien de temps prenez-vous votre température ?
Essayer de mettre votre thermomètre au-dessus de votre split pour savoir la température au plafond.
Par ailleurs que vous dit mon confrère ?
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 10:30
consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre machine est en surchauffe due très certainement à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est en surchauffe due très certainement à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 10:23
consulter ce sujet Code erreur 5 clignotements Mitsubishi MSZ-A12YV sur le forum ClimatisationBonjour.
le code U2 correspond à :
"Tension d'alimentation électrique défectueuse ou panne de courant instantanée."
Généralement lorsque l'on change le moteur du ventilateur on change aussi la carte électronique.
Vous risquez d'avoir les deux à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
le code U2 correspond à :
"Tension d'alimentation électrique défectueuse ou panne de courant instantanée."
Généralement lorsque l'on change le moteur du ventilateur on change aussi la carte électronique.
Vous risquez d'avoir les deux à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 09:55
consulter ce sujet PAC Daikin RZQ71C7V1B défaut U2 sur le forum Climatisation