Fuite unité intérieure climatiseur Mitsubishi MSZ-SF25VE3
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8100
Question Dépannage Forum Climatisation : Fuite unité intérieure climatiseur Mitsubishi MSZ-SF25VE3
Bonjour à tous.
J'ai fait le tour du forum avant de venir poser ma question et je sèche...
Mon unité intérieure est une Mitsubishi MSZ-SF25VE3 et à 4 ans environ.
Elle à très bien fonctionné pendant ces 4 dernières années mais a faible fréquence.
Avant de faire appel à un Pro, je voulais me faire une idée du soucis et j'ai donc entamé les investigations.
Ma clim s'est mise à fuire du jour au lendemain par la carcasse, par la jointure entre la partie fixe et la partie démontable du split. (Photo #1)
J'ai d'abord pensé à un soucis avec le bac mais il est nickel, l'écoulement se fait bien j'ai tout vérifié et tout nettoyé au passage.
Du coup j'ai fait tourner la clim avec et sans le bac a condensat pour voir d'où cela pouvait venir et il semble que de l'eau coule sur la carcasse depuis un endroit qui semble faire jonction carcasse/bac a condensât.
(On voit clairement sur une des photo que la goutte est bien sous le bac... donc elle risque pas d'être évacuée...)
J'ai tout nettoyé, tout séché et malheureusement au bout de quelques heures, ça se met à couler de nouveau.
Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de soucis sur ce modèle de clim ?
Je pensais demander au constructeur mais, vont-ils me répondre ?
Je suis preneur d'info et si jamais quelqu'un se demande comment démonter le bac a condensat sur ce modèle, je pourrai expliquer car je n'avais pas trouvé beaucoup d'infos.
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





J'ai fait le tour du forum avant de venir poser ma question et je sèche...
Mon unité intérieure est une Mitsubishi MSZ-SF25VE3 et à 4 ans environ.
Elle à très bien fonctionné pendant ces 4 dernières années mais a faible fréquence.
Avant de faire appel à un Pro, je voulais me faire une idée du soucis et j'ai donc entamé les investigations.
Ma clim s'est mise à fuire du jour au lendemain par la carcasse, par la jointure entre la partie fixe et la partie démontable du split. (Photo #1)
J'ai d'abord pensé à un soucis avec le bac mais il est nickel, l'écoulement se fait bien j'ai tout vérifié et tout nettoyé au passage.
Du coup j'ai fait tourner la clim avec et sans le bac a condensat pour voir d'où cela pouvait venir et il semble que de l'eau coule sur la carcasse depuis un endroit qui semble faire jonction carcasse/bac a condensât.
(On voit clairement sur une des photo que la goutte est bien sous le bac... donc elle risque pas d'être évacuée...)
J'ai tout nettoyé, tout séché et malheureusement au bout de quelques heures, ça se met à couler de nouveau.
Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de soucis sur ce modèle de clim ?
Je pensais demander au constructeur mais, vont-ils me répondre ?
Je suis preneur d'info et si jamais quelqu'un se demande comment démonter le bac a condensat sur ce modèle, je pourrai expliquer car je n'avais pas trouvé beaucoup d'infos.
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





25 octobre 2022 à 02:02
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Fuite unité intérieure climatiseur Mitsubishi MSZ-SF25VE3
Bonjour.
Cela semble fort être la carcasse qui a été endommagée et doit être fendue.
Cela se passe lorsque l'on essaye de décarcasser la machine mais que l'on ne s'y connait pas.
Est vous où un autre intervenant ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela semble fort être la carcasse qui a été endommagée et doit être fendue.
Cela se passe lorsque l'on essaye de décarcasser la machine mais que l'on ne s'y connait pas.
Est vous où un autre intervenant ?
Cordialement.
maclimatisation.com
25 octobre 2022 à 17:43
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Fuite unité intérieure climatiseur Mitsubishi MSZ-SF25VE3
Bonjour.
Alors c'est moi qui ai tout démonté pour regarder d’où provenait la fuite.
Personne n'avait jamais touché à cette clim depuis son installation et elle n'avait jamais eu de fuite en 4 ans donc j'ai du mal à penser que la carcasse se soit fendue toute seule.
Surtout que les gouttes semblent provenir d'une partie qui ne se démonte pas vraiment... c'est le support du ventilo on dirait.
Pour être plus précis mais je pense que c'est une coïncidence, elle a commencé à fuir un jour où je l'ai passée en mode "Déshumidification" pendant 1h ou 2h.
Ensuite elle a toujours goutée dans n'importe quel mode de froid.
C'est comme si un tout petit peu de condensation prenait un chemin détourné pour ne pas aller dans le bac..
Il faudrait que je trouve un moyen pour rediriger ces goutes dans le bac.
Alors c'est moi qui ai tout démonté pour regarder d’où provenait la fuite.
Personne n'avait jamais touché à cette clim depuis son installation et elle n'avait jamais eu de fuite en 4 ans donc j'ai du mal à penser que la carcasse se soit fendue toute seule.
Surtout que les gouttes semblent provenir d'une partie qui ne se démonte pas vraiment... c'est le support du ventilo on dirait.
Pour être plus précis mais je pense que c'est une coïncidence, elle a commencé à fuir un jour où je l'ai passée en mode "Déshumidification" pendant 1h ou 2h.
Ensuite elle a toujours goutée dans n'importe quel mode de froid.
C'est comme si un tout petit peu de condensation prenait un chemin détourné pour ne pas aller dans le bac..
Il faudrait que je trouve un moyen pour rediriger ces goutes dans le bac.
26 octobre 2022 à 01:17
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Fuite unité intérieure climatiseur Mitsubishi MSZ-SF25VE3
Bonjour batkite,
Je vais peut-être dire une évidence mais la provenance de l'eau est une source froide.
Par conception l'eau de condensat de l'échangeur doit tomber dans le bac, par contre il faudrait pouvoir ôter le carter blanc qui cache les arrivées de fluide.
Il y a peut-être une goutte qui se forme à ce niveau là et qui trouve un chemin en dehors du bac.
Sinon une solution provisoire serait comme vous le suggèrez de dévier cette fuite vers le bac via une goulotte dans la mesure où celle-ci se forme au dessus du niveau du bac.
Pour déterminer le chemin de la goutte d'eau vous pouvez vous aider d'un coton tige pour explorer les petits recoins.
Didier.
Je vais peut-être dire une évidence mais la provenance de l'eau est une source froide.
Par conception l'eau de condensat de l'échangeur doit tomber dans le bac, par contre il faudrait pouvoir ôter le carter blanc qui cache les arrivées de fluide.
Il y a peut-être une goutte qui se forme à ce niveau là et qui trouve un chemin en dehors du bac.
Sinon une solution provisoire serait comme vous le suggèrez de dévier cette fuite vers le bac via une goulotte dans la mesure où celle-ci se forme au dessus du niveau du bac.
Pour déterminer le chemin de la goutte d'eau vous pouvez vous aider d'un coton tige pour explorer les petits recoins.
Didier.