Bonjour.
Lors du démarrage de l'unité intérieure avec une consigne de 22 et une température de la pièce de 26°, la température de sortie du flux d'air est d'environ 8°, jusque là rien de déconnant.
Par contre au bout d'environ 10-15min la température n'est déjà plus que de 10°. En la laissant tourner ensuite pendant plusieurs minutes, la température de sortie, n'est plus que d'environ 13-14°.
Si après plusieurs heures de fonctionnement je demande le minimum (c'est à dire 18°), la température de sortie n'attendra plus les 8°.
Par contre, si je coupe la clim et que je la rallume, j'ai de nouveau mes 7-8° pendant quelques temps puis c'est fini.
Un technicien était venu, a pris ses mesures (pression de fonctionnement d'environ 10 bars si mes souvenirs sont bons et température du 1/4 de pouce en sortie de l'UE d'environ 11°), et me dit que tout est bon....
La référence de l'UI est est FTXJ35MW.
Je ne sais plus trop où chercher.
Merci pour votre aide.
Lors du démarrage de l'unité intérieure avec une consigne de 22 et une température de la pièce de 26°, la température de sortie du flux d'air est d'environ 8°, jusque là rien de déconnant.
Par contre au bout d'environ 10-15min la température n'est déjà plus que de 10°. En la laissant tourner ensuite pendant plusieurs minutes, la température de sortie, n'est plus que d'environ 13-14°.
Si après plusieurs heures de fonctionnement je demande le minimum (c'est à dire 18°), la température de sortie n'attendra plus les 8°.
Par contre, si je coupe la clim et que je la rallume, j'ai de nouveau mes 7-8° pendant quelques temps puis c'est fini.
Un technicien était venu, a pris ses mesures (pression de fonctionnement d'environ 10 bars si mes souvenirs sont bons et température du 1/4 de pouce en sortie de l'UE d'environ 11°), et me dit que tout est bon....
La référence de l'UI est est FTXJ35MW.
Je ne sais plus trop où chercher.
Merci pour votre aide.
29 juillet 2022 à 18:25
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Clim Daikin Emura température flux d'air anormal
Bonjour.
La température extérieure est de combien ?
UE en plein soleil ?
Rien de perturbe la ventilation de l'UE ?
La température extérieure est de combien ?
UE en plein soleil ?
Rien de perturbe la ventilation de l'UE ?
29 juillet 2022 à 19:25
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Clim Daikin Emura température flux d'air anormal
La température extérieure est de 26°.
L'UE n'est pas tout à fait plein soleil, elle en reçoit un peu l'après-midi.
Rien ne gêne sa ventilation.
Je vais préciser mes propos quand je dis que je demande 18° après un certain temps de fonctionnement et qu'impossible d'avoir les 8°.
Effectivement la température de soufflage est de 13°, 30min après avoir demandé 18°.
L'UE n'est pas tout à fait plein soleil, elle en reçoit un peu l'après-midi.
Rien ne gêne sa ventilation.
Je vais préciser mes propos quand je dis que je demande 18° après un certain temps de fonctionnement et qu'impossible d'avoir les 8°.
Effectivement la température de soufflage est de 13°, 30min après avoir demandé 18°.
29 juillet 2022 à 23:42
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Clim Daikin Emura température flux d'air anormal
Bonjour,
Vos prises de température indiquent un manque de fluide. Les manomètres ne sont pas une jauge.
Il faut récupérer le fluide afin de le peser et le cas échéant, si c'est du R32, le réinjecter et faire le complément ; si c'est du R410A mettre du fluide neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos prises de température indiquent un manque de fluide. Les manomètres ne sont pas une jauge.
Il faut récupérer le fluide afin de le peser et le cas échéant, si c'est du R32, le réinjecter et faire le complément ; si c'est du R410A mettre du fluide neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 juillet 2022 à 07:29
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
Clim Daikin Emura température flux d'air anormal
Est-ce qu'il vous est possible de m'expliquer pourquoi à l'allumage la température est bonne pour ensuite ne plus l'être ?
Merci.
Merci.
30 juillet 2022 à 11:52
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur
Clim Daikin Emura température flux d'air anormal
Bonjour,
Le fluide circule et capture l'air chaud pour le rejeter via l'échangeur externe. Si la quantité est insuffisante il sera rapidement saturé par la chaleur qu'il doit extraire.
Cordialement.
Le fluide circule et capture l'air chaud pour le rejeter via l'échangeur externe. Si la quantité est insuffisante il sera rapidement saturé par la chaleur qu'il doit extraire.
Cordialement.
30 juillet 2022 à 15:44
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseur
Clim Daikin Emura température flux d'air anormal
Bonjour,
Manque de gaz, la machine travaille en limite de fonctionnement.
Manque de gaz, la machine travaille en limite de fonctionnement.
30 juillet 2022 à 17:42
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseur
Clim Daikin Emura température flux d'air anormal
Merci pour vos réponses, un frigoriste est passé mardi et à enlever le gaz, test de pression, puis tirage au vide et enfin réinjection de R32 (760gr).
Jeudi et hier encore avec les paramètres suivants (consigne : 23°, temp int : 27,5°, temp ext : 35°, vitesse auto), j'avais une température de soufflage en moyenne de 7°.
Aujourd'hui avec les paramètres suivants (consigne : 23°, temp int : 27°, temp ext : 29°, vitesse auto), je n'ai plus qu'une température de soufflage de 14°.
Je n'y comprends plus rien et ne sais plus où chercher...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Jeudi et hier encore avec les paramètres suivants (consigne : 23°, temp int : 27,5°, temp ext : 35°, vitesse auto), j'avais une température de soufflage en moyenne de 7°.
Aujourd'hui avec les paramètres suivants (consigne : 23°, temp int : 27°, temp ext : 29°, vitesse auto), je n'ai plus qu'une température de soufflage de 14°.
Je n'y comprends plus rien et ne sais plus où chercher...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 août 2022 à 14:43