Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
7993
Question Forum Climatisation : Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Bonjour.
J'ai une clim Mitsubishi installée en 5/2020 composée de :
- 1 unité extérieure : MXZ-3F668VF2
- 1 split (pièce 35m²) : MSZ-AP50VG
- 1 split (pièce 12,5m) : MSZ-AP20VG.
Les 2 splits n'arrivent pas à atteindre la consigne demandée dans le mode froid. Je demande 23°, la consigne est atteinte, mais en-dessous, c'est impossible. Je précise que je suis dans une résidence neuve de 2016 et que les 2 années précédentes cela fonctionnait très bien.
En ouvrant la trappe de l'unité extérieure l'état des leds est le suivant :
LED1 (rouge) fait un cycle de 8 clignotements
LED2 (jaune) allumée
LED3 (vert) éteint.
L'entreprise en liaison avec Mitsubishi a rechargé le fluide et mesurée la température de sortie. Mitsubishi dit que tout est normal.
J'ai suivi la longue discussion ouverte le 27/06/2020 par le membre "nunoumaior" sous le titre "Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF", mais sans avoir le fin mot de l'histoire.
Je suis très exactement dans la même situation et dans la même galère.
Comment pourrais-je me mettre en contact avec cette personne pour savoir quelle a été la suite de son problème.
Merci.
J'ai une clim Mitsubishi installée en 5/2020 composée de :
- 1 unité extérieure : MXZ-3F668VF2
- 1 split (pièce 35m²) : MSZ-AP50VG
- 1 split (pièce 12,5m) : MSZ-AP20VG.
Les 2 splits n'arrivent pas à atteindre la consigne demandée dans le mode froid. Je demande 23°, la consigne est atteinte, mais en-dessous, c'est impossible. Je précise que je suis dans une résidence neuve de 2016 et que les 2 années précédentes cela fonctionnait très bien.
En ouvrant la trappe de l'unité extérieure l'état des leds est le suivant :
LED1 (rouge) fait un cycle de 8 clignotements
LED2 (jaune) allumée
LED3 (vert) éteint.
L'entreprise en liaison avec Mitsubishi a rechargé le fluide et mesurée la température de sortie. Mitsubishi dit que tout est normal.
J'ai suivi la longue discussion ouverte le 27/06/2020 par le membre "nunoumaior" sous le titre "Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF", mais sans avoir le fin mot de l'histoire.
Je suis très exactement dans la même situation et dans la même galère.
Comment pourrais-je me mettre en contact avec cette personne pour savoir quelle a été la suite de son problème.
Merci.
09 août 2022 à 14:52
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseur
Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Bonjour,
Vous devez être en limite de fonctionnement par manque de gaz, si fuite ou micro fuite, le problème risque de s'accentuer.
Appeler un frigoriste (un vrai) afin de retirer le gaz et de le peser.
Vous devez être en limite de fonctionnement par manque de gaz, si fuite ou micro fuite, le problème risque de s'accentuer.
Appeler un frigoriste (un vrai) afin de retirer le gaz et de le peser.
13 août 2022 à 10:58
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseur
Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Bonjour.
Merci pour votre réponse, mais le gaz a été retiré et le poids était correct, donc le problème doit être ailleurs.
Merci pour votre réponse, mais le gaz a été retiré et le poids était correct, donc le problème doit être ailleurs.
17 août 2022 à 12:54
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseur
Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Bonjour.
Avez-vous vérifié la propreté des volutes de soufflage ?
Car si elles sont obstruées par des poussières ou un encrassement quelconque cela bloque la puissance de diffusion de l'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous vérifié la propreté des volutes de soufflage ?
Car si elles sont obstruées par des poussières ou un encrassement quelconque cela bloque la puissance de diffusion de l'air.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 août 2022 à 18:48