Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
8075
Question Forum Climatisation : Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Nouveau sur le forum, je suis en train d'installer une clim r32 de marque Diloc avec liaison 1/4" et 3/8.
J'ai un doute sur les couple de serrage indiqué dans la notice.
Pour le 1/4 Il est indiqué 15 n/m premier serrage et 16 pour le second (un peu en dessous des valeur).
Qu'on trouve sur le forum et pour le 3/8 j'ai 25 et 26 newton (très en dessous de ce que j'ai pu lire.
(en pièce jointe le tableau des serrages, il manque un C au centimètres, le texte couple de serrage est à moitié illisible ça n'inspire pas confiance).
Est-ce que ces serrages sont cohérents d'après vous ?
Avez-vous déjà installé avec des couples de ce genre ?
Merci d'avance pour l'aide.
Nouveau sur le forum, je suis en train d'installer une clim r32 de marque Diloc avec liaison 1/4" et 3/8.
J'ai un doute sur les couple de serrage indiqué dans la notice.
Pour le 1/4 Il est indiqué 15 n/m premier serrage et 16 pour le second (un peu en dessous des valeur).
Qu'on trouve sur le forum et pour le 3/8 j'ai 25 et 26 newton (très en dessous de ce que j'ai pu lire.
(en pièce jointe le tableau des serrages, il manque un C au centimètres, le texte couple de serrage est à moitié illisible ça n'inspire pas confiance).
Est-ce que ces serrages sont cohérents d'après vous ?
Avez-vous déjà installé avec des couples de ce genre ?
Merci d'avance pour l'aide.
10 octobre 2022 à 16:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu le tableau des serrages que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Nous n'avons pas reçu le tableau des serrages que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 octobre 2022 à 17:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Pour les tuyauteries en cuivre le couple de serrage est de 18Nm pour le 1/4 et 42Nm pour le 3/8.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour les tuyauteries en cuivre le couple de serrage est de 18Nm pour le 1/4 et 42Nm pour le 3/8.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2022 à 17:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Si d'autres personnes peuvent me confirmer ou si elles ont vu des infos différentes sur les modes d'emploi de marque reconnue / fiable, je suis intéressé.
Passer de 26 newton à 42 c'est énorme comme différence.
Merci pour votre réponse.
Si d'autres personnes peuvent me confirmer ou si elles ont vu des infos différentes sur les modes d'emploi de marque reconnue / fiable, je suis intéressé.
Passer de 26 newton à 42 c'est énorme comme différence.
15 octobre 2022 à 15:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour, 6 pour le 1/4 et 26 pour le 3.8. Perso je n'utilise pas ces couples de serrage, j'utilise les clés adaptées en fonction de la taille et je serre, mais ça c'est les vieux comme moi. 

15 octobre 2022 à 17:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Un serrage correct à la clé dynamométrique permet le bon serrage car trop peu risque de fuite, trop fort risque de fissures sur le dudgeon.
Pour allez voir : https://www.outillage-frigoriste-climatisation.fr/cle-dynamometrique-couple-de-serrage-frigoriste/
Attention lors de cet article le R32 était à peine sortie. Il est clair que pour ce fluide il faut continuer les mêmes couples que pour le R410.
Cordialement.
maclimatisation.
Un serrage correct à la clé dynamométrique permet le bon serrage car trop peu risque de fuite, trop fort risque de fissures sur le dudgeon.
Pour allez voir : https://www.outillage-frigoriste-climatisation.fr/cle-dynamometrique-couple-de-serrage-frigoriste/
Attention lors de cet article le R32 était à peine sortie. Il est clair que pour ce fluide il faut continuer les mêmes couples que pour le R410.
Cordialement.
maclimatisation.
16 octobre 2022 à 15:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Merci pour les informations en tous cas, des point de vu différent sont toujours bon à prendre.
Je m 'explique toujours pas comment il peut y avoir une différence aussi énorme venant d'un mode d'emploi mais c'est qui est déjà certain c'est que je mettrais plus de couple que ce qu'y est écrit.
Merci pour les informations en tous cas, des point de vu différent sont toujours bon à prendre.
Je m 'explique toujours pas comment il peut y avoir une différence aussi énorme venant d'un mode d'emploi mais c'est qui est déjà certain c'est que je mettrais plus de couple que ce qu'y est écrit.
21 octobre 2022 à 17:33