Profil du membre PL
Actuellement
10 111
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

a posté 10 509 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour. Est-ce un achat sur internet ? Car cela peut être différent pour une question température de fonctionnement en chauffage par exemple avec les températures extérieures. Question de puissance.
Effectuer une comparaison avec les fiches techniques à ce niveau.
Effectuer une comparaison avec les fiches techniques à ce niveau.
04 octobre 2019 à 17:42

Bonjour.
En règle générale, les tubes à 90° sont prévus pour que les dudgeons soient à l’extérieur, pour ce qui est de la volute ou moteur cela ne gène en rien.
Et je ne vois pas le rapport avec la réponse 9 ?
En règle générale, les tubes à 90° sont prévus pour que les dudgeons soient à l’extérieur, pour ce qui est de la volute ou moteur cela ne gène en rien.
Et je ne vois pas le rapport avec la réponse 9 ?
04 octobre 2019 à 17:09

Bonjour.
Il y a eu différents posts pour cette question, les consulter, AAC : ça n'a rien à voir avec les valves, un circuit frigo doit être étanche./
A partir de là, je ne vois pas en quoi un schrader pourrait fuir ou ne pas fuir que la machine soit à l’arrêt, ou en fonctionnement ?
Il y a eu différents posts pour cette question, les consulter, AAC : ça n'a rien à voir avec les valves, un circuit frigo doit être étanche./
A partir de là, je ne vois pas en quoi un schrader pourrait fuir ou ne pas fuir que la machine soit à l’arrêt, ou en fonctionnement ?
04 octobre 2019 à 17:04

Bonjour.
Attention, ne pas être trop pressé, le prix je suppose.
Vous voulez savoir quoi ?
Attention, ne pas être trop pressé, le prix je suppose.
Vous voulez savoir quoi ?
04 octobre 2019 à 16:58

Bonjour.
Attention, demandez conseils quand même à l'installateur qui vous a effectué l’étude, car il ne faudrait pas passer en surpuissance,
500W en plus c'est quand même un beau radiateur en plus.
Attention, demandez conseils quand même à l'installateur qui vous a effectué l’étude, car il ne faudrait pas passer en surpuissance,

03 octobre 2019 à 21:02

Bonjour.
A notre invité, les diamètres des tubes d'une cassette, un allège, un mural, sont les mêmes c'est standard, ce qui change comme je l'ai dit est la régulation et les cartes électroniques.
A notre invité, les diamètres des tubes d'une cassette, un allège, un mural, sont les mêmes c'est standard, ce qui change comme je l'ai dit est la régulation et les cartes électroniques.
03 octobre 2019 à 20:56

Bonjour.
Non cela n'est pas une obligation, si vous le voulez vous pouvez une fois que vous n'utilisez plus la clim, couper le courant afin de ne pas faire tourner le compteur, car il y a une résistance de carter qui chauffe le compresseur, donc inutile pour vous.
Bien stopper la clim avec la commande puis couper le disjoncteur dédié.
Vous pouvez bâcher votre UE afin de la protéger aux intempéries. Par contre pour le prochain été, débâcher, effectuer un nettoyage, resserrer les connexions électriques, puis remettre le courant, attendre environ 24H avant la 1er mise en route.
Non cela n'est pas une obligation, si vous le voulez vous pouvez une fois que vous n'utilisez plus la clim, couper le courant afin de ne pas faire tourner le compteur, car il y a une résistance de carter qui chauffe le compresseur, donc inutile pour vous.
Bien stopper la clim avec la commande puis couper le disjoncteur dédié.
Vous pouvez bâcher votre UE afin de la protéger aux intempéries. Par contre pour le prochain été, débâcher, effectuer un nettoyage, resserrer les connexions électriques, puis remettre le courant, attendre environ 24H avant la 1er mise en route.
03 octobre 2019 à 20:52

Bonjour.
Bien sûr que vous pouvez déplier les tubes à 90°C, et les passer à travers le mur afin de rejoindre les tubes venant de votre UE.
Attention de bien prendre les mesures afin de bien tomber en face souvent un plan avec des dessins de cotes est fourni avec l'UI le coller avec du scotch de peintre sur le mur choisi, à la bonne hauteur, ensuite percer le mur d'un diamètre 50 mm mini, en biais vers le bas (vers l’extérieur).
Mettre en place l'UI en passant les tubes bouchonnés afin de ne pas mettre de graviers ou poussière dans les tubes frigo plus qu'à effectuer les raccordements frigo.
Bien sûr que vous pouvez déplier les tubes à 90°C, et les passer à travers le mur afin de rejoindre les tubes venant de votre UE.
Attention de bien prendre les mesures afin de bien tomber en face souvent un plan avec des dessins de cotes est fourni avec l'UI le coller avec du scotch de peintre sur le mur choisi, à la bonne hauteur, ensuite percer le mur d'un diamètre 50 mm mini, en biais vers le bas (vers l’extérieur).
Mettre en place l'UI en passant les tubes bouchonnés afin de ne pas mettre de graviers ou poussière dans les tubes frigo plus qu'à effectuer les raccordements frigo.
03 octobre 2019 à 20:45

Bonjour.
Je ne comprends pas trop votre question au point de vue "législation ?"
A part braser à l'argent, ce qui est fortement recommandé en frigo, un plombier peut effectuer ce travail.
Par contre les brasures valent chères 150€ les 100 gr je crois (?) Là, il ne faut pas gâcher.
Mais comme je vous l'ai dit, avec ce diamètre, si on s'y prend bien on peut très bien passer les tubes d'un bout à l'autre c'est à dire UI/UE d'un seul tenant. Ce qui élimine par définition les risques de fuites potentielles.
Je ne comprends pas trop votre question au point de vue "législation ?"
A part braser à l'argent, ce qui est fortement recommandé en frigo, un plombier peut effectuer ce travail.
Par contre les brasures valent chères 150€ les 100 gr je crois (?) Là, il ne faut pas gâcher.
Mais comme je vous l'ai dit, avec ce diamètre, si on s'y prend bien on peut très bien passer les tubes d'un bout à l'autre c'est à dire UI/UE d'un seul tenant. Ce qui élimine par définition les risques de fuites potentielles.
01 octobre 2019 à 17:40

Bonjour.
Manque de gaz. Fuites ou autre.
Manque de gaz. Fuites ou autre.
01 octobre 2019 à 17:32

Bonjour.
Vous avez 2 X plus de puissance aussi.
Vous avez 2 X plus de puissance aussi.
01 octobre 2019 à 17:32

Bonjour.
Pour faire passer de l'eau dans une UI oui, c'est possible. Le seul problème est la régulation, il y a des sondes une commande, parfois un détendeur, bref tout est lié avec de l’électronique, entre UI et UE.
Par contre si votre UI est basique, régulation par relais par exemple, oui vous pouvez le faire avec une vanne 3V.
Si vraiment vous voulez faire cela essayez de récupérer un plafonnier ou un allège, tout du moins un appareil prévu pour du chaud en eau chaude et eau froide.
Ce sera beaucoup plus simple.
Pour faire passer de l'eau dans une UI oui, c'est possible. Le seul problème est la régulation, il y a des sondes une commande, parfois un détendeur, bref tout est lié avec de l’électronique, entre UI et UE.
Par contre si votre UI est basique, régulation par relais par exemple, oui vous pouvez le faire avec une vanne 3V.
Si vraiment vous voulez faire cela essayez de récupérer un plafonnier ou un allège, tout du moins un appareil prévu pour du chaud en eau chaude et eau froide.
Ce sera beaucoup plus simple.
01 octobre 2019 à 17:29

Bonjour.
A l'heure actuelle, ces deux marques se valent.
Une légère préférence pour Mitsubishi électrique.
A l'heure actuelle, ces deux marques se valent.
Une légère préférence pour Mitsubishi électrique.
30 septembre 2019 à 18:10

Bonjour.
Perso avec ces diamètres, je fais tout à la main, par contre il faut c'est vrai un certain coup de main, et oui je courbe mes tubes avec l'isolant.
Pour la dernière question, derrière les placos ou un mur on peut le faire, mais surtout dans ce cas pas de soudures, tout d'un seul tenant. C'est un peu à votre convenance et bien je pense que c'est surtout dans un souci de visuel.
C'est plus long mais plus beau.
Perso avec ces diamètres, je fais tout à la main, par contre il faut c'est vrai un certain coup de main, et oui je courbe mes tubes avec l'isolant.
Pour la dernière question, derrière les placos ou un mur on peut le faire, mais surtout dans ce cas pas de soudures, tout d'un seul tenant. C'est un peu à votre convenance et bien je pense que c'est surtout dans un souci de visuel.
C'est plus long mais plus beau.
30 septembre 2019 à 18:06

Bonjour.
Puis remplissage, au poids suivant les préconisations constructeur, si on doit mettre 3 kg ce n'est pas 3.5 kg.
Question, c'est une installation neuve ? Si c'est le cas les machines sont souvent pré-chargées.
Donc pas forcément besoin de "recharger" et d'ailleurs surtout pas, à la limite un complément de charge ?
Citation :Oui bien sûr, ce qui veut dire on pousse à l'azote afin de sécher le circuit mettre à 28 b mini de pression pendant X temps, si l'aiguille ne bouge pas après ce laps de temps, tirage au vide, pendant X temps, ce qui normalement enlève l'Hu% ennemi des frigoristes.
Faut-il purger l'air présent dans le circuit avant recharge ?
Puis remplissage, au poids suivant les préconisations constructeur, si on doit mettre 3 kg ce n'est pas 3.5 kg.
Question, c'est une installation neuve ? Si c'est le cas les machines sont souvent pré-chargées.
Donc pas forcément besoin de "recharger" et d'ailleurs surtout pas, à la limite un complément de charge ?
30 septembre 2019 à 18:01

Bonjour.
En fait, ce défaut a une interprétation, suivant la réf de votre appareil. Avec celle-ci il faut appeler la plateforme Daikin.
Perso de mémoire, j'ai eu ce souci sur un VRV III, il a fallu que je change la carte principale, ensuite, les pressostats HP pendant que j'y étais les BP avec, ce qui m'a permis de peser le gaz, il me manquait 2.5 kg environ dans l'installation.
Après tout est redevenu normal.
En fait, ce défaut a une interprétation, suivant la réf de votre appareil. Avec celle-ci il faut appeler la plateforme Daikin.
Perso de mémoire, j'ai eu ce souci sur un VRV III, il a fallu que je change la carte principale, ensuite, les pressostats HP pendant que j'y étais les BP avec, ce qui m'a permis de peser le gaz, il me manquait 2.5 kg environ dans l'installation.
Après tout est redevenu normal.
30 septembre 2019 à 17:53

Bonjour.
Vous avez bien changé la carte inverter ?
Si oui, par expérience ce serait plutôt un compresseur HS.
Vous avez bien changé la carte inverter ?
Si oui, par expérience ce serait plutôt un compresseur HS.

30 septembre 2019 à 17:46

Bonjour.
Erreur de placement des sondes ?
Erreur de placement des sondes ?
28 septembre 2019 à 14:48

Bonjour.
Airwell non, dès qu'il y a des problèmes très peu de personnes sont capables de dépanner. Alors le SAV !!!
Pour les adresses si vous autorisez votre adresse mail.
Je vous donnerais le maximum d'adresses.
Airwell non, dès qu'il y a des problèmes très peu de personnes sont capables de dépanner. Alors le SAV !!!
Pour les adresses si vous autorisez votre adresse mail.
Je vous donnerais le maximum d'adresses.
28 septembre 2019 à 14:46

Bonjour.
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
28 septembre 2019 à 14:41

Bonjour. C'est large ce que vous nous demandez.
Votre maison étant assez volumineuse, une étude sur plan serait nécessaire et demander beaucoup de temps.
Il serait bien d'avoir une approche sérieuse avec plusieurs sociétés ayant pignon sur rue dans votre région, étant sur Paris je pourrais éventuellement, vous en recommander quelques unes. Vous êtes dans quel département ?
Je pense que le système gainable serait le plus approprié. Mais je m'avance peut-être.
Votre maison étant assez volumineuse, une étude sur plan serait nécessaire et demander beaucoup de temps.
Il serait bien d'avoir une approche sérieuse avec plusieurs sociétés ayant pignon sur rue dans votre région, étant sur Paris je pourrais éventuellement, vous en recommander quelques unes. Vous êtes dans quel département ?
Je pense que le système gainable serait le plus approprié. Mais je m'avance peut-être.
28 septembre 2019 à 11:26

Bonjour.
OK, Le compresseur en mode froid ou chaud se met-il en route ?
OK, Le compresseur en mode froid ou chaud se met-il en route ?
28 septembre 2019 à 11:17

Bonjour.
L'aspect des sondes n'a pas une incidence particulière, les constructeurs changent de fournisseurs régulièrement, mais ce ne n'est pas pour cela qu'elles ne sont pas adaptées.
Par contre si vous êtes équipé d'un appareil de mesure adapté en ohmmètre électronique.
Vous pouvez effectuer une comparaison de mesure/température, afin d’être certain du diagnostic.
L'aspect des sondes n'a pas une incidence particulière, les constructeurs changent de fournisseurs régulièrement, mais ce ne n'est pas pour cela qu'elles ne sont pas adaptées.
Par contre si vous êtes équipé d'un appareil de mesure adapté en ohmmètre électronique.
Vous pouvez effectuer une comparaison de mesure/température, afin d’être certain du diagnostic.
27 septembre 2019 à 18:06

Bonjour.
Le compresseur démarre-t-il ?
Le compresseur démarre-t-il ?
26 septembre 2019 à 18:08

Bonjour.
J'ai pas, c'est interne aux cartes UI donc les constructeurs se gardent bien de tout donner.
J'ai pas, c'est interne aux cartes UI donc les constructeurs se gardent bien de tout donner.
26 septembre 2019 à 18:07

Bonjour.
Et voilà on oublie qu'une photo avant peut beaucoup aider.
Les couleurs de fils sont souvent écrites sur la carte ?
Ou encore sur le schéma qui doit être sur capot du dessus de votre UE ou celui du câblage.
Et voilà on oublie qu'une photo avant peut beaucoup aider.
Les couleurs de fils sont souvent écrites sur la carte ?
Ou encore sur le schéma qui doit être sur capot du dessus de votre UE ou celui du câblage.
26 septembre 2019 à 18:05

Bonjour.
3 ans c'est un record. Je pense qu'avec les températures positives actuelles le chauffage ne se mettra pas en service, au dessus de 10/12°C extérieur celle-ci se mettra en défaut.
Avez-vous fait un essai en froid ?
3 ans c'est un record. Je pense qu'avec les températures positives actuelles le chauffage ne se mettra pas en service, au dessus de 10/12°C extérieur celle-ci se mettra en défaut.
Avez-vous fait un essai en froid ?
26 septembre 2019 à 18:01

Bonjour.
Ce problème est survenu avant tout nettoyage ?
Ce problème est survenu avant tout nettoyage ?
25 septembre 2019 à 18:38

Bonjour.
A part quelques marques de renommée et suivant le modèles, il y a des capteurs de présence qui sont installés, comme Daikin, Mitsubishi électrique ou peu d'autres, si vous avez un bas de gamme il est certain que cela ne sera pas possible.
Surtout ne pas faire ce système avec un relais ou autres contacteurs, car cela endommagerait surement votre matériel.
Après, cela dépend de votre marque et matériel, à vous de nous renseigner à ce niveau.
A part quelques marques de renommée et suivant le modèles, il y a des capteurs de présence qui sont installés, comme Daikin, Mitsubishi électrique ou peu d'autres, si vous avez un bas de gamme il est certain que cela ne sera pas possible.
Surtout ne pas faire ce système avec un relais ou autres contacteurs, car cela endommagerait surement votre matériel.
Après, cela dépend de votre marque et matériel, à vous de nous renseigner à ce niveau.
25 septembre 2019 à 18:37

Bonjour. Sanyo est du Airwell, en fait il y très peu de personnes qui connaissent ce matériel.
Cela va être très compliqué pour trouver quelqu'un. Il y a plein de tests à faire, contrôles, etc.
Cela va être très compliqué pour trouver quelqu'un. Il y a plein de tests à faire, contrôles, etc.
24 septembre 2019 à 20:43

Bonjour.
J'en sais absolument rien. Ne nous donnant aucun Éléments de situation, géographique, pièces volumes, isolation etc.
Comme toujours, si un bilan thermique a bien été établi, il est clair que si cela ne marche pas, l'entreprise est responsable, aussi bien en sous puissance comme en surpuissance.
Et bien entendu un devis dûment signé doit être mis en place avec toutes ces différentes clauses.
J'en sais absolument rien. Ne nous donnant aucun Éléments de situation, géographique, pièces volumes, isolation etc.
Comme toujours, si un bilan thermique a bien été établi, il est clair que si cela ne marche pas, l'entreprise est responsable, aussi bien en sous puissance comme en surpuissance.
Et bien entendu un devis dûment signé doit être mis en place avec toutes ces différentes clauses.
24 septembre 2019 à 20:38

Bonjour. Il n'y a pas que Daikin, mais en règle générale c’était 3 m mini, mais avec ce nouveau gaz, que je ne connais pas encore assez, je pense que si cette marque dit que vous pouvez installer votre machine avec 1.50 m mini, vous pouvez y aller.
En fait c'est purement technique, c'est une histoire de retour d'huile au compresseur, comme avec ce gaz, la vitesse est beaucoup plus rapide, je pense que ce métré est bon.
N'ayez pas inquiétudes.
Sachant que j'ai déjà installé des machine avec d'autres gaz avec des métrés plus courts et qui fonctionnent encore. Mais bon.
En fait c'est purement technique, c'est une histoire de retour d'huile au compresseur, comme avec ce gaz, la vitesse est beaucoup plus rapide, je pense que ce métré est bon.
N'ayez pas inquiétudes.
Sachant que j'ai déjà installé des machine avec d'autres gaz avec des métrés plus courts et qui fonctionnent encore. Mais bon.
24 septembre 2019 à 18:28

Bonjour.
Si c'est marqué dans la notice d'installation, ce sont les recommandations du constructeur.
Donc vous pouvez suivre celles-ci.
Si c'est marqué dans la notice d'installation, ce sont les recommandations du constructeur.
Donc vous pouvez suivre celles-ci.
23 septembre 2019 à 17:01

Bonjour.
Pas très clair comme explication, mais à mon avis ça a cramé quelque part.
Pas très clair comme explication, mais à mon avis ça a cramé quelque part.
22 septembre 2019 à 10:52

Bonjour.
Pas tout compris dans votre explication. Normalement 2 filtres par UI.
Pas tout compris dans votre explication. Normalement 2 filtres par UI.
22 septembre 2019 à 10:50

Bonjour. Alors s'il n'y a pas de flow switch, ce sont généralement des sondes qui vont effectuer les sécurités et la régulation.
Vous devriez le faire pendant.
Allez la FRANCE.
Vous devriez le faire pendant.
Allez la FRANCE.
21 septembre 2019 à 09:29

Bonjour. Comme je l'ai expliqué, la deshu sert à enlever une partie de l'Humidité, afin d'avoir une performance maximum en froid, qui une fois en fonctionnement froid, continuera à déshumidifier.
Qui bien sûr sera beaucoup plus long que votre appareil conçu pour cela.
Une cave à vin par exemple, (en raccourci) si on veut garder une H% et une température constante, il faut faire du froid qui va maintenir une température régulière puis des résistances électriques qui vont chauffer pour l'H%, puis stoppe le chaud pour déshumidifier et refroidir, ainsi de suite.
Qui bien sûr sera beaucoup plus long que votre appareil conçu pour cela.
Une cave à vin par exemple, (en raccourci) si on veut garder une H% et une température constante, il faut faire du froid qui va maintenir une température régulière puis des résistances électriques qui vont chauffer pour l'H%, puis stoppe le chaud pour déshumidifier et refroidir, ainsi de suite.
21 septembre 2019 à 09:26

Bonjour.
Il y a une vis sur l'axe du moteur, on y accède par l’enlèvement des grilles de protection derrière les volets de soufflage qu'il faut démonter, une pale de cette volute est "absente" ce qui permet l’accès à cette vis, soit une cruci, soit une 6 pans.
Ensuite il faut forcer un peu pour retirer le moteur. Derrière mon ordi ce n'est pas facile à expliquer !!!
Il y a une vis sur l'axe du moteur, on y accède par l’enlèvement des grilles de protection derrière les volets de soufflage qu'il faut démonter, une pale de cette volute est "absente" ce qui permet l’accès à cette vis, soit une cruci, soit une 6 pans.
Ensuite il faut forcer un peu pour retirer le moteur. Derrière mon ordi ce n'est pas facile à expliquer !!!
20 septembre 2019 à 20:34

Bonjour. Vous habitez dans une forêt Équatoriale ?
Ben oui, c'est normal, ce n'est pas un déshumidificateur, c'est bizarre ce que je viens de dire ? ce système, est à la base une clim de confort, et le fait d'appuyer sur le bouton "deshu" qui ne dure que 20 minutes environ ne sert qu'à abaisser l'Hu%, afin de travailler ensuite dans une meilleure condition pour le froid, et abaisser la température de la pièce rapidement, en explication supplémentaire, si on travaillait continuellement comme une machine prévue à cet effet donc un déshumidificateur, un problème de chute de température d'ailleurs ce que vous dites "ma chambre avait perdu 4 degrés en température" il y a le risque de prise en glace de la batterie, qui avec une sonde de batterie d'une manière ou d'une autre va stopper le mode deshu.
En plus la déshumidification, "mange" 20 à 30 % de la puissance froid, ce qui diminue considérablement les performances de la machine, entraînant sur consommation électrique etc.
En résumé votre machine, ainsi que n'importe quelle marque travaille tout à fait normalement.
Ben oui, c'est normal, ce n'est pas un déshumidificateur, c'est bizarre ce que je viens de dire ? ce système, est à la base une clim de confort, et le fait d'appuyer sur le bouton "deshu" qui ne dure que 20 minutes environ ne sert qu'à abaisser l'Hu%, afin de travailler ensuite dans une meilleure condition pour le froid, et abaisser la température de la pièce rapidement, en explication supplémentaire, si on travaillait continuellement comme une machine prévue à cet effet donc un déshumidificateur, un problème de chute de température d'ailleurs ce que vous dites "ma chambre avait perdu 4 degrés en température" il y a le risque de prise en glace de la batterie, qui avec une sonde de batterie d'une manière ou d'une autre va stopper le mode deshu.
En plus la déshumidification, "mange" 20 à 30 % de la puissance froid, ce qui diminue considérablement les performances de la machine, entraînant sur consommation électrique etc.
En résumé votre machine, ainsi que n'importe quelle marque travaille tout à fait normalement.
20 septembre 2019 à 20:29

Bonjour. Peut-être un manque de gaz, voire surement, une fuite, de toutes façons, vous vous en apercevrez, je pense assez rapidement.
Dites-nous à combien en termes de temps on souffle en mode froid et chaud et en reprise ? Au bout de 20 minutes de chaque fonctionnement.
Dites-nous à combien en termes de temps on souffle en mode froid et chaud et en reprise ? Au bout de 20 minutes de chaque fonctionnement.
20 septembre 2019 à 16:30

Bonjour.
C'est le moteur qui est HS ou tout du moins qui grippe (bientôt l'hiver
).
Pour le démontage, oui, une fois les vis enlevées, il faut forcer un peu mais délicatement quand même.
Citation :Non, cela ne servira absolument à rien.
Je souhaite donc tenter de mettre un coup de dégrippant sur l'axe du moteur.
C'est le moteur qui est HS ou tout du moins qui grippe (bientôt l'hiver


Pour le démontage, oui, une fois les vis enlevées, il faut forcer un peu mais délicatement quand même.
20 septembre 2019 à 16:26

Bonjour.
En fait Sanyo est Airwell maintenant. Sanyo étant une marque plutôt dans le bas de gamme mais mais trop mal quand même, souvent un code panne donne un code panne "général" ce qui amène à votre problème, je pense que vous avez un souci d'embouage dans votre circuit, ou de pompe de circulation ? A vérifier.
En fait Sanyo est Airwell maintenant. Sanyo étant une marque plutôt dans le bas de gamme mais mais trop mal quand même, souvent un code panne donne un code panne "général" ce qui amène à votre problème, je pense que vous avez un souci d'embouage dans votre circuit, ou de pompe de circulation ? A vérifier.
20 septembre 2019 à 16:20

Bonjour.
E6 = Défaut de COM = erreur de câblage, défaut contrôleur (carte) UI ou UE.
Le plus fréquent est la carte UE.
E6 = Défaut de COM = erreur de câblage, défaut contrôleur (carte) UI ou UE.
Le plus fréquent est la carte UE.
19 septembre 2019 à 20:59

Bonjour.
Je n'ai jamais eu confiance aux manos de vide sur une pompe à vide, pour les manos il faut quand même quelque chose de valable, généralement ce qui est vendu sur internet ne vaut pas grand chose, voire limite dangereux.
Ensuite le retour positif avec votre revendeur internet, à mon avis très compliqué.
Et oui si vous tirez au vide, seulement les manos, et que la pression remonte au bout de X temps il est certain qu'il y a un souci de fabrication, ou conception.
Je n'ai jamais eu confiance aux manos de vide sur une pompe à vide, pour les manos il faut quand même quelque chose de valable, généralement ce qui est vendu sur internet ne vaut pas grand chose, voire limite dangereux.
Ensuite le retour positif avec votre revendeur internet, à mon avis très compliqué.
Et oui si vous tirez au vide, seulement les manos, et que la pression remonte au bout de X temps il est certain qu'il y a un souci de fabrication, ou conception.
19 septembre 2019 à 20:45

Bonjour. Erreur E1= problème de com entre UI et UE, du fait d'avoir coupé les câbles sur une seule UI, je pencherais pour la carte de votre UE.
A vérifier.
A vérifier.
19 septembre 2019 à 05:56

Bonjour.
A quand même, la machine est vraiment bruyante surtout avec cette marque qui est normalement dans le positif en terme de technicité.
Cela va se poser en différentes étapes.
L'appareil datant de 2016 je suppose, vous n'aviez aucun soucis particuliers de fonctionnement ?
Ou vous vous êtes aperçus de quelques problèmes ?
Une taille 50 est déjà assez conséquente, c'est pour climatiser quoi ?
A quand même, la machine est vraiment bruyante surtout avec cette marque qui est normalement dans le positif en terme de technicité.
Cela va se poser en différentes étapes.
L'appareil datant de 2016 je suppose, vous n'aviez aucun soucis particuliers de fonctionnement ?
Ou vous vous êtes aperçus de quelques problèmes ?
Une taille 50 est déjà assez conséquente, c'est pour climatiser quoi ?
18 septembre 2019 à 18:29

Bonjour.
C'est quoi comme atelier ?
A partir du moment où on aspire 42°C, ou -10°C extérieur plus, la soi-disante déperdition il est clair que ce vous demandez ne fonctionnera jamais.
A la limite ouvrez les portes un courant d'air sera bien surement le mieux, comme à la maison, on ferme on ouvre en fonction de la T°C extérieur. En clim on appelle cela du "FREE COOLING".
C'est quoi comme atelier ?
A partir du moment où on aspire 42°C, ou -10°C extérieur plus, la soi-disante déperdition il est clair que ce vous demandez ne fonctionnera jamais.
A la limite ouvrez les portes un courant d'air sera bien surement le mieux, comme à la maison, on ferme on ouvre en fonction de la T°C extérieur. En clim on appelle cela du "FREE COOLING".
18 septembre 2019 à 18:18

Bonjour.
Les minimoy ont peut être cela ?
En effet il y a des contraintes techniques qui les obligent à avoir une taille standard mini, donc, d'une puissance à une autre les tailles extérieures changent.
A part modifier votre balcon, ce qui je ne pense pas, est-il possible d’accrocher l'UE sur un mur ?
Une photo ou plus peut-être ?
Les minimoy ont peut être cela ?
En effet il y a des contraintes techniques qui les obligent à avoir une taille standard mini, donc, d'une puissance à une autre les tailles extérieures changent.
A part modifier votre balcon, ce qui je ne pense pas, est-il possible d’accrocher l'UE sur un mur ?
Une photo ou plus peut-être ?
17 septembre 2019 à 18:54

Bonjour. Je vous l'ai écrit dans ma dernière phrase, réponse 1.
16 septembre 2019 à 21:37

Bonjour.
"Il n'y a pas de fuite de gaz". Ça c'est vous qui le dites.
Par contre 4 clignotements nous amènent à un problème électrique dans votre UE.
Pour en savoir plus, il faut ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
"Il n'y a pas de fuite de gaz". Ça c'est vous qui le dites.
Par contre 4 clignotements nous amènent à un problème électrique dans votre UE.
Pour en savoir plus, il faut ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
16 septembre 2019 à 21:33