Bonjour,

J'ai un chauffage/clim Airton bi split qui est en panne.
Celui-ci est tombé en panne il a quelques temps. Après avoir disjoncté puis remis l'électricité celui-ci s'est remis à fonctionner.
Depuis il est retombé en panne.
Mes 2 modules intérieurs affichent erreur E7.
J'ai donc démonté mon unité extérieure, déconnecté, reconnecté ma sonde de température mais toujours erreur E7.
Mon module extérieur est : réf 48530 modèle STAR (18)NK3FO.

Voici les photos de mon unité extérieure.
Merci par avance de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur E7 bisplit Airtonerreur E7 clim Airton

18 mars 2020 à 12:10
Forum Climatisation Réponse 1

Panne clim bisplit Airton

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
E7= erreur sonde extérieure.
Suivant vos explications :
Citation :
J'ai donc démonté mon unité extérieure, déconnecté, reconnecté ma sonde de température mais toujours erreur E7.
Ceci étant fait, impeccable, cela voudrait dire que la sonde est HS et bonne à remplacer.
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure électronique en ohmmètre (KOhms) ?
Ceci afin de contrôler la sonde à différentes valeurs de température.
18 mars 2020 à 17:02
Forum Climatisation Réponse 2

Panne clim bisplit Airton

Chalumeau
Membre inscrit
Chalumeau
3 messages
Oui j'ai bien ça.
La sonde extérieure est celle qui court le long châssis en dessous de ventilo ?
Ou celle qui a 2 fils qui partent au-dessus de module extérieur ?
Quelle sont les valeurs de résistance que je dois avoir ?
Merci.
18 mars 2020 à 19:08
Forum Climatisation Réponse 3

Panne clim bisplit Airton

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
Alors cette sonde se trouve, en règle générale, quand on regarde l'UE en face, derrière celle-ci, à droite sur la batterie.
Hors tension, ouvrir le capot du dessus afin d'accéder à la platine UE, suivre les fils de la dite sonde, puis débrancher le connecteur, la démonter complètement.
Effectuer 3 mesures :
Sonde dans la main proche de 32°C lecture ohmique = ?
Sonde dans la glace, proche du 0°C, lecture ohmique = ?
Sonde dans une pièce proche des 20/22°C, lecture ohmique = ?
Nous transmettre les infos.
18 mars 2020 à 20:15
Forum Climatisation Réponse 4

Panne clim bisplit Airton

Chalumeau
Membre inscrit
Chalumeau
3 messages
Bonjour,
Impossible de mettre la main sur mon multimètre ce matin funk impossible de mesurer les valeurs de la CTN de température.
J'ai une vieille unité extérieure qui avait été remplacée car HS.
J'ai donc pris la sonde de température de celle-ci que j'ai mis sur celle qui est en erreur E7.

Depuis plus d'erreurs, mais en mode chauffage à 30°C il n'y a pas de chauffage, les tuyaux restent froids.
Et j'ai même l'impression d'entendre le groupe froid tourner.
19 mars 2020 à 12:07
Forum Climatisation Réponse 5

Panne clim bisplit Airton

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
On avance, c'est déjà ça.
Je pense que votre UE est un système inverter, dans ce cas, il faut être un peu patient, il faut attendre que la température monte, une fois le compresseur en fonctionnement, toucher doucement les tubes de sortie surtout le plus gros et voir s'il devient de plus en plus chaud, attention de ne pas se brûler.
Si rien au bout de 15/20 minutes certainement un manque de gaz, là, tout stopper et appeler un frigoriste.
Si tel est le cas trouver un technicien sera très difficile car souvent avec cette marque bas de gamme, ils ne les réparent pas et ne se déplacent même pas. Car plus cher d'intervention que de remplacement par le même produit.
19 mars 2020 à 16:57
Forum Climatisation Réponse 6

Panne clim bisplit Airton


Invité
invité
Bonjour.

Suite au dépannage de mon chauffage, celui-ci fonctionnait mais ne chauffait pas beaucoup.
Ce matin il est erreur E4, quelle est cette erreur ?
Merci de votre aide.
03 avril 2020 à 16:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 2. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 3. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 4. Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval
    N°1799 : Bonjour, Saunier Duval ne fait plus de clims depuis 4 ans et ne vend plus de pièces de rechange. Je suis en panne : La carte du module de puissance qui alimente le moteur a flashé (foudre ?). Le code couleur des résistances...
  • 5. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
    N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
  • 6. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 7. Clim Airton Power Module en panne
    N°3064 : Bonjour, J'ai une clim inverter AIRTON 3500 W (que j'appellerai A) qui a eu beaucoup de pannes réparées sous garantie ou hors garantie. La dernière réparation a été le remplacement du compresseur. 1 an plus tard, le...
  • 8. Clim Airton en panne
    N°4980 : Bonjour, Ma climatisation Airton h09a4 est en panne depuis 2 semaines, avec un code erreur F6 qui correspond à un défaut de température extérieure. Je l'ai installée il y a environ 5 ans. Suite à de nombreux échanges...
  • 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 10. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim bisplit Airton >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite