Bonjour,
J'ai un chauffage/clim Airton bi split qui est en panne.
Celui-ci est tombé en panne il a quelques temps. Après avoir disjoncté puis remis l'électricité celui-ci s'est remis à fonctionner.
Depuis il est retombé en panne.
Mes 2 modules intérieurs affichent erreur E7.
J'ai donc démonté mon unité extérieure, déconnecté, reconnecté ma sonde de température mais toujours erreur E7.
Mon module extérieur est : réf 48530 modèle STAR (18)NK3FO.
Voici les photos de mon unité extérieure.
Merci par avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai un chauffage/clim Airton bi split qui est en panne.
Celui-ci est tombé en panne il a quelques temps. Après avoir disjoncté puis remis l'électricité celui-ci s'est remis à fonctionner.
Depuis il est retombé en panne.
Mes 2 modules intérieurs affichent erreur E7.
J'ai donc démonté mon unité extérieure, déconnecté, reconnecté ma sonde de température mais toujours erreur E7.
Mon module extérieur est : réf 48530 modèle STAR (18)NK3FO.
Voici les photos de mon unité extérieure.
Merci par avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 mars 2020 à 12:10
Forum Climatisation Réponse 1
Panne clim bisplit Airton
Bonjour.
E7= erreur sonde extérieure.
Suivant vos explications :
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure électronique en ohmmètre (KOhms) ?
Ceci afin de contrôler la sonde à différentes valeurs de température.
E7= erreur sonde extérieure.
Suivant vos explications :
Citation :Ceci étant fait, impeccable, cela voudrait dire que la sonde est HS et bonne à remplacer.
J'ai donc démonté mon unité extérieure, déconnecté, reconnecté ma sonde de température mais toujours erreur E7.
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure électronique en ohmmètre (KOhms) ?
Ceci afin de contrôler la sonde à différentes valeurs de température.
18 mars 2020 à 17:02
Forum Climatisation Réponse 2
Panne clim bisplit Airton
Oui j'ai bien ça.
La sonde extérieure est celle qui court le long châssis en dessous de ventilo ?
Ou celle qui a 2 fils qui partent au-dessus de module extérieur ?
Quelle sont les valeurs de résistance que je dois avoir ?
Merci.
La sonde extérieure est celle qui court le long châssis en dessous de ventilo ?
Ou celle qui a 2 fils qui partent au-dessus de module extérieur ?
Quelle sont les valeurs de résistance que je dois avoir ?
Merci.
18 mars 2020 à 19:08
Forum Climatisation Réponse 3
Panne clim bisplit Airton
Bonjour.
Alors cette sonde se trouve, en règle générale, quand on regarde l'UE en face, derrière celle-ci, à droite sur la batterie.
Hors tension, ouvrir le capot du dessus afin d'accéder à la platine UE, suivre les fils de la dite sonde, puis débrancher le connecteur, la démonter complètement.
Effectuer 3 mesures :
Sonde dans la main proche de 32°C lecture ohmique = ?
Sonde dans la glace, proche du 0°C, lecture ohmique = ?
Sonde dans une pièce proche des 20/22°C, lecture ohmique = ?
Nous transmettre les infos.
Alors cette sonde se trouve, en règle générale, quand on regarde l'UE en face, derrière celle-ci, à droite sur la batterie.
Hors tension, ouvrir le capot du dessus afin d'accéder à la platine UE, suivre les fils de la dite sonde, puis débrancher le connecteur, la démonter complètement.
Effectuer 3 mesures :
Sonde dans la main proche de 32°C lecture ohmique = ?
Sonde dans la glace, proche du 0°C, lecture ohmique = ?
Sonde dans une pièce proche des 20/22°C, lecture ohmique = ?
Nous transmettre les infos.
18 mars 2020 à 20:15
Forum Climatisation Réponse 4
Panne clim bisplit Airton
Bonjour,
Impossible de mettre la main sur mon multimètre ce matin
impossible de mesurer les valeurs de la CTN de température.
J'ai une vieille unité extérieure qui avait été remplacée car HS.
J'ai donc pris la sonde de température de celle-ci que j'ai mis sur celle qui est en erreur E7.
Depuis plus d'erreurs, mais en mode chauffage à 30°C il n'y a pas de chauffage, les tuyaux restent froids.
Et j'ai même l'impression d'entendre le groupe froid tourner.
Impossible de mettre la main sur mon multimètre ce matin
impossible de mesurer les valeurs de la CTN de température.J'ai une vieille unité extérieure qui avait été remplacée car HS.
J'ai donc pris la sonde de température de celle-ci que j'ai mis sur celle qui est en erreur E7.
Depuis plus d'erreurs, mais en mode chauffage à 30°C il n'y a pas de chauffage, les tuyaux restent froids.
Et j'ai même l'impression d'entendre le groupe froid tourner.
19 mars 2020 à 12:07
Forum Climatisation Réponse 5
Panne clim bisplit Airton
Bonjour.
On avance, c'est déjà ça.
Je pense que votre UE est un système inverter, dans ce cas, il faut être un peu patient, il faut attendre que la température monte, une fois le compresseur en fonctionnement, toucher doucement les tubes de sortie surtout le plus gros et voir s'il devient de plus en plus chaud, attention de ne pas se brûler.
Si rien au bout de 15/20 minutes certainement un manque de gaz, là, tout stopper et appeler un frigoriste.
Si tel est le cas trouver un technicien sera très difficile car souvent avec cette marque bas de gamme, ils ne les réparent pas et ne se déplacent même pas. Car plus cher d'intervention que de remplacement par le même produit.
On avance, c'est déjà ça.
Je pense que votre UE est un système inverter, dans ce cas, il faut être un peu patient, il faut attendre que la température monte, une fois le compresseur en fonctionnement, toucher doucement les tubes de sortie surtout le plus gros et voir s'il devient de plus en plus chaud, attention de ne pas se brûler.
Si rien au bout de 15/20 minutes certainement un manque de gaz, là, tout stopper et appeler un frigoriste.
Si tel est le cas trouver un technicien sera très difficile car souvent avec cette marque bas de gamme, ils ne les réparent pas et ne se déplacent même pas. Car plus cher d'intervention que de remplacement par le même produit.
19 mars 2020 à 16:57
Forum Climatisation Réponse 6
Invité

Panne clim bisplit Airton
Invité
Bonjour.
Suite au dépannage de mon chauffage, celui-ci fonctionnait mais ne chauffait pas beaucoup.
Ce matin il est erreur E4, quelle est cette erreur ?
Merci de votre aide.
Suite au dépannage de mon chauffage, celui-ci fonctionnait mais ne chauffait pas beaucoup.
Ce matin il est erreur E4, quelle est cette erreur ?
Merci de votre aide.
03 avril 2020 à 16:43