Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur 00A1 Hitachi gainable
Bonjour à tous.
Voilà je vous expose mon problème depuis 2 jours soit depuis la baisse de température en PACA.
Mon système gainable 30 ARYG géré par Airzone ne veut plus ventiler qu'en mode ultra lent donc pas assez puissant pour réchauffer les pièces (ce matin 16 dans la maison avec la petite de 5 mois c'est pas cool).
arnaudnono a posé la même question sur le sujet 4522 vous lui faites faire des tests de sonde et de connecteur pouvez-vous me dire quoi et comment faire ?
Un manque de gaz serait-il à privilégier, vue la chute de température extérieure ?
L'installation est sous garantie mais en plein confinement le SAV ne se déplace pas pour une durée indéterminée me laissant comme ça.
Bon en gros vous l'aurez compris je suis perdu.
J'ai coupé le courant 10 minutes, nettoyé le filtre à l'aspirateur, testé sans filtre rien n'y fait.
Voilà je vous expose mon problème depuis 2 jours soit depuis la baisse de température en PACA.
Mon système gainable 30 ARYG géré par Airzone ne veut plus ventiler qu'en mode ultra lent donc pas assez puissant pour réchauffer les pièces (ce matin 16 dans la maison avec la petite de 5 mois c'est pas cool).
arnaudnono a posé la même question sur le sujet 4522 vous lui faites faire des tests de sonde et de connecteur pouvez-vous me dire quoi et comment faire ?
Un manque de gaz serait-il à privilégier, vue la chute de température extérieure ?
L'installation est sous garantie mais en plein confinement le SAV ne se déplace pas pour une durée indéterminée me laissant comme ça.

Bon en gros vous l'aurez compris je suis perdu.
J'ai coupé le courant 10 minutes, nettoyé le filtre à l'aspirateur, testé sans filtre rien n'y fait.
26 mars 2020 à 18:11
Forum dépannage climatisation réponse 1
Erreur 00A1 Hitachi gainable
Bonjour.
Alors, je comprends que vous soyez dans l'ennui avec ce manque de chauffage, mais comme votre installation est sous garantie, il faudrait éviter de démonter quoi que ce soit.
Dans un premier temps je pencherai pour un manque de gaz.
Alors, je comprends que vous soyez dans l'ennui avec ce manque de chauffage, mais comme votre installation est sous garantie, il faudrait éviter de démonter quoi que ce soit.
Dans un premier temps je pencherai pour un manque de gaz.
27 mars 2020 à 08:16
Forum dépannage climatisation réponse 2
Erreur 00A1 Hitachi gainable
Oui j'imagine bien.
J'ai eu le SAV de la société qui a fait la mise en service (installation faite par mes soins), elle m'a clairement fait comprendre que je ne devait pas compter sur eux tant que nous sommes en confinement donc je voudrais comprendre.
Un manque de gaz pour une installation de moins d'un an signifie forcément une fuite ? si oui comment m'en apercevoir avec les moyens du bord ?
Je constate un léger dépôt gras sur les robinets et au niveau des dudgeons mais ne serait-ce pas le gaz de contrôle de fuite (après un certain temps il reste tout de même ce dépôt ??).
Merci.
J'ai eu le SAV de la société qui a fait la mise en service (installation faite par mes soins), elle m'a clairement fait comprendre que je ne devait pas compter sur eux tant que nous sommes en confinement donc je voudrais comprendre.
Un manque de gaz pour une installation de moins d'un an signifie forcément une fuite ? si oui comment m'en apercevoir avec les moyens du bord ?
Je constate un léger dépôt gras sur les robinets et au niveau des dudgeons mais ne serait-ce pas le gaz de contrôle de fuite (après un certain temps il reste tout de même ce dépôt ??).
Merci.
27 mars 2020 à 23:35
Forum dépannage climatisation réponse 3
Erreur 00A1 Hitachi gainable
Bonjour. Alors, fuite, ou micro-fuite, ce qui vous arrive est due à une mauvaise mise en service par une Ste pas très sérieuse.
La procédure est :
- Vérification de l'ensemble de l'installation, tubes frigos, non pincés, isolation, longueurs(mini/maxi) et calcul d'un complément de charge éventuel.
- Alimentation électrique, câble alimentation, protection électrique, liaison entre UE et UI, vérification câblage.
- Test azote (28 b mini) pendant 2 h, vérification fuite éventuelle notamment au niveau des dudgeons de raccordement, avec du mille-bulles, si doute de baisse de pression azote.
Tirage au vide.
Complément de charge (si nécessaire), ouverture des vannes.
- Mise en route, contrôle tension.
- Contrôle de fonctionnement, prise de températures chaud/froid en soufflage des UI.
- Dernier contrôle avec détecteur électronique sur les dudgeons de raccordement.
Attestation fluidique signée et datée par la société habilitée, c'est à dire détenant son attestation de capacité un N° qui lui aussi doit être apposé.
Pour le gras que vous voyez ou sentez au toucher, ce n'est pas normal, on appelle cela une "suspicion de fuite" et probablement la fuite, vous pouvez effectuer une recherche en prenant un peu de produit vaisselle que vous mettez sur les dudgeons en badigeonnant tout autour avec votre doigt, si des petites bulles apparaissent, vous devinez la suite.
La société n'a plus qu'a revenir et faire son travail correctement.
Si rien d'apparent, récupération du reste de gaz (réinjection interdite) il faudra remettre du gaz neuf, test azote et suivre les instructions suivantes pré-citées...
La procédure est :
- Vérification de l'ensemble de l'installation, tubes frigos, non pincés, isolation, longueurs(mini/maxi) et calcul d'un complément de charge éventuel.
- Alimentation électrique, câble alimentation, protection électrique, liaison entre UE et UI, vérification câblage.
- Test azote (28 b mini) pendant 2 h, vérification fuite éventuelle notamment au niveau des dudgeons de raccordement, avec du mille-bulles, si doute de baisse de pression azote.
Tirage au vide.
Complément de charge (si nécessaire), ouverture des vannes.
- Mise en route, contrôle tension.
- Contrôle de fonctionnement, prise de températures chaud/froid en soufflage des UI.
- Dernier contrôle avec détecteur électronique sur les dudgeons de raccordement.
Attestation fluidique signée et datée par la société habilitée, c'est à dire détenant son attestation de capacité un N° qui lui aussi doit être apposé.
Pour le gras que vous voyez ou sentez au toucher, ce n'est pas normal, on appelle cela une "suspicion de fuite" et probablement la fuite, vous pouvez effectuer une recherche en prenant un peu de produit vaisselle que vous mettez sur les dudgeons en badigeonnant tout autour avec votre doigt, si des petites bulles apparaissent, vous devinez la suite.
La société n'a plus qu'a revenir et faire son travail correctement.
Si rien d'apparent, récupération du reste de gaz (réinjection interdite) il faudra remettre du gaz neuf, test azote et suivre les instructions suivantes pré-citées...
28 mars 2020 à 09:40
Forum dépannage climatisation réponse 4
Erreur 00A1 Hitachi gainable
Bonjour.
Effectivement je pense avoir trouvé la fuite au départ de l'UE !!!
Le dudgeon aurait mérité 1cm voire deux cm en moins, il est en compression entre le raccord et le mur de la façade, du coup à chaque mouvement de L'UE, il peut y avoir une fuite au raccord et dans le pire des cas le brassage de la vanne qui a cédé, on verra à la fin du confinement. :/
Effectivement je pense avoir trouvé la fuite au départ de l'UE !!!
Le dudgeon aurait mérité 1cm voire deux cm en moins, il est en compression entre le raccord et le mur de la façade, du coup à chaque mouvement de L'UE, il peut y avoir une fuite au raccord et dans le pire des cas le brassage de la vanne qui a cédé, on verra à la fin du confinement. :/
31 mars 2020 à 07:21
Forum dépannage climatisation réponse 5
Erreur 00A1 Hitachi gainable
Bonjour.
"Le dudgeon aurait mérité 1cm voire deux cm en moins."
Je pense que vous voulez dire la longueur des tubes car un dudgeon, c'est un dudgeon, il est fait avec un outils spécifique, avec un angle particulier, quand il est mis en place il fait joint avec l'écrou ayant le même angle ainsi que l'assise.
Si vous avez encore votre notice d'installation, ou sur internet, la lire, normalement il y a un schéma avec des explications écrites.
Et si correctement fait, avec un serrage suffisant en effectuant un test azote lors de la mise en service, normalement tout devrait être OK.
En fait dans un système frigo quel qu'il soit l'installation, si bien effectuée, peut durer des années sans problèmes majeurs.
"Le dudgeon aurait mérité 1cm voire deux cm en moins."
Je pense que vous voulez dire la longueur des tubes car un dudgeon, c'est un dudgeon, il est fait avec un outils spécifique, avec un angle particulier, quand il est mis en place il fait joint avec l'écrou ayant le même angle ainsi que l'assise.
Si vous avez encore votre notice d'installation, ou sur internet, la lire, normalement il y a un schéma avec des explications écrites.
Et si correctement fait, avec un serrage suffisant en effectuant un test azote lors de la mise en service, normalement tout devrait être OK.
En fait dans un système frigo quel qu'il soit l'installation, si bien effectuée, peut durer des années sans problèmes majeurs.
31 mars 2020 à 14:48
Forum dépannage climatisation réponse 6
Erreur 00A1 Hitachi gainable
Oui oui, mauvaise expression, la longue entre le première coude et le dudgeon qui devrait être raccourci pour ne pas subir les mouvement du groupe extérieur.
J'ai dévissé les écrous des plots de fixation, mais même avec ceux-là je trouve cette partie très en contrainte contre la façade, je leur ferai refaire le dudgeon 1cm plus court quitte à retailler la goulotte plus courte.
Je vous tiendrais au courant quand ils seront en possibilité de se déplacer.
Merci.
J'ai dévissé les écrous des plots de fixation, mais même avec ceux-là je trouve cette partie très en contrainte contre la façade, je leur ferai refaire le dudgeon 1cm plus court quitte à retailler la goulotte plus courte.
Je vous tiendrais au courant quand ils seront en possibilité de se déplacer.
Merci.
31 mars 2020 à 23:15
Forum dépannage climatisation réponse 7
Erreur 00A1 Hitachi gainable
Bonjour. Laissez vos fixations comme elles étaient, cela ne pourrait qu'amplifier le problème, si il y en a un.
Car normalement la pièce qui risque de vibrer le plus est le compresseur, et celui-ci est sur des plots anti-vibratiles Et la seule contrainte en façade est seulement le poids de votre UE. Celle-ci étant posée sur un support adapté à ce poids et l'UE elle mèmes.
Attendez que les dépanneurs interviennent, vous en profiterez pour leur poser les bonne questions.
Si vous les sentez "embarrassés" là commencez à vous poser des questions, ils ne sont peut être pas franchement du métier, en principe il faut être frigoriste pour ce métier et non chauffagiste.
Car normalement la pièce qui risque de vibrer le plus est le compresseur, et celui-ci est sur des plots anti-vibratiles Et la seule contrainte en façade est seulement le poids de votre UE. Celle-ci étant posée sur un support adapté à ce poids et l'UE elle mèmes.
Attendez que les dépanneurs interviennent, vous en profiterez pour leur poser les bonne questions.
Si vous les sentez "embarrassés" là commencez à vous poser des questions, ils ne sont peut être pas franchement du métier, en principe il faut être frigoriste pour ce métier et non chauffagiste.
01 avril 2020 à 10:03
Forum dépannage climatisation réponse 8
Erreur 00A1 Hitachi gainable
Encore une mauvaise allocution, je voulais dire que j'ai desserré les plots de manière a réglé l'éloignement de L'UE de manière a avoir plus d'espace avec la façade, je n'est rien touché d'autre et je ne toucherez plus, PROMIS
Je ne sais pas s'il sont frigoriste mais il sont poseur multi tache du frigo a la clim en passant par la TV (le petit oiseau) la société qui ma vendu le matériel ne ma pas laisse le choix du prestataire de mise en service (achat sans installation).
Je ne sais pas s'il sont frigoriste mais il sont poseur multi tache du frigo a la clim en passant par la TV (le petit oiseau) la société qui ma vendu le matériel ne ma pas laisse le choix du prestataire de mise en service (achat sans installation).
01 avril 2020 à 21:29