Problème climatiseur Hitachi en panne
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6095
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème climatiseur Hitachi en panne
Bonjour.
Je rencontre un problème avec mon climatiseur Hitachi RAC 25 pec, l’appartement était gelé du coup j’ai monté la température à 32 le temps que ça réchauffe bien.
Elle fonctionnait très bien depuis au moins 2h, d’un coup tout s’est arrêté comme si on avait coupé le courant donc le volet est resté ouvert et impossible de la remettre en marche ni avec la télécommande (qui fonctionne) ni avec le bouton sur l’UI.
J’ai vérifié sur le tableau électrique si le disjoncteur n’avais pas sauté mais non ...
J’ai ouvert le capot de l’UE par curiosité j’ai aperçu la carte électronique sur laquelle j’ai vu des fusibles en verre (je n’ai pas eu le temps de les vérifier) et aussi une diode rouge qui était éteinte.
Je voudrais donc vérifier dans un premier temps si j’ai bien du 220 à l’entrée de l’UE ... ensuite 35v pour l’UI si j’ai bien lu sur le forum.
Quelqu’un aurait une idée à me suggérer ?
J’ai même coupé et réarmé le disjoncteur pensant que ça pouvait "réveiller" la clim mais toujours rien ... c’est comme si on l’avait débranchée pendant qu’elle fonctionnait ...
Merci d’avance pour vos réponses.
Je rencontre un problème avec mon climatiseur Hitachi RAC 25 pec, l’appartement était gelé du coup j’ai monté la température à 32 le temps que ça réchauffe bien.
Elle fonctionnait très bien depuis au moins 2h, d’un coup tout s’est arrêté comme si on avait coupé le courant donc le volet est resté ouvert et impossible de la remettre en marche ni avec la télécommande (qui fonctionne) ni avec le bouton sur l’UI.
J’ai vérifié sur le tableau électrique si le disjoncteur n’avais pas sauté mais non ...
J’ai ouvert le capot de l’UE par curiosité j’ai aperçu la carte électronique sur laquelle j’ai vu des fusibles en verre (je n’ai pas eu le temps de les vérifier) et aussi une diode rouge qui était éteinte.
Je voudrais donc vérifier dans un premier temps si j’ai bien du 220 à l’entrée de l’UE ... ensuite 35v pour l’UI si j’ai bien lu sur le forum.
Quelqu’un aurait une idée à me suggérer ?
J’ai même coupé et réarmé le disjoncteur pensant que ça pouvait "réveiller" la clim mais toujours rien ... c’est comme si on l’avait débranchée pendant qu’elle fonctionnait ...
Merci d’avance pour vos réponses.
27 mars 2020 à 02:57
Réponse 1 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Bonjour.
Pas de codes défauts ? comme clignotement en façade ?
Pouvez-vous nous dire si le compresseur est chaud voire bouillant ? attention ça brûle
.
Si c'est le cas, peut-être un manque de gaz.
Ce peut être autre chose : sonde, carte moteur etc.
Pas de codes défauts ? comme clignotement en façade ?
Pouvez-vous nous dire si le compresseur est chaud voire bouillant ? attention ça brûle
.Si c'est le cas, peut-être un manque de gaz.
Ce peut être autre chose : sonde, carte moteur etc.
27 mars 2020 à 07:48
Réponse 2 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Bonjour.
Votre référence RAC25PEC est invalide. Vérifiez UI et UE, je verrais plutôt RAK25PEC et RAC25WEC respectivement. Confirmez/modifiez.
Hitachi a longtemps alimenté ses UI en 35V continu, mais votre modèle, récent, sera en fait alimenté en 230 AC. Si le volet reste béant, l'alim basse tension ne fonctionne sans doute plus. Il va falloir extraire la carte de l'UI et regarder si le fusible FU1 est toujours bon. Si bon, il faudra vérifier la haute tension continue sur le gros condensateur (350V), puis si c'est bon les basses tensions en sortie de l'alim à découpage (12, 8.5, 5 et 5 VDC).
Cordialement, Dom.
Votre référence RAC25PEC est invalide. Vérifiez UI et UE, je verrais plutôt RAK25PEC et RAC25WEC respectivement. Confirmez/modifiez.
Hitachi a longtemps alimenté ses UI en 35V continu, mais votre modèle, récent, sera en fait alimenté en 230 AC. Si le volet reste béant, l'alim basse tension ne fonctionne sans doute plus. Il va falloir extraire la carte de l'UI et regarder si le fusible FU1 est toujours bon. Si bon, il faudra vérifier la haute tension continue sur le gros condensateur (350V), puis si c'est bon les basses tensions en sortie de l'alim à découpage (12, 8.5, 5 et 5 VDC).
Cordialement, Dom.
27 mars 2020 à 11:56
Réponse 3 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Re bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien RAK25PEC
Pour ce qui est des codes défauts et des clignotements il ne se passe absolument rien pour vous donner un exemple c'est comme si la clim avait été en marche et qu'on lui avait coupé brusquement l'alimentation...
C'est pour ça que j'ai cru au départ qu'elle avait disjoncté mais ce n'était pas le cas.
Je vais vérifier ce que vous venez de me décrire et je vous tiens au courant.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien RAK25PEC
Pour ce qui est des codes défauts et des clignotements il ne se passe absolument rien pour vous donner un exemple c'est comme si la clim avait été en marche et qu'on lui avait coupé brusquement l'alimentation...
C'est pour ça que j'ai cru au départ qu'elle avait disjoncté mais ce n'était pas le cas.
Je vais vérifier ce que vous venez de me décrire et je vous tiens au courant.
27 mars 2020 à 13:36
Réponse 4 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Voilà problème résolu !!!
Je n'avais pas d'alimentation du tout... ni en sortie de disjoncteur ni en entrée... j'ai inspecté le tableau et surprise je découvre le travail de sagouin qui a été fait ... j'ai donc repris tout le montage de 0 petit à petit, entrée disjoncteur OK, sortie disjoncteur OK, arrivée à l'UE OK, je remets en route et bingo ça fonctionne !
C'était une panne toute simple je n'avais pas suspecté un possible montage douteux.
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et de m'avoir conseillé.
Prenez soin de vous !
Cordialement Fab !!
Je n'avais pas d'alimentation du tout... ni en sortie de disjoncteur ni en entrée... j'ai inspecté le tableau et surprise je découvre le travail de sagouin qui a été fait ... j'ai donc repris tout le montage de 0 petit à petit, entrée disjoncteur OK, sortie disjoncteur OK, arrivée à l'UE OK, je remets en route et bingo ça fonctionne !
C'était une panne toute simple je n'avais pas suspecté un possible montage douteux.
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et de m'avoir conseillé.
Prenez soin de vous !
Cordialement Fab !!
27 mars 2020 à 19:05
Réponse 5 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Fort bien!
Vous avez eu de la chance, car juste avant la panne, le mauvais contact responsable a dû vous faire une salve de micro-coupures, et certains appareils, dont certaines clims, dégagent avec ce genre d'incident!
Cordialement, Dom.
Vous avez eu de la chance, car juste avant la panne, le mauvais contact responsable a dû vous faire une salve de micro-coupures, et certains appareils, dont certaines clims, dégagent avec ce genre d'incident!
Cordialement, Dom.
28 mars 2020 à 11:45