Bonjour.
Oui certainement. Par contre je ne vois pas trop l'intérêt et le désavantage est que vous n'aurez pas accès aux données possibles avec une commande à fils qu'avec une IR, de plus, vous risquez de les perdre.
Cela a un coût quand même.
09 janvier 2020 à 18:06
forum consulter ce sujet Remplacer boîtier de commande par télécommande

Bonjour.
Si tout est arrêté et que l'hélice extérieur tourne en permanence, effectivement ce n'est pas normal.
Il faudrait savoir si dans l'état de tout arrêt si le compresseur fonctionne aussi et si c'est le cas stopper directement au disjoncteur clim.
08 janvier 2020 à 18:47
forum consulter ce sujet Hélice tourne en permanence unité extérieure clim LG

Publicité

Bonjour.
Avant toutes programmations, il faudrait savoir si la reprise de votre gainable est gainée.
Votre réponse sera intéressante et déterminante.
Je vous donnerais la procédure à suivre.
08 janvier 2020 à 18:35
forum consulter ce sujet Problèmes régulation température pompe à chaleur Daikin

Bonjour.
Si vous êtes certain que c'est la bonne réf de carte normalement non, il n'y a rien à faire.
Seulement un conseil, mettre sous tension votre installation attendre environ 24 H avant toutes remises en service.
08 janvier 2020 à 18:24
forum consulter ce sujet Remise en route climatisation

Bonjour.
Suivant les constructeurs le brassage d'air et le temps est différent.
Quelle est la marque et réf de votre installation ?
Ce système évite la stratification de l'air, et permet aussi le mélange de volume afin de donner une meilleure info pour la sonde de reprise pour la régulation température.
Le problème est souvent un inconfort pour les détendeurs de ce système.
Suivant les marques il y a possibilité d'effectuer des réglages afin de palier à cet inconvénient.
08 janvier 2020 à 18:18
forum consulter ce sujet Climatiseur tri-split fonctionnement bizarre en mode chaud

Bonjour.
15 clignotements doit correspondre à un souci de sonde d'ambiance.
Donc celle qui est située en reprise d'air de votre UI.
08 janvier 2020 à 18:10
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim réversible Hitachi

Bonjour.
Vous prenez vos températures avec quoi comme système ? un appareil électronique ?
Sachant que la chaleur monte, et que la sonde est en reprise de votre UI.
06 janvier 2020 à 21:15
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement climatisation General Fujitsu

Bonjour.
Effectivement ce renseignement était très important, le fait de renvoyer l'air par rebond, surtout en chaud même en froid d'ailleurs influence assez rapidement la sonde qui est située dans l'UI, donc la régulation et vous chauffez très mal votre pièce.
Suivez les conseils de Dom afin de trouver un compromis pour un meilleur rendement.
06 janvier 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Température ambiante faible par rapport à la température de consigne

Bonjour.
Le système de dégivrage est commandé par la carte de commande, toutefois les paramètres peuvent être changés par une sonde extérieure qui ordonne un dégivrage plus fréquent afin de donner un meilleur rendement en cas de très basse température, mais pas aussi longtemps en moyenne 10 minutes maxi par cycle.
Ce qui pourrait me dire que la sonde extérieure est peut-être décalée et donnerait donc de mauvaises infos. Il faudrait la contrôler avec un appareil de mesure ohmique.
Cette sonde est située sur la carrosserie le long de la batterie extérieure, derrière un cache en plastique ou apparent visuellement, hors tension suivre cette sonde, la débrancher et la démonter, effectuer 3 mesures : une dans la main (env 32°C) en ambiance (20/22°C) et une dans un bol glacé (proche du 0°C) nous communiquer les résultats.
06 janvier 2020 à 17:59
forum consulter ce sujet Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC

Bonjour.
Ça c'est pas normal comme fonctionnement, soit sonde de dégivrage décalée, soit manque de gaz, ou encore carte programmation qui bugge.
Les dégivrages s'effectuent-ils fréquemment dans une heure de fonctionnement ?
Quelle est la température de soufflage en fonctionnement à fond au bout de 15/20 mn de fonctionnement ?
05 janvier 2020 à 14:22
forum consulter ce sujet Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC

Bonjour et bonne année.
Normalement et effectuant un ratio, sachant que je préfère un bilan thermique définissant exactement les besoins, l'appareil devrait convenir au niveau puissance.
Il se passe peut-être autre chose ?
Pouvez-vous nous donner la température de votre UI en mode chaud et soufflage à fond au bout de 15/20 mn de fonctionnement SVP.
05 janvier 2020 à 14:16
forum consulter ce sujet Température ambiante faible par rapport à la température de consigne

Bonjour, bonne année.
Je partage le même avis que Dom, en effet, c'est très simple, "les reprises d'un gainable doivent reprendre l'air des pièces concernées".
Car en règle générale la régulation s'effectue sur la reprise d'air du gainable afin de réguler sur un volume d'air repris, si bien sûr, ceux-ci sont gainées et doivent être gainées, qui plus est, avec les deux UI placées au même endroit.
Donc pour faire simple il faut des grilles de reprise dans chaque pièce pour son gainable.
A l'opposé de la grille de soufflage afin d'avoir une bonne circulation d'air.
05 janvier 2020 à 11:01
forum consulter ce sujet Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C

Bonjour. En réponse à notre invité, oui c'est le mieux, mais pour un petit volume parfois cela fonctionne quand même, et suffit amplement. Très souvent effectués sous des combles, anciennes chambres de bonnes sur Paris.
04 janvier 2020 à 17:08
forum consulter ce sujet Installation Clim sous comble pentu

Bonjour et bonne année.
Normalement ce sont des paramétrages de point de consigne 1 et 2. C0 = ?
Mais c'est pour faire quoi ?
04 janvier 2020 à 16:47
forum consulter ce sujet Paramétrage régulateur Carrel IR33

Bonjour et bonne année.
A ce que je vois ce ne sont pas les mêmes références de moteur, à un chiffre ou une lettre près cela peut tout changer.
Par contre pour l'ouverture du moteur bon courage car souvent il est serti, un peu comme une boite de conserve.
04 janvier 2020 à 16:44
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi moteur RCOJ3O sens de rotation

Bonjour et bonne année.
Les UI (unité intérieure) répondent-elles aux ordres de la commande ?
Si vous avez un appareil de mesure électrique, il faudrait ouvrir l'UE (unité extérieure) et effectuer une mesure de tension aux bornes d'alimentation.
04 janvier 2020 à 14:11
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi Air/Air s'est arrêtée comme s'il n'y avait plus de courant

Bonjour et bonne année.
"Environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid."
Vous voulez dire départ/retour ?
03 janvier 2020 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Yack

Bonjour.
Là, il va falloir faire un peu de bricolage, sachant que ce cela ne va être très joli.
Un silicone, une résine permettant le collage un système de crochets permettant un démontage plus facile etc.
03 janvier 2020 à 13:57
forum consulter ce sujet Installation bac condensat extérieur

Bonjour. En fait non, ce système ne réagi pas avec un cycle de dégivrage. Il permet de faire couler cette eau en la chauffant un peu pour qu'elle ne prenne pas en glace sur l'UE et parfois causer des dégâts.
Ce thermostat enclenche ce cordon chauffant en dessous d'une certaine température extérieur. On ne voit pas trop sur la photo mais il devrait s'enclencher vers +5, + 8°C. Normalement on le cale à 0°C.
Pour faire un essai sans faire tourner la clim, mettre sur 30°C et attendre que ce cordon chauffe, le toucher légèrement car attention ça peut brûler.
S'il fonctionne le mettre sur 0°C. S'il ne fonctionne pas, il faudra pousser nos investigations un peu plus loin.
03 janvier 2020 à 13:51
forum consulter ce sujet Réglage clim Hitachi RAM72 QH5

Bonjour.
Vous pouvez éventuellement fabriquer à l'aide d'un petit entonnoir et d'un tube condensat cette évacuation, s'il y a la place en dessous de votre UE ?
03 janvier 2020 à 09:57
forum consulter ce sujet Installation bac condensat extérieur

Bonjour.
Oui, c'est possible, la seule chose est qu'avec un mural au niveau du sol, il sera plus long pour chauffer ou refroidir votre pièce.
Mais je suppose qu'il y a une porte d'entrée de la chambre, il est peut-être possible de mettre ce mural au dessus de cette porte ?
03 janvier 2020 à 09:55
forum consulter ce sujet Installation Clim sous comble pentu

Bonjour et bonne année.
Il se pourrait que ce thermostat serve pour le dégivrage du bac d’évacuation d'eau lors du dégivrage de votre UE.
Y a t'il un bac sous votre UE et un cordon chauffant ?
03 janvier 2020 à 09:51
forum consulter ce sujet Réglage clim Hitachi RAM72 QH5

Bonjour et bonne année.
Si votre clim souffle du froid ou tout du moins à température ambiante en mode chaud et que vous êtes en dégivrage, il y a un problème, car normalement celui-ci se coupe lors de ce dégivrage je pencherais pour un décalage de la sonde batterie.
02 janvier 2020 à 17:36
forum consulter ce sujet Bisplit Mitsubishi MSZ-AP15 VG arrête de faire du chaud

Bonjour et bonne année.
Souvent les installateurs en ont qui traînent dans leur véhicule.
Éventuellement chez un fournisseur comme Rolesco, Cofriset, etc...
02 janvier 2020 à 17:27
forum consulter ce sujet Installation bac condensat extérieur

Bonjour et bonne année.
Que l'on se comprenne bien une cassette se pose au plafond, un mural contre un mur un allège au sol.
Je pense que la meilleure solution est la 3ème, en place du convecteur.
Une cassette suspendue au plafond, ne donnera que des inconvénients, soufflage constant sur la personne bref toujours malade.
Pour les 15 m, suivant les marques les LG devraient aller.
Voir les docs techniques.
02 janvier 2020 à 17:24
forum consulter ce sujet Installation Clim sous comble pentu

Bonjour.
Non pas spécialement, cela dépend des marques, mais en règle générale, il y a soit une sonde qui va donner des informations de température en aspiration ou refoulement compresseur, qui va donner un défaut et donc mise à l’arrêt de la machine afin d’éviter la casse compresseur.
Il peut y avoir un pressostat HP, celui-ci sert surtout en cas de panne moteur ventilateur UE et à réarmement manuel, ou BP en cas de panne manque de gaz réarmement auto.
31 décembre 2019 à 16:56
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi

Bonjour. Waouh ! c'est un roman, je dirai manque de gaz.
31 décembre 2019 à 11:49
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi

Bonjour.
Je sais comment faire, lollol certainement une fuite sur votre installation.
On ne recharge jamais une clim en complément de charge c'est le meilleur moyen de casser cette belle installation. Et d'une.
Et de deux il faut être habilité pour effectuer cette opération, dangereux pour vous et vos proches.
Et de trois je suppose que vous avez acheté ce gaz sur internet ce qui est strictement interdit et passible de prison et qui est surement frelaté. A vous de voir.
31 décembre 2019 à 11:44
forum consulter ce sujet Clim ZenithAir inverter recharge r410a

Bonjour. Ah ! Airton. Quand ça tombe en panne aie !!!
Si le compresseur est HS le prix de la réparation sera supérieur à l'achat d'un appareil neuf.
A vous de voir.
31 décembre 2019 à 11:35
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code F3

Bonjour.
Étant confronté tous les jours aux problèmes environnementaux sweat ce n'est pas hyper polluant tout ça ?
Ah, une idée toute simple, mettre l'UE dans un endroit sec et en température positive. Problème résolu.
31 décembre 2019 à 11:33
forum consulter ce sujet Traitement hydrophobe échangeur extérieur

Bonjour.
Il est certain qu'avec les références nous pourrons vous aider un peu plus, pour l'instant manque de gaz ?
31 décembre 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Le ventilateur de mon UE ne tourne pas

Bonjour.
Normalement on branche cette pompe entre neutre (fils bleu) S1, phase (fils marron) S2 et terre (fils vert/jaune), les deux fils noir se branchent en série sur la commande de démarrage compresseur c'est à dire un des fils noir sur la borne S3 (je pense) et avec un petit domino le deuxième fil noir le fil qui qui relie l'UI et l'UE.
Le plus souvent les installateurs ne branchent pas ces 2 fils noirs car en cas de panne ils mettent un temps de fou avant de trouver la panne qui ne fait pas démarrer le compresseur. huffytonguecry
31 décembre 2019 à 11:26
forum consulter ce sujet Branchement pompe Aspen mini Aqua sur split Mitsubishi

Bonjour.
Les sondes généralement ne font pas disjoncter, certainement la bobine de la V4V à contrôler suivant les conseils de Dom.
29 décembre 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Disjonction climatiseur Zenith

Bonjour.
Sur ce modèle pas facile à expliquer.
Éventuellement essayez de trouver la notice de montage sur internet.
27 décembre 2019 à 18:59
forum consulter ce sujet Clim Daikin Emura problème panneau frontal bas

Bonjour et bonnes fêtes à toutes et tous.
Citation :
J'ai un problème sur le panneau frontal du bas.
Je ne comprends pas trop, normalement, le panneau de devant s'ouvre, et monte laissant un dégagement pour les volets de soufflage.
Effectuer un forçage à la main n'est pas forcément une bonne chose, soit quelque chose l’empêche de s'ouvrir, un corps étranger ? soit les moteurs fatiguent.
Prévoir peut-être un remplacement éventuel, du moteur volets.
24 décembre 2019 à 19:30
forum consulter ce sujet Clim Daikin Emura problème panneau frontal bas

Bonjour. Pour moi 1ère impression manque de gaz.
23 décembre 2019 à 18:21
forum consulter ce sujet Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC

Bonjour.
Ah bon ! La société a déposé le bilan ? c'est étrange.
Comme je l'ai dit maintes et maintes fois c'est une marque pas chère mais qu'il faut éviter absolument.
Bref, il est parfaitement possible de réparer en remplaçant le compresseur par exemple, mais cela coûte parfois plus cher que de changer la clim vu la marque. Donc un peu d'accord avec votre dépanneur.
23 décembre 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Changement unité extérieure uniquement ?

Bonjour.
Je n'ai eu le temps de tout lire, mais normalement on régule sur la température de retour ? Non ?
23 décembre 2019 à 17:55
forum consulter ce sujet Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56

Bonjour.
En fait c'est le moteur des ou du volet de balayage qui est HS.
Ce que vous pouvez faire en attendant, est d'ouvrir manuellement et délicatement les volets et vous servir de votre chauffage en attente de remplacement de ce petit moteur.
23 décembre 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin en défaut

Bonjour.
Ce n'est pas parce-que la vérification gaz a été effectuée il y a 1 an 1/2 ou il y a 15 jours qu'il n'y a pas de fuites ou micro fuites. Encore faudrait-il savoir comment elle a été effectuée ?
Comme le pesage par exemple, à part si on vous le propose et que cela a un coût, généralement personne le fait de soi-même.
J'en reste quand même sur mon diag car en détente directe c'est un peu bas en soufflage.
Ou alors il fait très froid chez vous ?
21 décembre 2019 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Bonjour. Le code défaut P22 serait lié à un souci de moteur ventilateur UE. A vérifier.
21 décembre 2019 à 13:42
forum consulter ce sujet Recherche carte CR-CR484GVH56C Sanyo

Bonjour. Si cela peut vous aider.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code défaut ch05 clim LG

21 décembre 2019 à 13:35
forum consulter ce sujet Pannes CH05 et CH67 sur climatisation LG

Bonjour. Merci du retour. Bravo pour la trouvaille. Bonnes fêtes.
19 décembre 2019 à 20:32
forum consulter ce sujet Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte

Bonjour.
Clignotement de la led verte soit en multisplit les UI ne sont pas dans le même mode, ou avertissement d'une panne / code panne et vu les codes panne que vous nous avez donnés, je serais partant pour un manque de gaz.
Votre machine peut très bien fonctionner en froid étant donné les températures basses actuelles, mais pas en chaud.
19 décembre 2019 à 20:31
forum consulter ce sujet Clim Daikin split en défaut

Bonjour.
Vu les constats manuels et visuels, je pencherais pour un manque de gaz.
19 décembre 2019 à 20:24
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Bonjour.
En trouvant votre machine sur internet si j'ai bien compris c'est un bi split ?
Par contre suivant la puissance de votre machine à laquelle je ne trouve pas de correspondance par rapport aux Kbtu/h et la réf, la long varie donc entre 20 et 25 m maxi entre l'UE et les UI.
Donc normalement votre installation est dans les clous.
En revenant à nos moutons, si vous avez un doute sur les performances de l'isolation, c'est du classique et tous les installateurs ou fabricants installent ce genre d'isolation.
Sinon ben je ne pourrais vous dire qu'il faut les passer ailleurs et sous moulure afin d’améliorer et les performances et la conservation de l'isolation.
19 décembre 2019 à 20:22
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

Bonjour.
Ce qu'il faudrait savoir est la température de soufflage au bout de de ces 15/20 mn de fonctionnement.
En fonction de cela peut-être un manque de gaz, ou encore une sonde (le plus souvent la sonde batterie UI).
19 décembre 2019 à 19:53
forum consulter ce sujet Voyant rouge fixe sur 2 splits Daikin

Bonjour.
C'est quoi cette marque ? Vous n'avez plus la doc de la commande ?
Bref, suivre les conseils de tam. Il se peut qu'il y ait un bouton de dépannage situé derrière le cache filtre en bas à droite ou à côté du capot voire dessus, appuyer sur ce bouton s'il existe, normalement prévu pour un dépannage en cas de non fonctionnement de la commande IR à 23°C en mode "auto".
19 décembre 2019 à 19:19
forum consulter ce sujet Clim Kryster ne marche plus à cause de sa télécommande

Bonjour.
Il se peut que la sonde batterie qui se situe dans un doigt de gant en haut à droite de la batterie soit décalée, pour cela il faut décapoter votre UI pour y accéder.
Voyez pour cette phase ensuite on vous explique la suite à adopter.
Une question, en mode chaud la ventilation se met-elle en route au bout de quelques minutes de mise en route ?
Si non, voir sur l'UE (unité extérieure) si le ventilo tourne ainsi qu'un bruit de compresseur ?
Si le gros tube en sortie de votre UE est très chaud attention ça peut bruler, y aller délicatement avec les doigts.
18 décembre 2019 à 20:29
forum consulter ce sujet Clim Daikin split en défaut

Bonjour.
En mode chaud comme vous l'avez fait, ouvrir le cache filtres ainsi que les filtres et poser délicatement la main sur l'échangeur ou batterie, si c'est très chaud et que la ventilation ne se met pas en service, il est possible que la sonde batterie soit défectueuse.
18 décembre 2019 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante