Bonjour,
Les calculs sont fait en ratio, tant de W par M² tout le monde fait ça mais ce n'est pas juste, par ex pour une pièce de 10 m² il faudrait même pas un 1000 w mais comme ils vendent qu'un 1200 W mini suivant les marques.
Mais en fait un vrai calcul se fait par un bilan thermique, NSEO, M² vitre, mur, nombre de personnes volume en M3 etc.
La seule chose qui permet un bon fonctionnement est donc de mettre une UI au plus près du calcul et l'inverter fait le reste.
Alors faire changer une carte et l'installateur a été bien gentil vis à vis de son client, car il a dû mentir auprès du constructeur en disant que la carte était HS le temps de pose pour sa pomme et résultat au même point. dizzy
Il est possible de changer l'UI, se renseigner, mais bien sûr l'installateur ne fera pas cela gratuitement, je ne dirai pas qu'il y a autant de travail qu'une installation en court, mais presque.
24 avril 2020 à 14:27
forum consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter

Bonjour,
Les tuyauteries doivent être isolées, c'est aussi simple que ça, les déperditions sur les tuyauteries non isolées en mode chaud vont se faire sur les tubes et en mode froid idem et en plus condensation.
Bref cela va donner une perte assez conséquente de puissance au niveau de l'UI. C'est technique et logique.
24 avril 2020 à 14:13
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques

Publicité

Bonjour,
Il se passe que si l'UI est surdimensionnée, le compresseur va démarrer puis monter à pleine puissance, le temps que l'inverter se cale sur la puissance nécessaire, il est trop tard et coupe en régulation et ainsi de suite, donc vous montez très vite en température dans la pièce, puis chute aussi rapidement entrainant une situation d'inconfort.
Le fait d'ouvrir la porte augmente un peu le volume, mais ne résolu pas complètement le problème, il suffit que la sonde détecte la température atteinte, et on recommence.
Essayez de diminuer la vitesse de ventilation à son minimum, faire des essais, avec une température en demande de 1 ou 2°C du point habituel. Et voyez avec votre installateur, en fonction de vos résultats.
23 avril 2020 à 14:07
forum consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter

Bonjour, mes explications sont valables en mode chaud, il faut juste penser à l'envers.
Vous voulez dire qu'elle se mets à tourner à fond par contre il n'est pas normal que si il fait de + en + chaud dehors que le compresseur monte en puissance, à moins qu'il fasse froid dans votre appartement ? il est l'hypothèse soit plausible, pour cela il va falloir essayer de mieux expliquer ce qui se passe, par exemple, est-ce que le groupe donc le compresseur se mets en service et se coupe avant que la température soit atteinte ?
Puis redémarre quelque temps plus tard ? Y a t'il un code défaut, des voyants qui clignotent ?
22 avril 2020 à 17:36
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien

Bonjour,
Alors en inverter on ne parle pas en tout ou rien, cela prête un peu à confusion, mais ce n'est pas grave je pense avoir compris votre inquiétude.
Alors il est logique que si vous baissez le point de consigne pour faire du froid, il est parfaitement normale que la machine on va dire, tourner à fond (pleine puissance) afin de rechercher au plus vite le point de consigne ambiant rechercher, et plus on va arriver sur ce point de consigne, plus la machine va réguler notamment diminuer la vitesse de rotation du compresseur, je vous rassure, c'est un fonctionnement tout à fait normal.
Par contre votre façon de faire c'est à dire "plus il fait chaud dehors plus je baisse la température de consigne", là, ce n'est pas bon du tout, il faut comprendre que c'est une clim de confort et que le point de consigne de confort est de 5 à 7° C en moins par rapport à la température extérieure (on va dire entre 22/24°C).
Sinon, vous allez avoir des surconsommations électriques et une durée de vie de votre installation moindre.
22 avril 2020 à 15:40
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien

Bonjour tam,
Je pense que si cette tuyauterie n'est pas isolée c'est que le détendeur est au niveau de l'évaporateur, c'est la ligne liquide.
C'est certainement pour une chambre froide, ou une très vieille clim au R22 ?
Pour les véhicules, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que les tubes frigo sont en "caoutchouc" ou autre matière, la fabrication prévoit l'isolation avec l'épaisseur assez importante de ceux-ci.
21 avril 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Liaisons frigorifiques et vibrations

Bonjour, F8 ou E8 car je n'ai pas votre défaut ?
21 avril 2020 à 17:56
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton code erreur F8

Bonjour. Code erreur F1 = erreur com entre UI et UE.
21 avril 2020 à 17:52
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1

Bonjour,
Comme AAC, en effet les performances seront moindres, et la condensation risque vraiment d'inonder, c'est comme un goutte à goutte d'un robinet.
Pour les bruits, la seule solution est de mettre votre UE au sol, car le mur en parpaing souvent a un effet tambour et les tubes tout du moins, ceux-ci ont peu de chance de transmettre des vibrations, un bruit de fluide éventuellement.
21 avril 2020 à 14:27
forum consulter ce sujet Liaisons frigorifiques et vibrations

Bonjour.
En complément des réponses de AAC, laissez faire la machine ensuite vous aurez une meilleure définition du code panne.
20 avril 2020 à 16:46
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi passe au froid toute seule

Bonjour.
Vous pouvez toujours essayer, mais il faut savoir que rallonger ce tube peut entrainer des problèmes de fonctionnement, car sur ces types d'appareils il n'y a pas de pression disponible, notamment, créer "un bouchon d'air" c'est à dire que s'il y a trop de longueur cet air a du mal à s'évacuer, la pression HP va être importante au mieux fonctionnera mais dès qu'il fera trop chaud, se mettra en sécurité.
Au pire une casse rapide du compresseur.
20 avril 2020 à 16:38
forum consulter ce sujet Rallonger tuyau évacuation climatiseur mobile

Bonjour.
Ben oui, sans doc ? c'est une arnaque ?
Car normalement toutes les docs sont dans les cartons d'emballage.
19 avril 2020 à 18:30
forum consulter ce sujet Mode d'emploi et installation climatiseur Hitachi

Bonjour.
Achetez un ventilateur cela aura le même effet.
De plus sans UE impossible de fonctionner. On ne shunte pas une com.
19 avril 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Utilisation spéciale unité intérieure Mitsubishi

Bonjour,
J'en reviens à la turbine humide, si cette turbine est humide, effectivement plus en mode froid, c'est qu'il y a un souci technique, manque de gaz, turbine encrassée, filtres très sales entrainant une chute en BP, on travaillerait en dessous de la température d'évaporation (env 0°C) et il y aurait gel sur la batterie ou pour le début des projections de gouttelettes en soufflage.
Donc, je ne vois vraiment pas ce qu'est ce séchage ?
18 avril 2020 à 14:55
forum consulter ce sujet Entretien climatisation de fin de saison

Bonjour,
Je ne pense pas que le souci vienne de la commande IR.
Si vous utilisez le bouton de secours, soit il faut appuyer de nouveau sur ce bouton pour tout arrêter et reprendre la main avec la commande IR, soit en appuyant sur un bouton de cette commande pour reprendre la main.
Pour l'instant je serais plus partant pour un souci de récepteur de l'UI.
Avez-vous essayé à quelques cm du récepteur ?
18 avril 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC

Bonjour,
Citation :
Mais il y a une autre procédure qui tient compte du séchage de la volute du split.
Le séchage des volutes ? Alors là, c'est la 1ère fois que j’entends parler de ça ?
Comme dit tam, je ne vois pas en quoi les volutes seraient mouillées ou humides ?
Elles peuvent s'empoussiérer, la nettoyer comme expliqué dans ma réponse. Je ne vois que ça.
17 avril 2020 à 14:23
forum consulter ce sujet Entretien climatisation de fin de saison

Bonjour tam,
Perso ces compteurs horaires strictes ne servent pas à grand chose, parfois, suivant l'utilisation, le lieu etc. le nettoyage sera plus ou moins fréquent, mais un petit rappel pour ne pas oublier est bien aussi.
Pour le nettoyage, si vous vous servez de la clim en été, un nettoyage complet n'est pas du superflu.
Hors tension.
Lavage des filtres un peu de produit vaisselle, laisser sécher, pendant ce temps un pulvérisateur avec un produit désinfectant quelques gouttes d'eau de javel sans odeur, sur la batterie UI frotter avec un pinceau radiateur dans le sens des ailettes, rincer, cela permet aussi de vérifier si les condensats fonctionnent correctement, pompe ou gravitaire, resserrer les connexions électriques. Nettoyage façade, éventuellement avec un pinceau bien sec, plus petit et aspirateur, nettoyer la volute de soufflage, idem, en passant entre les volets, que vous aurez préalablement ouverts manuellement, frotter doucement mais énergiquement dans le sens des ailettes c'est à dire sens de la longueur, nettoyage façade.
UE, même principe que pour la batterie UI un peu de produit vaisselle, bien rincer avec un arrosoir, ou pomme d'arrosage mais du haut vers le bas et jets très doux pour ne pas risquer de péter la carte électronique, resserrage connexions électriques, nettoyage des parties extérieures, produit rainage léger, essuyage.
Remettre le courant, attendre quelques minutes afin de réinitialiser les volets en position fermée.
Si vous ne vous servez pas de la clim en froid, bâcher éventuellement l'UE, boucher les condensats si gravitaire, les petites bêtes aiment bien ces petits endroits.
Vous pouvez couper le courant. Si vous le voulez, si vous le faites, pour la prochaine saison d'hiver remettre le courant 24 h avant toutes remises en route.
17 avril 2020 à 12:01
forum consulter ce sujet Entretien climatisation de fin de saison

Bonjour,
Je vous explique : la ventilation ne se met en route que lorsque la sonde de la batterie atteint 37°C, donc si cette température n'est pas au rendez-vous, la ventilation non plus.
Et pour nous en tant que technicien, signe de manque de gaz.
Et si vous appelez une société, il ne suffit pas de mettre les manos, cela ne veut rien dire du tout. Il faut retirer le gaz le peser, afin de confirmer le diag ou non.
16 avril 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème de soufflage sur clim GENERAL gainable

Bonjour,
Le lien nous emmène sur différents sites à choisir alors sur le modèle ?
Pour avis souvent les clims mobiles sont aussi chères voire plus chères, qu'une clim fixe en plus c'est bruyant pour dormir avec, qui peut être plus compliqué.
16 avril 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Cherche un bon climatisateur mobile

Bonjour,
Au dessus de la porte bon exemple, il n'y a pas tant de différences de l'une à l'autre, aussi bien au niveau bruit que puissance, mais pour moi la 15 devrait suffire, il se peut que pour "rassurer" l'installateur préfèrerait passer à une taille supérieure.
16 avril 2020 à 14:19
forum consulter ce sujet Avis Split pour petite pièce AP15 ou AP25 B

Bonjour,
"par contre depuis cet hiver, celle des chambre ne souffle plus alors que l'unité intérieur a l'air de fonctionner."
Ah?!
"De plus, le groupe extérieur fonctionne normalement ainsi que la clim de du séjour"
Je comprend mieux avec ce complément d'info.
Alors si le groupe extérieure (UE) démarre et pas les unités intérieures UI certainement un manque de gaz, ou encore les sondes de batteries UI mais qu'elles tombes en panne ensemble, ca j'y crois moins
16 avril 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème de soufflage sur clim GENERAL gainable

Bonjour.
Pour la 1ère question, je pense que pour le 2ème tableau, ce sont les normes UE, et le 1er tableau les données techniques du constructeur.
Pour la 2ème question, je vous invite à regarder sur internet, en tapant refroidissement latente et sensible, en définition.
Car pour nous il faudrait ressortir tous les vieux cours de 35 ans en arrière, de plus on risque d'écrire un vrai roman en plusieurs tomes.
16 avril 2020 à 10:55
forum consulter ce sujet Aide description fiche technique AP15/20

Bonjour.
Je vous l'ai dit dans ma réponse, c'est un 0-10V.
15 avril 2020 à 16:42
forum consulter ce sujet Capteur de pression clim automatique automobile

Bonjour.
Les deux au dessus de la porte, l'air peut être diriger quand on est face de l'UI vers la droite, ce positionnement est bien déjà pour cette raison, et il n'y a pas de meuble (en principe).
Ah, les 50 m correspondent à un seul tube on ne calcule pas un aller et un retour entre UE et une seule UI.
15 avril 2020 à 16:40
forum consulter ce sujet Avis installation split dans chambre ou non ?

Bonjour.
On ne donne pas du 7 kW pour -7°C mais une température intérieure donnée pour une température extérieure donnée.
Par exemple : 27°C Int pour 35°C int en froid et 20°C int pour 7°C ext en chaud c'est que la machine pourra vous fournir au maximum.
Les 7 kW que vous nous donnez est le calcul de la puissance que vous avez besoin en froid, sur les docs techniques normalement il doit y avoir la puissance chaud et froid de votre installation.
"Par exemple si UE de 54 et 35+25+15=75 de puissance split est ce que les 5.4kW se répartiront de façon à peu près proportionnelle sur chaque split ou est-ce que ça va poser des problèmes techniques qui pourraient être néfastes pour le matériel ?"
Je reviens sur cette question, ça ne marche pas comme ça, une taille 25 donne peut donner en froid 2.5 kW et 3.47 kW en chaud en puissance restituée.
On ne partage pas une puissance totale sur chaque appareil.
15 avril 2020 à 16:34
forum consulter ce sujet PAC air air choix puissance pour le froid ou le chaud ?

Bonjour.
On peut très faire un bilan thermique basé sur le froid, étant donné qu'en chaud on est plus puissant qu'en froid.
Mais un bilan chaud n'est pas incompatible.
15 avril 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet PAC air air choix puissance pour le froid ou le chaud ?

Bonjour.
Citation :
Ce serait pour mettre l'UI au-dessus du miroir pour qu'il soit face à la porte.
OK, oui ce devrait être possible, par contre, il va falloir, mettre un peu l'UI sur le rebord plastique de la fenêtre (pare close), en fait quand on enlevé la façade pour l'installation de l'UI il y a 3 cm environ de battement ou vide, et il est possible de rogner cette façade proprement sur la gauche afin de compenser le surplus d'épaisseur de cet pare close.
J'espère que mon explication est compréhensible.
15 avril 2020 à 11:25
forum consulter ce sujet Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split

Bonjour.
Si je ne me trompe pas cela s'appelle un Transducteur, il envoie de informations sur une carte électronique, afin de donner des informations de pressions, de températures, de régulations etc.
Il y a une alimentation en principe 5 v et une info 0-10 v pour la carte, si on a les tableaux et couleurs de fils on peut savoir le rôle de ceux-ci.
15 avril 2020 à 10:41
forum consulter ce sujet Capteur de pression clim automatique automobile

Bonjour,
Il est possible que l'environnement fasse caisse de résonance, surtout que Thermor ce n'est pas le top, et bien sûr les bruits montent, mais faut voir en fonctionnement.
Pour le système "auto", là il va falloir qu'il relise la doc de fonctionnement du système. Il doit bien exister un système horaire ou une programmation ?
Des améliorations pourraient se faire, mettre un isolant sur le mur ? je ne pense pas que cela soit efficace, il faudrait plus mettre une petite palissade en bois entourant l'UE, il en existe des jolies de plus sécurisant pour les enfants.
14 avril 2020 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split

Bonjour,
Une question, pourquoi ne pas mettre votre UI à droite du miroir ?
Ou encore mettre les tubes à 90° percer un trou (en biais vers le dehors) juste en sortie comme sur le dessin de votre lien, de plus vous pourrez mettre les condensats avec, pas de moulure à l'intérieur.
14 avril 2020 à 18:06
forum consulter ce sujet Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split

Bonjour.
C'est quoi la réf de la machine ? Y a t'il un défaut sur la commande ?
14 avril 2020 à 17:58
forum consulter ce sujet Défaut IPM duo d’ci inverter

Bonjour,
Sur votre UI il existe plusieurs possibilités pour tordre les tubes qui sont dans cette UI droit derrière, tout droit en dessous remontée à droite et sous l'UI le long pour sortie à gauche, par contre si vous n'avez pas de place pour mettre l'UE, il faudra en trouver une autre, car comme le raccordement frigo s'effectuant à droite de votre UE, ainsi que les raccordements électriques, il faut de la place pour travailler en cas de dépannage, derrière l'UE suivant comment on positionne celle-ci, il y a env 5/7cm de place donc on peut passer les tubes.
Peut-être qu'un dessin serait plus explicite en fonction de votre demande on pourra mieux vous répondre.
Tam, il existe des goulottes à peu près de toutes les tailles, perso pour faire une installation c'était standard, mais il faut parfois s'adapter.
14 avril 2020 à 14:55
forum consulter ce sujet Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split

Bonjour.
Des personnes très compétentes seront plus à même de vous répondre sur cette question sur le forum électricité.
14 avril 2020 à 10:13
forum consulter ce sujet Calcul surprenant de câbles électriques ?

Bonjour,
A vous de faire constater les nuisances suite à cette installation, si votre voisin ne veut rien entendre, lui spécifier par lettre avec AR les désagréments et les constatations par la gendarmerie ou la police. Les procédures peuvent être longues…
13 avril 2020 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split

Bonjour,
Il existe des goulottes adaptées, si vous ne mettez pas le tube condensat, une 100x50 devrait faire l'affaire les tubes frigo, faisant approximativement 3 cm donc 6 cm en serrant bien plus le câble de liaison plus l'alimentation.
13 avril 2020 à 15:25
forum consulter ce sujet Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split

Bonjour,
Ce que vous pouvez faire en attendant une intervention d'un professionnel et si la clim fonctionne encore, est de ramener le gaz dans l'UE, la méthode est simple, démarrer la clim en mode froid.
Fermer la vanne avec une clé six pans du plus petit tube, laisser tourner pendant 2 min puis fermer l'autre vanne, couper le courant et vous pouvez procéder au démontage sans danger.
Par contre voyez avec un frigoriste pour la récupération de l'ensemble, voire une vente d'occasion.
13 avril 2020 à 15:16
forum consulter ce sujet Vidange et désinstallation clim

Re, comment ont fait les installateurs ?
11 avril 2020 à 15:03
forum consulter ce sujet Récupérer gaine clim tombée entre les cloisons

Bonjour,
Citation :
Je suis un bricolo du Dimanche et en voulant réaliser des travaux de peinture j'ai souhaité me faciliter la vie en enlevant la grille de souffle de ma clim... Malheureusement, la gaine qui se trouvait derrière est tombé dans des combles un mètre plus bas. C'est physiquement inaccessible.
La gaine est tombée dans la cloison, ou mur ?? Un peu spéciale comme installation, je ne comprends pas trop celle-ci ?
En règle générale les gaines de soufflage ou reprises sont accessibles en tout point ?
Besoin d'explications.
Si tombé dans les combles, cela devrait se rattraper, non ? avec un crochet une canne à pêche que sais-je…
11 avril 2020 à 15:02
forum consulter ce sujet Récupérer gaine clim tombée entre les cloisons

Bonjour.
Pour commencer voir la question 6117, si OK nous verrons pour la suite.
10 avril 2020 à 08:04
forum consulter ce sujet Ma clim caravane ne s’allume plus

Bonjour.
Avez-vous un voyant de tension d'alimentation qui s'allume lors de cette mise sous tension ?
Si oui, voir du côté des fusibles ou disjoncteur dans le tableau de puissance et du cordon d'alimentation.
09 avril 2020 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème clim Dometic à télécommande

Bonjour.
AAC je me posais le question, et pour le R32 oui c'est classé dangereux et explosif, cela fait 1 an environ que Daikin a sorti une directive stipulant qu'il avait installé des détecteurs de fuite dans certaines machines, à cause de machines qui ont déjà explosé.
Le seul auquel ils n'ont pas pensé est qu'il ne faut pas couper le courant car dans ce cas le détecteur ne fonctionne pas. lollollol
08 avril 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ?

Bonjour, votre clim est un système de toit pour caravane ou mobil-home.
C'est un peu compliqué, si vous demander 24/25 °C et qu'il fait la même température dans la pièce, elle n'est pas prêt de démarrer.
Alors je ne sais pas comment sont configurées ces machines, mais il est possible que celles-ci ne démarre pas en chaud au dessus d'une certaine température (par ex: +7 ou 10°C) , par contre en froid, voir si la température peut être abaissée.
Regarder aussi si le ou les filtres sont propres, et que des corps étrangers comme des feuilles ne se seraient pas introduit dans la partie extérieur.
08 avril 2020 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Dometic Freshjet 1700

Bonjour,
Je suis d'accord avec Dom, il est juste qu'il existe des liaisons préchargées, type aeroquip, qui normalement, sont tirées au vide puis remplies d'un poids X de gaz, correspondant à un poids de gaz déjà dans UI et UE faisant un total correspondant aux préconisations constructeurs.
Il se peut aussi qu'il y ait ce poids de gaz total que dans l'UE (ça je ne sais pas) et ayant ainsi le poids total que dans l'UE le tirage au vide.
Et bien sûr il va de soi que les liaisons qui sont à effectuées c'est à dire, installation, coupées à la longueur avec coupe tube, dudgeons, doivent absolument être tirées au vide qui normalement se fait avec l'UI.
Les deux réponses pourraient cochées.
08 avril 2020 à 14:55
forum consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ?

Bonjour.
J'aurais bien une explication. Nous sommes obligés de passer en tant que technicien une attestation d'aptitude, nous autorisant à la manipulation des fluides en 5 catégories, et de capacité pour les sociétés autorisant l'achat de ces fluides et bien sûr tout est payant.
Les constructeurs ne donnent que certaines infos techniques accessibles à tous, mais même nous si nous voulons des renseignements plus complets nous sommes de plus en plus obligés de demander une intervention du constructeur avec ordinateur, Cela se fait chez Darty si vous voulez changer une carte avec mémoire.
Machine à laver par exemple ou mieux faire les stages payants bien sur.
C'est de plus en plus "serré" il faut aller à l'école, mes l'attestation d'aptitude quand les élèves sortent, doivent la passer, Il est vrai que ce genre de document comme ce que vous cherchez, à moins de payer sera de plus en plus difficile à trouver. Et je sais que c'est une histoire de gros sous de très gros sous.
Et je ne parle pas des fluides.
Et ce systèmes à commencé il y a longtemps, avec le gaz de ville, il fallait acheter une fiche à GDF après une réparations ou travaux, payante et très chère, pour ouverture compteur. Les attestation d'habilitation commence aussi avec l'électricité dans le tertiaire et certainement dans le particulier. La plomberie commence aussi.
08 avril 2020 à 10:30
forum consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ?

Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver un visuel et une doc de votre clim.
Avez-vous un bac à vider, il est peut-être coincé ?
Avez-vous essayé sur une autre prise de courant ?
07 avril 2020 à 17:32
forum consulter ce sujet Climatiseur portable HS

Bonjour.
Il existe des livres ou des logiciels, mais c'est payant.
J'avais un logiciel il y a bien longtemps, mais disparu dans les déménagements.
Peut-être qu'en cherchant sur internet, ou encore un ami informaticien, ils ont des moteurs de recherche plus puissants que nos petits ordinateurs. C'est ce que je fais avec un ami quand je veux quelque chose de spécifique.
Sinon, vous pouvez de vous-même commencer par des schéma basiques, simples, une relation d'un élève dans le domaine peut aider aussi.
07 avril 2020 à 17:24
forum consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ?

Bonjour.
Oui il faut respecter la longueur mini, quitte à reculer un peu l'UI ou l'UE voire un peu les deux.
On est pas non plus à 50 cm prêt. Si votre UI est accrochée au mur (c'est ce que je crois comprendre) et que vous avez la place en dessous vous pouvez laisser la boucle de 50/60 cm.
Mais enlevez ce siphon dehors.
07 avril 2020 à 14:54
forum consulter ce sujet Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure

Bonjour.
Il est rare que tous les splits tombent en panne en même temps, donc l'avantage est que si une tombe en panne l'autre fonctionne.
La puissance aussi, qui est à un meilleur rendement en mono split.
Après c'est un choix de chacun, le prix, l'esthétisme, le bruit, etc...
07 avril 2020 à 13:54
forum consulter ce sujet Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance

Bonjour.
Je pense que vous voulez dire la question 9. Étant donné qu'avec un système inverter il n'est pas nécessaire d'effectuer cette crosse de 40 cm en extérieur et je ne vois pas non plus la nécessité de celle de 50 cm à l'intérieur.
Alors j'explique, avec les systèmes tout ou rien au R22 ou R407C, si on mettait l'UE plus haute que l'UI, on faisait des siphons tous les 3 M sur le gros tube et si dans l'autre sens, siphon tous les 3 m sur le petit tube, c'est pour la remontée d'huile, ce qui n'est plus nécessaire avec le système inverter.
Et d'ailleurs il ne faut pas en faire, pour expliquer simplement la vitesse du fluide avec la longueur maxi permet cette remontée d'huile au compresseur.
"Il faut donc comprendre que si on respecte cette différence de hauteur maxi, on peut monter et descendre autant de fois que l'on veut avec les canalisations, dans la limite de la longueur maxi bien sûr".
Non surement pas vous allez créer des contre-siphons, piéger l'huile et il se formera un bouchon et risque de casse du compresseur, pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Et merci tam pour ces documents.
06 avril 2020 à 21:18
forum consulter ce sujet Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure

Bonjour.
Essayer de voir avec la société Yack directement. Le numéro est sur internet.
06 avril 2020 à 20:57
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus