Bonjour.
J'installe ma clim avec 4 multi-Split TZ Panasonic et si j'ai bien compris le schéma électrique ci-joint il faut :
1 ligne 3g2.5 qui va du tableau électrique vers l'unité intérieure.
1 ligne 4g2.5 qui va de l'unité extérieure vers l'unité intérieure.
1 - Est-ce que c'est bien ça ?
2 - Ce que je ne comprends pas c'est que sur la photo jointe, la prise N et 2 sont raccordées ensemble donc il y a un retour du Neutre sur l'unité extérieure et vice-versa ?
3a - J'ai une pompe de relevage à installer, je pourrais la raccorder à l'arrivée 3g2.5 ?
3b - La notice de la pompe indique qu'il faut un fusible 1A, si je branche la pompe à l'alimentation de l'unité intérieure avec un fusible 1A ça ira ou il faut une liaison phase et neutre dédié pour les 4 pompes des 4 unités intérieures ?
4a - La ligne 3g2.5 qui va du tableau électrique à l'unité intérieure pourra alimenter mes 4 unités intérieures en mettant un wago ?
4b - Quel type de fusible je dois mettre pour alimenter les unités intérieures ? D20A ou C20A ou ?
Merci pour vos précisions. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'installe ma clim avec 4 multi-Split TZ Panasonic et si j'ai bien compris le schéma électrique ci-joint il faut :
1 ligne 3g2.5 qui va du tableau électrique vers l'unité intérieure.
1 ligne 4g2.5 qui va de l'unité extérieure vers l'unité intérieure.
1 - Est-ce que c'est bien ça ?
2 - Ce que je ne comprends pas c'est que sur la photo jointe, la prise N et 2 sont raccordées ensemble donc il y a un retour du Neutre sur l'unité extérieure et vice-versa ?
3a - J'ai une pompe de relevage à installer, je pourrais la raccorder à l'arrivée 3g2.5 ?
3b - La notice de la pompe indique qu'il faut un fusible 1A, si je branche la pompe à l'alimentation de l'unité intérieure avec un fusible 1A ça ira ou il faut une liaison phase et neutre dédié pour les 4 pompes des 4 unités intérieures ?
4a - La ligne 3g2.5 qui va du tableau électrique à l'unité intérieure pourra alimenter mes 4 unités intérieures en mettant un wago ?
4b - Quel type de fusible je dois mettre pour alimenter les unités intérieures ? D20A ou C20A ou ?
Merci pour vos précisions. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 mai 2020 à 10:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
Bonjour.
1-N terre en bas alimentation 230V , S1-2-3 terre liaison entre UI et UE.
L’idéal est de mettre une alimentation dédiée pour chaque pompe en 1,5² cela suffit, mais vous pouvez brancher la pompe de relevage sur l'UI par contre votre photo du plan/schéma est flou….
1-N terre en bas alimentation 230V , S1-2-3 terre liaison entre UI et UE.
L’idéal est de mettre une alimentation dédiée pour chaque pompe en 1,5² cela suffit, mais vous pouvez brancher la pompe de relevage sur l'UI par contre votre photo du plan/schéma est flou….
27 mai 2020 à 18:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
D'accord pour les pompes, je vais créer une nouvelle ligne en 2g1.5 P+N et tout relier, je rajouterais un fusible 1 ampère à chaque pompe indépendamment par sécurité. :)
Voici une meilleure photo du schéma.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après ce qui me porte à confusion avec le schéma ci-dessous sur la face avant du climatiseur :
Il est aussi sur la notice en bas à gauche mais sans explication.
Le schéma laisse penser que quand on est un multisplit comme moi, les split sont raccordés à l'unité extérieure et quand on est en monosplit il faut le raccorder au tableau et l'unité extérieure... ?
P. S. : La photo du bornier dans le bon sens.
Voici une meilleure photo du schéma.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après ce qui me porte à confusion avec le schéma ci-dessous sur la face avant du climatiseur :
Il est aussi sur la notice en bas à gauche mais sans explication.
Le schéma laisse penser que quand on est un multisplit comme moi, les split sont raccordés à l'unité extérieure et quand on est en monosplit il faut le raccorder au tableau et l'unité extérieure... ?
P. S. : La photo du bornier dans le bon sens.
27 mai 2020 à 19:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
27 mai 2020 à 20:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
Bonjour PL,
Je n'ai pas compris sur votre réponse, je dois brancher l'arrivée électrique sur l'unité intérieure en 3g2.5 et aussi l'arrivée de l'unité extérieure en 4g2.5 malgré le schéma qui représente les multisplits uniquement reliés à l'unité extérieure et seule l'unité extérieure reliée au tableau électrique ?
Merci.
Je n'ai pas compris sur votre réponse, je dois brancher l'arrivée électrique sur l'unité intérieure en 3g2.5 et aussi l'arrivée de l'unité extérieure en 4g2.5 malgré le schéma qui représente les multisplits uniquement reliés à l'unité extérieure et seule l'unité extérieure reliée au tableau électrique ?
Merci.
02 juin 2020 à 07:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
Bonjour John6432.
Je viens également d'acheter un multi-split (CU-3Z68TBE + CS-TZ35WKEW x2), j'ai la même question sur le branchement des unités intérieures (UI).
Avez-vous enfin trouvé comment les connexions doivent être faites ?
Les unités intérieures (UI) sont-elles connectées uniquement aux unités externes (UE), ou ont-elles également besoin de leur propre connexion électrique ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens également d'acheter un multi-split (CU-3Z68TBE + CS-TZ35WKEW x2), j'ai la même question sur le branchement des unités intérieures (UI).
Avez-vous enfin trouvé comment les connexions doivent être faites ?
Les unités intérieures (UI) sont-elles connectées uniquement aux unités externes (UE), ou ont-elles également besoin de leur propre connexion électrique ?
Merci d'avance pour votre aide.
20 juillet 2022 à 12:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
Bonjour,
Oui j'ai fini par trouver, il faut bien relier les unités intérieures à l'unité extérieure.
C'est l'unité extérieure qui est reliée au tableau électrique.
La clim fonctionne super bien, très content de l'achat :D
Oui j'ai fini par trouver, il faut bien relier les unités intérieures à l'unité extérieure.
C'est l'unité extérieure qui est reliée au tableau électrique.
La clim fonctionne super bien, très content de l'achat :D
20 juillet 2022 à 21:26
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
Merci pour votre réponse, j'ai eu du mal à trouver cette information.
Juste pour vérifier, vous souvenez-vous comment vous avez câblé les unités Intérieures ?
Dans la photo ci-jointe, comment je vais les câbler.
J'ai aussi trouvé ce PDF qui montre le câblage selon le modèle : Panasonic multi-split
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste pour vérifier, vous souvenez-vous comment vous avez câblé les unités Intérieures ?
Dans la photo ci-jointe, comment je vais les câbler.
J'ai aussi trouvé ce PDF qui montre le câblage selon le modèle : Panasonic multi-split
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2022 à 22:48
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
Oui c'est ça de mémoire :)
J'en ouvre une ce week-end pour vous confirmer si besoin.
J'en ouvre une ce week-end pour vous confirmer si besoin.
21 juillet 2022 à 18:28
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Alimentation électrique unité intérieure
Bonjour.
Après ouverture, je confirme que c'est bon ça.
Bonne installation :)
Après ouverture, je confirme que c'est bon ça.
Bonne installation :)
24 juillet 2022 à 08:29