Split Daikin FTXN35LV1B UI ne s'arrête pas de ventiler
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6208
Question Forum Climatisation : Split Daikin FTXN35LV1B UI ne s'arrête pas de ventiler
Bonjour,
Je rencontre un problème sur mon mono split Daikin FTXN35LV1B.
En effet lorsque je le mets en mode clim (neige) mon split intérieur continue de souffler fortement l’air ambiant alors que la température de consigne est largement atteinte.
La clim est réglée en auto.
Je règle 30°c sur le thermostat clim dans la pièce il fait 22°c. Le split souffle de l’air à température ambiante (ni froid ni chaud) assez fortement sans arrêt. Si je descends le thermostat à 16°c la clim fait du froid normalement.
En mode chaud le même type test provoque l’arrêt total de la ventilation lorsque la température demandée est atteinte.
Dans tous les cas lorsque la température demandée est atteinte l’unité extérieure s’arrête.
De plus j’ai un autre split Daikin d’un autre modèle FTXP35MV1B qui ne ventile plus rien lorsque la température demandée est atteinte.
A priori vu les tests effectués les sondes ont l’air de fonctionner je ne comprends pas pourquoi ce split n’arrête pas de ventiler fortement après avoir atteint la température de consigne.
J’ai lu les posts qui évoquent le fait que cela soit normal (je trouve cela bizarre…) mais dans mon cas la ventilation est forte (même niveau que position 1 du mode Fan).
Bref je suis perplexe si quelqu’un a une piste ou un début de réponse.
Merci.
Je rencontre un problème sur mon mono split Daikin FTXN35LV1B.
En effet lorsque je le mets en mode clim (neige) mon split intérieur continue de souffler fortement l’air ambiant alors que la température de consigne est largement atteinte.
La clim est réglée en auto.
Je règle 30°c sur le thermostat clim dans la pièce il fait 22°c. Le split souffle de l’air à température ambiante (ni froid ni chaud) assez fortement sans arrêt. Si je descends le thermostat à 16°c la clim fait du froid normalement.
En mode chaud le même type test provoque l’arrêt total de la ventilation lorsque la température demandée est atteinte.
Dans tous les cas lorsque la température demandée est atteinte l’unité extérieure s’arrête.
De plus j’ai un autre split Daikin d’un autre modèle FTXP35MV1B qui ne ventile plus rien lorsque la température demandée est atteinte.
A priori vu les tests effectués les sondes ont l’air de fonctionner je ne comprends pas pourquoi ce split n’arrête pas de ventiler fortement après avoir atteint la température de consigne.
J’ai lu les posts qui évoquent le fait que cela soit normal (je trouve cela bizarre…) mais dans mon cas la ventilation est forte (même niveau que position 1 du mode Fan).
Bref je suis perplexe si quelqu’un a une piste ou un début de réponse.
Merci.
26 mai 2020 à 17:14
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Split Daikin FTXN35LV1B UI ne s'arrête pas de ventiler
Bonjour.
Y a t'il un bip lorsque vous effectuez une modification avec la commande ?
Si oui, je pense que la carte UI a un souci.
A suivre.
Y a t'il un bip lorsque vous effectuez une modification avec la commande ?
Si oui, je pense que la carte UI a un souci.
A suivre.
26 mai 2020 à 20:04
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Split Daikin FTXN35LV1B UI ne s'arrête pas de ventiler
Oui la télécommande fait un bip.
J'ai aussi fait la procédure pour les codes erreurs résultat pas d'erreur.
Ce split possède deux cartes.
Une avec le récepteur infrarouge et la sonde température ambiante soudée dessus.
Une autre plus grosse qui semble être la principale.
Comment puis-je identifier la carte en défaut ?
J'ai aussi fait la procédure pour les codes erreurs résultat pas d'erreur.
Ce split possède deux cartes.
Une avec le récepteur infrarouge et la sonde température ambiante soudée dessus.
Une autre plus grosse qui semble être la principale.
Comment puis-je identifier la carte en défaut ?
26 mai 2020 à 20:12
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Split Daikin FTXN35LV1B UI ne s'arrête pas de ventiler
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
26 mai 2020 à 20:14
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Split Daikin FTXN35LV1B UI ne s'arrête pas de ventiler
Bonjour, il est assez rare que le récepteur IR lâche, mais cela peut arriver.
Ce serait lui la carte principale UI, peut-être un petit relai qui reste collé ?
Ce serait lui la carte principale UI, peut-être un petit relai qui reste collé ?
27 mai 2020 à 18:16