Bonjour.
Si aucune diode clignotante UE 301/302/303.
Fonctionnement normale, je pense qu'il faut laisser la clim en service, le code panne sur les diodes UE, si il y a une panne devrait apparaitre au bout de plusieurs essais de démarrage. Si vous coupez le courant vous réinitialiser l'installation.
Patience.
Si aucune diode clignotante UE 301/302/303.
Fonctionnement normale, je pense qu'il faut laisser la clim en service, le code panne sur les diodes UE, si il y a une panne devrait apparaitre au bout de plusieurs essais de démarrage. Si vous coupez le courant vous réinitialiser l'installation.
Patience.
18 mai 2022 à 07:38

Bonjour.
Oui je pense, se renseigner auprès de Daikin pour voir les compatibilités.
Oui je pense, se renseigner auprès de Daikin pour voir les compatibilités.
15 mai 2022 à 10:48

Bonjour.
Compresseur HS cramé électriquement, prévoir le remplacement du gaz, du compresseur et de la carte inverter.
Environ 1500€ de réparation.
Compresseur HS cramé électriquement, prévoir le remplacement du gaz, du compresseur et de la carte inverter.
Environ 1500€ de réparation.
15 mai 2022 à 10:47

Bonjour, si c'est un mono split, non
14 mai 2022 à 08:32

Bonjour, question.
1 non il n'est pas fiable, seulement un indicateur.
2 matériel : mano BP/HP à bain d'huile, thermomètre électronique pour vérifier la température de soufflage lors de la MES, vacuomètre électronique pour vérification tirage au vide, mano d'azote, pompe à vide, appareils de mesure tension /ampérage, clé à valve de Schrader.
Panoplie suffisante pour clim de "salon"
3 effectivement on doit tiré un peu au vide auparavant, mais souvent pris par le temps personne le fait.
Ce n'est pas 10 bars pour un test azote avec du R410A ou R32 c'est 28 bars mini sur un split ou multi pendant une ou deux heure. Généralement on mets sous azote une fois les tuyauterie terminées, on laisse sous azote le temps de finir l'électricité, condensats, finitions etc...
4 attention aux préconisations constructeur, notamment la charge en gaz et les métrés tube entre UI et UE, souvent sur un multi on rajoute du gaz.
1 non il n'est pas fiable, seulement un indicateur.
2 matériel : mano BP/HP à bain d'huile, thermomètre électronique pour vérifier la température de soufflage lors de la MES, vacuomètre électronique pour vérification tirage au vide, mano d'azote, pompe à vide, appareils de mesure tension /ampérage, clé à valve de Schrader.
Panoplie suffisante pour clim de "salon"
3 effectivement on doit tiré un peu au vide auparavant, mais souvent pris par le temps personne le fait.
Ce n'est pas 10 bars pour un test azote avec du R410A ou R32 c'est 28 bars mini sur un split ou multi pendant une ou deux heure. Généralement on mets sous azote une fois les tuyauterie terminées, on laisse sous azote le temps de finir l'électricité, condensats, finitions etc...
4 attention aux préconisations constructeur, notamment la charge en gaz et les métrés tube entre UI et UE, souvent sur un multi on rajoute du gaz.
14 mai 2022 à 08:31

Bonjour, cela est cohérent, l'électricien n'est pas un frigoriste, mais c'est déjà pas mal qu'il vous aide.
On ne remets pas du gaz comme ça, vous aller payer la prestation puis peut etre que dans 15 jours rebelote.
Si vraiment il n'y a plus de gaz, il faut effectuer une recherche de fuite la trouver, la réparer, et là cela ira beaucoup mieux pour la suite.
On ne remets pas du gaz comme ça, vous aller payer la prestation puis peut etre que dans 15 jours rebelote.
Si vraiment il n'y a plus de gaz, il faut effectuer une recherche de fuite la trouver, la réparer, et là cela ira beaucoup mieux pour la suite.
14 mai 2022 à 08:16

Bonjour.
Certainement un manque de gaz, nettoyer les sorties d'air extérieur et refaite un essai.
Le R407C est un gaz très volatile, si il y a une micro fuite c'est foutu.
Certainement un manque de gaz, nettoyer les sorties d'air extérieur et refaite un essai.
Le R407C est un gaz très volatile, si il y a une micro fuite c'est foutu.
14 mai 2022 à 08:12

Bonjour.
Peut être un manque de gaz, le klixon surchauffe le compresseur se mets en sécurité ?
Peut être un manque de gaz, le klixon surchauffe le compresseur se mets en sécurité ?
14 mai 2022 à 08:09

Bonjour.
L'installation à t'elle été effectuée par un pro, si oui il a due faire un bilan thermique.
Si tout est bon, il y a peut être un souci d'installation, du style la reprise n'est pas gainée.
Ce qui permet et il y a la possibilité de stopper le soufflage une fois la température atteinte.
L'installation à t'elle été effectuée par un pro, si oui il a due faire un bilan thermique.
Si tout est bon, il y a peut être un souci d'installation, du style la reprise n'est pas gainée.
Ce qui permet et il y a la possibilité de stopper le soufflage une fois la température atteinte.
14 mai 2022 à 08:07

Bonjour.
Couper le courant attendre 5/10 minutes puis remettre en service (?).
Couper le courant attendre 5/10 minutes puis remettre en service (?).
04 mai 2022 à 15:55

Bonjour.
Les profs ne peuvent pas prendre leur temps pour vous répondre ?
Les profs ne peuvent pas prendre leur temps pour vous répondre ?
04 mai 2022 à 15:54

Bonjour.
C'est logique soit reprogrammer la console, soit l'éliminer et prendre la main avec la commande filaire.
C'est logique soit reprogrammer la console, soit l'éliminer et prendre la main avec la commande filaire.
04 mai 2022 à 15:52

Bonjour.
Peut-être que la commande est dans le flux d'air du soufflage, ayant peut-être une sonde dans celle-ci ?
Peut-être que la commande est dans le flux d'air du soufflage, ayant peut-être une sonde dans celle-ci ?
04 mai 2022 à 15:50

Bonjour.
Je rejoins il est logique que si les unités sont toutes à l'arrêt il est impossible que ce soit un problème de passage de fluide ou de ventilation, peut-être un bruit sur les platines des UI.
Quand il n'y a plus de courant (disjoncteur de puissance coupé) le bruit est-il toujours présent ?
Je rejoins il est logique que si les unités sont toutes à l'arrêt il est impossible que ce soit un problème de passage de fluide ou de ventilation, peut-être un bruit sur les platines des UI.
Quand il n'y a plus de courant (disjoncteur de puissance coupé) le bruit est-il toujours présent ?
04 mai 2022 à 15:42

Bonjour.
Il faut mettre le monobloc directement avec la sortie air chaud à l'extérieur, si pas d'autre possibilité que dans le garage le volume de celui-ci est suffisant pour ventiler.
Ce genre d'appareil n'est absolument pas prévu pour être gainé, risque de casse compresseur et autres.
Il faut mettre le monobloc directement avec la sortie air chaud à l'extérieur, si pas d'autre possibilité que dans le garage le volume de celui-ci est suffisant pour ventiler.
Ce genre d'appareil n'est absolument pas prévu pour être gainé, risque de casse compresseur et autres.
04 mai 2022 à 15:29

Bonjour.
Je ne reprends rien, je prends point par point, le fait de passer 2 x 2 ou 5h seul ne change pas grand chose, sauf le prix de l'heure.
La vernalisation est importante cela a pu entrainer des dégâts secondaires, quoi ? Cela on ne peut que le découvrir qu'au fur et à mesure, à vous de bien suivre les interventions successives afin d'éliminer aussi au fur et à mesure les causes.
Je ne reprends rien, je prends point par point, le fait de passer 2 x 2 ou 5h seul ne change pas grand chose, sauf le prix de l'heure.
La vernalisation est importante cela a pu entrainer des dégâts secondaires, quoi ? Cela on ne peut que le découvrir qu'au fur et à mesure, à vous de bien suivre les interventions successives afin d'éliminer aussi au fur et à mesure les causes.
22 avril 2022 à 15:45

Bonjour.
Je vois que vous avez un code UA sur la commande filaire, ce qui veut dire que votre UI n'est pas compatible avec votre UE donnez nous les références des UI et UE complètes.
Je vois que vous avez un code UA sur la commande filaire, ce qui veut dire que votre UI n'est pas compatible avec votre UE donnez nous les références des UI et UE complètes.
22 avril 2022 à 15:39

Bonjour.
Le fait de garder les tubes si ils sont du bon diamètre aucune gène sur ce point, cela est du seulement à la réinstallations du nouveau matériels dudgeons fuyants, non contrôle sous azote du circuit, bref mise en service nulle et mal effectuée, à refaire avant de tous casser et comme tam appelez un pro.
Le fait de garder les tubes si ils sont du bon diamètre aucune gène sur ce point, cela est du seulement à la réinstallations du nouveau matériels dudgeons fuyants, non contrôle sous azote du circuit, bref mise en service nulle et mal effectuée, à refaire avant de tous casser et comme tam appelez un pro.
22 avril 2022 à 15:31

Bonjour.
Je parlais de la carte UI et non carte UE.
Je parlais de la carte UI et non carte UE.
22 avril 2022 à 15:26

Bonjour Mr bricolage.
Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.
Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.
22 avril 2022 à 15:22

Bonjour.
Non 0.7 W à cela ne devrait être préjudiciable.
Non 0.7 W à cela ne devrait être préjudiciable.
21 avril 2022 à 17:23

Bonjour.
"Le boitier ne s'allume pas" quel boitier ?
"Le réparateur suggère un changement de carte électronique, puis de deux et puis du moteur du ventilateur selon la visite et un temps de main d’œuvre de 5 heures. est- ce crédible ?" Oui.
"Et quand bien même, je me demande s'il ne trouverait autre chose par la suite ?". Ça c'est possible.
Votre machine date de quelle année ? si moins de 3 ans ces pièces sont garanties, 5 ans pour le compresseur, mais pas la main-d'œuvre.
"Le boitier ne s'allume pas" quel boitier ?
"Le réparateur suggère un changement de carte électronique, puis de deux et puis du moteur du ventilateur selon la visite et un temps de main d’œuvre de 5 heures. est- ce crédible ?" Oui.
"Et quand bien même, je me demande s'il ne trouverait autre chose par la suite ?". Ça c'est possible.
Votre machine date de quelle année ? si moins de 3 ans ces pièces sont garanties, 5 ans pour le compresseur, mais pas la main-d'œuvre.
20 avril 2022 à 15:05

Bonjour.
UE dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieur et la commande centralisée.
Certainement la carte UI.
UE dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieur et la commande centralisée.
Certainement la carte UI.
20 avril 2022 à 14:59

Bonjour.
Je rejoins votre chauffagiste, les 300w de consommation sont dues à la résistance de carter du compresseur afin de chauffer l’huile si l’huile est trop froide voire même pour certaines marque que le compresseur n’est pas à la bonne température risque de casse de celui-ci.
Je rejoins votre chauffagiste, les 300w de consommation sont dues à la résistance de carter du compresseur afin de chauffer l’huile si l’huile est trop froide voire même pour certaines marque que le compresseur n’est pas à la bonne température risque de casse de celui-ci.
12 avril 2022 à 09:18

Bonjour.
E5 = protection d’alimentation compresseur.
Une sécurité est en activité, klixon, thermique, protection interne.
Il faut ouvrir la machine et suivre le schéma électrique
E5 = protection d’alimentation compresseur.
Une sécurité est en activité, klixon, thermique, protection interne.
Il faut ouvrir la machine et suivre le schéma électrique
12 avril 2022 à 09:14

Bonjour.
Rebelote fuite de gaz.
Rebelote fuite de gaz.
11 avril 2022 à 17:46

Bonjour.
Je n'ai pas ce code panne de 15 clignotements.
Je n'ai pas ce code panne de 15 clignotements.
11 avril 2022 à 17:42

Bonjour,
"Ah oui une fois 22 degrés atteints la pac extérieure s'arrête." Normal.
"une fois qu'elle a atteint elle me souffle du froid pendant 1h donc ma température ambiante redescend entre 20 à 21 degrés et là elle se remet à souffler chaud jusqu’à atteindre température de 22 degrés." Normal aussi.
Pour moi vous avez une machine qui fonctionne correctement et surement une bonne isolation (?).
Par contre il existe peut-être une méthode sur votre commande ou autre afin de couper la ventilation lorsque la température est atteinte, à voir avec votre installateur ou constructeur.
"Ah oui une fois 22 degrés atteints la pac extérieure s'arrête." Normal.
"une fois qu'elle a atteint elle me souffle du froid pendant 1h donc ma température ambiante redescend entre 20 à 21 degrés et là elle se remet à souffler chaud jusqu’à atteindre température de 22 degrés." Normal aussi.
Pour moi vous avez une machine qui fonctionne correctement et surement une bonne isolation (?).
Par contre il existe peut-être une méthode sur votre commande ou autre afin de couper la ventilation lorsque la température est atteinte, à voir avec votre installateur ou constructeur.
09 avril 2022 à 12:05

Bonjour,
La pompe de circulation ? réseaux chauffage emboué ? Y a t'il un code défaut ?
La pompe de circulation ? réseaux chauffage emboué ? Y a t'il un code défaut ?
09 avril 2022 à 11:59

Bonjour,
Si vous tombez avec un vrai formateur de métier qui a déjà exercé, l'écouter et il fait savoir qu'il faut après mini 5 ans de début de pratique avant de commencer à être pas trop mal.
Si vous tombez avec un vrai formateur de métier qui a déjà exercé, l'écouter et il fait savoir qu'il faut après mini 5 ans de début de pratique avant de commencer à être pas trop mal.
09 avril 2022 à 11:57

Bonjour,
Bienvenu au club, si le ventilo démarre je pencherais sur un compresseur HS électriquement, il y a une méthode pour contrôler si la carte inverter est OK avec un appareil de mesure.
Hors tension débrancher les sorties alim compresseur sur la carte inverter ou compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant continu.
Effectuer trois démarrages et effectuer trois mesures en sortie UV, UW, VW (attention mesures très rapides) si les mesures sont identiques carte OK si non carte HS.
Ça c'est la base.
Ensuite, si ce n'est pas un inverter peut être que le "claquement" est dû au klicson qui fait un "pop" à vérifier.
Si inverter compresseur HS électriquement remplacement carte, compresseur, et gaz.
Si non inverter remplacement compresseur et contacteur de puissance.
Bienvenu au club, si le ventilo démarre je pencherais sur un compresseur HS électriquement, il y a une méthode pour contrôler si la carte inverter est OK avec un appareil de mesure.
Hors tension débrancher les sorties alim compresseur sur la carte inverter ou compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant continu.
Effectuer trois démarrages et effectuer trois mesures en sortie UV, UW, VW (attention mesures très rapides) si les mesures sont identiques carte OK si non carte HS.
Ça c'est la base.
Ensuite, si ce n'est pas un inverter peut être que le "claquement" est dû au klicson qui fait un "pop" à vérifier.
Si inverter compresseur HS électriquement remplacement carte, compresseur, et gaz.
Si non inverter remplacement compresseur et contacteur de puissance.
09 avril 2022 à 11:54

Bonjour,
Je suppose que si vous avez fait faire différents devis donc par déduction une étude = bilan thermique, si ce n'est pas le cas réviser la copie.
Je suppose que si vous avez fait faire différents devis donc par déduction une étude = bilan thermique, si ce n'est pas le cas réviser la copie.
09 avril 2022 à 11:32

Bonjour, étant sur un site d'entraide, je ne vois pas trop à quoi ce cela peut servir surtout LG, en tant que pro n'installant absolument pas du tout cette marque comme Airton d'ailleurs. Bon courage.
09 avril 2022 à 11:29

Bonjour.
Certainement quelque chose de dessoudée ou cassée sur une carte.
Des photos pourront certainement aider les personnes plus forts que moi dans ce domaine.
Certainement quelque chose de dessoudée ou cassée sur une carte.
Des photos pourront certainement aider les personnes plus forts que moi dans ce domaine.
22 mars 2022 à 15:56

Bonjour, à 150€ c'est très cher, moitié prix serait plus juste.
Pour expliquer, si il manque maxi10 % de la charge on peut effectuer un complément de charge une fois la fuite réparée.
Ce qui revient moins cher.
"Ce n'est pas possible quand 15 ans, elle est perdus du Gaz même sans fuites ?"
une fuite ou micro fuite peut arriver n'importe quand, ou jamais, par contre perdre du gaz sans fuite ???
La seule chose est qu'un technicien ai mis ses manomètres et à ce moment quand il les mets ou les enlève un pshitt, donc légère perte de gaz. Il se peut aussi que la valve de prise de pression soit fuyarde.
Pour expliquer, si il manque maxi10 % de la charge on peut effectuer un complément de charge une fois la fuite réparée.
Ce qui revient moins cher.
"Ce n'est pas possible quand 15 ans, elle est perdus du Gaz même sans fuites ?"
une fuite ou micro fuite peut arriver n'importe quand, ou jamais, par contre perdre du gaz sans fuite ???
La seule chose est qu'un technicien ai mis ses manomètres et à ce moment quand il les mets ou les enlève un pshitt, donc légère perte de gaz. Il se peut aussi que la valve de prise de pression soit fuyarde.
19 mars 2022 à 10:57

Bonjour.
Quel est la led qui clignote ? voyant marche ? minuterie ? ou les deux ? et combien de fois ?
Quel est la led qui clignote ? voyant marche ? minuterie ? ou les deux ? et combien de fois ?
19 mars 2022 à 10:46

Bonjour.
Pouvez-vous nous envoyer les schémas électriques UI et UE ?
Merci.
Pouvez-vous nous envoyer les schémas électriques UI et UE ?
Merci.
16 mars 2022 à 18:13

Bonjour.
On ne fait pas que nettoyer, on effectue des contrôles de fonctionnement que seul un frigoriste peut faire.
Et je rejoins AAC certainement une fuite donc manque de gaz, un conseil tout stopper avant de casser des pièces avec plus de conséquences financières.
On ne fait pas que nettoyer, on effectue des contrôles de fonctionnement que seul un frigoriste peut faire.
Et je rejoins AAC certainement une fuite donc manque de gaz, un conseil tout stopper avant de casser des pièces avec plus de conséquences financières.
16 mars 2022 à 18:02

Bonjour.
Comme expliqué maintes fois sur ce forum, quand on remplace un ventilateur UE ou un compresseur, il faut remplacer la carte inverter avec.
Il va falloir recommencer, remplacer le moteur et la carte.
Si pas plus dégâts tant mieux, suite à cela, le compresseur peut avoir subit des dégâts.
Comme expliqué maintes fois sur ce forum, quand on remplace un ventilateur UE ou un compresseur, il faut remplacer la carte inverter avec.
Il va falloir recommencer, remplacer le moteur et la carte.
Si pas plus dégâts tant mieux, suite à cela, le compresseur peut avoir subit des dégâts.
16 mars 2022 à 17:58

Bonjour.
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
16 mars 2022 à 17:52

Bonjour.
"P. S. : La terre n'était pas branchée" et bien c'est dangereux tout ça.
Si vous disjonctez c'est qu'il y a un court-jus franc.
Le plus fréquent est le compresseur au démarrage.
"P. S. : La terre n'était pas branchée" et bien c'est dangereux tout ça.
Si vous disjonctez c'est qu'il y a un court-jus franc.
Le plus fréquent est le compresseur au démarrage.
15 mars 2022 à 18:23

Bonjour,
Avant toutes choses, faites une bonne isolation, là vous économiserez de l'argent, de plus vous voulez sous dimensionner votre installation ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Pour le reste faites venir plusieurs sociétés de clim, des frigoristes pas des chauffagistes, de manière à avoir plusieurs propositions de devis et bilan thermique.
Avant toutes choses, faites une bonne isolation, là vous économiserez de l'argent, de plus vous voulez sous dimensionner votre installation ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Pour le reste faites venir plusieurs sociétés de clim, des frigoristes pas des chauffagistes, de manière à avoir plusieurs propositions de devis et bilan thermique.
13 mars 2022 à 10:10

Bonjour.
Appeler le constructeur, il vous renseignera sur les disponibilités et compatibilité de matériel, s'il est trop ancien, il vous faudra tout remplacer.
Peut-être avec une autre marque, comme Daikin ou Mitsubishi électrique.
Ne pas hésiter à faire jouer la concurrence.
Appeler le constructeur, il vous renseignera sur les disponibilités et compatibilité de matériel, s'il est trop ancien, il vous faudra tout remplacer.
Peut-être avec une autre marque, comme Daikin ou Mitsubishi électrique.
Ne pas hésiter à faire jouer la concurrence.
12 mars 2022 à 15:07

Bonjour, impeccable.
12 mars 2022 à 10:07

Bonjour.
Comme AAC, carte inverter qui fait des siennes.
Comme AAC, carte inverter qui fait des siennes.
12 mars 2022 à 10:04

Bonjour.
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
08 mars 2022 à 15:30

Bonjour.
La réponse est simple /: non.
La réponse est simple /: non.
08 mars 2022 à 15:15

Bonjour.
Citation :Ben non, si ce n'est pas visible. Si un tube est plié il y aura des problèmes de fonctionnement.
A-t-on un moyen de vérifier si une gaine est cassée (je pose cette question car la partie dans le mur n'est pas visible).
08 mars 2022 à 15:05

Et coupure électrique ?
05 mars 2022 à 15:26