Bonjour.
Je suis sur le point de signer un devis pour l'installation d'une climatisation réversible tri-split Daikin.
Surface totale de 70 m², un salon (2 baies vitrées) + entrée de 30 m² , 2 chambres de 10m² chacune (1 baie vitrée dans chaque chambre), le reste étant couloir + cuisine + SBD / WC.
Construction de 2003, située en région parisienne, isolation correcte (polystyrène expansé dans les murs), appartement 3ème étage exposé sud.
Pour le salon on me propose un split 3,5 kW (FTXA 35) et pour les chambres 2 splits de 1,5 kW (CTXA 15). Les pro sont concordants là dessus.
Pour contre ils ne sont pas d'accord sur l'unité extérieure, on me propose 3MXN68 (puissance 6 / 7,8 kW froid/chaud) ou 3MXM52 (puissance 5,2 / 6,8 kW froid / chaud).
Qu'en pensez vous ?
Est-ce que la configuration proposée est bien dimensionnée pour les besoins de chauffage et climatisation ?
Merci de votre aide
Je suis sur le point de signer un devis pour l'installation d'une climatisation réversible tri-split Daikin.
Surface totale de 70 m², un salon (2 baies vitrées) + entrée de 30 m² , 2 chambres de 10m² chacune (1 baie vitrée dans chaque chambre), le reste étant couloir + cuisine + SBD / WC.
Construction de 2003, située en région parisienne, isolation correcte (polystyrène expansé dans les murs), appartement 3ème étage exposé sud.
Pour le salon on me propose un split 3,5 kW (FTXA 35) et pour les chambres 2 splits de 1,5 kW (CTXA 15). Les pro sont concordants là dessus.
Pour contre ils ne sont pas d'accord sur l'unité extérieure, on me propose 3MXN68 (puissance 6 / 7,8 kW froid/chaud) ou 3MXM52 (puissance 5,2 / 6,8 kW froid / chaud).
Qu'en pensez vous ?
Est-ce que la configuration proposée est bien dimensionnée pour les besoins de chauffage et climatisation ?
Merci de votre aide

15 février 2024 à 16:56
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m²
Bonjour,
Il n'y a pas de grandes différences entre les deux options, mais le modèle de 5.2/6.8 kW devrait convenir.
Cependant, les WC, la salle de bain et le couloir (20 m²) représentent une perte de surface qui ne sert à rien à climatiser.
Je doute que cela fonctionne.
Il n'y a pas de grandes différences entre les deux options, mais le modèle de 5.2/6.8 kW devrait convenir.
Cependant, les WC, la salle de bain et le couloir (20 m²) représentent une perte de surface qui ne sert à rien à climatiser.
Je doute que cela fonctionne.
16 février 2024 à 09:50
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m²
Bonjour PL.
Merci pour votre réponse.
Actuellement j'ai du chauffage électrique (panneaux radiants et convecteurs anciens) dans le salon et les chambres et un sèche serviette dans la SDB. La cuisine et le couloir ne sont pas chauffés.
Je ne compte pas climatiser cuisine + WC + SBD + couloir + placards (20 m²).
J'ai une question naïve : quand on regarde les calculs de puissance d'une climatisation réversible, il faut se baser principalement sur la puisse froid ou la puissance chaud ?
Merci pour votre réponse.
Actuellement j'ai du chauffage électrique (panneaux radiants et convecteurs anciens) dans le salon et les chambres et un sèche serviette dans la SDB. La cuisine et le couloir ne sont pas chauffés.
Je ne compte pas climatiser cuisine + WC + SBD + couloir + placards (20 m²).
J'ai une question naïve : quand on regarde les calculs de puissance d'une climatisation réversible, il faut se baser principalement sur la puisse froid ou la puissance chaud ?
16 février 2024 à 13:42
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m²
Bonjour,
Si l'on réfléchit un peu, en additionnant toutes les puissances chaudes de votre installation actuelle, vous obtenez donc votre puissance chaude nécessaire. La seule différence, pour expliquer simplement, est que si vous avez besoin de 4000 watts de puissance électrique, vous divisez par quatre (votre facture) car il y a un COP.
Ainsi, 1000 watts payés équivalent à 4000 watts fournis. Bien sûr, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que les indices d'exposition NSEO, l'isolation, le RT, etc. En regardant grossièrement les données des constructeurs, chaud ou froid, il n'y a pas de grandes différences.
Une bonne étude thermique et plusieurs devis comparables sont idéaux.
Si l'on réfléchit un peu, en additionnant toutes les puissances chaudes de votre installation actuelle, vous obtenez donc votre puissance chaude nécessaire. La seule différence, pour expliquer simplement, est que si vous avez besoin de 4000 watts de puissance électrique, vous divisez par quatre (votre facture) car il y a un COP.
Ainsi, 1000 watts payés équivalent à 4000 watts fournis. Bien sûr, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que les indices d'exposition NSEO, l'isolation, le RT, etc. En regardant grossièrement les données des constructeurs, chaud ou froid, il n'y a pas de grandes différences.
Une bonne étude thermique et plusieurs devis comparables sont idéaux.
16 février 2024 à 16:45
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m²
Vos propositions sont bien dimensionnées. Par curiosité quelles étaient les puissances des radiateurs installés ?
Si le froid est suffisant le chaud ne posera pas de problèmes.
Si le froid est suffisant le chaud ne posera pas de problèmes.
18 février 2024 à 23:11
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m²
Merci pour vos retours.
Actuellement j'ai 6000 W installé en radiateurs électriques (2 panneaux radiants de1500 W salon et 2 radiateurs de 1500 convecteurs chambres).
Dans les chambres, radiateurs pas ou peu allumés cet hiver.
Si je comprends bien 6,8 kW en chaud devrait être très suffisant.
Sachant que pour le froid, le but est de climatiser léger le salon les jours les plus chaud et une chambre la nuit.
Donc je pense que je serai loin de la puissance maximale.
Actuellement j'ai 6000 W installé en radiateurs électriques (2 panneaux radiants de1500 W salon et 2 radiateurs de 1500 convecteurs chambres).
Dans les chambres, radiateurs pas ou peu allumés cet hiver.
Si je comprends bien 6,8 kW en chaud devrait être très suffisant.
Sachant que pour le froid, le but est de climatiser léger le salon les jours les plus chaud et une chambre la nuit.
Donc je pense que je serai loin de la puissance maximale.
20 février 2024 à 23:08
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m²
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
21 février 2024 à 11:11
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m²
Des éléments que nous avons je dirais que la puissance installée ds les chambres est un poil trop importante (1kW conviendrait) mais vous n'aurez pas bcp d'autre choix car peu d'UI descendent en dessous d'1.5kW.
Par contre la puissance dans le salon s'en retrouve correctement dimensionnée et c'est sur ce "déséquilibre" que les installateurs ont réalisés une approche différente pour l'UE, le premier 'a dimensionné en fonction des UI installés alors que l'autre l'a dimensionné sur les besoins calorifiques des pièces en espérant que jamais vos UI ne réclament toute la puissance en même temps.
Cette dernière approche économique est entendable mais elle pourrait vous jouer des tours si vous avez un besoin énergétique important, une grande différence de température à corriger lorsque vous rentrez de vacances par exemple.
Dans cette éventualité l'idéal serait de monter la température de chaque pièce l'une après l'autre...
Par contre la puissance dans le salon s'en retrouve correctement dimensionnée et c'est sur ce "déséquilibre" que les installateurs ont réalisés une approche différente pour l'UE, le premier 'a dimensionné en fonction des UI installés alors que l'autre l'a dimensionné sur les besoins calorifiques des pièces en espérant que jamais vos UI ne réclament toute la puissance en même temps.
Cette dernière approche économique est entendable mais elle pourrait vous jouer des tours si vous avez un besoin énergétique important, une grande différence de température à corriger lorsque vous rentrez de vacances par exemple.
Dans cette éventualité l'idéal serait de monter la température de chaque pièce l'une après l'autre...
21 février 2024 à 11:51