Climatisation Toshiba problème dégivrage
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
9276
Question Forum Climatisation : Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour à tous.
J'ai installé une climatisation Toshiba en juin dernier, d'une puissance de 3.5 kW.
La longueur des liaisons frigorifique est de 8 mètres et l'unité extérieure est plus haute que celle de l'intérieure de 80 cm.
J'ai bien effectué le vide avec une pompe à vide.
Elle fonctionne en mode froid et chaud, mais le problème est qu'en cas de froid, elle fait souvent des cycles de dégivrage.
Grâce à l'application wifi, j'ai la possibilité de choisir la puissance du groupe extérieur et de voir les températures. A 100%, à partir de 3 degrés, elle se met en défaut toutes les demi-heures.
Mais à 75%, à partir de -1 degré, elle se met en défaut toutes les deux heures.
À pleine puissance, elle se met rapidement en défaut !
Pourtant, à partir de 3 degrés, ce ne sont pas des températures négatives extrêmes...
Au-dessus de 5 degrés, aucun problème.
Je peine à comprendre le problème, est-ce un manque de gaz ? Une sonde défectueuse ?
Auriez-vous une idée ?
Merci.
J'ai installé une climatisation Toshiba en juin dernier, d'une puissance de 3.5 kW.
La longueur des liaisons frigorifique est de 8 mètres et l'unité extérieure est plus haute que celle de l'intérieure de 80 cm.
J'ai bien effectué le vide avec une pompe à vide.
Elle fonctionne en mode froid et chaud, mais le problème est qu'en cas de froid, elle fait souvent des cycles de dégivrage.
Grâce à l'application wifi, j'ai la possibilité de choisir la puissance du groupe extérieur et de voir les températures. A 100%, à partir de 3 degrés, elle se met en défaut toutes les demi-heures.
Mais à 75%, à partir de -1 degré, elle se met en défaut toutes les deux heures.
À pleine puissance, elle se met rapidement en défaut !
Pourtant, à partir de 3 degrés, ce ne sont pas des températures négatives extrêmes...
Au-dessus de 5 degrés, aucun problème.
Je peine à comprendre le problème, est-ce un manque de gaz ? Une sonde défectueuse ?
Auriez-vous une idée ?
Merci.
08 février 2024 à 21:25
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour.
Symptôme de manque de gaz, probablement une fuite.
Avez vous testé sous pression d'azote ?
Symptôme de manque de gaz, probablement une fuite.
Avez vous testé sous pression d'azote ?
09 février 2024 à 09:53
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour,
Je n'ai pas la possibilité de tester sous azote, j'ai seulement une pompe à vide et des manomètres bien sûr.
Cela fait 8 mois qu'elle tourne en permanence ! Si elle avait une fuite, je n'aurais plus de gaz, n'est-ce pas ?
J'ai une bouteille de R32 avec les manomètres vert, rouge et bleu, qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas voulu tester.
Merci, PL.
Je n'ai pas la possibilité de tester sous azote, j'ai seulement une pompe à vide et des manomètres bien sûr.
Cela fait 8 mois qu'elle tourne en permanence ! Si elle avait une fuite, je n'aurais plus de gaz, n'est-ce pas ?
J'ai une bouteille de R32 avec les manomètres vert, rouge et bleu, qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas voulu tester.
Merci, PL.
10 février 2024 à 09:43
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour, ça c'est pas bien, et pas forcement, il peut y avoir une micro fuite.
l'idéal est de retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert afin de réinjecter le gaz si besoin, cette méthode permet de peser le gaz donc de savoir exactement ou vous en êtes en fonction des préconisations constructeur.
Poids de gaz sur étiquette apposée sur votre UE.
Sinon essayer d'effectuer un petit complément de charge, mais cela s'avère délicat, si on est pas frigoriste et l'habitude de cette manœuvre.
Il faut peser le gaz que l'on rajoute, peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes
cette opération s'effectue avec une approche très délicate.
l'idéal est de retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert afin de réinjecter le gaz si besoin, cette méthode permet de peser le gaz donc de savoir exactement ou vous en êtes en fonction des préconisations constructeur.
Poids de gaz sur étiquette apposée sur votre UE.
Sinon essayer d'effectuer un petit complément de charge, mais cela s'avère délicat, si on est pas frigoriste et l'habitude de cette manœuvre.
Il faut peser le gaz que l'on rajoute, peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes
cette opération s'effectue avec une approche très délicate.12 février 2024 à 11:07
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour, je n'ai pas de groupe de transfert. Je sais bien que ce n'est pas l'idéal.
J'ai exactement 10 mètres de liaison et 0,20g de perte par mètre.
Je compte faire le vide et laisser tourner la pompe à vide pendant une demi-heure pour chasser l'humidité.
Ensuite, je lui injecterai 200g pour commencer... Est-ce trop ?
J'ai exactement 10 mètres de liaison et 0,20g de perte par mètre.
Je compte faire le vide et laisser tourner la pompe à vide pendant une demi-heure pour chasser l'humidité.
Ensuite, je lui injecterai 200g pour commencer... Est-ce trop ?
12 février 2024 à 19:36