A la réponse 3. Ce n'est pas la même qualité de matériel dedans, et ce n'est pas le même prix d'achat, ni le même SAV, si il y a en un. Mais c'est quand même mieux que certaines marques chinoises ou autres qui sont bonnes à jeter des qu'il y a un problème, fuites, pas de pièces détachées, les revendeurs ont plus rien à faire de vous en cas de soucis SAV, parcourez le site, et vous verrez. Cordialement.
24 juillet 2010 à 08:12
consulter ce sujet Choix de marque en climatisation bi splitDonc pour les condensats OK, c'était juste une question. Mais vérifier toute la tuyauterie comme je vous l'ai expliqué auparavant, certainement une pré-détente, due à un pincement de tube, si l'installation est correctement chargée. Un des tubes peut être aussi vrillé, à un serrage dudgeon, il peut y avoir aussi trop de longueur de tube vérifier les données constructeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:59
consulter ce sujet Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35vaA la réponse 3, on n'incline plus les unités intérieur, le bac est déjà incliné à la fabrication, ou, plus profond aux endroits de raccordement, il y a 20 ans oui on les inclinait et c'était affreux, mais à l'époque on les installait comme ca, et on n'avait pas le choix sinon les condensats ne s'évacuaient pas. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:51
consulter ce sujet Fuite intérieure climatisation reversible DaikinVous pouvez contacté le SAV d'Airwell. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:44
consulter ce sujet Problème climatiseur Airwell modèle KFR 32 gwiaPour ce genre de marque, je ne pense pas qu'il y est un SAV, ou si un autre internaute les a, je suis preneur. Rapprochez vous de votre revendeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:38
consulter ce sujet Coordonnées du service après vente des climatiseurs ZenithVous êtes sous puissant, même en faisant un ratio donc un calcul approximatif et n'ayant pas tous les éléments. Vous avez 3480W, et il faudrait environ 4400W voir plus. La pression ne veut rien dire, cela est fonction de la température intérieur, et avec 30°C il est normal d'avoir environ 5B, pour une charge correcte il faut prendre la surchauffe, vous devez être frais sur le gros tube avec la main, c'est déjà une bonne indication.
Une question, comment avez vous obtenu le gaz ? Cordialement.
Une question, comment avez vous obtenu le gaz ? Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:33
consulter ce sujet Climatiseur Unionaire problème pression du R22Les conversations sont enregistrées, demandez leur la confirmation de la panne, ils assument et confirment leur diagnostic, en fait il est rare, vu les technologies actuelles que les cartes soient HS, mais bon cela peut arriver, je pense toujours pour un manque gaz. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:56
consulter ce sujet Panne climatiseur de marque AUXSi vous parlez comme ça, vous avez déjà en partie le matériel, et vous essayez d'avancer dans ce métier, mais vous ne savez pas comment ça marche, c'est que votre problème est autre, le rayon est parfait. Il manque sûrement du gaz, appeler un vrai pro, et vous saurez à quoi vous en tenir. Une société détenant le N° de capacité, par exemple.
Cordialement.
Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:28
consulter ce sujet Cintrage des tubes cuivreCe type d'appareil n'est pas prévu pour des températures extérieures supérieurs à 38°C, et oui on ne peut pas tout avoir. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:13
consulter ce sujet Problème température climatisation Tango LightCoup classique, manque de fluide sur le circuit incriminé. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:09
consulter ce sujet Climatisation réversible inverter Fujitsu qui ne fait plus de froidVotre appareil est sous puissant et sûrement inadapté pour le besoin demandé. Mauvaise étude.
Cordialement.
Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:03
consulter ce sujet Problème température climatisation Tango LightCondensats bouchés, très certainement. Voir de ce côté sinon peut-être un manque de gaz, ou demande de température trop froide et saturation de la pompe s'il y a en une. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:22
consulter ce sujet Fuite climatiseur monobloc WAP-267EFSur ces types de commande à distance universelle, en principe il y a une recherche automatique du code, il faut suivre le mode d'emploi fournit avec. Chaque système est diffèrent, suivant les marques. Attention, ce genre de commande n'est pas forcément adaptée avec votre climatisation. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:19
consulter ce sujet Besoin code télécommande universelle pour climatiseur RWTUVEh oui le travail a été mal effectué, et je pense que, quand commence des problèmes comme ça, vous n'êtes pas au bout de futures galères. Vos condensats sont mal faits. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:13
consulter ce sujet Fuite intérieure climatisation reversible DaikinMoi non plus, je n'est pas tout compris. Un tube frigo ne se rebouche pas comme de la plomberie, on change un morceau, on le soude à l'argent, sous pression d'azote en principe, on test le circuit (40 Bars), on tire au vide, on recharge avec du gaz, et en plus il faut une habilitation pour ce genre de travail. Mais bon !
Donc je pense qu'il faut absolument que vous appeliez une société de climatisation habilitée.
Cordialement.
Donc je pense qu'il faut absolument que vous appeliez une société de climatisation habilitée.
Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:09
consulter ce sujet Climatisation Airton compresseur tuyau en cuivre percéCertainement une coupure BP due à un manque de gaz. Appeler une société habilitée. Cordialement.
21 juillet 2010 à 23:42
consulter ce sujet Panne climatiseur de marque AUXTube pincé ou manque de fluide. Appelez une société de clim. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:21
consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HPA la réponse 3, et bien si, c'est au gramme près, j'ai pour ma part une balance prévue à cet effet, et coûte assez cher, révisée tous les ans, car obligatoire avec les normes du 04/07/09, ainsi que le détecteur de fuite contrôleur de température, etc.
Au mois de septembre, nous sommes contrôlés par un organisme, nous n'avons pas le choix et c'est nous qui payons leur visite, et si nous n'avons pas effectué ces révisions on peut avoir une suspension temporaire d'exercice.
Si nous mettons dix grammes supplémentaires dans un circuit, nous devons remplir une feuille standard, avec adresse du client, type de gaz, référence machine, et notre N° de capacité.
On achète 100 kg dans l'année, on doit justifier de l'utilisation de tel ou tel gaz, chez qui, ce qui reste en stock, et encore des papiers à remplir et renvoyer aux organismes compétents
Et même s'il n'y a que dix grammes à rajouter il faut le faire car notre responsabilité est engagée vis à vis de la garantie constructeur.
L'erreur est humaine, et je ne suis pas contre les non pro, tout le monde n'a pas 1000 ou 10.000 à mettre dans une climatisation, par contre je ne suis pas d'accord sur le principe de vente juste pour gagner de l'argent par des grandes surfaces, vendeurs mauvais conseilleurs, et vendus plus chers que de passer par un pro.
Quand j'ai voulu dire un tube se coupe au cm, c'est une façon de parler, bien sûr qu'il faut un peu de mou, cela tombe sous le sens, c'était juste pour expliquer à la personne posant sa question qu'il allait se faire avoir avec la vente de ces tubes soi-disant pré-chargés.
Pour les prêt à poser, la difficulté est que quand vous voulez la démonter et non pro, là on est content d'en avoir un. Cordialement.
Au mois de septembre, nous sommes contrôlés par un organisme, nous n'avons pas le choix et c'est nous qui payons leur visite, et si nous n'avons pas effectué ces révisions on peut avoir une suspension temporaire d'exercice.
Si nous mettons dix grammes supplémentaires dans un circuit, nous devons remplir une feuille standard, avec adresse du client, type de gaz, référence machine, et notre N° de capacité.
On achète 100 kg dans l'année, on doit justifier de l'utilisation de tel ou tel gaz, chez qui, ce qui reste en stock, et encore des papiers à remplir et renvoyer aux organismes compétents
Et même s'il n'y a que dix grammes à rajouter il faut le faire car notre responsabilité est engagée vis à vis de la garantie constructeur.
L'erreur est humaine, et je ne suis pas contre les non pro, tout le monde n'a pas 1000 ou 10.000 à mettre dans une climatisation, par contre je ne suis pas d'accord sur le principe de vente juste pour gagner de l'argent par des grandes surfaces, vendeurs mauvais conseilleurs, et vendus plus chers que de passer par un pro.
Quand j'ai voulu dire un tube se coupe au cm, c'est une façon de parler, bien sûr qu'il faut un peu de mou, cela tombe sous le sens, c'était juste pour expliquer à la personne posant sa question qu'il allait se faire avoir avec la vente de ces tubes soi-disant pré-chargés.
Pour les prêt à poser, la difficulté est que quand vous voulez la démonter et non pro, là on est content d'en avoir un. Cordialement.
20 juillet 2010 à 19:26
consulter ce sujet Avis sur climatisation prêt à poser avec liaisons pré-chargéesJe ne connais pas cette marque, le plus classique : manque de gaz, ayant entrainé la fin de votre climatiseur. Cordialement.
19 juillet 2010 à 21:22
consulter ce sujet Climatisation Galanz affiche F8 sur évaporateurMoyenne gamme, mais en cas de pannes vous aurez les pièces détachées, et si l'installation est bien effectuée cela devrait aller. Cordialement.
19 juillet 2010 à 08:15
consulter ce sujet Choix de marque en climatisation bi splitLes liaisons ne sont pas préchargées, c'est le groupe extérieur. et comment voulez vous calculer au préalable une distance de tubes au cm près ? Suivant les mètres de tubes il y a un complément de charge qui s'effectue au gramme près, ce travail doit être fait par une société détenant un n° de capacité autorisant la manipulation des fluides. Si vous voulez vous attaquer à une installation comme la votre, je pense qu'il vaudrait mieux laisser un pro exécuter le travail sinon vous allez au devant de gros problèmes.
Cette société ne se casse pas trop la tête, vous prenez les mesures vous achetez et si il y a un souci, c'est pas eux c'est vous. Bon c'est votre porte monnaies. A bientôt sur le site.
Cordialement.
Cette société ne se casse pas trop la tête, vous prenez les mesures vous achetez et si il y a un souci, c'est pas eux c'est vous. Bon c'est votre porte monnaies. A bientôt sur le site.
Cordialement.
19 juillet 2010 à 08:13
consulter ce sujet Avis sur climatisation prêt à poser avec liaisons pré-chargéesNe connaissant pas la marque, nous irons donc à tâtons. Avez-vous essayé de couper le courant, et de ne faire fonctionner que celui qui est en défaut ? Comment le gaz a été contrôlé et quel le type de celui-ci ?
Merci de nous communiquer ces quelques renseignements. Cordialement.
Merci de nous communiquer ces quelques renseignements. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:04
consulter ce sujet Problème climatisation Saeco voyants clignotentSi vous avez des moisissures sur une volute de soufflage, il y en a sûrement dans les bacs de condensat, et surtout sur la partie intérieure de la batterie, cette odeur va être persistante, l'idéal serait de démonter complètement,
1 : couper le courant,
2 : enlever le capot de façade,
3 : démonter le bac de condensat, le nettoyer,
4 : la volute de soufflage, en profiter pour la nettoyer en la faisant tremper, 5 nettoyages intérieurs de la batterie, le plus délicat, avec un pinceau adapté un peu d'eau de javel dilué, on frotte dans le sens des ailettes, surtout ne pas les plier. Il y a aussi la possibilité de souffler cette batterie avec un compresseur d'air par l'extérieur.
Tout ceci demande un peu de savoir faire, de délicatesse, une vue éclatée serait un plus pour le démontage. Cordialement.
1 : couper le courant,
2 : enlever le capot de façade,
3 : démonter le bac de condensat, le nettoyer,
4 : la volute de soufflage, en profiter pour la nettoyer en la faisant tremper, 5 nettoyages intérieurs de la batterie, le plus délicat, avec un pinceau adapté un peu d'eau de javel dilué, on frotte dans le sens des ailettes, surtout ne pas les plier. Il y a aussi la possibilité de souffler cette batterie avec un compresseur d'air par l'extérieur.
Tout ceci demande un peu de savoir faire, de délicatesse, une vue éclatée serait un plus pour le démontage. Cordialement.
18 juillet 2010 à 13:02
consulter ce sujet Mauvaises odeurs sortant des groupes intérieurs climatisation reversibleBonjour Patrice, merci pour ce rectificatif, et je comprends vos problèmes d'informatique actuels.
Apparemment ce concept va révolutionner les systèmes de ventilation, mais un peu cher quand même, mais grâce à vous le prix va baisser, toutefois une climatisation serait mieux pour votre matériel.
En réponse à la question 7, Dom a raison ne pas installer une deuxième machine pour un seul circuit, vous n'auriez que des soucis frigo et de régulation se serait un peu compliqué avec le matériel actuel mais toutefois pas infaisable.
Bonjour Dom, et oui que quelques grammes perdus dans l'atmosphère, multipliés par des milliards de machines dans le monde, on imagine aisément ce que cela représente. Cordialement à tous.
Apparemment ce concept va révolutionner les systèmes de ventilation, mais un peu cher quand même, mais grâce à vous le prix va baisser, toutefois une climatisation serait mieux pour votre matériel.
En réponse à la question 7, Dom a raison ne pas installer une deuxième machine pour un seul circuit, vous n'auriez que des soucis frigo et de régulation se serait un peu compliqué avec le matériel actuel mais toutefois pas infaisable.
Bonjour Dom, et oui que quelques grammes perdus dans l'atmosphère, multipliés par des milliards de machines dans le monde, on imagine aisément ce que cela représente. Cordialement à tous.
18 juillet 2010 à 12:28
consulter ce sujet Débit d'air unité intérieure Delonghi - Split Planos DPW 130 EPourriez-vous nous dire ce que vous entendez par : remettre la pression à ma PAC ? Il suffit si je comprends à peu près, que celle-ci servant pour le chauffage vous voulez donc l'allumer de manière à amorcer la pompe du puisard.
Je pense qu'il faut remettre le courant sur la PAC et appuyer sur le bouton de mise en service, si tout a été stoppé pour la saison d'été, sinon attendre la saison d'hiver pour cette remise en service en même temps que la révision, je parle pour l'Europe. Cordialement.
Je pense qu'il faut remettre le courant sur la PAC et appuyer sur le bouton de mise en service, si tout a été stoppé pour la saison d'été, sinon attendre la saison d'hiver pour cette remise en service en même temps que la révision, je parle pour l'Europe. Cordialement.
18 juillet 2010 à 12:04
consulter ce sujet Comment remettre pression à PAC DaikinEn premier, s'il y a un bac videz-le, et ne pas remettre de l'eau c'est un bac de récupération d'eau condensée à vider régulièrement pas à remplir.
Mettre sur la commande de façade ou à distance, sur un petit flocon de neige : mode froid à une température entre 22/25°C mais pas sur deshumidification.
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : sur un des deux tuyaux de sorties en matière plastique dont UN POSSÉDANT UN BOUCHON ? En principe s'il y a deux tubes un d'aspiration air/ext et un refoulement vers l'extérieur, il ne doit pas avoir de bouchon, enlevez-le et faites un essai.
Ne pas faire tremper quoi que ce soit dans de l'eau, aucune utilité. Si vous avez la doc fournie avec l'appareil, il serait bien de la lire, normalement tout est expliqué. Cordialement.
Mettre sur la commande de façade ou à distance, sur un petit flocon de neige : mode froid à une température entre 22/25°C mais pas sur deshumidification.
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : sur un des deux tuyaux de sorties en matière plastique dont UN POSSÉDANT UN BOUCHON ? En principe s'il y a deux tubes un d'aspiration air/ext et un refoulement vers l'extérieur, il ne doit pas avoir de bouchon, enlevez-le et faites un essai.
Ne pas faire tremper quoi que ce soit dans de l'eau, aucune utilité. Si vous avez la doc fournie avec l'appareil, il serait bien de la lire, normalement tout est expliqué. Cordialement.
18 juillet 2010 à 11:48
consulter ce sujet Comment réparer soi-même climatisation Clim'vert en panneS'il fait très chaud ou très froid je conseille plutôt de ne pas l'arrêter, mettre une température de 25°C en mode froid par exemple, en petite vitesse, et si l'appareil a été bien étudié, une température douce sera un bonheur, la régulation gèrera cette température.
Mais faites, un essai : si la pièce est très chaude, mettre à 18°C pendant une vingtaine de minutes, afin de chuter le plus vite possible en température et vous sentez comme un frissonnement au bout de ce laps de temps, remettre à la température voulue, 6°C environ en dessous de la température extérieure, vous pouvez donc éteindre votre appareil comme bon vous semble, c'est qu'il fonctionne bien frigorifiquement, et bien pour le volume de la pièce, la fermeture de rideaux ou volets est un plus. Cordialement.
Mais faites, un essai : si la pièce est très chaude, mettre à 18°C pendant une vingtaine de minutes, afin de chuter le plus vite possible en température et vous sentez comme un frissonnement au bout de ce laps de temps, remettre à la température voulue, 6°C environ en dessous de la température extérieure, vous pouvez donc éteindre votre appareil comme bon vous semble, c'est qu'il fonctionne bien frigorifiquement, et bien pour le volume de la pièce, la fermeture de rideaux ou volets est un plus. Cordialement.
18 juillet 2010 à 10:17
consulter ce sujet Éteindre climatisation la nuit pour économie d'énergiePour AAC. Effectivement j'ai répondu, sans prétention, ce qui apparemment n'est pas votre cas.
Je ne connais pas toutes les marques, et je ne conteste pas vos qualités professionnelles, n'ayant pas tous les éléments, puissance totale du groupe, des évaporateurs, il est très courant qu'avec les multi quand on veut rajouter une unité intérieure supplémentaire cela peut créer un déséquilibrage de l'installation primaire.
Je pensais, que vous étiez là pour aider, voire pour compléter ma réponse, donc se compléter afin d'aider au mieux la personne qui le demande, ce qui est le but de ce site, mais de là à m'insulter, ce que je ne me permettrai aucunement vis à vis de qui que ce soit et je répond sur d'autres forums électricité, plomberie, divers, chauffage etc. je me sers de ce que je sais, mon expérience, et cela peut vous servir aussi, du plus quand vous avez raison sur une panne ou autres, je n'hésite pas à le signaler.
Je ne connais pas toutes les marques, et je ne conteste pas vos qualités professionnelles, n'ayant pas tous les éléments, puissance totale du groupe, des évaporateurs, il est très courant qu'avec les multi quand on veut rajouter une unité intérieure supplémentaire cela peut créer un déséquilibrage de l'installation primaire.
Je pensais, que vous étiez là pour aider, voire pour compléter ma réponse, donc se compléter afin d'aider au mieux la personne qui le demande, ce qui est le but de ce site, mais de là à m'insulter, ce que je ne me permettrai aucunement vis à vis de qui que ce soit et je répond sur d'autres forums électricité, plomberie, divers, chauffage etc. je me sers de ce que je sais, mon expérience, et cela peut vous servir aussi, du plus quand vous avez raison sur une panne ou autres, je n'hésite pas à le signaler.
17 juillet 2010 à 14:53
consulter ce sujet Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libreJe ne pense pas qu'il n'est pas écrit à 1 m de la télé, mais surtout de ne pas installer une unité intérieure au-dessus d'un appareil électrique, télé, ordinateur, etc. tout simplement en cas de fuite d'eau de l'unité il y aurait un risque que cette eau coule sur les appareils, vous imaginez ce que cela peut causer comme dégâts.
Donc installer cette unité intérieure, dans un endroit judicieusement choisi, au-dessus d'une porte d'entrée par exemple. Cordialement.
Donc installer cette unité intérieure, dans un endroit judicieusement choisi, au-dessus d'une porte d'entrée par exemple. Cordialement.
17 juillet 2010 à 14:25
consulter ce sujet Climatisation proche de la télévision risqueBonjour Dom. Je resterai sur ma position de qualité de certaines marques, et cela doit être la même chose dans votre domaine.
Mais le fait de diminuer la vitesse de ventilation, ce qui est tout à votre honneur pour la recherche effectuée, ne fera qu'aggraver le fonctionnement du circuit frigo, comme votre explication, en effet les vitesses ont été calculée pour un débit d'air mini et maxi sur l'évaporateur, si celui ci est inférieur au mini, bien sur atténuera le bruit, logique, mais il y aura le risque de prise en glace sur cet évaporateur, voir limite, donnant de fausses informations en prise de pression BP trop basse pouvant influencer notre analyse, et dire qu'il y a un manque de gaz, alors que ce n'est pas obligatoirement le cas, le problème est le même en chauffage, la HP, va monter trop haute, et risque de casse du compresseur dans un délai plus ou moins rapide.
Par contre une installation quelle qu'elle soit, ne doit pas être recharger en gaz, c'est qu'il y a une fuite. On ne fait pas n'importe quoi, la législation a changé depuis le 04/07/09, accord de Kyoto oblige. J'ai travaillé quelques temps avec les italiens, qui sont assez fort sur la recherche du bruit de ventilation, le but n'est pas de diminuer les vitesses mais sur la forme des hélices et les matériaux utilisés afin de diminuer les bruits de soufflerie, Dyson à récemment exposé un nouveau concept de ventilation qui dans les années à venir ira sûrement loin. Cordialement.
Mais le fait de diminuer la vitesse de ventilation, ce qui est tout à votre honneur pour la recherche effectuée, ne fera qu'aggraver le fonctionnement du circuit frigo, comme votre explication, en effet les vitesses ont été calculée pour un débit d'air mini et maxi sur l'évaporateur, si celui ci est inférieur au mini, bien sur atténuera le bruit, logique, mais il y aura le risque de prise en glace sur cet évaporateur, voir limite, donnant de fausses informations en prise de pression BP trop basse pouvant influencer notre analyse, et dire qu'il y a un manque de gaz, alors que ce n'est pas obligatoirement le cas, le problème est le même en chauffage, la HP, va monter trop haute, et risque de casse du compresseur dans un délai plus ou moins rapide.
Par contre une installation quelle qu'elle soit, ne doit pas être recharger en gaz, c'est qu'il y a une fuite. On ne fait pas n'importe quoi, la législation a changé depuis le 04/07/09, accord de Kyoto oblige. J'ai travaillé quelques temps avec les italiens, qui sont assez fort sur la recherche du bruit de ventilation, le but n'est pas de diminuer les vitesses mais sur la forme des hélices et les matériaux utilisés afin de diminuer les bruits de soufflerie, Dyson à récemment exposé un nouveau concept de ventilation qui dans les années à venir ira sûrement loin. Cordialement.
16 juillet 2010 à 11:23
consulter ce sujet Débit d'air unité intérieure Delonghi - Split Planos DPW 130 EOui c'est possible. Il faut savoir qu'une installation et si l'étude a été bien effectuée, qu'un multi a une puissance donnée et dans votre cas trois unités intérieurs, en ajoutant une unité supplémentaire, vous risquez de mettre à "plat" les trois autres, ex : un multi fait 3000W de froid, vous avez deux évaporateurs de 1500W, mais vous avez encore une place pour mettre un appareil, cela ne sera donc pas possible la puissance étant atteinte.
Par contre, il est possible de rajouter dans votre cas un appareil même en ayant dépassé ou égalé la puissance, si vous en faites fonctionné toujours que trois.
La prestation consiste à installé un autre évaporateur qui soit compatible avec votre machinerie, ce qui ne sera pas évident car en multi, et souvent ce n'est pas possible à cause de l'évolution de matériel, donc de compatibilité du nouveau avec l'ancien. Il y a aussi le gaz, suivant le type de celui ci, cela peut revenir très cher, surtout avec le R22. Renseignez vous auprès d'un installateur agréé par la marque, et détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides (risque d'amende), et faites faire plusieurs devis.
Pour moi, et le coût ne sera pas forcement plus élevé, serait de mettre une machine uniquement pour la nouvelle pièce à chauffer/climatiser, vous repartez avec un nouveau gaz, et une garantie neuve (3 à 5 ans suivant les marques), ce qui ne sera sûrement pas le cas pour une extension de matériel. Cordialement.
Par contre, il est possible de rajouter dans votre cas un appareil même en ayant dépassé ou égalé la puissance, si vous en faites fonctionné toujours que trois.
La prestation consiste à installé un autre évaporateur qui soit compatible avec votre machinerie, ce qui ne sera pas évident car en multi, et souvent ce n'est pas possible à cause de l'évolution de matériel, donc de compatibilité du nouveau avec l'ancien. Il y a aussi le gaz, suivant le type de celui ci, cela peut revenir très cher, surtout avec le R22. Renseignez vous auprès d'un installateur agréé par la marque, et détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides (risque d'amende), et faites faire plusieurs devis.
Pour moi, et le coût ne sera pas forcement plus élevé, serait de mettre une machine uniquement pour la nouvelle pièce à chauffer/climatiser, vous repartez avec un nouveau gaz, et une garantie neuve (3 à 5 ans suivant les marques), ce qui ne sera sûrement pas le cas pour une extension de matériel. Cordialement.
16 juillet 2010 à 10:51
consulter ce sujet Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libreVotre climatisation doit couper en sécurité klicson, certainement un manque de gaz.
Cordialement.
Cordialement.
15 juillet 2010 à 21:07
consulter ce sujet Climatiseur Ecoclim ECZH-12C se met en alarme en changeant de t°Défaut 24 : pressostat BP ou HP ouvert. BP : plus de gaz. HP : unité extérieur très sale, ou juste un peu avant la coupure BP, autorisant le fonctionnement clim, mais par manque de gaz fini par couper en HP (défaut général donné par le constructeur) surchauffe anormale compresseur, ou encore appareil non prévue pour travailler au dessus d'une certaine température extérieur, engendrant une coupure HP (surchauffe compresseur). Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:33
consulter ce sujet A quoi correspond le défaut CH24 sur commande filaire split LGEn principe oui, surveiller si cette évacuation s'effectue correctement sinon inondation. Soit la pompe est bloquée, démonter un des panneaux donnant accès à cette pompe, et voir se qui se passe. Soit elle est HS, dans ce cas je rehausse la clim de manière à pouvoir vider un récipient qui se remplira par le petit tuyau cité auparavant, en attente de réparation de celle ci. Cordialement.
15 juillet 2010 à 12:33
consulter ce sujet Condensats climatiseur split mobile Ariagel TE 14Si voulez dire des joints fibres, comme pour la plomberie certainement pas, fuites assurées. Le serrage s'effectue Cu/laiton, au diamètre de tubes adaptés aspiration et refoulement, gros et petit, ce raccord est conique appelé dudgeon, spécifique aux système frigo, ni pâte, ni joint. Cordialement.
15 juillet 2010 à 12:27
consulter ce sujet Rajouter joints dans les liaisons de tube frigorifiqueOui bien sûr, ce tube sert à l'évacuation des condensats, en principe ceux-ci doivent s'évacuer soit dans un bac, qu'il faut vider régulièrement, ou avec une pompe rejetant cette eau, sur l'hélice, du condenseur s'il y en a un.
Cordialement.
Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:33
consulter ce sujet Condensats climatiseur split mobile Ariagel TE 14Airton étant une climatisation de bas de gamme, appelez Airton SAV au 0825 07 41 00, demander le coût à votre opérateur.
Je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver ces pièces détachées.
D'autant plus qu'il faut remettre du gaz, que vous ne trouverez pas sans habilitation.
Cordialement.
Je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver ces pièces détachées.
D'autant plus qu'il faut remettre du gaz, que vous ne trouverez pas sans habilitation.
Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:29
consulter ce sujet Raccort ReadyClim Airton charge en gaz R407CUn manque de gaz ou un appareil sous dimensionné, ces deux possibilités peuvent entrainer une surchauffe du compresseur, d'où le klixon, votre compresseur est sûrement HS. Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:05
consulter ce sujet Climatisation surchauffe compresseurSi vous avez mis une bombonne et qu'à un moment donné le tube touche l'eau, cela provoque un bouchon et l'eau ne s'écoule plus, et comme celle-ci est un peu fainéante, elle va au plus facile, donc par l'unité intérieure.
Mais le fait de mettre un obstacle devant l'unité extérieure, risque de casser votre matériel, l'air chaud recycle, celui-ci doit respirer, donc enlever cet obstacle, ou déplacer le condenseur ; Cordialement.
Mais le fait de mettre un obstacle devant l'unité extérieure, risque de casser votre matériel, l'air chaud recycle, celui-ci doit respirer, donc enlever cet obstacle, ou déplacer le condenseur ; Cordialement.
14 juillet 2010 à 10:13
consulter ce sujet Eau qui coule du splitMettre de l'eau dans le bac situé sous la batterie ou en l'écoulant doucement sur celle-ci, si elle s'écoule normalement votre tube n'est pas bouché, la sortie de ces condensats est située à droite ou à gauche de ce bac, derrière, pas toujours facile d'accès.
Ceux-ci s'évacuent-ils en gravitaire ou une pompe de relevage ?
Dans le deuxième cas celle est peut-être HS, pour le premier cas voir où plonge le tube d'évacuation, PVC par exemple, et souffler dedans par l'autre bout, ce PVC est peut-être bouché aussi. Cordialement.
Ceux-ci s'évacuent-ils en gravitaire ou une pompe de relevage ?
Dans le deuxième cas celle est peut-être HS, pour le premier cas voir où plonge le tube d'évacuation, PVC par exemple, et souffler dedans par l'autre bout, ce PVC est peut-être bouché aussi. Cordialement.
14 juillet 2010 à 08:55
consulter ce sujet Climatiseur Sanyo vérifier tuyau évaporation condensats bouchéAvec cette marque plutôt bas de gamme, ne vous attendez pas à faire des miracles, et cela ne va pas s'arranger d'année en année, tous les constructeurs disent que leurs appareils sont les plus silencieux du monde.
Éviter de mettre en mode automatique, sinon vous allez toujours avoir ce problème de fluctuation de température, on arrive parfois avec les constructeurs à avoir des renseignements et ils ne recommandent pas eux-même de mettre ce mode.
Il vaux mieux mettre 25 ou 26°C tout le temps en froid en petite vitesse, et la ventilation ne pas la diriger sur le lit car attention aux angines ou maux de gorge, l'air sort à une dizaine de degrés voire moins.
Le mode nuit en principe sert pour des économies d'énergie, la température baissant la nuit, donc le point de consigne intérieur augmente de 1°C toutes les tant d'heures. Cordialement.
Éviter de mettre en mode automatique, sinon vous allez toujours avoir ce problème de fluctuation de température, on arrive parfois avec les constructeurs à avoir des renseignements et ils ne recommandent pas eux-même de mettre ce mode.
Il vaux mieux mettre 25 ou 26°C tout le temps en froid en petite vitesse, et la ventilation ne pas la diriger sur le lit car attention aux angines ou maux de gorge, l'air sort à une dizaine de degrés voire moins.
Le mode nuit en principe sert pour des économies d'énergie, la température baissant la nuit, donc le point de consigne intérieur augmente de 1°C toutes les tant d'heures. Cordialement.
14 juillet 2010 à 08:46
consulter ce sujet Débit d'air unité intérieure Delonghi - Split Planos DPW 130 EUne photo serait la bienvenue. Si votre appareil est un split, donc entre les deux unités, les raccordements intérieurs / extérieurs électriques et frigorifiques, l'unité extérieure est déjà remplie de la quantité de gaz nécessaire jusqu'à concurrence des longueurs de tubes données par le constructeur.
Normalement les tuyauteries sont bouchonnées, afin d'éviter les saletés de s'introduire dans le système frigo (très important) parfois, avec des bouchons en plastique, cuivre, ou un petit tube pincé avec son écrou, les dévisser.
Certains constructeurs mettent l'unité intérieure sous pression d'azote pour éviter l'intrusion d'humidité, ne pas s'inquiéter, et raccorder les tubes fournis, peut-être avec votre installation.
S'il n'y a pas d'écrous sur les tubes, là c'est plus compliqué car il faut un outil spécial, appelé dudgeonnière. Et dans ce cas appelez un frigoriste habilité, et par de même qu'il vous effectue la mise en service. Cordialement.
Normalement les tuyauteries sont bouchonnées, afin d'éviter les saletés de s'introduire dans le système frigo (très important) parfois, avec des bouchons en plastique, cuivre, ou un petit tube pincé avec son écrou, les dévisser.
Certains constructeurs mettent l'unité intérieure sous pression d'azote pour éviter l'intrusion d'humidité, ne pas s'inquiéter, et raccorder les tubes fournis, peut-être avec votre installation.
S'il n'y a pas d'écrous sur les tubes, là c'est plus compliqué car il faut un outil spécial, appelé dudgeonnière. Et dans ce cas appelez un frigoriste habilité, et par de même qu'il vous effectue la mise en service. Cordialement.
14 juillet 2010 à 08:26
consulter ce sujet Raccordement unité intérieure kfr-50gwJe ne connais pas cette marque, mais le plus classique, manque ou plus de gaz. Cordialement.
13 juillet 2010 à 13:09
consulter ce sujet Problème de fonctionnement climatiseur Yokohama YSA-9000Lire ma réponse n°1 de la question 1630, je me suis trompé. Cordialement.
13 juillet 2010 à 13:07
consulter ce sujet Bruit climatiseur mobile split supra 3850Je voulais juste vous mettre en garde, cette marque est du matériel bas de gamme, impossibilité de trouver les pièces détachées, garantie etc. et en temps que professionnel et plus de 25 ans de métier, quand on m'appelle en dépannage sur ce genre de matériel, je fais demi tour et je ne facture même pas un déplacement, mais il faut savoir qu'il faut un n° de capacité autorisant, depuis le 04/07/09, en résumant, la manipulation des fluides, en fait ce que vous voulez effectuer, et donc par définition l'installation d'un split système.
Vous devez remplir un formulaire transmis en préfecture, avec le poids de gaz utilisé dans cette installation, Sanyo se doit de fournir les adresses des acheteurs, et si cette installation n'a pas été effectuée avec une entreprise habilitée, vous risquez une très forte amende, et cette législation va se renforcer. Cordialement.
Vous devez remplir un formulaire transmis en préfecture, avec le poids de gaz utilisé dans cette installation, Sanyo se doit de fournir les adresses des acheteurs, et si cette installation n'a pas été effectuée avec une entreprise habilitée, vous risquez une très forte amende, et cette législation va se renforcer. Cordialement.
12 juillet 2010 à 20:51
consulter ce sujet Ouverture des vannes pour climatisation SanyoParfois suivant l'installation, ces pompes vibrent dans les plafonds ou moulures et produisent un bruit désagréable, un effet tambour, résonance sur les murs, on ne peut y faire grand chose, à moins de changer celles-ci par des pompes plus silencieuses, comme des péristaltiques, mais ce n'est pas le même prix, il y a aussi les condensats en gravitaire : plus de pompes, et généralement beaucoup moins ennuyé. Cordialement.
12 juillet 2010 à 20:26
consulter ce sujet Mini pompe verte bruyante sur unité intérieure DaikinCertainement un dysfonctionnement de celle-ci, ou encore le récepteur de l'unité intérieure.
Prévoir dans un premier temps, le changement de la commande à distance.
Appelez Airwell SAV : 02 32 60 61 14. Cordialement.
Prévoir dans un premier temps, le changement de la commande à distance.
Appelez Airwell SAV : 02 32 60 61 14. Cordialement.
12 juillet 2010 à 20:12
consulter ce sujet Télécommande qui fonctionne et climatiseur qui ne répond pasConnais même pas cette marque. Lire votre documentation livrée avec celle-ci.
Normes internationales obligent, en principe elle doit avoir un classement, comme un congélateur ou une machine à laver acheté chez un fournisseur de produits ménagers. Ou encore sur internet. Cordialement.
Normes internationales obligent, en principe elle doit avoir un classement, comme un congélateur ou une machine à laver acheté chez un fournisseur de produits ménagers. Ou encore sur internet. Cordialement.
12 juillet 2010 à 20:03
consulter ce sujet Classe énergétique du climatiseur Hokkaido hkel 261gL'évacuation de ces condensats sont à droite ou à gauche du bac situé sous la batterie, s'il y a une pompe de relevage vérifiez si elle n'est pas HS, si c'est un tube en évacuation par gravitation, souffler dans le tube pour voir s'il n'est pas bouché. Cordialement.
12 juillet 2010 à 19:20
consulter ce sujet Bruit climatiseur mobile split supra 3850Oui c'est normal, ces appareils sont du "concentré" tout est en monobloc, donc comme la pompe est dans la climatisation et qu'il y de la condensation, cette pompe se met en service. Cordialement.
12 juillet 2010 à 19:13
consulter ce sujet Bruit climatiseur mobile split supra 3850